booferdinsdag 28 oktober 2008 @ 08:46
Ik moet een badkamer plaatsen. Hiervoor wordt er een muurtje van gipsplaten opgetrokken waarin alle leidingen (elektra, water en afvoer) zitten. Geen probleem, al het materiaal kun je gewoon bij de bouwmarkt krijgen en ik heb al ervaring met al deze dingen.
Nu komt echter het probleem. Normaal gebruik ik knelfittingen om mijn waterleidingen aan elkaar te bevestigen. Dit doe ik meestal ook in muren waar de afmetingen van een knelfitting niet uitmaakt (zoals in de gipsen wand). Nu wil mijn opdrachtgever echter dat ik soldeerfittingen gebruik, omdat hij ergens had gelezen dat je in muren altijd soldeerfittingen moet gebruiken. Hij kan me echter geen goede reden geven, behalve dan dat soldeerfittingen kleiner zijn (wat hier dus niet uitmaakt)

Kan iemand mij vertellen waarom je in muren altijd soldeerfittingen moet gebruiken en geen knelfittingen?

knelfitting:


soldeerfitting:
Senecadinsdag 28 oktober 2008 @ 08:50
Ik heb nog nooit gehoord dat soldeerfittingen in dit geval beter zouden zijn.
Megumidinsdag 28 oktober 2008 @ 08:52
Maakt niks uit. Je opdrachtgever zal wat gehoord hebben tijdens de borrelpraatjes.
HighVolumedinsdag 28 oktober 2008 @ 08:53
knelfitting mag inderdaad niet in de muur.. Gewoon soldeer fitting doen dus.
Megumidinsdag 28 oktober 2008 @ 08:53
quote:
Op dinsdag 28 oktober 2008 08:53 schreef HighVolume het volgende:
knelfitting mag inderdaad niet in de muur.. Gewoon soldeer fitting doen dus.
Waarom als ik vragen mag?
HighVolumedinsdag 28 oktober 2008 @ 08:57
quote:
Op dinsdag 28 oktober 2008 08:53 schreef Megumi het volgende:

[..]

Waarom als ik vragen mag?
Omdat de knelfitting vaak te strak wordt aangedraaid en de rubbers scheuren.
Ook na loop van tijd kunnen de rubbers slijten. En dan heb je leuke vochtplekken.
DroogDokdinsdag 28 oktober 2008 @ 09:09
quote:
Op dinsdag 28 oktober 2008 08:57 schreef HighVolume het volgende:

[..]

Omdat de knelfitting vaak te strak wordt aangedraaid en de rubbers scheuren.
Ook na loop van tijd kunnen de rubbers slijten. En dan heb je leuke vochtplekken.
In een knelfitting zitten geen rubbers

Maar het klopt dacht ik wel dat je bij niet bereikbare leidingen soldeerfittingen moet gebruiken volgens mij, staat dit in het bouwbesluit soms?
Of weet iemand in welke nen norm dit staat.

[ Bericht 2% gewijzigd door DroogDok op 28-10-2008 09:30:45 ]
ThaNetRunnerdinsdag 28 oktober 2008 @ 09:17
Alles wat je wegwerkt in de muur dient gesoldeerd te worden.
Dit is volgens mij al een lange tijd zo, iig 10 jaar geleden nog

Denk maar na wat ze gebruikten bij de gebruikelijke klusprogramma's, desnoods op de sites kijken voor tips
Paulus-de-Boskabouterdinsdag 28 oktober 2008 @ 09:55
quote:
Op dinsdag 28 oktober 2008 08:57 schreef HighVolume het volgende:

[..]

Omdat de knelfitting vaak te strak wordt aangedraaid en de rubbers scheuren.
Ook na loop van tijd kunnen de rubbers slijten. En dan heb je leuke vochtplekken.
Euh... sorry maar knelfittingen hebben messing ringen rond de pijp en geen rubbers;)
booferdinsdag 28 oktober 2008 @ 09:56
quote:
Of weet iemand in welke nen norm dit staat.
Als iemand weet in welk NEN-norm het staat zou het echt enorm helpen.

