FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Syfon loopt niet leeg....
Frankie79vrijdag 15 februari 2008 @ 17:43
Ik wil mijn wasmachine op zolder zetten aangezien daar ook een aansluiting zit.

Ik ga testen of het syfon goed doorloopt en dat doet deze niet Nu heb ik de syfon er afgehaald en wat blijkt het water loopt gewoon goed door.


Je zult dus denken dat het syfon verstopt zit. Maar niks is minder waar, als ik deze los onder de kraan houdt dan loopt het water gewoon goed door. Plaats ik het syfon weer terug dan heb ik helaas weer het zelfde probleem....

Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Manos18vrijdag 15 februari 2008 @ 17:49
Zit de leiding waar de syfon op zit niet verstopt?
Frankie79vrijdag 15 februari 2008 @ 17:51
Nee, die loopt ook gewoon goed door
Manos18vrijdag 15 februari 2008 @ 17:55
Uhmm vaag, zit die afvoerslang van de wasmachine er los in? of met zo'n zwart rubber.
Mischien is het een be-/ontlucht probleem.
Frankie79vrijdag 15 februari 2008 @ 18:00
Ik heb nog niks met de slang gedaan, ben alleen nog in de weer met een tuinslang.
Manos18vrijdag 15 februari 2008 @ 18:04
Dan zal toch de leiding die zegmaar op je syfon een stuk naar boven gaat verstopt zitten of een bocht.

Mischien hebben de vorige bewoners er wel een prop papier in gedaan tegen stankoverlast,omdat zij die aansluiting mischien niet gebruikt hebben en er niet aan hebben gedacht dat de syfon leeg zou kunnen zijn.
Frankie79vrijdag 15 februari 2008 @ 18:07
Als ik op die leiding de tuinslang er in houd, dan loopt hij wel gewoon door.
gatewayvrijdag 15 februari 2008 @ 18:27
wel apart zeg..... allebei los lopen ze door, maar op mekaar niet?
Frankie79vrijdag 15 februari 2008 @ 18:31
Idd, net of er een onluchtingsprobleem is, maar dat lijkt me sterk.
gatewayvrijdag 15 februari 2008 @ 18:41
quote:
Op vrijdag 15 februari 2008 18:31 schreef Frankie79 het volgende:
Idd, net of er een onluchtingsprobleem is, maar dat lijkt me sterk.
nou, misschien dat er geen ontluchting aan je riool zit, en als dan de sifon water weg wil laten lopen kan er geen lucht uit de pijp en dus loop het water niet weg??
Frankie79vrijdag 15 februari 2008 @ 18:44
valt dat op te lossen?
Taquelvrijdag 15 februari 2008 @ 18:51
JA een ontluchtingsgat in je leiding maken,


Een belucht sifon



Een losse beluchter (via T-stuk 45° te aan te sluiten!)

tnimblevrijdag 15 februari 2008 @ 19:10
Klinkt inderdaad dat er geen of onvoldoende of een niet werkende ontluchting.
klippervrijdag 15 februari 2008 @ 20:38
Je beseft toch wel dat er water in het sifon moet blijven staan?
Manos18zaterdag 16 februari 2008 @ 00:38
quote:
Op vrijdag 15 februari 2008 20:38 schreef klipper het volgende:
Je beseft toch wel dat er water in het sifon moet blijven staan?
Haha ik mag toch zeker wel hopen van wel
klipperzaterdag 16 februari 2008 @ 12:48
quote:
Op zaterdag 16 februari 2008 00:38 schreef Manos18 het volgende:

[..]

Haha ik mag toch zeker wel hopen van wel
Het is inderdaad te hopen dat de ts beseft dat er altijd wat water in het sifon moet blijven staan, maar de praktijk wijst helaas uit dat je nergens meer van op moet kijken.
Frankie79zaterdag 16 februari 2008 @ 15:30
Tuurlijk wist ik dat

De oplossing was trouwens een langere pijp op het sifon plaatsen
klipperzaterdag 16 februari 2008 @ 21:36
quote:
Op zaterdag 16 februari 2008 15:30 schreef Frankie79 het volgende:
Tuurlijk wist ik dat

De oplossing was trouwens een langere pijp op het sifon plaatsen
Dus het lag niet aan de sifon, maar aan de hevelwerking welke niet tijdig en goed genoeg opgebouwd kon worden doordat de aanvoerpijp te kort was.