Echoes | vrijdag 20 april 2007 @ 18:40 |
De vraag is al eens voorbij gekomen, maar heb nog niet een bevredigend antwoord op alle vragen. We hebben een 3fasen aansluiting in de keuken van de elektrische kookplaat. Maar die gaat weg en er komt gas voor terug. Nu is in de keuken verder 1 1 fase groep + 1 3 fasen groep. Echter moeten in de nieuwe keuken 2 aparte groepen komen. 1 voor de oven+koelkast en 1 voor de afwasmachine. Bedoeling is dus om van die 3 fasen aansluiting 3 aparte groepen te maken. De 3 fasen + nul en aarde komen in een inbouwdoos uit. Vanuit daar wordt ie opgesplitst in 3 aparte groepen. In de meterkast worden de 3 fasen en nul na de zekeringen alle 4 geschakeld met een hoofdschakelaar. De 3 fasen apart zal wel kunnen, maar ze hebben 1 gezamelijke nuldraad. Is dit mogelijk zonder dat de boel wegsmelt? Van de 3 fasen gaat de stroom door 1 draad terug? Nu zullen de aparten in onze keuken niet geweldig veel trekken hoor. Officieel zal dit niet mogen (meerdere groepen in 1 doos), maar wat zijn verder de veiligheidsrisico's? Optie 2 is om van de 3 fasen 2 aparte groepen te maken omdat die 3e niet echt nodig is. Dan zou ik 1 fase draad om kunnen zetten in een nuldraad (in de groepenkast op de hoofdschakelaar). Is dit wel een mogelijkheid die mag/veilig is? Dan krijg ik dus uit mijn meterkast 2 fase +2 nul+aarde. | |
Vonkenboer | vrijdag 20 april 2007 @ 19:40 |
Je kunt natuurlijk ook kiezen voor de holec onderverdeler genaamd Tiara, een Tiara dit is een decentrale onderverdeler van Holec. Deze wordt op de perilex geplugd en van daaruit word dan de keuken gevoed via normale automaten/aardleks. Ik denk dat dat een goedkopere oplossing is die veel beter aan de eisen voldoet dan wat je nu allemaal van plan bent ![]() http://www.holec.com/pdfNL/LS/Deel%20D%20Tiara%20-%2072DPI.pdf Zo ie zo mogen al die groepen niet door 1 buis ivm de veiligheid van de installatie en dan zijn er ook nog zaken als selectieviteit die dan niet meer kloppen. ![]() | |
tnimble | vrijdag 20 april 2007 @ 20:26 |
quote:Als je bedoelt 2 groepn bij komen OK. Maar je bent ook nog verplicht om voor de WCDs boven de aanrecht apart hebben 2x. quote:Nee dat mag niet. In de meter kast zul je 3 aparte automaten moeten plaatsen die allemaal een eigen nul hebben en in aparte buizen lopen. Wat Vonkie al zegt is voor jouw waarschijnlijk beter om de krachtgroep die je nu hebt op te waardeen naar een 3 fase 20A automaat. Hierachter kun je de EnergyBox van Hager of een Tiara van Holec plaatsen. | |
Echoes | vrijdag 20 april 2007 @ 22:29 |
Goed, dat het niet mag is mij wel duidelijk, maar er mag wel meer niet, en als het geen gevaarlijke situaties opleverd. Wat kan er gebeuren? Dat is meer mijn vraag. Waar ligt het gevaar? Vooral optie 2 lijkt mij veilig genoeg. | |
Marsepein | vrijdag 20 april 2007 @ 23:47 |
quote:Het mag niet OMDAT het gevaarlijke situaties oplevert. ANders had het wel gemogen ![]() | |
KonnieKipke | zaterdag 21 april 2007 @ 00:10 |
Maar in principe heeft TS wel gelijk; het zal wel werken. De ene nul draad kan makkelijk de retourstroom aan, dat doet hij nu immers ook. In principe doet die Tiara ook niets anders dan een verdeelkastje die de 3 fasen onderverdeelt in 1 fase groepjes, met 1 nul die wordt gesplitst over de groepen. Dat zou je ook makkelijk zelf kunnen maken. Waarom niet gewoon een kastje zelf in de keuken maken met 3 alamatten? Dan ben je gezekerd voor lekstromen via de nieuwe groepen en hoef je geen nieuwe leidingen vanaf de meterkast te trekken.. | |
