DJMO | dinsdag 7 juni 2011 @ 22:30 |
Wij hebben een huurwoning met daarin een cv-ketel. in het begin nergens last van gehad, ding deed het prima, na een kleine reparatie en gewoon periodiek onderhoud. echter de laatste dagen/weken komt het voor dat ik terwijl ik sta te douchen, het water steeds kouder wordt en ik de koudwaterkraan echt een stuk dicht moet draaien om weer enigszins warm water te hebben. Vandaag zelfs zover terug dat ik bijna geen koud water meer bijmengde. Het lijkt wel een boiler waarvan het warme water bijna op is, dat idee. We wonen nu een goed half jaar in deze woning, dus die reparatie en periodiek onderhoud zijn nog niet zo heel lang geleden. Wat kan dit zijn? ketel is een jaar of tien oud ofzo (ik kan morgen pas kijken naar het bouwjaar en merk, er ligt nu een peutertje te slapen boven, en ik wil die niet wakker maken ![]() | |
TheFreshPrince | dinsdag 7 juni 2011 @ 22:35 |
Zit er nog wel genoeg druk op het CV gedeelte? Worden de buizen van de CV warm als je onder de douche staat? | |
Guus Muisarm | dinsdag 7 juni 2011 @ 22:40 |
water bijvullen. | |
DJMO | dinsdag 7 juni 2011 @ 22:41 |
volgens mij wel, maar ik heb de cv al een tijdje niet meer aangehad. thermostaat staat op nachtstand (16 graden ofzo) en daar is het de laatste tijd niet onder geweest hier in huis. sterkter nog, de warmte indicator van de babyfoon geeft regelmatig aan dat het boven de 24 graden is boven. | |
DJMO | dinsdag 7 juni 2011 @ 22:45 |
is het zó simpel ?? (overigens, ik ben vrouw he, dat moge duidelijk zijn ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Guus Muisarm | dinsdag 7 juni 2011 @ 22:50 |
Waarschijnlijk wel ja, met water bijvullen gaat ook de druk omhoog. ik zelf vul ook aleen maar bij als ik ineens weer een korte koude periode onder de douche meemaak. weer ff in de 2 bar zone en voila. | |
DJMO | dinsdag 7 juni 2011 @ 22:55 |
We hebben sowieso wel last van een lage waterdruk vind ik, maar denk dat dat gewoon hoort ofzo? in m'n vorige woning (boiler, blokverwarming) was de waterstraal echt twee keer zo hard als hier met de kraan volledig open. | |
Zana | dinsdag 7 juni 2011 @ 23:03 |
Bij ons slaat de vlam uit als ik de warme water straal alleen een beetje open draai, dan sta je ook opeens koud te douchen... | |
nexcro | dinsdag 7 juni 2011 @ 23:57 |
Je hebt een huurwoning, laat de verhuurder dit oplossen. | |
skrn | woensdag 8 juni 2011 @ 00:46 |
Ik vind dat ik thuis ook weinig water uit de leidingen krijg. Het kan inderdaad dat de statische waterdruk te laag is. Dit verschilt denk ik per gemeente of waterleidingbedrijf. De waterdruk zou wel (ongeveer) gelijk moeten zijn met die bijvoorbeeld van de buren. Wat ook kan, en wat bij mij thuis het geval is, is dat het leidingwerk zelf zorgt voor drukverlies als het water eenmaal gaat stromen. Dunne buizen, lange buizen en veel bochten zorgen ervoor dat de waterdruk al sterk terugloopt voordat het water de kraan heeft bereikt. | |
DJMO | woensdag 8 juni 2011 @ 07:41 |
als het probleem is dat de ketel gevuld moet worden, ben ik daar zelf verantwoordelijk voor ![]() ![]() | |
DJMO | woensdag 8 juni 2011 @ 07:47 |
meter staat trouwens op 1,1 bar. beetje te laag dus ![]() ![]() | |
DJMO | woensdag 8 juni 2011 @ 12:44 |
ketel bijgevuld tot 2,5 bar. (schoonpaps is even langs geweest ![]() | |
Xiphos | woensdag 8 juni 2011 @ 13:04 |
