Voor iedereen met een E13 storing in de avanta en die aangewezen is op de deskundigheid van de Energiewacht...
Nadat ik net anderhalve dag in de kou heb gezeten omdat de monteur van de Energiewacht niet fatsoenlijk de bron van een storing kan opsporen hier de in dit geval wel adequate oplossing van de Remeha monteur... (binnen 15 minuten deed de boel het weer....)
Uit de handleiding:
storing E 13: Smeltbeveiliging van de warmtewisselaar is aangesproken
- Warmte wisselaar defect --> controleer stekker en bedrading vd smeltveiligheid, vervang warmtewisselaar pas na verhelpen vd oorzaak.
- Te weinig water --> controleer minimale waterdruk
- Geen doorstroming --> controleer de werking vd pomp
- Te veel lucht in de installatie --> ontlucht de installatie en ketel
De grap van een E13 storing zit in het feit dat deze niet te resetten valt, oftewel je komt niet het storings menu in voordat je de oorzaak weggenomen hebt (de smeltbeveiliging)
De Energiewacht heeft de pomp gecontroleerd en vervolgens de smeltbeveiliging kortgesloten. De ketel begon hierdoor weer te draaien waarna de conclusie werd getrokken dat de warmte wisselaar vervangen moest worden (dit komt Remeha zelf doen). Gevolg, nog anderhalve dag kou...
Wat had de monteur wel (of nog meer) moeten doen?
1) optische controle vd warmtewisselaar
- afsluiten gas toevoer
- verwijderen van de plaat vh branderhuis
- zolang de warmtewisselaar niet verwrongen en vervormt is, maar netjes rond dan is deze waarschijnlijk niet te warm geweest.
2) na het kortsluiten vd smeltzekering moet de ketel weer opstarten, dit proces duurt drie minuten waarbij de ketel ontlucht wordt (ontluchtingsdop opdraaien), hierna kan je naar het storings menu gaan (zie handleiding):
- C88
- laatste storing (hoogste nummer)
- E 13
- t 1
- xx
- t 2
- xx
xx staat in dit geval voor een temperatuur, zijn deze niet te hoog (>90) dan is de
warmtewisselaar niet te warm geweest
Als de warmtewisselaar niet te warm is geweest, dan hoeft deze niet vervangen te worden en hoeft de storingsmonteur hier dus ook geen melding van te maken naar Remeha.
Oplossing was in dit geval het vervangen van de smeltbeveiliging (deze zit aan de rechterkant boven op de warmtewisselaar).
Ik denk dat bovenstaande oplossing globaal ook wel voor de andere reeksen zal gelden, maar zeker weten doe ik dat niet.
Tenslotte nog de opmerkingen tussen neus en lippen door over de avanta...
- deze ketel is nu 6 jaar oud, mocht je er meer grote storingen aan krijgen dan kan je hem beter vervangen.
- het is een klein, opgefokt keteltje dat het prima doet, maar met een beperkte levensduur.
- wil je meer kwaliteit dan een quinta