jochem23 | woensdag 25 februari 2009 @ 09:04 |
Goedemorgen, ik wilde weten of iemand hier ervaring heeft met het leggen van een aardedraad naar de meterkast. Ik heb een huis gekocht in nijmegen ( bj 1900) en de nuon heeft bij de vorige eigenaar de meterkast vervangen. Dat was ook het enige wat er was vervangen. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en het gehele huis gerenoveerd. Dus ook nieuwe elektra leidingen erin etc. Nu kwam laatst een vriend van mij (elektricien) de leidingen aansluiten in de meterkast, en toen hij alle aardedraden aan wilde sluiten viel hem op dat er geen aarde de meterkast in kwam. Ik ben toen de kelder ingegaan, en daar zag ik dat er vanuit de muur (netbeheerder) een leiding naar een zwart kastje ging, en van daaruit liep er een blanke aadredraad van (volgens mij) 2,5 mm2 naar de waterleiding (voor de meter, dus aan de beheerderskant). Maar daar hield het ook mee op. Foto's hiervan volgen nog. Ik de netbeheerder gebeld en zij zeggen dat zij geen aarde meer leveren. Daarna een tiental elektriciens gebeld, en een tweetal wist zeker te zeggen dat de aarde in nijmegen (pc 6542 ZK) door de netbeheerder wordt geleverd. Mijn eerste vraag is dus: kan iemand mij hierover uitsluitsel geven. Nu wilde ik zelf die aarde aan gaan leggen maar ik vraag me af hoe ik dat het beste kan doen. Welke dikte kabel heb ik bijvoorbeeld nodig tussen meterkast en aardpunt. Ik heb het internet, en dit forum afgestruind maar ik kom hierbij veel verschillende antwoorden tegen, en ik zou graag een eenduidig antwoord willen hebben. Ik had het volgende in gedachten: ik leg een pvc buis van de meterkast, de kelder in, naar dat zwarte kastje. Daarnaast leg ik een pvc leiding van de waterleiding en gasleiding naar dat zwarte kastje. Daar doorheen leg ik 2,5 mm2 kabels die ik aansluit op het aardpunt die aan het zwarte kastje zit, en op het aarde blok in mijn meterkast. Op de waterleiding en gasleiding zet ik dan zo'n aardklem en daaraan komt dan de aardedraad. VRAAG: Kan ik de draad van de gasleiding verbinden aan de waterleiding, zoals dat nu ook is, of moet er een aparte draad richting zwarte kastje lopen? Tenslotte nog een laatste vraag. Hoe kan ik testen of de aarde wel goed is en goed werkt. Ik had gelezen dat ik dat kon doen door bij een lichtpunt de schakeldraad met de aardedraad contact te laten maken. De aardlek zou er hierbij uit moeten springen. Graag hoor ik of dit zo mogelijk is. Ik weet dat het een heel verhaal is maar ik zou het erg waarderen wanneer iemand de moeite neemt om het aandachtig te lezen en een reactie te geven. Alvast bedankt. | |
Innisdemon | woensdag 25 februari 2009 @ 09:10 |
Mijn aardedraad loopt van de meterkast, door de vloer (hout) naar de kruipruimte, en zit daar op een pen aangesloten, die in de grond (beton) zit. Kan jouw vriend de electricien dit niet voor je regelen/je vragen beantwoorden. | |
RemcoDelft | woensdag 25 februari 2009 @ 09:10 |
quote:Een aardlekschakelaar heeft simpelweg een testknop. Die test niet met kortsluiting, maar met een kleine lekstroom. | |
jochem23 | woensdag 25 februari 2009 @ 09:20 |
quote:feit is dat hij al lang geen elektricien meer is ![]() En ik weet dat het met een aardpen slaan opgelost is, maar ik vind het onzin om een aardpen van 500 euro te laten slaan, wanneer de aarde gewoon uit de muur komt (mits deze werkt). | |
Et-Cetera | woensdag 25 februari 2009 @ 09:40 |
Aarding is niet echt iets waar je als leek zijnde aan moet rommelen, TS.. Die aarding is het belangerijkste van een elektrische installatie. Je moet er echt even iemand met verstand ervan naar laten kijken, of foto's posten ![]() | |
Et-Cetera | woensdag 25 februari 2009 @ 09:41 |
Met de werking van een aardlekschakelaar test je NIET of de aarding ook daadwerkelijk goed is.. Dat moet je testen met een aardverspreidingsweerstandmeter! | |
jochem23 | woensdag 25 februari 2009 @ 09:45 |
quote:M.A.W. daar zal dus iemand voor langs moeten komen? | |
Et-Cetera | woensdag 25 februari 2009 @ 09:50 |
Als je het goed wilt laten doen wel. Zoals als jij die oude aarding beschrijft lijkt het wel of men vroeger de aarde van de waterleiding ( voor de meter ) 'pakte' .. Sommige energiebedrijven leveren aarde aan, maar dan moet je zelf ook een eigen aarde hebben. | |
dahei | woensdag 25 februari 2009 @ 09:57 |
Laat maar. | |
Et-Cetera | woensdag 25 februari 2009 @ 10:04 |
Hier staat trouwens wel goed beschreven hoe de boel geaardt moet worden http://www.klusidee.nl/Forum/about7411.html | |
jochem23 | woensdag 25 februari 2009 @ 10:31 |
