abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_98925707
Bij alles vanaf 43V (wisselspanning) is de kans op een dodelijke schok in principe aanwezig. Dus het is goed mogelijk om te overlijden door een stopcontact (230V wisselspanning).
pi_100101794
Het ligt puur aan de totale weerstand van het circuit. Een mens heeft ongeveer een weerstand van 10K Ohm (droge huid, schoenen aan enzovoort). Dus bij 230V een stroom van 23mA. 5mA (AC) en 12mA (DC) door het hart kan dodelijk zijn (wil niet zeggen dat je bij elke schok wat meer dan 5mA door je lichaam laat stromen ook daadwerkelijk overlijd omdat het niet altijd door het hart gaat).

Als je de totale weerstand verhoogt (door een aantal weerstanden in serie te zetten, zoals bijvoorbeeld met een spanningzoeker waar een weerstand inzit van ik weet niet hoeveel Mega Ohm) dan is de stroom die er vloeit zodanig laag dat je er niks van voelt en de spanning verdeelt zich evenredig over de aparte weerstanden (jij en de schroevendraaier). Een voorbeeld;

Een spanningzoeker heeft een weerstand van 100K Ohm (100.000 Ohm dus)
Jij hebt een weerstand van 10K Ohm. Samen is dat, in serie gezet, 110K Ohm.

De spanning is 230V. De stroom wordt berekend met De wet van Ohm. U=IxR.

U en R weten we (230V en 110K Ohm). Dus om I te bereken delen we U door R (230V : 110K Ohm) Dat is dus ±2,1mA.

De spanning verdeelt zich evenredig over de weerstand. Dus de spanning die over de spanningzoeker valt is weer te berekenen met de wet van Ohm.
Nu weten we I en R (±2,1mA en 100K Ohm). U=IxR, dit wordt dan 2,1mA x 100K Ohm. De spanning die over de spanningzoeker valt is ±210V.

Dus NA de spanningzoeker is er nog maar ±20V over.

Even kijken of dat klopt;

Weerstand van jou is 10K Ohm en de stroom is ±2,1mA. U=IxR (±2,1mA x 10K Ohm). Dit wordt dus ±20V.

Ik hoop dat dit wat duidelijkheid geeft over hoe de spanning en stroom zich gedragen.
Hoe noemt men een Belg op een universiteit?
Een bezoeker
  vrijdag 29 juli 2011 @ 21:20:32 #33
345970 Doodloper
Is een hardloper.
pi_100102695
Gelukkig zijn er nog mensen die de oude topics doorlezen en zich registreren om toch de open einden even te sluiten zodat de lieve ongeruste FOK!kers toch weer lekker kunnen slapen.
We zullen zien, zei de blinde.
pi_100121988
Wel interessant dit. Ik heb vroeger toen ik nog een klein meisje was met zo een cocktail prikker (van hout dus) in het stopcontact gestoken bij een stel mensen waar we toen op visite waren.

Ik kan me er niet veel van herinneren, behalve dat ik er voor zover ik weet niets aan over heb gehouden. Ook vlogen de stoppen er niet uit geloof ik. Ik kan me wel een behoorlijke schok herinneren; had ook niet verwacht dat dat zou gebeuren.

Maar ik weet niet of hout de inslag vermindert?
  Boks-Chick zaterdag 30 juli 2011 @ 14:56:46 #35
118131 BrandX
BoksChick & CoffeeAddict
pi_100125482
ik weet na het lezen van dit topic weer waarom ik natuurkunde gelijk liet vallen zodra het kon _O-
lolwut
  zaterdag 30 juli 2011 @ 15:03:59 #36
101149 U.N.K.L.E.
Grappen over Tsjernobyl.
pi_100125760
Ze keek me smerig aan ik vond 'm zelf nog zo subtiel
maar ze kon ze niet waarderen, grappen over Tsjernobyl
pi_100128317
quote:
Wat een idioot :')
Perhaps you've seen it, maybe in a dream.
A murky, forgotten land.
  zaterdag 30 juli 2011 @ 22:28:11 #38
351949 GreenHell
Feel it burning in your cereal
pi_100139969
Een paar miliampere door het hart is genoeg. Om dit te bereiken heb je spanning nodig om weerstand te overbruggen en pech om het precies door je hart te laten gaan.
Normaalgesproken springt de aardlekschakelaar er uit als je de fase (230v/110v) aanraakt en alle stroom via je lichaam naar de aarde gaat, juist om te voorkomen dat je dood gaat.
  zaterdag 30 juli 2011 @ 23:26:02 #39
306043 tomaat52
Hallo Boppers!
pi_100142261
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 juli 2011 00:41 schreef -R34 het volgende:
Waarom waarschuwen ze bij hoogspanningskabels voor 160.000 volt als dat niet dodelijk is?
En onder hoeveel Ampère? :+
_@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/'? '@_
  zaterdag 30 juli 2011 @ 23:27:53 #40
306043 tomaat52
Hallo Boppers!
pi_100142351
quote:
0s.gif Op vrijdag 1 juli 2011 21:06 schreef jikio het volgende:
Bij alles vanaf 43V (wisselspanning) is de kans op een dodelijke schok in principe aanwezig. Dus het is goed mogelijk om te overlijden door een stopcontact (230V wisselspanning).
:')
_@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/' _@/'? '@_
pi_100142694
Meer dan men denkt.
Life is Music
pi_100147567
Dus House overdrijft eens een keertje.
De rest is wel altijd naar waarheid!

