quo_ | vrijdag 26 december 2008 @ 13:06 |
In de hal heb ik een ouderwetse ledenradiator (ca 35 jaar oud) die ik wil vervangen door een plaatradiator. Ik kan natuurlijk gewoon een nieuwe radiator neerhangen ter groootte van de beschikbare ruimte op die plek, maar ik borduur liever verder op de capaciteit van de huidige radiator. Hoe bereken ik (bij benadering) de capaciteit van zo'n ding ? Ter info: nu zit er een radiator met 18 elementen van 19 cm breed en 68 cm hoog. | |
Vonkenboer | vrijdag 26 december 2008 @ 13:22 |
Een vuistregel voor het berekenen voor de capaciteit is Inhoud ruimte (in m3) x 65 a 80 W/m3. Dat laatste afhankelijk van de mate van isolatie en gewenste ruimtetemperatuur. Dan kom je op een globale indicatie uit van het de capaciteit van de radiator ![]() | |
quo_ | vrijdag 26 december 2008 @ 13:32 |
quote:Op basis van deze vuistregel kom je op ca. 2,5 kW. Maar ik wil juist weten of de huidige radiator ook dat vermogen heeft. | |
junkiexp | vrijdag 26 december 2008 @ 14:15 |
Moeilijk onderwerp, heb het zelf ook al een geprobeerd voor een ledenradiator maar die gegevens staan simpelweg niet op internet. (huis uit '52). Daarna maar op basis van de nieuwe configuratie, isolatie en dubbelglas een nieuwe radiator berekend en besteld. Kon uiteindelijk 1 radiator laten vervallen ![]() | |
klipper | vrijdag 26 december 2008 @ 15:55 |
quote:Het is natuurlijk een oude maat, dus een beetje omrekenen naar een nieuwe standaardmaat. Dan kom ik op 60 cm hoog, bij 22 cm breed. Bij een temperatuurregime van 75/65 kom ik bij 20 graden uit op ongeveer 94W per lid en bij 22 graden op 89 w per lid. Bij een temperatuurregime van 90/70 kom ik bij een ruimtetemperatuur van 20 graden uit op 118W per lid en bij 22 graden op 113W per lid. Natuurlijk is het wel een beetje merk afhankelijk, maar dit zijn vrij goede richtlijnen om toe te passen. Aangezien je het over een oude ledenradiator hebt, moet je uitgaan van een temperatuurregime van 90/70 en dan kom je met 18 leden op totaal 2124 W bij 20 graden en 2034W bij 22 graden. | |
quo_ | vrijdag 26 december 2008 @ 19:38 |
quote:Bedankt. Ik ga er dus maar van uit dat er oorspronkelijk gerekend is met zo'n 2 KW en een ketel die 90 graden water in het systeem brengt. In de woonkamer heb ik nieuwe radiatoren met ongeveer de oorspronkelijke capaciteit terwijl er inmiddels geisoleerd is en ik ook nog vloerverwarming heb aangelegd. De atag cv ketel staat zo ingesteld dat het water bij lange na geen 90 graden word en dat heeft zijn gevolgen voor de vertrekken waar minder aan veranderd is qua radiatoren en isolatie. Vooral in de hal is dat merkbaar, ik zoek iets op in de buurt van de 3 kW. [ Bericht 0% gewijzigd door quo_ op 26-12-2008 19:52:53 ] | |
Ou-Tannu | vrijdag 26 december 2008 @ 23:10 |
geheid dat er wat te vinden is met meer afgifte dan de huidige ![]() |