1,1 bar is wat laag, maar 2,5 bar is echt te veel. Gemiddeld zou je tussen de 1,3 en 1,7 ofzo moeten zitten, afhankelijk van de voordruk van je drukvat en locatie van de ketel in het huis | |
exlurker | woensdag 8 juni 2011 @ 13:06 |
Klopt, het lijkt me eerder een probleem met de driewegklep en dat is goed voor het onderhoudsbedrijf bij vullen tot 2,5 is teveel, bij verwarmen gaat de druk omhoog en bij 3 atm gaat de beveiliging werken. Nooit verder vullen dan 2 atm. | |
DJMO | woensdag 8 juni 2011 @ 13:07 |
het rode pijltje (max aantal bar) staat bij drie. ketel zit in een kast boven in huis. (twee verdiepingen). | |
DJMO | woensdag 8 juni 2011 @ 13:07 |
ik houd het vanavond even in de gaten en anders hang ik morgen aan de telefoon! | |
Xiphos | woensdag 8 juni 2011 @ 13:11 |
Klopt er zit een overdrukklep in die bij 3 bar opengaat. Maar als je boven in zit, is 2,5 bar echt niet nodig. Zorgt alleen maar voor extra druk beneden in de installatie, want er zit meer water en zwaartekracht wil dat allemaal beneden hebben ![]() Ik denk dat als je de kachel aanzet, het water zodanig uitzet dat je na afkoelen alweer onder de 2 bar terecht gaat komen, de rest is an door de overdrukklep afgevoerd. | |
DJMO | woensdag 8 juni 2011 @ 15:35 |
de druk zóu een oorzaak kunnen zijn volgens servon, maar de telefoniste die me belde zei dat de oorzaak vermoedelijk kalk in de douchekraan/kop was omdat we verder nergens problemen hebben (nou was ik nooit af want een vaatwasser, en voor de rest doe ik nooit langer dan twee minuten over m'n handen wassen, dus de rest van de kranen zijn nooit zo lang achtereen in gebruik als de douchekraan). Wat is jullie oordeel? ![]() | |
RVP67 | woensdag 8 juni 2011 @ 15:49 |
Heb ik ook gehad, was er een NTC voeler stuk op de aanvoer. 40 euro betaald voor een nieuwe en klaar was ik. Maar jij huurt, dus de woningbouw laten kijken. | |
Xiphos | woensdag 8 juni 2011 @ 15:54 |
Ik dnek het niet, want als er kalk in zat dan is de straal altijd te weinig en wordt die niet minder tijdens het douchen. Je kan de douchekop eraf halen en dan kijken of het probleem ook optreedt, dan is het iig niet de douchekop ![]() En dan ook even testen bij de kraan waar je afwast, daar moet het hete water ook niet minder worden | |
ThatsMeThatsRight | woensdag 8 juni 2011 @ 16:50 |
Dat heb ik vorig jaar ook gehad. Toen zijn er wat sensoren in de ketel vervangen. Die gaven de verkeerde waardes door, waardoor die ketel het water niet ging verwarmen. | |
DJMO | woensdag 8 juni 2011 @ 17:48 |
maar in het begin heb ik wél heet water. het koelt alleen dusdanig af dat ik koud water moet af mengen. | |
RanTheMan | woensdag 8 juni 2011 @ 18:20 |
weet je wat ook kan helpen? Verhuizen ![]() | |
#ANONIEM | woensdag 8 juni 2011 @ 18:21 |
Het kan het expansie vat zijn,of een sensor. | |
DJMO | woensdag 8 juni 2011 @ 18:57 |
![]() ![]() bij het douchen vanavond was het probleem niet verholpen iig. Dus ik waag er maar weer een mailtje aan naar servon dat ik toch graag een onderhoudsmonteur zie. De dame die ik vanmiddag sprak zei me dat ik eerst maar aan de woningbouw moest vragen of ze m'n douchekraan wilden komen vervangen ... ![]() | |
klipper | woensdag 8 juni 2011 @ 20:13 |
Heb je het probleem alleen in de douche of op alle warm water tappunten? | |
DJMO | woensdag 8 juni 2011 @ 20:42 |