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Never argue with idiots. First they will lower you to their level then beat you with experience.
pi_100163888
quote:
0s.gif Op zaterdag 30 juli 2011 12:54 schreef Aukje83 het volgende:
Wel interessant dit. Ik heb vroeger toen ik nog een klein meisje was met zo een cocktail prikker (van hout dus) in het stopcontact gestoken bij een stel mensen waar we toen op visite waren.

Ik kan me er niet veel van herinneren, behalve dat ik er voor zover ik weet niets aan over heb gehouden. Ook vlogen de stoppen er niet uit geloof ik. Ik kan me wel een behoorlijke schok herinneren; had ook niet verwacht dat dat zou gebeuren.

Maar ik weet niet of hout de inslag vermindert?
Als hout nat is dan is de totale weerstand lager. Ligt er natuurlijk ook weer aan hoelang het stuk hout is. Een cocktailprikker is maar een klein stukje hout dus dan is de totale weerstand lager dan met een groot stuk hout.

quote:
0s.gif Op zaterdag 30 juli 2011 22:28 schreef GreenHell het volgende:
Een paar miliampere door het hart is genoeg. Om dit te bereiken heb je spanning nodig om weerstand te overbruggen en pech om het precies door je hart te laten gaan.
Normaalgesproken springt de aardlekschakelaar er uit als je de fase (230v/110v) aanraakt en alle stroom via je lichaam naar de aarde gaat, juist om te voorkomen dat je dood gaat.
Ook dit ligt er weer aan hoeveel stroom er door je heen gaat. Normaal gesproken springt de ALS (Aard Lek Schakelaar) er niet uit als je de Fase (L, Live) direct aanraakt omdat de stroom die door je heengaat niet meer is dan ±23mA.

Als je een apparaat hebt (zonder aarddraad) met een geleidend omhulsel (wasmachine e.d.) en er staat per ongeluk spanning op het omhulsel en je raakt dat aan, dan kan het zijn dat het verschil tussen de Fase en de Nul (N, Neutral) te klein is om de aardlekschakelaar te trippen. Daarom is de aardedraad (PE, Protective Earth) uitgevonden en tegenwoordig verplicht.
De aardedraad dient er voor om, als er spanning op een geleidend omhulsel komt te staan, de stroom af te voeren naar aarde (meestal een pen die in de grond is geslagen waar grondwater aanwezig is). Als je het apparaat dan aanraakt komt de stroom die er loopt wel boven de 30mA uit en schakelt de ALS uit. Zo snel, dat je er niks van merkt.
Hoe noemt men een Belg op een universiteit?
Een bezoeker
  zondag 31 juli 2011 @ 23:53:25 #45
58834 Catbert
The evil HR Director.
pi_100177823
quote:
0s.gif Op donderdag 30 juni 2011 23:35 schreef DuTank het volgende:
Meteen schoten de stoppen eruit, dus nee, ik denk niet dat je dood kan gaan van een vork in het stopcontact steken.
Ja dat kan zeker. Iets van 50 milliampere door je hart is genoeg om dood aan te gaan, en een stopcontact is vaak gezekerd op 16 ampere (160000 milliampere dus). Gelukkig klapt normaliter de aardlek er meteen uit.

quote:
0s.gif Op donderdag 30 juni 2011 23:58 schreef Quyxz_ het volgende:
En aangezien in een woonhuis de zekering meestal eruit springt bij 6 A, kan je geen dodelijke dosis krijgen van 10 A krijgen.
Bullshit. Waarom denk je dat een fohn ofzo die in bad flikkert in de meeste gevallen dodelijk is?
"[...] a large number of the teenagers claiming Asperger's are, in fact, merely dicks."
  zondag 31 juli 2011 @ 23:54:07 #46
166390 shifto
Kirby Shizzle
pi_100177846
3780 volt op 50,2 ampere voor 0.2sec als je een neger bent met rubber zolen zonder sokken.
Thinking about thinking of you.
  zondag 31 juli 2011 @ 23:56:30 #47
58834 Catbert
The evil HR Director.
pi_100177940
quote:
0s.gif Op zondag 31 juli 2011 18:33 schreef KkaiI het volgende:
Ook dit ligt er weer aan hoeveel stroom er door je heen gaat. Normaal gesproken springt de ALS (Aard Lek Schakelaar) er niet uit als je de Fase (L, Live) direct aanraakt omdat de stroom die door je heengaat niet meer is dan ±23mA.
En ook onzin. Wat er uitspringt is vrijwel altijd de aardlek. De zekering springt er in ieder geval niet uit, die kunnen meestal 16A hebben en met een dergelijke stroom wordt je ongeveer geroosterd. De aardlek is het enige wat je beschermt in de meterkast.

