Begin van het jaar een mooie split-airco laten installeren.
Deze heeft een voedingskabel vanaf een lasdoos in de betreffende kamer naar de buitenunit toe.
Echter zit deze dus permanent aangesloten.

Nu ligt het halletje naast de kamer nog open, en kan ik in de lasdoos in de kamer nog een pijpje bijprikken (het dak is verlaagd, ivm het puntdak, dus ik kan nog boven het plafond komen) en zou ik dus in de lasdoos in de kamer, deze door kunnen lussen naar een nieuwe voedingskabel met een stekker, zodat ik de stroom er af kan halen als het een keer onweert / langere tijd niet gebruik...

Echter kan ik kiezen uit twee stopcontacten. Een die eigenlijk ook gevoed wordt vanuit het punt waar mn airco nu ook gevoed wordt.
OF hem bij de groep van de wasmachine gooien.

Qua vermogen kan dat opzich prima, maar wat is wijsheid? De wasmachine en droger zijn beide apart gegroepeerd.
Voordeel is dat ik de airco dan los van de groep van de kamer hou.

Ik heb een mooie inverter airco, dus die heeft ook een veel mindere start-stroom (hoe noem je dat...)

Ik hoor graag jullie ideeen/opmerkingen/tips
  dinsdag 5 augustus 2008 @ 00:42:08 #2
29444 RemcoDelft
4 8 15 16 23 42
pi_60565400
Een beetje airco vreet genoeg stroom om niet bij de wasmachine te kunnen... 2kW is standaard toch?
censuur :O
pi_60565841
quote:
Op dinsdag 5 augustus 2008 00:42 schreef RemcoDelft het volgende:
Een beetje airco vreet genoeg stroom om niet bij de wasmachine te kunnen... 2kW is standaard toch?
2kW voor de wasmachine ja.

Mijn airco gebruikt tussen de 0.3kW - 1.22kW
Inverter, dus toeren geregeld, energieklasse A.
  dinsdag 5 augustus 2008 @ 09:00:45 #4
43624 Martijn_77
It was a good year
pi_60568617
quote:
Op dinsdag 5 augustus 2008 01:06 schreef Dennis121 het volgende:

[..]

2kW voor de wasmachine ja.

Mijn airco gebruikt tussen de 0.3kW - 1.22kW
Inverter, dus toeren geregeld, energieklasse A.
2 Kw + 1,3 Kw = 3.3 Kw voor de groep

En een 16 A groep kan leveren

16 * 230 = 3680 W = 3.6 Kw

Je gaat dan constant als je je wasmachine gebruikt de groep bijna maximaal belasten en dat is niet goed.
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
  dinsdag 5 augustus 2008 @ 09:02:24 #5
29444 RemcoDelft
4 8 15 16 23 42
pi_60568639
quote:
Op dinsdag 5 augustus 2008 09:00 schreef Martijn_77 het volgende:
Je gaat dan constant tijdens het verwarmen als je je wasmachine gebruikt de groep bijna maximaal belasten en dat is niet goed daar is niets mis mee.
Wel een klein aircootje dus, koelt-ie wel voldoende?
censuur :O
  dinsdag 5 augustus 2008 @ 09:17:19 #6
43624 Martijn_77
It was a good year
pi_60568790
quote:
Op dinsdag 5 augustus 2008 09:02 schreef RemcoDelft het volgende:

[..]

Wel een klein aircootje dus, koelt-ie wel voldoende?
Je installatie regelmatig tegen de piek aan belasten is niet goed. Dus ik blijf het afraden
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
  dinsdag 5 augustus 2008 @ 09:21:02 #7
29444 RemcoDelft
4 8 15 16 23 42
pi_60568851
quote:
Op dinsdag 5 augustus 2008 09:17 schreef Martijn_77 het volgende:

[..]

Je installatie regelmatig tegen de piek aan belasten is niet goed. Dus ik blijf het afraden
Het is het maximum wat de zekering continu aankan, de rest kan veel meer hebben. En de zekering gaat er niet van kapot. Sterker nog: korte tijd 20A gaat ook goed (frituurpan + waterkoker + magnetron) maar na een paar minuten knalt de automatische zekering dan.
censuur :O
  dinsdag 5 augustus 2008 @ 09:28:56 #8
43624 Martijn_77
It was a good year
pi_60568964
quote:
Op dinsdag 5 augustus 2008 09:21 schreef RemcoDelft het volgende:

[..]

Het is het maximum wat de zekering continu aankan, de rest kan veel meer hebben. En de zekering gaat er niet van kapot. Sterker nog: korte tijd 20A gaat ook goed (frituurpan + waterkoker + magnetron) maar na een paar minuten knalt de automatische zekering dan.
Automatische zekering toch niet zo'n ding?

Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
pi_60569677
quote:
Op dinsdag 5 augustus 2008 09:02 schreef RemcoDelft het volgende:

[..]

Wel een klein aircootje dus, koelt-ie wel voldoende?
Haal jij niet het koelvermogen en opgenomen vermogen door elkaar?
Mijn airco heeft een koelvermogen van 3.5kW, dat ding koelt als een idioot.

