nimmy | maandag 26 januari 2009 @ 17:31 |
Op het forum lees ik regelmatig opmerkingen over het gebruik van flexibele electra buis en standaard pvc buis. Meestal opmerkingen rondom: het 1 is mooier, het ander werkt sneller. Ikzelf gebruik beide. Hoogstens bij het trekken van nieuwe draden kan flexibel wat lastiger zijn, dus een nadeel. (trekveer scheelt alweer enorm). Wat ik mij afvroeg: zijn er wettelijke (NEN) regels waar je aan moet denken bij het gebruik van flexibele buis in combinatie met standaard PVC buis? | |
TheOneAndOnly | maandag 26 januari 2009 @ 17:36 |
NEN? wasda? ![]() als je flex in de muur doet is er weinig aan de hand, de NEN-man kan ze toch niet zien... een meterkast bijvoorbeeld zet je het her en der wel vast... maar een beetje vakman gebruikt zo min mogelijk flex.... | |
Vonkenboer | dinsdag 27 januari 2009 @ 16:57 |
quote:Het nadeel van flexibele 5/8 buis is dat je er maar maximaal 4 draden trekken. (1x1,5 mm˛ en 3x2,5 mm˛ In ene normale 5/8 buis mag je 5 draden trekken (2x1,5 mm˛ en 3x2,5 mm˛). Flexibele buis moet je altijd goed vastzetten en geen scherpe bochten maken'; ook moet je altijd eerst draadtrekken en dan pas dicht maken. Gebruik flexibele buis altijd zo min mogelijk bespaard achteraf altijd een hoop ellende. Een spreekwoord in de installatiewereld is ook niet voor niks... Als het echt echt nie anders kan, flex het dan ![]() | |
Ou-Tannu | dinsdag 27 januari 2009 @ 17:51 |
quote:hehe, een echte vakman die kan toch alles met zn buigijzer? :p | |
Martijn_77 | dinsdag 27 januari 2009 @ 20:27 |
quote:Idd niets irritanter dan Flex ![]() | |
gateway | dinsdag 27 januari 2009 @ 20:34 |
quote:elektra buis buigen met een buigijzer???? | |
tomegel | dinsdag 27 januari 2009 @ 20:39 |
buigveer zal hij bedoelen. Maar idd flex is totaal niet aan te raden. Heb wel eens meegemaakt dat er flex was gebruikt in het dek. Nou probeer daar maar eens fatsoenlijk draad in te krijgen! Er is geloof ik ook flex met een gladde binnenkant. Die wel weer duur is. | |
TheOneAndOnly | dinsdag 27 januari 2009 @ 20:51 |
flex is voor mietjes... ![]() | |
skiff | dinsdag 27 januari 2009 @ 21:31 |
Flex wordt (helaas) steeds meer in nieuwbouw gebruikt. Het is al voorbedraad te koop! Gewoon de rol met het juiste aantal draden nemen, en de flex overal in en om proppen. Beton of dekvloer erover, en klaar is Vonkie. Hoe je er later een draad extra in moet krijgen, dat is jouw probleem... | |
TheOneAndOnly | dinsdag 27 januari 2009 @ 21:38 |
quote:KAKU | |
Cybersijp | dinsdag 27 januari 2009 @ 23:33 |
quote:buigijzer is het wel ,maar ook weer niet het heet officieel een buigveer! Daar kun je als beetje handig persoon dus je pijpen mee buigen. Aangezien je niet overal kan komen met sokken en bochten 90 graden.... ![]() ![]() [ Bericht 9% gewijzigd door Cybersijp op 27-01-2009 23:38:39 ] | |
Ou-Tannu | dinsdag 27 januari 2009 @ 23:35 |
quote:nee precies een mooie 180 graden gevolgt door nog een 90 in een andere richting .. kan allemaal ![]() (over een balk heen enzo ![]() | |
Cybersijp | dinsdag 27 januari 2009 @ 23:41 |
quote:Nog een tip: als je pvc pijp gebruikt, gebruik dan de nieuwe versie met een teflon coating er al in. Scheelt heel wat gezeur met draden trekken. Verder voor en na een gemaakte bocht de pijpen GOED vastzetten. Zorgt er voor dat als je nou wat kracht moet zetten met draad trekken dat niet alles wat je netjes knap hebt lopen af te werken weer over moet omdat de pijpen uit elkaar getrokken zijn ....... ![]() ![]() | |
Vonkenboer | woensdag 28 januari 2009 @ 16:43 |
quote:idd. die coating aan de binnenkant doet ook een hoop. Het ligt ook aan de kwaliteit van de buis die je koopt, wat standaard bij de bouwmarkt ligt is prut, daar kun je bijna geen fatsoenlijke bochten mee maken, omdat het te zacht is. Het tegengestelde is ook niet goed dan knappen bij het minste of geringste de splinters buis in het rond ![]() | |
Ou-Tannu | woensdag 28 januari 2009 @ 17:06 |
goedkope bouwmarkt brol pijp.. en draad met van die zut er op. vliegt er door hoor B) als je maar ruim bochteerd ![]() ( niet 90 graden willen maken met een straal van 3cm ![]() | |
nimmy | woensdag 28 januari 2009 @ 17:23 |
quote:Ik snap je punt. Ik gebruik het weleens (gemak dient de mens <-- althans mijzelf). Echter waar ik op zoek naar was is een wettelijk kader. Zijn er ergens specifieke eisen aan verbonden (dus bijv. geen gebruik maken van: flexibel --> vast --> flexibel etc.) Het punt van maximaal 4 draden komt duidelijk ergens vandaan. | |
gateway | woensdag 28 januari 2009 @ 18:10 |
quote:Teflon? Die hoerige rode afwerklaag aan de binnenkant??? Ellendig rotspul........ | |
skiff | woensdag 28 januari 2009 @ 19:24 |
Ik dacht dat 4 bochten het maximum was. Een overdosis talkpoeder wil overigens de boel ook een stuk eenvoudiger maken. Zeker met het trekken van UTP, CAI en PTT kabel. | |
bjorndielemans | vrijdag 30 januari 2009 @ 19:46 |
Beste Nimmy, Deel 5 van de NEN1010 gaat over de keuze van materiaal. Vooraan in dit deel wordt aandacht besteed aan de eisen met betrekking op de leidingwegen. Hier komen de gestelde 4 draden in een tabel naar voren. Ook vind je hier dingen als vulfactor van pijp e.d. Kwa het gemixed gebruiken van de soorten pijp zijn er geen normen die die verbieden. Wanneer je meer interesse hebt kan ik je op een later moment wat bepalingnummers laten weten. |