quote:
Op woensdag 4 augustus 2010 14:56 schreef bouwmeester het volgende:[..]
Bovenstaand is maar gedeeltelijk waar.
Bij een TNO gekeurde vloer staat op de verpakking op welke vloer deze gelegd moet worden bv op betonvloer of op houten vloerdelen en wat voor soort parket er op de ondervloer gelegd moet worden om de geluidsreductie te realiseren.
Dus als er op de verpakking staat dat er een TNO keurmerk op de ondervloer zit en 10dB geluidsreductie gerealiseerd wordt wanneer de ondervloer op beton gelegd wordt en dan laminaat of lamelparket overheen gelegd wordt. Wordt er wel degelijk een geluidsreductie van 10 dB gerealiseerd.
Dat de totale geluidsreductie het misschien niet haalt bij de normen van het laatste bouwbesluit is onafhankelijk van de geluidsreductie die wel behaald kan worden met TNO gekeurde ondervloeren.
Bij het nieuwe appartementrecht is het voor het leggen van een nieuwe harde vloer verplicht om minimaal 10dB contact geluidsreductie te realiseren ongeacht of het appartement aan het nieuwste bouwbesluit voldoet. De enige manier om dit aan te tonen is met een TNO gekeurde vloer gelegd volgens de voorschriften op de verpakking
TS had het over een I
co van +10dB, uitgaande van NEN 1070 is dat de contactgeluidisolatie van de hele vloerconstructie en niet een contactgeluidverbetering. (Ik zou ook niet weten hoe je een I
co van alleen zo'n dunne ondervloer zou moeten meten, zonder dat de apparatuur erdoorheen dondert.)
De totale contactgeluidisolatie van de uiteindelijke vloer (constructieve vloer - ondervloer - afwerklaag) wordt dan
l
co (totale vloerconstructie) = l
co (constructieve vloer) + Delta L
lin - 1 dB,
waarbij L
lin (of soms Delta I
co) de contactgeluidverbetering van de ondervloer en afwerking is. De verbetering kun je inderdaad uit testrapporten halen, waarbij het zoals jij aangeeft inderdaad van belang is dat ze op de zelfde wijze worden toegepast.
Uitgaande van het feit dat TS om een I
co vraagt en niet L
lin (of Delta I
co), suggereert dat er een eis aan de totale vloeropbouw gesteld wordt en niet aan de verbetering. Aangezien je dus niet zonder meer weet welke verbetering je moet halen om aan de eis te voldoen, weet je ook niet welke ondervloer je nodig hebt.
Overigens is er voor zover ik weet niet zoiets als een appartementsrecht in het kader van contactgeluidisolatie (wel in het kader van een kadastrale splitsing). Aanvullende eisen aan contactgeluidisolatie zijn doorgaans vastgelegd in de splitsingsakte. Daarvoor zijn modelaktes beschikbaar die een bepaalde contactgeluidisolatie of verbetering daarvan regelen. Een uiteindelijke Ico van +10 dB of een verbetering van +10 dB komen daar regelmatig in voor. Maar het is zeker geen wettelijke eis en uitsluitend iets dat je privaatrechtelijk met je buren regelt. Je kunt er dus ook alles inzetten, van helemaal niets tot volstrekt absurde eisen, of een eis aan de verbetering of aan de totale vloeropbouw.
Bij TS lijkt het er op dat er een eis aan de totale vloeropbouw (want aangegeven als I
co) in staat en niet aan de verbetering.