Veel wandmodellen hebben standaard een vermogen van 2,5kW... ik heb nog een iets zwaardere gekozen vanwege de zolder.
quote:
Op dinsdag 5 augustus 2008 09:00 schreef Martijn_77 het volgende:

[..]

2 Kw + 1,3 Kw = 3.3 Kw voor de groep

En een 16 A groep kan leveren

16 * 230 = 3680 W = 3.6 Kw

Je gaat dan constant als je je wasmachine gebruikt de groep bijna maximaal belasten en dat is niet goed.
Ja op de groep van de kamer zit ook een TV/stereo set, koelkastje, Senseo, en wat verlichting... ook steken we af en toe de strijkbout erbij.
Dus die wordt af en toe ook aardig belast....

Het mooiste zou zijn een aparte groep voor de airco, maar dat gaat simpelweg niet meer lukken.
Ik had een paar loze pijpen moeten trekken toen ik die twee groepen voor de wasmachine/droger had getrokken.
Inmiddels zit alles dicht, dus ik kom er nu niet meer bij.
  dinsdag 5 augustus 2008 @ 10:43:53 #10
29444 RemcoDelft
4 8 15 16 23 42
pi_60570165
quote:
Op dinsdag 5 augustus 2008 10:17 schreef Dennis121 het volgende:

[..]

Haal jij niet het koelvermogen en opgenomen vermogen door elkaar?
Mijn airco heeft een koelvermogen van 3.5kW, dat ding koelt als een idioot.
Uiteraard haal ik dat niet door elkaar! Die 3.5 kW zal dan zijn bij het maximale stroomverbruik.
Maar: een paar vierkante meter zonlicht (door de ramen) zorgt al voor een paar kW warmte in huis, vandaar mijn vraag of het voldoende is.
censuur :O
pi_60570382
quote:
Op dinsdag 5 augustus 2008 10:43 schreef RemcoDelft het volgende:

[..]

Uiteraard haal ik dat niet door elkaar! Die 3.5 kW zal dan zijn bij het maximale stroomverbruik.
Maar: een paar vierkante meter zonlicht (door de ramen) zorgt al voor een paar kW warmte in huis, vandaar mijn vraag of het voldoende is.
Het is meer dan voldoende.
Maar een 3,5kW model vind ik geen klein aircootje meer te noemen.

Eigenlijk vind ik een klein aircootje zo'n ding met een slang naar buiten waar je amper wat aan hebt....

Een 2,5kW wandmodel is vaak al genoeg om in een slaapkamer/kantoor de boel weer aangenaam te maken.


Als ik hem overdag op een warme dag op graad of 21-22 zet, en op automatisch, dan toert ie nooit op maximale toeren, hij trekt het uitstekend. En mijn zolder is echt super warm altijd.

Hele dag de zon op het dak, ik heb wel temperaturen gemeten (met geijkte meters van mn vorige werkgever) van 45 - 55 graden.
pi_60605897
Maar goed, weer even ontopic.

Ik ben nu bezig met de leiding aanleggen.

Hierbij rijst de volgende vraag. Ik trek dus de airco uit de lasdoppen, en ik las deze nu door met nieuwe doppen aan de nieuwe draad, echter kan ik kiezen, of ik las de aarde draad mee naar het stopcontact, of ik laat alleen de aarde draad op de oude manier zitten.
Dus ook als de stekker er niet inzit, zou alleen de aarde wel verbonden zijn.

Lijkt mij het slimste te doen, of zie ik wat over het hoofd?
  woensdag 6 augustus 2008 @ 21:48:21 #13
43624 Martijn_77
It was a good year
pi_60610573
Altijd met de aarde verbonden laten zitten maar wel zorgen dat de aarde van dezelfde groep is
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
pi_60611281
quote:
Op woensdag 6 augustus 2008 21:48 schreef Martijn_77 het volgende:
Altijd met de aarde verbonden laten zitten maar wel zorgen dat de aarde van dezelfde groep is
Inmiddels ben ik klaar, heb inderdaad de aarde draad permanent verbonden laten zitten.
Op de zelfde groep als waar hij ook zn stroom vandaan krijgt wanneer de stekker erin zit...
pi_60687842
quote:
Op woensdag 6 augustus 2008 21:48 schreef Martijn_77 het volgende:
Altijd met de aarde verbonden laten zitten maar wel zorgen dat de aarde van dezelfde groep is
als of dat uit maakt?

hier in mijn recentelijk gerenoveerde meterkastje komen alle groen gele draadjes op 1 grote lasklem uit?
  zaterdag 9 augustus 2008 @ 19:09:30 #16
43624 Martijn_77
It was a good year
pi_60688243
quote:
Op zaterdag 9 augustus 2008 18:48 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

als of dat uit maakt?

hier in mijn recentelijk gerenoveerde meterkastje komen alle groen gele draadjes op 1 grote lasklem uit?
Ja, uit eindelijk wel maar het is gewoon beter om zaken per groep bij elkaar te houden
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
pi_60688250
En daarbij is het hebben van een airco tegenwoordig wel een must met die snikhete/benauwde zomers in Nederland.
pi_60688796
quote:
Op zaterdag 9 augustus 2008 19:09 schreef Martijn_77 het volgende:

[..]

Ja, uit eindelijk wel maar het is gewoon beter om zaken per groep bij elkaar te houden
tis wel overzichtelijker ja