quote:
Op zondag 24 juli 2011 16:29 schreef blomke het volgende:Ik bedoel(de) 2 x 230 V
is één fase !!!.
Met beleid kan hij dan de kookplaat voluit gebruiken en in deellast de oven erbij.
Dat is wel waar, maar dat komt er dan op neer dat je bv 2 elektrische kachels van 2000W op 1 groep aansluit van 3680W en dan de instructie geeft: 'Let op, je mag maar 1 kachel tegelijk gebruiken'. En uiteraard grijpt de zekering vanzelf in als ze toch langere tijd samen aanstaan.
Maar veiliger is het dan om of 1 kachel niet aan te sluiten, of er een fysieke schakelaar tussen te zetten zodat er maar 1 tegelijk aan
kan.
En wie de draad oppakt, kan gelijk een nieuwe topic openen
EDIT: Inmiddels gedaan door klipper, zie hier