tuiterdespuiter | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:29 |
Ik heb sinds eind vorig jaar een nieuw apartement in mijn bezit, nieuwbouw. Hierin wil ik een tweetal aquariumstellages gaan plaatsen, naast elkaar. 1 stelling heeft afmetingen van +- 92 bij 50 cm. Ik denk dat 1 stelling ongeveer 550 kilo weegt (inclusief aquaria/inhoud). grof geschat moet er een gewicht van ONGEVEER 1200 kilo op een gebied van ongeveer 1.85mtr bij 50cm komen. Het geheel moet bij een gipsen muur komen die tussen de woon- en slaapkamer zit. Nu is mijn vraag: gaat mijn vloer dit houden ![]() (ps. ik heb dit al geprobeerd na te vragen bij de bouwers van het complex, maar die sturen me LETTERLIJK van het kastje naar de muur. Krijg het idee dat ze het niet willen zeggen). Ik hoop dat iemand mij kan helpen ![]() | |
SoupNazi | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:34 |
Zorg gewoon dat je alles boven een draagbalk zet, dan weet je dat je goed zit. | |
tuiterdespuiter | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:37 |
tsja, maar hoe weet ik of ik boven een draagbalk zit? heb je die uberhaupt in betonnen vloeren??? | |
Hydrogeny | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:37 |
Ik ga er dus vanuit dat je aquarium 100 cm minimaal hoog is? Zou eerst precies gaan tellen hoeveel het weegt. Wat voor een vloer heb je? Wat is onder jou? | |
_Flash_ | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:38 |
Denk je echt dat er hier ook maar iemand een ja/nee uitspraak over kan doen? Het enige dat je als antwoord krijgt is een algemene uitspraak dat een vloer normaal gezien zo'n 700 tot 3000 kilogram per vierkante meter kan dragen. (Ik noem maar wat.) Mij lijkt het dus niet verstandig om zomaar te gaan proberen. Maar als het geheel vlak naast een draagmuur komt te staan of ondersteund wordt door een pilaar of muur misschien weer wel. Je moet echt bij de architect en ontwikkelaars zijn. | |
Lucille | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:38 |
Zowel de bouwers als de eigenaar van het gebouw moeten weten wat de vloerbelasting is. Wij kunnen dat niet weten, want wij hebben de bouwplannen niet. Niet elk huis heeft dezelfde vloerbelasting. | |
Brad | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:42 |
De omschrijving gipsen muur, lijkt mij te zeggen dat het geen steun muur is? | |
Hydrogeny | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:45 |
Ga gewoon een keer met een man of 10 bij elkaar of de nek zitten en kijk of je na een minuut nog op de zelfde verdieping staat ![]() | |
maok | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:46 |
Als het een betonnenvloer is mag je het gewicht volgens mij wel over een groter deel van de vloer rekenen, het gewicht wordt immers verdeelt over de hele vloer. Hoe groot is de totale vloer (van dragende wand tot dragende wand? Als ik het zo lees komen de bakken in het midden tussen de dragende wanden te staan, klopt dat? Ik zal eens nazoeken wat de minimale belasting van een apartement vloer moet zijn, als je daar onder blijft zit je save. | |
_Led_ | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:46 |
quote:Letterlijk ? "U kunt beter van de kast naar die muur daar lopen ?" ![]() | |
LENUS | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:49 |
Kwestie van mechanica (statica). | |
AlphaOmega | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:51 |
quote:Staat er nu een kastje waar je die aquaria wilt? Want dan is het een hint, dan moet je duidelijk die aquaria bij 'die muur' plaatsen... | |
spijkerbroek | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:53 |
quote:Ja; disclaimer: als de boel instort, ben ik niet aansprakelijk. In andere woorden: hoe moeten wij dat in godsnaam kunnen weten? Wij weten niet hoe je appartement in elkaar zit (letterlijk). Vraag de architect en/of kijk op de bouwplannen en ga rekenen. | |