voor zover ik weet alleen op de douche, maar de overige punten gebruiken we te weinig/kort om dat met zekerheid te zeggen. (aangezien we een vaatwasser hebben, word de kraan beneden te kort gebruikt om het te kunnen beoordelen) | |
Hr-Flip | woensdag 8 juni 2011 @ 21:35 |
laat je partner eens voelen aan de kachels als je aan het douchen bent. Worden de kachels tijdens het douchen iets warm, dan heb je een defecte driewegklep in je cv installatie. Het water wat de kachel verwarmd, wordt dan namelijk niet helemaal het verwarmingscircuit ingestuurd. De boiler die het water moet verwarmen,krijgt zo te weinig warm water. | |
DJMO | woensdag 8 juni 2011 @ 22:11 |
kan ik dat ook aan de radiator in de douche zelf al voelen? daar zit er nl ook eentje (een kleintje) | |
klipper | donderdag 9 juni 2011 @ 00:29 |
En testen is te moeilijk ![]() Hoe kun je nu zeggen dat het aan je toestel ligt zonder te weten of het overal optreedt of niet, sorry hoor maar dat kost je hooguit een paar minuten om te controleren en was je al een heel stuk verder geweest. Maar laat die man morgen gewoon komen, als het niet aan je tpestel ligt omdathij het wel even test en vervolgens uitlegt wat er wel aan de hand kan zijn, kun je gelijk een aantal euros aftikken. | |
Peter | donderdag 9 juni 2011 @ 00:35 |
1 vraag en 1 test: Heb je een thermostaatkraan op de douche zitten? ( met zo'n instelbare temperatuur en 1 kop voor de watertoevoer) Laat je keukenkraan langer dan die 2 minuten warm lopen ![]() | |
DJMO | donderdag 9 juni 2011 @ 06:48 |
Nee, en de keukenkraan lijken we geen verschil in te voelen. het is echt alleen in de douche | |
RVP67 | donderdag 9 juni 2011 @ 11:40 |
Dat gedrag heb je dus als er een NTC stuk is. Laat nou maar een mannetje komen want je klinkt niet als een handige klusser. | |
DJMO | donderdag 9 juni 2011 @ 12:55 |
ik heb servon allang gemaild (gisterenavond nog) dat ik een monteur wil zien ![]() | |
Vicky | donderdag 9 juni 2011 @ 13:55 |
dus eerst je douchekop erafhalen en ontkalken! Ketel kan geen onderscheid maken tussen badkamer en keuken. | |
klipper | donderdag 9 juni 2011 @ 17:09 |
Sssst. | |
ikweethetookniet | donderdag 9 juni 2011 @ 17:21 |
Waarschijnlijk heeft hij andere kwaliteiten ![]() ![]() | |
Vonkenboer | donderdag 9 juni 2011 @ 18:32 |
Ik denk inderdaad dat DJMO beter even de douchekop kan ontkalken; lijkt mij zo ie zo het proberen waard ![]() | |
Lottekoekkie | donderdag 9 juni 2011 @ 23:09 |
![]() | |
Vicky | donderdag 9 juni 2011 @ 23:11 |
sstt?? | |
klipper | donderdag 9 juni 2011 @ 23:15 |
Als het alleen speelt in de douche en niet ergens anders, dan ligt het "hoogstwaarschijnlijk" niet aan de ketel. 1 van de andere mogelijkheden is al genoemd, ontkalken van douchekop, hoewel ik niet denk dat het probleem zich daar bevindt. | |
Vicky | donderdag 9 juni 2011 @ 23:17 |
I know... heb 7jr bij een cvbedrijf gewerkt... Maar douchekop ontkalken is iig de eerste stap, heb je dat eventueel uitgesloten. | |
klipper | donderdag 9 juni 2011 @ 23:24 |
Wie ik of TS? Maar ja misschien kan ts beter iemand laten komen, voor bijvullen heeft ze ook al iemand nodig. En die kan natuurlijk vaststellen of het ligt aan "thermostaat" kraan, besparingsventiel, leidingloop en de eventueel daaraan gekoppelde tapdrempel enz. Denk niet dat het ts zelf gaat lukken. | |
ikweethetookniet | vrijdag 10 juni 2011 @ 00:02 |
Vertel ![]() ![]() | |