Knelfittingen hebben inderdaad geen rubbers maar knelringen. Deze kunnen dus niet scheuren, zoals bijvoorbeeld rubber.
quote:
Dit is volgens mij al een lange tijd zo, iig 10 jaar geleden nog
Hadden ze 10 jaar geleden al knelfittingen? Volgens mij zijn deze dingen namelijk van vrij recent en hebben daarom oudere loodgieters zoiets van: wat de boer niet kent dat gebruikt ie niet!
HarryPdinsdag 28 oktober 2008 @ 10:23
Een soldeerfitting gaat langer mee. Dus als je er niet meer bij kan gewoon solderen.

Leidingen solderen is niet moeilijk:
http://www.moviq.nl/verbouwen/alle-klussen/video-leiding-solderen
Vonkenboerdinsdag 28 oktober 2008 @ 17:14
In principe mag je leidingen die uit het zicht weggewerkt worden in een muur of zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden; geen gebruik maken van knelfittingen. Het gaat niet zo zeer om het feit dat solderen een betere verbinding geeft dan knellen.

Het volgende kan zich voor doen, als je ergens een water kraan vervangt of aan een leiding werkt kan een knel of klem koppeling zonder dat je het merkt iets los gaan, Als een leiding in de muur weggewerkt is dan zit er een mantelbuis omheen. De leiding / pijp in d raait dan gemakkelijk mee, met kans op lekkage !

Dat zal bij een vaste verbinding (soldeer/gefit) niet gebeuren; en mocht het wel gebeuren dan heb je het wel snel genoeg in de gaten

Dat is de reden dat knel /klem verbindingen niet moeten worden weggewerkt, het is niet betrouwbaar genoeg omdat je achteraf de moer van de knelverbinding niet meer kunt natrekken.

*aldus mijn collega die loodgieter is*
DroogDokdinsdag 28 oktober 2008 @ 19:38
@ Vonkenboer:
Weet je collega in welke NEN norm het staat?

Trouwens, waarom moeten koperen leidingen die in de muur zitten in een mantelbuis (heb dit zelf niet gedaan namelijk ). Wat kunnen de gevolgen zijn?
Het lijkt me sterk dat de buis anders wegrot ofzo.
klipperdinsdag 28 oktober 2008 @ 19:43
quote:
Op dinsdag 28 oktober 2008 19:38 schreef DroogDok het volgende:
@ Vonkenboer:
Weet je collega in welke NEN norm het staat?

Trouwens, waarom moeten koperen leidingen die in de muur zitten in een mantelbuis (heb dit zelf niet gedaan namelijk ). Wat kunnen de gevolgen zijn?
Het lijkt me sterk dat de buis anders wegrot ofzo.
Omdat koper en kalk een zeer slechte combinatie is, daardoor kan het koper weg gevreten worden met lekkage tot gevolg.
Het spreekt voor zich dat indien deze vochtig is het proces nog sneller gaat.
tupolev141dinsdag 28 oktober 2008 @ 19:44
Koperen buizen die niet afgeschermd zijn worden sterk aangevreten door stucwerk. Als ze in een holle muur zitten zal er niet veel kunnen gebeuren denk ik
Martijn_77dinsdag 28 oktober 2008 @ 20:15
Solderen je kunt er later nooit meer bij
klipperdinsdag 28 oktober 2008 @ 20:54
Knelfittingen kunnen meerdere malen hermonteerd worden,
als vuistregel adviseert de fabrikant drie keer.
Knelfittingen in gasinstallaties kunnen niet
hermonteerd worden.