Deetch | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:54 |
Bel met de hoofdaannemer, die is verplicht om jij hier over te antwoorden omdat jij nl moet weten of je er naar wens kan wonen. Voor hetzelfde geld heb je een waterbed of een kluis die je ergens moet plaatsen en dan moet je ook weten of die vloer het kan dragen. Dicht bij de buitenmuren is de beste optie omdat daar ook de dragemnde constructie zit (meestal) Wat zijn de exacte afmetingen van je aquarium, ik mis nl nog een maat. De stellage zelf weegt max 100 kg (zelf even inschatten). Vervolgens neem je een marge van 20% en dan weet je het gewicht van je installatie. Aan de hand van de afmetingen en het gewicht kan de aannemer je wel vertellen of je die kan plaatsen en wat een beste plek is. | |
Deetch | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:54 |
quote:behulpzaam -1 ![]() | |
LENUS | dinsdag 28 augustus 2007 @ 10:57 |
quote:Ja sorry, heb pas een paar lessen kunnen volgen, kan hier over een maand meer over vertellen ![]() | |
sanger | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:02 |
Stuur de bouwer een brief met je verzoek. Liefst aangetekend. | |
Athmozz | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:06 |
quote:Richtlijn is ongeveer een 500kilo per vierkante meter, meer niet hoor ![]() Verder maakt het inderdaad uit hoe sterk de bouw gezet is, dus aan de aannemer die het gezet heeft gaan vragen of met de plannen naar een bouwkundig Ing gaan. Jij wil dus meer dan een ton op amper een vierkante meter zetten, dus het lijkt me sterk dat het gaat lukken. | |
Ordos20 | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:12 |
Aantal belangrijke vragen: Wat voor vloer is het? (Kanaalplaatvloer, houtenvloer op balken, houten vloer op stalen liggers) Hoe dik is deze constructie (dus wat voor balken/liggers, wat voor type kanaalplaatvloer?) Wat zit onder de vloer? Ga er van uit dat een gips muur gerekend is met een lijnlast van 1,75 Kn/m door het ingenuersbureau. Het zegt niets dat het daar sterker is. Zit het in de buurt van een kolom of niet? Wat is de orientatie van de vloer (waar dragen de liggers/platen de krachten naartoe af?) Zo even een aantal vragen wat een constructeur moet weten of het wel of niet kan houden. 1200 kg kan vaak wel (tis een puntlast van 12 KN) maar daarnaast woon je er ook en wat staat er verder omheen. Boekenkasten? zit dat in de zelfde lijn? Zoveel vragen welke ik voor je heb voor ik er uberhaupt iets over kan zeggen | |
Ixnay | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:16 |
Dit is mijn werk. ![]() Zet hier even een plattegrond neer en zeg waar dragende muren zitten. Wat voor vloer is het en hoe dik? | |
maok | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:18 |
Even wat nagezocht. De minimale belasting waar mee gerekend moet worden staat in NEN 6702 (normering in de bouw). Het gaat dan om de verandelijke belasting maar er is ook nog zoiets als 'Belastingsfactoren voor uiterste grenstoestanden'. Helaas heb ik die hier niet dus in kan het niet precies nakijken. Als ik google kom ik op 1,75 kN/m2 uit voor de veranderdelijke belasing voor woningen (als het kan zou ik de NEN er ook nog even op na slaan). Dat houdt in dat er 175kg per m2 kan staan op de vloer. Voor 1200kg heb je in theorie dus minimaal 7m2 aan vloeroppervlak nodig (aangezien de belasting over de vloer wordt verdeeld). Maar er staan ook nog ander dingen op de vloer zoals meubels, mensen en ik dacht dat je zelfs dat je niet dragende wandjes moet mee reken maar dat weet ik niet zeker. Of het kan is dus mede afhankelijk wat er verder nog in je woning staat, het vloeroppervlak en aantal scheidingswanden. EDIT: Ik denk eigenlijk dat het getal wat te laag is... | |
