sbientje | donderdag 19 mei 2011 @ 18:27 |
geloof dat het zo heet.. wij hebben nieuwe schakelaars thuis. Ik ben de gelukkige die ze aan mag sluiten. De enkele schakelaars zijn allemaal probleemloos gelukt, maar nu hebben we er eentje die zowel boven als beneden het licht uit/aan doet zeg maar. Boven aansluiten is wel gelukt, maar nu reageert ie niet meer op beneden ![]() Dit is de schakelaar (klikbaar) ![]() uit de muur beneden hebben we 2 zwarte draden en 1 bruine draad, boven hebben we 3 zwarte draden. Kan iemand me helpen hoe ik dit aan moet pakken? Vast bedankt! | |
Mr_Memory | donderdag 19 mei 2011 @ 18:50 |
De zwarte draden zijn de schakeldraden, de bruine is de voedende draad. Het probleem bij jou boven schakelaar is dat je 3 schakeldraden hebt, wat wel correct is. ![]() Twee zwarte draden tussen de schakelaar en een zwarte naar de lamp. Gewoon blijven proberen met combinaties, dan komt het vanzelf goed. ![]() Even een edit, de bruine is de voeding die moet op het P contact, de 2 zwarte draden op de schakel kant. Heb je dit eenmaal gedaan, beneden niet meer wisselen, allen boven blijven zoeken met combinaties. | |
sbientje | donderdag 19 mei 2011 @ 19:28 |
we hebben eerst boven aangesloten, dat werkte eerst neit, toen hebben we de draden geroteerd. Is het correct als ik beneden de bruine draad rechtsonder doe ( waar die r en de L staan?) en de 2 zwarten bovenin (allebei in een apart gat toch?). Dan zou ik boven door moeten draaien tot het werkt? Waarom is dat zo onhandig, wat is het verschil tussen die 3 zwarte draden? Ik weet wel wat van elektriciteit op zich, maar van elektromonteur zijn heb ik weinig kaas gegeten | |
Mr_Memory | donderdag 19 mei 2011 @ 19:46 |
Ja dat is correct de L is de voeding (bruinedraad) De twee boven moet zwart zijn.( 1 links 1 rechts) Het verschil tussen de 3 zwarte draden, is dat er 2 naar de schakelaar beneden gaat en 1 naar de lamp! De draad naar de lamp moet dus op L van de schakelaar boven, daar gaat het fout, je hebt de draad die naar de lamp gaat nu op één van bovens aansluiting gezet. ![]() Een heel veel gemaakte fout hoor ![]() Kijk hier even naar. Het tweede schema is een wisselschakeling (stap2) | |
goeiemoggel | donderdag 19 mei 2011 @ 20:02 |
Heb je een multimeter? Dan de stroom van de hele installatie halen en beneden de 2 zwarte draden met elkaar verbinden. De multimeter op weerstand meten zetten (of continuiteit, "doorpiepen"). Dan kijken bij welk dradenpaar je geen weerstand meer meet (of dus een piep krijgt). Dat zijn dan dus de schakeldraden van de hotelschakeling, de andere gaat naar de lamp. Markeer de draad die naar je lamp gaat ook gelijk, dan krijg je dit probleem niet meer. | |
Mr_Memory | donderdag 19 mei 2011 @ 21:52 |
Dat is natuurlijk de beste oplossing. ![]() | |
sbientje | donderdag 19 mei 2011 @ 22:00 |
op een schakelbordje zou ik het denk ik wel voor elkaar krijgen, maar waarom nou 3 zwarte draden waarvan er dan 1 naar de lamp gaat. Hoe moet een mens dat weten ![]() het schema begrijp ik wel, maar die draden zijn zo moeilijk uit elkaar te houden ![]() ik weet niet of we die hebben, ik denk het eigenlijk niet.. Maar kan ik vast wel aankomen ![]() edit - heb het even aan mijn buren gevraagd, die hebben er wel een die ik zo mag lenen. Tnx iig voor de instructie, ga ik dat morgen even fixen! ![]() [ Bericht 4% gewijzigd door sbientje op 19-05-2011 22:07:33 ] | |
sbientje | donderdag 19 mei 2011 @ 22:46 |
Nou, de buurman is even langsgeweest (elektricien geweest) en we zijn eruit. De schakelaar boven krijgt voeding van het stopcontact. Zit idd een draadje doorgeschakeld. Dus morgen dat ff lossen en dan kijken of het beter gaat. Ik laat het weten ![]() ![]() | |
sbientje | vrijdag 20 mei 2011 @ 15:56 |
Bedankt beiden, ik ben eruit gekomen met de multimeter. Weer wat geleerd ![]() | |
Mr_Memory | vrijdag 20 mei 2011 @ 19:02 |
![]() |