De rtl unit is inderdaad besproken.
In Nederland worden dit soort systemen veel minder toegepast doordat we er vaak misschien ten onrechte wat argeloos tegenover staan.
Vandaar dat anderen vanuit het buitenland dit soort systemen vaker tegenkomen.
Vanuit de installatiewereld is het volgende:
Met de CE-keur is in principe af gesproken dat alles gecontroleerd is, en het product is dus veilig en kan niet defect zijn, een beveiliging tegen een defect is dan ook niet nodig.
Zeker de oude Nederlandse filosofie was alles kan defect raken dus moeten we het beveiligen tegen 1 defect.
2 defecten tegelijk wordt dan weer als minder voorkomend beschouwd, er moet immers vanuit gegaan worden dat een defect wel gevonden wordt.
De rtl unit valt onder het CE-keur, immers alles wat verkocht word in de EU valt daaronder.
In jouw geval indien je wel voor een RTL-unit kiest, zou ik in ieder geval de K-RTL nemen, deze bewaakt niet alleen de retourtemperatuur, maar tevens op ruimtetemperatuur.
De RTL bewaakt alleen op retourtemperatuur zodat je deze ook weer niet te hoog in moet stellen.
Tot 1 Januari 2002 werden installaties trouwens standaard uitgelegd op 90/70 graden, sinds 1 Januari 2002 is de standaard 75/65 graden een en ander volgens de EN 442 (Europese Norm 442) of zelfs 55/45 graden.
Je zou aan je installateur kunnen vragen op welke temperaturen de installatie is uitgelegd en of de ketel daarop begrensd is.
Indien je installatie uitgelegd is op 55/45 graden, dan is er sowieso geen probleem om de K-RTL unit aan te schaffen, mocht het dan mis gaan, dan blijft de vloer altijd nog onder de temperatuur waarin het problemen zou kunnen geven.
Bij 75/65 graden zou je misschien een extra klep kunnen plaatsen welke aangestuurd wordt door een maximaal thermostaat ingesteld op 55 graden.
De vraag blijft alleen of je dan goedkoper uit bent dan een vloerverwarmingsunit.
Gezien de kleine ruimte waarom het gaat, heb je natuurlijk maar een kleine unit nodig met dito pomp, de pomp kan je zelfs nog voorzien van een tijdklok (goedkope mogelijkheid) of een pompschakelaar (dure mogelijkheid)
Bij een vloerverwarmingsunit wordt het "hete" aanvoer water van de aanvoer gelijk gemengd met het retourwater van de vloerverwarming, er stroomt dus relatief koel water door de vloer.
Met de rtl unit heb je altijd kans dat er regelmatig te heet water je vloer inloopt, hij zit tenslotte niet voor niets in de retour gemonteerd, in de aanvoer zou hij waarschijnlijk geeneens open gaan.
Badkamerunit: