Zjummie | zondag 14 oktober 2007 @ 22:33 |
Hoi, Mijn 1e topic als mijn alter-ego :-) Ik wil in mijn cv-leiding een bochtje maken. Een scherpe 90 graden bocht beter gezegd. Een bocht uit het buigijzer is te ruim; Een bochtje maken met een knel-knietje lukt ook niet doordat dit teveel ruimte inneemt. Wat ik eigenlijk nodig heb (maar wat denk ik niet verkrijgbaar is) is een soort knietje met aan 1 kant een knelkoppeling en aan de andere kant een normaal stukje 15mm buis in plaats van een knelkoppeling. Wat ook zou kunnen is een soldersok van koper gebruiken, die worden nl. wel in bochtjes van 90 graden verkocht, maar koper en cv-buis schijnt geen goede combinate te zijn en ik betwijfel of zo'n soldersok gebruikt kunnen worden in een knelkoppeling. Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen ? | |
Marsepein | zondag 14 oktober 2007 @ 22:35 |
En iets met perskoppelingen? Kun je een foto van de situatie waar je het nodig hebt plaatsen? Ik heb trouwens wel eens 100% haakse gelaste hoeken gezien. Eens googlelen. | |
Adfundum | zondag 14 oktober 2007 @ 22:41 |
twee stukken op 45 graden afzagen en haaks aan elkaar solderen/lassen? En aan de buitenkant nog extra plaatjes solderen voor de stevigheid. Zo'n haakse bocht kan wel extra geluid in de leiding veroorzaken. Weet niet of dat stevig genoeg is in verband met steeds warm en koud worden van de leiding. | |
Zjummie | zondag 14 oktober 2007 @ 22:48 |
Foto is onderweg, momentje | |
Zjummie | zondag 14 oktober 2007 @ 22:50 |
![]() | |
Marsepein | zondag 14 oktober 2007 @ 22:52 |
Ik kom op de site van VSH het volgende tegen: Flexibele RVS buis: ![]() Met als montage handleiding: Een PDF-je... | |
Marsepein | zondag 14 oktober 2007 @ 22:54 |
Waarom vervang je die nikkelkleurige knie niet voor een nikkelkleurig T-stuk? | |
Athmozz | zondag 14 oktober 2007 @ 22:55 |
quote:afgezien daarvan zit je met zo'n constructie ook met scherpe randen in je leiding, wat een grotere weerstandscoëfficiënt gaat geven en dus grotere eisen aan je pomp stelt. Eentje kan geen kwaad, maar als je een paar van die dingetjes erin steekt moet je pomp best wat meer energie leveren om het water rond te krijgen. | |
klipper | zondag 14 oktober 2007 @ 22:55 |
En om een kort buigijzer te gebruiken? Standaard is de radius 60 of 70 mm afhankelijk van welk merk en type je neemt, maar er is ook een buigijzer voor 15 mm pijp met een radius van 30 mm verkrijgbaar. ![]() foto is klikbaar voor groter formaat. | |
Zjummie | zondag 14 oktober 2007 @ 23:01 |
quote:Die nikkelkleurige knie zit daar om de 15mm buis door te muur te laten steken. De 22mm die van boven komt wordt gesplitst, 1x 15mm naar links en 1x 15mm naar achter (door de muur heen) ;-) | |
Zjummie | zondag 14 oktober 2007 @ 23:06 |
DIe buigijzers met radius 30mm ziet er goed uit. Ik denk dat precies is wat ik nodig heb :-) | |
Marsepein | zondag 14 oktober 2007 @ 23:14 |
quote:Hou er rekening mee, dat je minstens 2 cm na je gebogen bocht recht moet hebben om te kunnen knellen. | |
dr.dunno | zondag 14 oktober 2007 @ 23:15 |
ik zou echte 90 graden bochten vermijden, idd vanwege geluid maar ook vanwege de weerstand die het geeft in je systeem, twee 45 graden bochten is beter, of eventueel (een minder duurzaam) flexibel stukje aansluitbuis. koper moet je vermijden i.v.m. corrosie. | |
Zjummie | zondag 14 oktober 2007 @ 23:17 |
quote:Die knietjes zijn toch ook 90 graden ![]() | |
Athmozz | zondag 14 oktober 2007 @ 23:24 |
dat beetje verschil in weerstand valt mee hoor, een kort bochtje van 90° heeft naar wat ik me herinner (zou er de lijsten moeten bijnemen, ik ken ze niet meer vanbuiten) een dzeta van rond de 0.45, daar waar een gladde buis rond de 0.03 zit en een 45° bocht op 0.20. Zo'n bochtje geeft dus evenveel weerstand of 15 meter leiding, terwijl 2 bochtjes van 45 op 12 meters gaan komen oid. Het begint pas serieus op te spelen als je met vertakkingen / samenvloeiingen zit. | |
dr.dunno | zondag 14 oktober 2007 @ 23:26 |
quote:sorry ik bedoelde 90 graden bochten zelf maken, prefab knietjes zijn natuurlijk een minder groot probleem ![]() | |
Zjummie | zondag 14 oktober 2007 @ 23:35 |
Zal trouwens niet meevallen zo'n 30mm ijzer te scoren. Ja wel te kopen, maar voor 1 bochtje zo'n ding kopen is natuurlijk van de zotte. En ze worden niet verhuurd door bijv. Warmteservice zie ik net. Boels heeft ze ook niet in de catalogus staan ![]() Volgende vraag: waar kan ik een 30mm bijguizer huren ![]() | |
dr.dunno | zondag 14 oktober 2007 @ 23:40 |
quote:ik geef je meer kans als je je zusje of vriending het laat doen. | |
Zjummie | zondag 14 oktober 2007 @ 23:44 |
quote:Oh maar ik kan heel lief kijken hoor ![]() Maar je zou zo maar gelijk kunnen hebben. Draagt vriendinlief ook nog wat bij aan het klus gebeuren ![]() Bedtijd trouwens ![]() | |
Adfundum | zondag 14 oktober 2007 @ 23:49 |
Buis helemaal vullen met (zilver-)zand en afdoppen. Hierna heetstoken met een brander. Daarna kun je hem zelf buigen over een stuk rondhout. Het zand zorgt dat de buis niet knikt. Daarna weer heetstoken en afblussen in water, hierdoor komt de stijfheid weer terug. | |
roykejanssen | maandag 15 oktober 2007 @ 20:58 |
jongens jongens jongens toch, "Wat ik eigenlijk nodig heb (maar wat denk ik niet verkrijgbaar is) is een soort knietje met aan 1 kant een knelkoppeling en aan de andere kant een normaal stukje 15mm buis in plaats van een knelkoppeling." Dit heet een insteekknie. Gewoon verkijgbaar van VSH. | |
klipper | maandag 15 oktober 2007 @ 21:17 |
Je bedoelt er zo 1 als deze.![]() ![]() | |
roykejanssen | dinsdag 16 oktober 2007 @ 09:25 |
ys | |
Zjummie | donderdag 18 oktober 2007 @ 23:32 |
quote: ![]() ![]() ![]() D'r zit nu (tijdelijk) een wat ruimte bocht op, maar ik ga zeker op zoek naar die insteekknie. Dank ! | |
dekilo | vrijdag 19 oktober 2007 @ 08:05 |
Wat is me dat voor een constuctie die daar inelkaar geflanst is ? |