Ordos20 | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:21 |
quote:Houd er rekening mee dat er ook met een puntlast (ter waarde van een vlakje van 1 m2) op een vloer in acht wordt gehouden, welke een waarde krijgt van 10 KN. Als het goed is staat dat ook in de NEN 6702 Dit om boekenkasten toe te staan, alsook wordt het op platte daken gebruikt i.v.m. installaties Vergeet niet dat in de berekening de veranderlijke belasting met 1,3 wordt vermenigvuldigd, naast een toevoeging van het eigen gewicht van de constructie (welek met een factor 1,2 wordt vermenigvuldigd) voor de berekening. Er zit dus een redelijke marge in | |
AlphaOmega | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:24 |
quote:Op zich een typische Twente student opmerking... | |
michiel5 | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:26 |
Volgens mij is volgens het bouwbesluit de representatieve waarde voor de vloerbelasting in woningen 5 kN/m2 (500 kg/m2). Je aquarium gaat ruim 2 keer over deze waarde heen. Wat de constructie of eigenlijk draagkracht van je vloer ook is denk ik niet dat je hier overheen moet gaan. Ik heb het vermoeden dat als er schade aan het gebouw optreed (scheur in plafond ofzo) ze dit op jou zullen proberen te verhalen. Dit weet ik trouwens niet helemaal zeker, maar wellicht dat Ixnay of Ordos20 dit weten. | |
maok | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:26 |
quote:Oja, die factor was ik inderdaad nog vergeten. Ik heb het wel moeten weten voor mijn opleiding maar mechanica was niet echt mijn beste vak en als je het nooit meer gebruikt zakt het zo weer weg. ![]() | |
Ixnay | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:27 |
quote:Het maakt ook wat uit of je een belasting midden op de vloer zet, of bij een steunpunt (kolom / dragende muur). De niet-dragende wandjes worden er extra bijgeteld vaak. Soms worden ze "uitgesmeerd" over de hele vloer. | |
maok | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:28 |
quote:Maar die m2 is volgens mij wel een gemiddelde waarde over de hele vloer. | |
Ixnay | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:29 |
quote:Klopt, maar als die aquarium er staat, moeten die belastingen per m2 ook nog eens kunnen optreden. | |
maok | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:31 |
quote:Dat is toch de uiterstegrenswaarde (of zo iets) die ook nog geldt? | |
Ixnay | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:33 |
Die 1,75 kN/m2 was goed volgens mij. En bij een appartementengebouw moet je niet met 1,3 maar met 1,5 vermenigvuldigen. | |
Ixnay | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:35 |
quote:Uiterste grenstoestand (UGT), en in deze toestand moet de constructie kunnen voldoen. | |
Ordos20 | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:37 |
Idd Trouwens als michiel5 mij dit kan aanwijzen in het BB zou dat fantastisch zijn. Want het bouwbesluit verwijst enkel naar de NEN-normen met betrekking tot de constructieve veiligheid. 5 KN/m2 is de belasting die in de waterbouw voor bruggen (fiets en voetgangersbruggen) als V.b. wordt aangehouden. in de woningbouw is 1,75 de nominale maat. En voor het aquarium geldt dat je OOK nog eens rekening moet houden met de phi waarde. wat meestal inhoudt dat dat vakje geldt in combinatie met 0,9 maal de v.b. Meestal is de waarde van 1,3 maal de variable belasting maatgevender. | |
Ordos20 | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:41 |
Mijn advies: probeer de korste overspanningsrichting te bepalen, en ze het aquarium dan zo dicht mogelijk bij de BUITEN-muur. Je creert dan minder doorbuiging en ook een toevallige inklemming, wat mee werk met de sterkte van je vloer. Als je de ligger afstand/plaatbreedte weet, probeer het aquarium dan over zoveel mogelijk liggers/platen te verdelen | |
maok | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:43 |
