sparkey | donderdag 9 juli 2009 @ 10:21 |
vraagje: ik wil een onderverdeling zo'n 10 m verplaatsen. Tussen meterkast en nieuwe plaats van de onderverdeling moet 3 x 40A bedrading komen. Hiervoor zou 6mm2 vd draad gebruikt moeten worden (in 3/4" buis), maar kan ik (volgens NEN1010) ook 2x2,5mm2 gebruiken voor elke ader? Ik moet er natuurlijk dan voor zorgen dat alle draden exact even lang zijn, maar is daar verder iets op tegen? Ik heb hier namelijk al zat 2,5mm2 liggen, maar even niet 6mm2. | |
AlphaOmega | donderdag 9 juli 2009 @ 11:35 |
Ik begrijp even je vraag niet. Je stelt een vraag met in je vraag een verwijzing naar een standaardisatie regel... kun je in die regel niet je antwoord vinden dan? | |
DonJames | donderdag 9 juli 2009 @ 13:14 |
quote:Ik zou zeggen van niet. 2x2,5 is 5mm2, wat 17% kleiner is dan een 6mm2 draad. even beredenerend, ik weet het dus niet zeker | |
sparkey | donderdag 9 juli 2009 @ 13:38 |
quote:Sorry, ik was misschien wat kort in mijn beschrijving: ik heb de NEN1010 doorgespit, maar kom niet tegen of dit mag of niet. Volgens de norm kan 2,5mm2 zo'n 24A verwerken, dus als twee aders van gelijke lengte parallel aangesloten worden is dat elektrisch gezien ruim voldoende. Mijn vraag is echter of er andere regels zijn waarom dit niet zou mogen in een Nederlandse installatie, aangezien een andere installateur dit niet snel verwacht. | |
sparkey | donderdag 9 juli 2009 @ 13:41 |
quote:Volgens de norm kan 2,5mm2 zo'n 24A verwerken en 6mm2 maar 41A (elektriciteit wordt door eigen veld naar buiten geduwd, dus in het midden is de geleiding minder). Elektrisch gezien dus geen probleem, maar misscien is er een ander regeltje of afspraak om dit niet te doen? | |
Beelzebufo | donderdag 9 juli 2009 @ 13:50 |
tvp, want leuke vraag! | |
Vonkenboer | donderdag 9 juli 2009 @ 17:04 |
Om dan maar even de NEN1010 er bij te pakken, de NEN zegt het volgende quote:Je zit ook met het beveiligen van die leiding tegen kortsluiting en overbelasting. quote:Blad 43 van de NPR zegt het volgende.... quote: Kort antwoord : mag ik in deze situatie 2x2,5 mm² parallel gebruiken i.p.v. 6 mm² ? Nee, want deze installatiemethode is niet toegestaan bij het toepassen van parallel geleiders ![]() | |
_Jeffrey_ | donderdag 9 juli 2009 @ 17:57 |
Als je de norm letterlijk leest zou je idd geen VD draad parallel mogen monteren. De grote vraag is dan; waarom kabel wel, en draad niet? Komt het te weinig voor om dit in de norm te vermelden? Het is wel zo dat kabel zijn warmte beter af kan voeren dan draad... eventueel moet er een reductiefactor mee verrekend worden, maar uitsluiten gaat wel ver. De vraag neerleggen bij de NEN zou het beste zijn.. alleen jammer dat ze daar flink wat geld voor rekenen. | |
Plankje55 | donderdag 9 juli 2009 @ 19:15 |
quote:2 x 2,5 mm2 installatiedraad kan je toch samenslaan en dan mag het toch? Tenminste, als je dat ook voor de andere aders doet, zo heb ik het begrepen uit NPR 5310. | |
Vonkenboer | donderdag 9 juli 2009 @ 19:46 |
![]() Samengeslagen geleiders bedoelen ze volgens mij alleen maar draden en kabels mee die vanuit de fabriek samengeslagen zijn. | |
sparkey | donderdag 9 juli 2009 @ 20:51 |
quote:Ah, "better be safe than sorry", als een vakidioot het niet vertrouwd, dan ga ik toch maar voor 10 mm² (deel van de leiding loopt niet vrij, maar door een wand en dan is 6 mm² denk ik ook onvoldoende). Bedankt in elk geval! PS: valt dit (2 x 2,5mm² vd draad) overigens niet onder de 4e regel uit de NPR: quote: | |
Vonkenboer | donderdag 9 juli 2009 @ 22:17 |
Een vd draad is geen kabel, een kabel heeft namelijk een dikker isolatie ![]() | |
gateway | zaterdag 11 juli 2009 @ 21:14 |
ik zou lekker 5x6mm2 Ymvk pakken ![]() ![]() |