Gisteren wilde ik mijn lamp aanzetten in mijn huis, met als gevolg dat opeens alle elektriciteit in mijn huis uitviel. Als een echte dame wist ik gelukkig nog wel dat ik in mijn meterkast moest zijn om die elektriciteit terug 'aan' te zetten, maar sindsdien heb ik een storing in mijn ketel. Heb geen warm water meer, kan de kachel niet meer aanzetten (niet dat het nodig is, maar toch.)

De desbetreffende storing is wisselend F7 en F13.
Nu, na wat gegoogle kwam ik uit op deze link:
http://www.warmteklacht.nl/Agpo%20meldingen/codeF13econpact.html

Maar snap er dus geen hol van wat ik moet doen om dat kreng weer te laten werken, ik wil graag een douche nemen !

Het enige waar ik bij kan zijn een aantal knopjes, menu, reset, temparatuur en + en - .
How the fuck am i going to fix this, zonder een installateur te laten komen?
Welke handige fokker heeft de oplossing?
I won't cross these streets until you hold my hand.
  woensdag 29 juni 2011 @ 14:18:10 #2
33169 Magneet
Magnetic Enhanced
pi_98818232
heb je hem al een keer uit & aan gezet of een minuut of wat de stekker eruit.
pi_98819041
Ja, stekker is er al meerdere malen in en uit geweest. Ding begint dan te pruttelen en te herstarten om vervolgens weer dezelfde foutmelding aan te geven.
As far as i'm aware of kun je hem niet uit of aanzetten, alleen resetten, en ook dat heb ik al meerdere malen gedaan...
Daarnet deed hij het out of the blue weer een minuut oid, maar zogauw ik onder de douche stond en net mijn haar ingezeept had, viel die weer uit. -O-
I won't cross these streets until you hold my hand.
  woensdag 29 juni 2011 @ 14:36:20 #4
33169 Magneet
Magnetic Enhanced
pi_98819060
dan ben ik toch echt bang dat er een monteur moet komen.
pi_98819175
Hmm das vervelend.. Toch bedankt! ;)
I won't cross these streets until you hold my hand.
  woensdag 29 juni 2011 @ 14:43:56 #6
33169 Magneet
Magnetic Enhanced
pi_98819336
Het lijkt erop dat er een beveiliging in werking treedt ofzo
  woensdag 29 juni 2011 @ 15:16:22 #7
314941 Ai_KaRaMBa
Eat my shorts!
pi_98820647
Uit deze handleidin: http://www.gebruikershand(...)dleiding-5-3156.html, blijkt dat beide foutmeldingen inderdaad gerelateerd zijn aan een (defecte) rookgas-sensor:

F7: Te hoge rookgas-temperatuur
De rookgas-sensor meet een te hoge
rookgastemperatuur (>95oC). Controleer of het
rookgasafvoer / luchttoevoer systeem in orde is.

F13: Rookgas-sensorfout
• Controleer of de sensor goed is aangesloten
en geen kortsluiting maakt.
Controleer ook de aansluiting op de print.
• Controleer of de sensor niet defect is. De
weerstand bij 25oC is ca 10.000 Ohm.

Lijkt me zaak voor een monteur

edit: misschien is je rookgas afvoer verstopt ofzo? (vogelnestje/muis?)
pi_98820850
Hmm dan zal ik vanmiddag toch maar even bellen he.
Ik zou namelijk niet eens weten waar ik het zou moeten zoeken...
I won't cross these streets until you hold my hand.
pi_98823411
Pruttelen duid op een verstopte condensafvoer, maar dat zou wel erg toevallig zijn.

Dit lijkt meer op een defecte print afhankelijk van wat voor type Econpact je hebt, voor een betere diagnose heb in ieder geval iemand ter plaatste nodig.