Of zet de aquaria niet naast elkaar maar zo ver mogelijk uit elkaar, dat scheeld ook al een hoop. | |
michiel5 | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:49 |
quote:Woningbouw is toch 1,75 kN/m2 (tabel 7 NEN 6702) (p rep = 1,75 kN/m2 F rep = 3 kN op een oppervlak van 0,5 bij 0,5 meter2) Combinaties van p rep en F rep hoeven niet te worden beschouwd. Loop de TS geen risico als hij, ondanks dat het constructief wellicht mogelijk is, van deze belasting gaat afwijken en er treed schade op? | |
Ixnay | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:53 |
quote:Wanneer de berekening klopt en voldoet aan de UGT kan nooit schade optreden. Of er moet wel iets met het materiaal aan de hand zijn. Grindnesten, niet goed gemengd etc. Maar deze effecten zijn ook meegerekend. Er wordt met zwakker materiaal gerekend dan dat wordt toegepast. En beton scheurt altijd! Als beton niet scheurt hoeft de wapening niks te doen en had de wapening net zo goed weg kunnen blijven. | |
Ordos20 | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:54 |
Michiel5, goed dat je de NEN quote. Ik heb em hier even niet bij de hand op het werk (thuis wel) Als hij het aquarium niet in het veld zet is de kans op schade gering. Hij kan daarnaast eventueel zijn koop/huur contract nagaan of het gebruik van aquaria is toegestaan. Het lijkt me dat het hebben van een aquarium valt onder normale bij woonfunctie behorende activiteiten. Effe omgerekend, met de constructie, er vanuitgaand dat de stelling onder een vlakke plaat is, kom je uit op 2.99 KN/0,25m2 | |
Ordos20 | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:57 |
quote:Neven effecten: Beton blijft harder worden. Prefab liggers worden gemaakt met (oude codering) b45 of zelfs B65, terwijl er met B35 gerekend wordt. B35 is de hardingssterkte waar de plaat op geleverd wordt. Het hard nog uit in de bouw Wapening is berekend met overgedimensioneerde krachten. Dit wordt omgezet in "standaard" wapening die ook voor de hogere krachten zwaarder is dan noodzakelijk. Het is dus reserve op reserve | |
michiel5 | dinsdag 28 augustus 2007 @ 11:59 |
Tuurlijk is elke constructie super overgedimensioneerd door alle belastings en materiaal factoren. Feit blijft natuurlijk wel dat er eigenlijk een maximum van 1,75 kN/m2 wordt aangegeven, is het dan niet zo als je toch een hogere belasting aanbrengt dat gevolg schade voor jouw rekening is? | |
Ordos20 | dinsdag 28 augustus 2007 @ 12:03 |
Daar ben je toch voor verzekerd? Althans daar ga ik wel vanuit dat als je schade bij de buren veroorzaakt dat in ieder geval gedekt is. Vraag is dan, kan TS weten dat dit niet mag? Als ik als hobby boeken verzamelen heb, moet ik dan voor de schade opdraaien als mij dit niet geinformeerd is als zijnde toegetsaan als een constructie bezwijkt? Ik denk dat als het aan TS niet is aangegeven er weinig aan te doen is. Het hebben van aquaria is niet echt als onverantwoordelijk wonen aan te merken | |
BitchCrew | woensdag 29 augustus 2007 @ 12:55 |
hangt af van de hoeveelheid langs en dwars wapening, de dikte ervan , steunpunten enz :-) | |
maok | woensdag 29 augustus 2007 @ 13:26 |
Volgens mij is de conclusie dat als je onder de 1000kg op 1 m2 blijft (10kN puntlast, als dat getal klopt tenminste, heeft iemand het al nagezocht?) en je verder niet veel zware meubels hebt staan (zoals grote boekenkasten) dat het kan. (één bak blijft tenslotte onder de 1000kg) Om risco's te verminderen kun je de bakken het best tegen een dragende wand zetten en als het even kan niet direct naast elkaar. [ Bericht 0% gewijzigd door maok op 29-08-2007 14:50:13 ] | |
Gurb | woensdag 29 augustus 2007 @ 14:41 |
quote:Dat zou ik bij een appartementengebouw niet doen, want meestal zijn de buitenmuren daar gewoon voorzetwanden, ipv dragende wanden. Ik zou ze bij de woningscheidende wanden zetten, die zijn in 95% vd woningen wel dragend | |