quote:
De aardedraad dient er voor om, als er spanning op een geleidend omhulsel komt te staan, de stroom af te voeren naar aarde (meestal een pen die in de grond is geslagen waar grondwater aanwezig is). Als je het apparaat dan aanraakt komt de stroom die er loopt wel boven de 30mA uit en schakelt de ALS uit. Zo snel, dat je er niks van merkt.
Ook volslagen onzin. Een apparaat dat geaard is, zal ervoor zorgen dat als het omhulsel onder spanning komt te staan dit METEEN via de aarde weggeleidt wordt, en dus zal ook METEEN de aardlek uitslaan.
"[...] a large number of the teenagers claiming Asperger's are, in fact, merely dicks."
pi_100178138
Stroomsterkte in het lichaam Gevolgen voor de mens
0 tot 2 mA prikkelend gevoel
2 tot 10 mA Kramp in de onderarm
loslaten van de spanningsdraad is nog met moeite mogelijk
10 tot 20 mA Kramp
loslaten van de spanningsdraad is niet meer mogelijk
20 tot 30 mA Ademnood:
bij ontbreken van directe hulp is verstikking het gevolg
30 tot 100 mA Ernstige ademnood
verstikking volgt meestal direct
meer dan 100 mA Meestal dodelijk
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
  maandag 1 augustus 2011 @ 00:08:57 #49
302818 Made-In-Holland
Concurrent van China
pi_100178542
quote:
0s.gif Op zondag 31 juli 2011 23:56 schreef Catbert het volgende:

[..]

En ook onzin. Wat er uitspringt is vrijwel altijd de aardlek. De zekering springt er in ieder geval niet uit, die kunnen meestal 16A hebben en met een dergelijke stroom wordt je ongeveer geroosterd. De aardlek is het enige wat je beschermt in de meterkast.

[..]

Ook volslagen onzin. Een apparaat dat geaard is, zal ervoor zorgen dat als het omhulsel onder spanning komt te staan dit METEEN via de aarde weggeleidt wordt, en dus zal ook METEEN de aardlek uitslaan.
Zolang het verschil in elektrische stroom tussen fase en nul niet boven de 30 milliampère uitkomt hang je gewoon gezellig aan de 230 volt c.q. wordt de spanning niet afgeschakeld.
Dienstregelingen dient te allen tijde conform de trein te rijden.
  maandag 1 augustus 2011 @ 00:10:27 #50
58834 Catbert
The evil HR Director.
pi_100178609
quote:
0s.gif Op maandag 1 augustus 2011 00:08 schreef Made-In-Holland het volgende:
Zolang het verschil in elektrische stroom tussen fase en nul niet boven de 30 milliampère uitkomt hang je gewoon gezellig aan de 230 volt.
Idd. Pak maar met een paar rubber laarzen aan met een hand de fase en met de andere de nul vast. Niks springt er uit en loslaten doe je zelf ook niet.
"[...] a large number of the teenagers claiming Asperger's are, in fact, merely dicks."
pi_100178698
quote:
0s.gif Op maandag 1 augustus 2011 00:10 schreef Catbert het volgende:

[..]

Idd. Pak maar met een paar rubber laarzen aan met een hand de fase en met de andere de nul vast. Niks springt er uit en loslaten doe je zelf ook niet.
zekering springt eruit om dat de weerstand in het lichaam niet voldoende hoog is om onder de 16 ampere te blijven
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
  maandag 1 augustus 2011 @ 00:14:17 #52
302818 Made-In-Holland
Concurrent van China
pi_100178772
dubbel
Dienstregelingen dient te allen tijde conform de trein te rijden.
  maandag 1 augustus 2011 @ 00:14:53 #53
302818 Made-In-Holland
Concurrent van China
pi_100178799
quote:
0s.gif Op maandag 1 augustus 2011 00:12 schreef densmee het volgende:

[..]