Oude knelring verwijderen kan op de volgende manieren:
de knelring schuin in te zagen zonder de buis te beschadigen.
De ring kan hierna makkelijk worden opengebroken door een schroevendraaier in de sleuf te plaatsen en een draaiende beweging te maken.
De tweede manier is om met een waterpomptang, waarvan de bek over de ring geplaatst
is, voorzichtig enkele keren in de ring te knijpen, terwijl de tang wordt rondgedraaid. De
opgerekte ring is nu van de buis te schuiven.


Instorten / inmetselen
Leidingen voor water mogen volgens de VEWIN Werkbladen worden ingestort mits de
leidingen niet aangetast worden door het materiaal van de wand of vloer.
Warmwaterleidingen moeten voorzien zijn van een ommanteling. Het is raadzaam om alle
ingestorte leidingen (dus ook koudwater) te voorzien van een ommanteling. In niet
toegankelijke ruimten is een mantelbuis verplicht zodat eventuele lekkage kan worden
gesignaleerd. Voor gas maakt men onderscheid tussen bereikbaar en onbereikbaar
weggewerkt. Er zijn veel uitzonderingsbepalingen, zie NPR 3378 voor het volledige
overzicht. Knelfittingen met koperenbuis (halfhard) mogen bereikbaar worden weggewerkt,
dat betekent bereikbaar zonder breekwerk, in bijvoorbeeld leidingkokers.

uit de vewin werkbladen:
3.4.2. leidingen mogen in kruipruimten,leidinggoten, leidingkokers,leidingschachten, verlaagde plafonds e.d. zijn aangebracht, indien reparatie en/of vervanging redelijkerwijs mogelijk is.

3.4.4. in leidingen die in vloeren of plafonds van beton of steen zijn weggewerkt, mogen aftakkingen of verbindingen zijn gemaakt, indien deze aftakkingen of verbindingen zonder hak- of breekwerk bereikbaar ijn.

Vandaar dat in vele woningen de verbindingen en/of aftakkingen zich ergens in een ruimte boven de vloer bevinden, denk hierbij aan de meterkast, onder het aanrecht, gangkast of badkamer.
In de vloer ligt dan een leiding zonder verbinding.

Lees vooral de vewin werkbladen en de NEN 1006.
booferwoensdag 29 oktober 2008 @ 09:08
quote:
Er zijn veel uitzonderingsbepalingen, zie NPR 3378 voor het volledige
overzicht. Knelfittingen met koperenbuis (halfhard) mogen bereikbaar worden weggewerkt,
dat betekent bereikbaar zonder breekwerk, in bijvoorbeeld leidingkokers
Ok, bedankt. Dat betekend dus dat ik de knelfittingen maar moet inruilen en mijn soldeerbrandertje van stal kan halen. Het is niet zo dat ik niet kan solderen, knellen is gewoon veel makkelijker
quote:
Lees vooral de vewin werkbladen en de NEN 1006.
Deze kan in niet vinden. Alleen maar dat je ze kunt bestellen, wat ik een beetje zonde van mijn geld vind...
booferwoensdag 29 oktober 2008 @ 09:21
quote:
Omdat koper en kalk een zeer slechte combinatie is, daardoor kan het koper weg gevreten worden met lekkage tot gevolg.
Het spreekt voor zich dat indien deze vochtig is het proces nog sneller gaat.
Geld dit ook voor koudwater-leidingen? Ik lees alleen maar dat het verplicht is om warmwater-leidingen te ommantellen, niks over koudwater?
Marsepeinwoensdag 29 oktober 2008 @ 10:13
Ik zou beide voorbeelden uit de OP niet in de muur gebruiken, maar netjes een bochtje buigen. Dat geeft een veel betere doorstroming (Als het goed gebogen is)

Een splitsing die in de muur komt altijd solderen, zie eerdere posts.
DroogDokwoensdag 29 oktober 2008 @ 10:39
quote:
Op woensdag 29 oktober 2008 09:08 schreef boofer het volgende:

[..]

Ok, bedankt. Dat betekend dus dat ik de knelfittingen maar moet inruilen en mijn soldeerbrandertje van stal kan halen. Het is niet zo dat ik niet kan solderen, knellen is gewoon veel makkelijker
[..]

Deze kan in niet vinden. Alleen maar dat je ze kunt bestellen, wat ik een beetje zonde van mijn geld vind...
Als je me ff pm-t stuur ik je de pdf van de NEN 1006.

Zag trouwens niks erinstaan over knel of soldeer fittingen, wel over het gebruik van een mantelbuis.
junkiexpwoensdag 29 oktober 2008 @ 12:25
Een goede soldering gaat nooit meer lek.
klipperwoensdag 29 oktober 2008 @ 18:44
quote:
Op woensdag 29 oktober 2008 10:39 schreef DroogDok het volgende:

[..]

Als je me ff pm-t stuur ik je de pdf van de NEN 1006.

Zag trouwens niks erinstaan over knel of soldeer fittingen, wel over het gebruik van een mantelbuis.
Klopt, het stukje van de npr gaat natuurlijk over gasleidingen, maar had het geheel even uit de vewin werkbladen overgenomen.

Beter is het om nooit koppelstukken te gebruiken midden in een leiding in de muur, mede omdat problemen eerder ontstaan bij een verbinding dan midden in de leiding.
Hiermee kun je dan ook toekomstig breekwerk voorkomen.
booferdonderdag 30 oktober 2008 @ 08:32
quote:
Op woensdag 29 oktober 2008 18:44 schreef klipper het volgende:
Beter is het om nooit koppelstukken te gebruiken midden in een leiding in de muur, mede omdat problemen eerder ontstaan bij een verbinding dan midden in de leiding.
Hiermee kun je dan ook toekomstig breekwerk voorkomen.
Ik weet het, een koppeling is altijd een zwak punt in het leidingnet, maar soms kun je gewoon niet anders in verband met andere leidingen en aftappunten dan een koppeling in de muur te gebruiken. Vanaf nu zal ik die dus maar solderen
TheSilverSpoondonderdag 30 oktober 2008 @ 08:38
quote:
Op woensdag 29 oktober 2008 09:21 schreef boofer het volgende:
Geld dit ook voor koudwater-leidingen? Ik lees alleen maar dat het verplicht is om warmwater-leidingen te ommantellen, niks over koudwater?
quote:
Op dinsdag 28 oktober 2008 20:54 schreef klipper het volgende:
Warmwaterleidingen moeten voorzien zijn van een ommanteling. Het is raadzaam om alle
ingestorte leidingen (dus ook koudwater)
te voorzien van een ommanteling. In niet
toegankelijke ruimten is een mantelbuis verplicht zodat eventuele lekkage kan worden
gesignaleerd. Voor gas maakt men onderscheid tussen bereikbaar en onbereikbaar
weggewerkt. Er zijn veel uitzonderingsbepalingen, zie NPR 3378 voor het volledige
overzicht. Knelfittingen met koperenbuis (halfhard) mogen bereikbaar worden weggewerkt,
dat betekent bereikbaar zonder breekwerk, in bijvoorbeeld leidingkokers.
Ou-Tannudonderdag 30 oktober 2008 @ 23:42
quote:
Op woensdag 29 oktober 2008 09:08 schreef boofer het volgende:

[..]

Ok, bedankt. Dat betekend dus dat ik de knelfittingen maar moet inruilen en mijn soldeerbrandertje van stal kan halen. Het is niet zo dat ik niet kan solderen, knellen is gewoon veel makkelijker
[..]

Deze kan in niet vinden. Alleen maar dat je ze kunt bestellen, wat ik een beetje zonde van mijn geld vind...
knellen makkelijker? :/

pfft die dingen hebben bij mij altijd de neiging om te lekken...

soldeer is gewoon heet stoken soldeerzut er bij en hoppa! waterdicht!