BTKlus | woensdag 29 augustus 2007 @ 22:44 |
Mijn Zus heeft een bak van 200x60x60cm en een bak van 150x50x60cm beide bakken zijn aan de achterzijde over de volledige hoogte voorzien van stenen en staan op 3 m1 van elkaar af in een flatgebouw en die kleinste staat bij de woningscheidende wand en de andere staat tegen een niet draagmuur in het midden van de huiskamer geen enkel probleem. Ze had vooraf ook toestemming gevraagd en de woningbouw melde dat het geen enkel probleem was. Trouwens naast de kleine bak staat er ook nog één van 100x40x40cm bedenk ik me opeens. Vroeger thuis in de flat hadden we ook meerdere aquaria staan één van 180x50x50cm en één van 150x50x50cm 4m1 bij elkaar vandaan in de zelfde kamer de grootste bak stond ook nog op gemetselde wandjes als ondersteuning de kleinste bak was gevuld met stenen aan de achterzijde over de volle hoogte en beide aquaria stonden direct naast een draagmuur. Alle draagmuren en vloeren van beton. Ook hier geen enkel probleem. Een kennis van mijn Zus heeft in een nieuwbouw woning ook een aantal bakken op de 1ste verdieping in een kamer staan van 200x50x50cm en haaks daarop een van 160x60x60cm en aan de andere zijde van de kamer twee bakken van 150x50x50cm ook daar geen enkel probleem. Ik denk dus dat je weinig problemen behoeft te verwachten. | |
Marsepein | woensdag 29 augustus 2007 @ 23:41 |
Tegen alle adviezen en berekeningen in zeg ik dat je dit niet kunt en mag gokken. Je hebt van de verhuurder/bouwer/VVE of weet ik veel wat toestemming en een sterkteberekening nodig. Zonder die 2 gegevens zou ik het niet durven, ik gok dat bij problemen de verzekering niet uitkeert, vanwege je onderzoekplicht die je hebt. (Of praat ik poep in deze?) Alle berekeningen en gegevens hier zijn gebaseerd op aannames, wellicht reeel, maar dat weet helaas niemand zeker. | |
sanger | donderdag 30 augustus 2007 @ 09:28 |
quote:Volgens mij zal de verzekering niet uitkeren indien er sprake is van verwijtbaar gedrag. Wat je hieronder kunt verstaan is (helaas) rekbaar. Maar als je twee grote aquaria neerzet is het de vraag of dit aan jou te verwijten is. quote:Heeft TS inmiddels al contact gehad met de VVE? | |
BTKlus | donderdag 30 augustus 2007 @ 09:33 |
Nog even wat zitten opzoeken en in Nederland wordt gerekend met een variable vloerbelasting van tussen de 1,5 KN/m2 tot 1,75 KN/m2 voor woonruimtes dus 150 Kg/m2 tot 175 kg/m2 voor het gehele vloeroppervlak. zie ook... http://www.bwk.tue.nl/co/(...)CO1-2-2006%20FvH.pdf Verder is navragen bij de ontwerper bouwer van de woning of er soms met andere hogere waarden gerekend is altijd noodzakelijk maar volgens de bouwnormen zou je moeten kunnen uitgaan van minimaal 1,5KN/m2 | |
maok | donderdag 30 augustus 2007 @ 09:49 |
quote:In dit documten wordt gesproken over 1,75kn/m2 die al eerder is genoemt. En ook de factor van1,3 of 1,5 wordt genoemd, dus minimaal 2,1kn/m2 (bij factor 1,3) Maar dat is dus niet het enige waar je rekening mee moet houden. (als je het topic leest) | |
Ordos20 | donderdag 30 augustus 2007 @ 21:27 |
quote:---> Lees de NEN 6702. Tis geen suggestie, die regel is regel. Als vastgelegd in het bouwbesluit (zelfs als het gebouw al wat ouder is geldt het, in de oudere bouwbesluiten werd verwezen vaar de vbc1990, die tekst is bijna eender aan de NEN 6702) Over de buitenmuren: is afhankelijk van het appartement. We weten NIETS hoe hoog/wat voor binnen/buitenmuren, TS vertelt ons bijna niets behalve dat er aquaria moeten komen. Mocht hij in een twee lags appartement gebouw wonen met bakstenen buitenmuren, dan is de buitenmuur (ook de binnenwand) in de meeste gevallen dragend! (conclusie na het bestuderen van ca. 200 bouwplannen in opdracht van de Gemeente Groningen voor BWT) |