zekering springt eruit om dat de weerstand in het lichaam niet voldoende hoog is om onder de 16 ampere te blijven
Als het door elektrocutie voor elkaar wordt gekregen om 16 Ampère te laten stromen ligt het slachtoffer volgens mij met een beetje pech geroosterd op de grond.
Dienstregelingen dient te allen tijde conform de trein te rijden.
  maandag 1 augustus 2011 @ 00:15:07 #54
302818 Made-In-Holland
Concurrent van China
pi_100178812
dubbel
Dienstregelingen dient te allen tijde conform de trein te rijden.
  maandag 1 augustus 2011 @ 00:17:21 #55
58834 Catbert
The evil HR Director.
pi_100178902
quote:
0s.gif Op maandag 1 augustus 2011 00:12 schreef densmee het volgende:
zekering springt eruit om dat de weerstand in het lichaam niet voldoende hoog is om onder de 16 ampere te blijven
I = V / R. 230/16 = 14.375 Ohm. Weerstand van je huid is veel hoger dan 14 Ohm. Zo hoog zelfs dat je hierdoor normaliter niet dood bent voordat de aardek eruit schiet, of je door de schok je hand teruggetrokken hebt. Als de weerstand namelijk maar 14 ohm zou zijn zou een autoaccu al dodelijk zijn.
"[...] a large number of the teenagers claiming Asperger's are, in fact, merely dicks."
pi_100179006
quote:
0s.gif Op maandag 1 augustus 2011 00:17 schreef Catbert het volgende:

[..]

I = V / R. 230/16 = 14.375 Ohm. Weerstand van je huid is veel hoger dan 14 Ohm. Zo hoog zelfs dat je hierdoor normaliter niet dood bent voordat de aardek eruit schiet, of je door de schok je hand teruggetrokken hebt. Als de weerstand namelijk maar 14 ohm zou zijn zou een autoaccu al dodelijk zijn.
mijn fout je hebt gelijk.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
  maandag 1 augustus 2011 @ 00:21:37 #57
302818 Made-In-Holland
Concurrent van China
pi_100179070
quote:
0s.gif Op maandag 1 augustus 2011 00:17 schreef Catbert het volgende:

[..]

I = V / R. 230/16 = 14.375 Ohm. Weerstand van je huid is veel hoger dan 14 Ohm. Zo hoog zelfs dat je hierdoor normaliter niet dood bent voordat de aardek eruit schiet, of je door de schok je hand teruggetrokken hebt. Als de weerstand namelijk maar 14 ohm zou zijn zou een autoaccu al dodelijk zijn.
I=U/R bedoel je? :P Dus 230 volt gedeeld door 16 Ohm? Ik niet begrijp :P
Dienstregelingen dient te allen tijde conform de trein te rijden.
  maandag 1 augustus 2011 @ 00:29:26 #58
58834 Catbert
The evil HR Director.
pi_100179362
quote:
0s.gif Op maandag 1 augustus 2011 00:21 schreef Made-In-Holland het volgende:
I=U/R bedoel je? :P Dus 230 volt gedeeld door 16 Ohm? Ik niet begrijp :P
230V gedeeld door 16A kom je uit op 14 Ohm. En sorry hoor dat dat zo uit m'n hoofd niet helemaal correct was, 2e klas middelbare school ligt ook al weer bijna 20 jaar achter me.
"[...] a large number of the teenagers claiming Asperger's are, in fact, merely dicks."
  maandag 1 augustus 2011 @ 00:30:15 #59
302818 Made-In-Holland
Concurrent van China
pi_100179403
quote:
0s.gif Op maandag 1 augustus 2011 00:29 schreef Catbert het volgende:

[..]

230V gedeeld door 16A kom je uit op 14 Ohm. En sorry hoor dat dat zo uit m'n hoofd niet helemaal correct was, 2e klas middelbare school ligt ook al weer bijna 20 jaar achter me.
No problem
Dienstregelingen dient te allen tijde conform de trein te rijden.
pi_100185503
quote:
0s.gif Op zondag 31 juli 2011 23:56 schreef Catbert het volgende:

[..]

En ook onzin. Wat er uitspringt is vrijwel altijd de aardlek. De zekering springt er in ieder geval niet uit, die kunnen meestal 16A hebben en met een dergelijke stroom wordt je ongeveer geroosterd. De aardlek is het enige wat je beschermt in de meterkast.
Nou, dan mag jij bij mij thuis de fase eens vastpakken, wedden dat de ALS er NIET uitklapt. Zoals Made-In-Holland al zei; "Zolang het verschil niet boven 30mA uitkomt klapt er niks uit."

quote:
0s.gif Op zondag 31 juli 2011 23:56 schreef Catbert het volgende:

[..]

Ook volslagen onzin. Een apparaat dat geaard is, zal ervoor zorgen dat als het omhulsel onder spanning komt te staan dit METEEN via de aarde weggeleidt wordt, en dus zal ook METEEN de aardlek uitslaan.
Daar heb je gelijk in. Helemaal als de fase sluiting maakt met aarde in een strijkijzer (gebeurde met mijn opa en oma).
Hoe noemt men een Belg op een universiteit?
Een bezoeker
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')