DJMO | vrijdag 10 juni 2011 @ 00:11 |
de douchekop ontkalken .. sjah. ik zou de moeite kunnen doen. zou ik ook wel gedaan hebben, als ik niet vanmiddag een aannemer over de vloer had gehad die de 20e begint met de renovatie van de douche. Waarbij er (volgens mij) ook een nieuw douchearmatuur word geplaatst omdat deze niet her te gebruiken is straks. ofzo. wist één van de aannemers die is langsgeweest me te vertellen. Overigens geloofde ik niet zo in het verhaal dat kalk voor warmteverlies van het water kan zorgen, maar goed, Vonkenboer heeft me vanavond in DM uitgelegd hoe dat precies werkt, dus ik geloof het nu wel, alleen vraag ik me nog steeds af hoe bij gemiddelde hardheid van het water, een douchekop na een half jaar al dusdanig dichtgeslibd kan zijn dat dit verschijnsel optreedt. | |
nexcro | vrijdag 10 juni 2011 @ 18:28 |
Hele kleine gaatjes, zitten zo dicht, als je dan ook nog een waterbespaarder in je douchekop hebt zitten kan het zomaar zijn dat je het vereiste minimale tapdebiet niet haalt. | |
DJMO | vrijdag 10 juni 2011 @ 18:55 |
het is de goedkoopste mengkraan die er te krijgen valt volgens mij, aangezien de woningbouw niets in dit huis wil(de) investeren want kluswoning enzo. De druk achter de waterstraal is gewoon goed; er komt zat water en ook met voldoende kracht uit. Vandaar dat ik dus twijfel aan dat kalkverhaal ![]() | |
DJMO | donderdag 16 juni 2011 @ 23:37 |
Vanmorgen (eindelijk) een monteur gesproken. m'n mailtje was zoek geweest ofzo, ze kwamen er vandaag pas achter dat mijn verzoek nog openstand. Enfin, 't blijkt dus dat de telefoniste's bij vrijwel alle problemen eerst zeggen dat er op kalk etc gecontroleerd moet worden, omdat het een veel voorkomende oorzaak is, maar toen ik uitlegde dat m'n douchekop pas een half jaartje oud was, vond hij het 't ook wel vaag en dat resulteerde in een afspraak voor morgenmiddag. | |
DJMO | vrijdag 17 juni 2011 @ 14:44 |
niet alleen het waterbesparende zeefje uit de douchekop is verwijderd, die bracht ook aan het licht dat de maximaal thermostaat en de dipswitch (???) niet al te best meer waren, en die zijn nu dus gelijk vervangen. Meneer gaf gelijk al aan dat kalk alleen speelt bij zeer hard water én oudere doucekoppen, niet bij zo'n relatief nieuwe douchekop als er nu in zit. | |
ikweethetookniet | vrijdag 17 juni 2011 @ 14:54 |
Is het probleem nu opgelost ![]() | |
DJMO | vrijdag 17 juni 2011 @ 15:03 |
volgens die meneer wel, de combinatie van een waterbesparend zeefje + een slecht werkende dipswitch, zorgt ervoor dat de ketel gaat pendelen .. oftewel geen warm water geeft als er wel om gevraagd wordt. tenminste, zo begreep ik het. | |
ikweethetookniet | vrijdag 17 juni 2011 @ 15:26 |
En wanneer ga je het testen ![]() ![]() | |
klipper | vrijdag 17 juni 2011 @ 17:54 |
Door de switch te vervangen, word je in ieder geval niet op kosten gejaagd. Of het echt nodig was is moeilijk te beoordelen op afstand, logischer zou het dan zijn dat je het probleem niet alleen in de douche had waar de waterbesparende ring toegepast was, maar op alle tappunten. | |
DJMO | dinsdag 21 juni 2011 @ 20:21 |