quote:Ah, de omgekeerde redenering. Zo had ik er nog niet over nagedacht ![]() Laten we maar hopen dat dat niet het geval is want dan moet ik een dure aardpen laten slaan ![]() quote:Hoe bedoel je dat dan? Volgens mij zijn er in NL twee manieren om aarde te krijgen. 1. Via een eigen aardpen. 2. Via de netbeheerder. Of heb ik dit mis? Hoe moet ik jouw antwoord opvatten? En bedankt voor de link, maar die had ik al gezien ![]() | |
jochem23 | woensdag 25 februari 2009 @ 10:34 |
Even een andere vraag. Moet je bij kunststof bad , afvoer en waterleidingen nog steeds alles aarden? | |
Innisdemon | woensdag 25 februari 2009 @ 12:03 |
he? is een aardpen zo duur? zit daar nog een hele installatie aanvast ofzo? :S | |
jochem23 | woensdag 25 februari 2009 @ 12:06 |
quote:ik heb rondgevraagd bij verschillende elektriciens in Nijmegen en 500 euro gaat het ongeveer wel kosten zeiden zij. | |
Vonkenboer | woensdag 25 februari 2009 @ 17:24 |
In Nederland worden over het algemeen twee aardingsstelsels toegepast. Het ene is het zogeheten TT stelsel , de andere mogelijkheid is een TN stelsel. Een TT stelsel zit als volgt in elkaar. Bij een TT stelsel is de voeding op één punt geaard, meestal is dan het sterpunt van de voedende transformator van het distributienet (dus in het elektrische trafo huisje van de NUON). In de installatie van de woning zijn alle metalen gestellen verbonden met een eigen aarding (In een TT stelsel moet je dus een eigen aardpen hebben.) Bij een foutsituatie loopt de stroom - vanaf de fase van de transformatorhuisje naar het betreffende toestel in de installatie - vanaf de foutplaats (de plek waar stroom weglekt ![]() - dan door de beschermingsleiding en de aardelektrode naar "moeder aarde" en via de bedrijfsaarding van de transformator weer terug. Dit circuit moet een zeer lage weerstand hebben, dat er door de drijvende spanning van de transformator een stroom gaat lopen die groot genoeg is om de aardlekschakelaar binnen een voorgeschreven tijd te laten aanspreken. De waarde voor de weerstand van de aardelectrode (bij aardlekschakelaars van 300, 100 en 30mA) mag maximaal 166 ohm bedragen. Of je hebt aarding via een [b]TN stelsel. In dat geval leverd het energiebedrijf een aarde draad mee tot in de meterkast, en hoef je geen eigen aardpen te hebben (omdat je via de aarde draad van het energiebedrijf al verbonden bent met het aardpunt van het transformatorhuisje). Foto's zullen een hoop kunnen verduidelijken, vooral het verhaal rondom dat zwarte kastje en het aarden van de water en gasleiding klinkt mij erg vaag ... ![]() | |
Vonkenboer | woensdag 25 februari 2009 @ 17:30 |
quote:Op het centrale aardpunt van de badkamer moeten de volgende vreemd geleidende delen geaard worden. - Metalen cv leidingen en verwarmingsradiatoren. - Metalen gas en waterleidingen - Metalen wanden - Metalen frames van voorzet en badkamerwanden - Metalen douchebakken en badkuipen ook al hebben ze kunstof sifons en afvoerleidingen. De voorziening om iets te kunnen aarden moet altijd aanwezig zijn, dus ook een kunstof bad dient geaard te kunnen worden (bv. via het frame of iets dergelijks ![]() NIET GEAARD Onderstaande zaken hoeven geen deel uit te maken van het centraalaardpunt - deurknoppen en scharnieren - ophanghaken - metalen raam en deurkozijnen die geen contact maken met de betonbewapening - verwarmingsradiatoren die zijn aangesloten met kunstof leidingen die geisoleerd ten opzichte van de bewapening zijn opgehangen ![]() | |
klipper | donderdag 26 februari 2009 @ 15:29 |
Je cv ketel moet geaard zijn, anders kans op storingscode E4 (avanta) zie tevens: http://www.et-installateur.nl/PDF/TA94_2.PDF | |
Martijn_77 | zaterdag 28 februari 2009 @ 12:02 |
Bij twijfel zou ik een nieuwe aardpen laten slaan. Aarde is niet iets waar mee je moet rommelen | |
Et-Cetera | maandag 2 maart 2009 @ 18:59 |
quote:Daar heb je inderdaad helemaal gelijk in. Waar ik eigenlijk op doelde is dat het plaatselijke energiebedrijf wel kan eisen dat je naast de aarde van het energiebedrijf ook zelf een aarde laat slaan. Dit is bijvoorbeeld in delen van zeeland het geval. | |
Vonkenboer | dinsdag 3 maart 2009 @ 16:57 |
quote:Dat komt wel eens voor als het energiebedrijf de aarde van het net niet goed genoeg / betrouwbaar genoeg vind ![]() In veel natte (veen e.d.) grond gebieden komt dit voor ![]() | |
F4T4L_3RR0R | dinsdag 3 maart 2009 @ 23:34 |
Sorry voor de kaping, maar heb ook een vraag aan Vonkenboer: Het lijkt wel of ik twéé aardpennen heb... ![]() Ik lag vorige week even in de kruipruimte en zag het volgende: ![]() Gas, water en elektra aan elkaar verbonden en dan een dikke draad de kruipruimte in. Daar zag ik met speciale klemmen nóg een draad verbonden... ![]() | |
gateway | woensdag 4 maart 2009 @ 21:09 |
Ringaarde? meerder huizen op 1 aardpen en jij bent het huis met de pen? |