*schop* 't probleem is NIET verholpen, ook niet na het ontkalken van de douchekop. morgen komt ServOn weer langs. géén idee wat ze willen gaan doen, maar goed. Gisteren en vanavond moest ik de koudwaterkraan helemaal dichtdraaien voordat ik weer fatsoenlijk heet water had. Overigens wel daarna weer koud water bij moeten mengen omdat het te heet werd, maar met een miniscuul opendraaien van de koude kraan werd het al weer steenkoud. Wellicht dat het probleem kalkafzetting in de leidingen is?? Ik neem aan dat ik dan de wbv moet inschakelen? Komende week word de douche al vervangen, leidingwerk wordt in de muren gefreesd ipv dat ze er boven op liggen zoals nu. | |
klipper | dinsdag 21 juni 2011 @ 21:39 |
Hoeveel liter warm water kun je tappen in 1 minuut? Pak een emmer met maataanduiding, zet de warme kraan vol open en als deze op te,peratuur is dan zet je de emmer eronder gedurende 1 minuut, vervolgens lees je af hoeveel liter warm water je binnen die minuut getapt hebt. | |
klipper | dinsdag 21 juni 2011 @ 21:41 |
Ps voer deze test uit bij de kraan die problemen geeft en bij een kraan die geen problemen geeft. Tijdens de test geen andere tappunten gebruiken of koud water bijmengen. | |
DJMO | woensdag 22 juni 2011 @ 08:04 |
beneden is het 6 liter en een beetje. boven ga ik zo kijken als ik klaar ben met voeden en koffie gedronken heb ![]() | |
DJMO | woensdag 22 juni 2011 @ 09:11 |
boven is het vijf liter. | |
klipper | woensdag 22 juni 2011 @ 12:05 |
En welk merk en type cv ketel heb je? Eventueel een foto | |
DJMO | woensdag 22 juni 2011 @ 12:11 |
hmm dat lees ik nou net te laat Klipper, ik leg net m'n oudste zoon op bed ; als ik nu gelijk weer naar boven ga ontketen ik een drama ![]() | |
DJMO | woensdag 22 juni 2011 @ 12:58 |
![]() Foto van de gebruiksaanwijzing gemaakt ![]() | |
DJMO | woensdag 22 juni 2011 @ 14:13 |
nou ja, goed. 't rookgaskanaal zat voor de helft dicht/verstopt (versteend had die meneer het over). Het hoort bij 't onderhoud van de ketel, en waarom daar niet naar gekeken is bij 't periodiek onderhoud kon hij me niet vertellen . maar nu zouden de problemen wél de wereld uit moeten zijn ... ik wacht het af ![]() | |
Vicky | woensdag 22 juni 2011 @ 14:19 |
omdat er bij een onderhoud aan de ketel nooit naar de rga gekeken wordt... | |
exlurker | woensdag 22 juni 2011 @ 14:22 |
Wat zeker wel moet gebeuren | |
klipper | woensdag 22 juni 2011 @ 16:44 |
Tapdrempel van het toestel ligt op 1,3 liter water per minuut, ondanks dat 5 liter niet echt veel is, is het ruim voldoende voor de tapdrempel. De oude serie werd ook wel centenketel genoemd, omdat er boven op de driewegklep een cent gelegd moest worden om ervoor te zorgen dat de spindel voldoende hoog kwam om deze aan te houden op warm water. ![]() Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat de ntc erg slecht is, alleen dan zou je het weer op alle tappunten moeten hebben. Ook kan het inwendige filter of doseerventiel wat verstopt zijn. ![]() De ventilator van dit type toestel moet wel goed schoon zijn, het toestel is afhankelijk van een voldoende grote luchtstroom. ![]() Gezien het feit dat je bij 6 l/m geen probleem hebt en bij 5 l/m wel is een cent bovenop de driewegklep een handig hulpmiddeltje om in ieder geval te kijken of het probleem dan opgelost is. | |
DJMO | woensdag 22 juni 2011 @ 17:25 |
De meneer heeft idd de ventilator goed schoongemaakt en de rookgasafvoer idem. voor wat ik zo snel kon zien zat er aardig wat stof op die ventilator. Als het nu nog niet opgelost is, ga ik die cent proberen klipper! thnx voor je (heldere) antwoord ![]() |