tnimble | zaterdag 21 april 2007 @ 01:11 |
quote:De Hager EnergyBox en Holec Tiara verdelen niet alleen ze zekeren ook af naar x keer 16A en zorgen voor een goede aardlek beveiliging. quote:Dat zou ook kunnen maar de normale groepenkastjes hebben andere afmetingen die wat onhandig zijn bij montage in een keukenkastje, hebben een lagere IP beschermingsgraad en hebben geen systeem om gemakkelijk zonder gedoe met buizen infrezen in de keuken je kookplaat, oven, marnetron enz aan te sluiten. | |
Vonkenboer | zaterdag 21 april 2007 @ 10:22 |
quote:Stel je voor dat iemand de spanning er af wil halen (die niet weet hoe de installatie aangelegd is) en dan blijkt er toch nog spanning op de draden in die inbouwdoos te staan. Of iemand gaat er mee aan het werk en koppelt alle fasedraden aan elkaar (omdat het logisch gezien bij elkaar hoort) en dan heb je bliksem in huis. ![]() KUNNEN en MOGEN zit nog een heel groot verschil in ![]() Tiara is een heel leuk ding, volgens holec is het is het stukken goedkoper om zo'n ding te plaatsen dan losse groepen, maar meestal is de perilex aansluiting niet bedraad en worden kosten toch vrij fors: Kookgroepje aardlekschakelaartje, eventueel hoofdschakelaar. Een Tiara wordt op een soort van kookgroep van 2 x 20 A aangesloten met een perilex wcd van 25 A. Van daaruit weer een onderverdeling met 16 A automaten. In principe voldoe je dan aan de selectiviteitsvoorwaarden ![]() | |
KonnieKipke | zaterdag 21 april 2007 @ 11:49 |
Ach weet je... Iedereen met een beetje electratechniek achtergrond zal een relatieve leek geknutsel aan de installatie afraden. Ik ben het hier niet mee eens. Met gezond verstand, een goede kennis van NEN en electra kan je best dingen zelf doen aan je installatie. Ik heb zelf 1 kookgroep (2N), 1 ALS en 2 extra groepen in mijn meterkast geplaatst. Daar is niets moeilijks of gevaarlijks aan, mits je stroomloos werkt. Goed, het plaatsen van een 3 fase hoofdschakelaar en het opwaarderen van de meter en groepenkast naar 3 fasen heb ik moeten uitbesteden. En ik ben blij dat ik bijna alles zelf heb gedaan. Dat heeft me naar schatting 1000 euro uitgespaard en ik vond het nog leuk ook. De electricien heeft bij het upgraden naar 3N geen commentaar gehad over mijn huisvlijt. | |
Echoes | zaterdag 21 april 2007 @ 11:55 |
quote:Nouja goed, die risico's neem ik voor lief, aangezien het het huis van mijn ouders is ![]() En dan kan ik dus het beste gewoon 3 aparte groepen maken, ipv 2 groepen en 1 fasedraad als nul gaan gebruiken (en goed markeren uiteraard). Dan hoef ik ook niets in de groepenkast te veranderen. Mijn grootse zorg is eigenlijk of die nuldraad al die stroom wel aankan, maar dat zal wel toch. In 3fase aansluiting heb je ook 1 nul. | |
-chefke- | zaterdag 21 april 2007 @ 12:01 |
quote:dat kan de Null draad makelijk ! ![]() kijk maar bij een grote instalatie daar komt not zò`n dikke null binnen terwijl er 3 fase`s zijn met identieke dikte de null kan de retourstroom wel hebben. ![]() | |
KonnieKipke | zaterdag 21 april 2007 @ 12:08 |
quote:Natuurlijk, die haeger en holec kastjes draineren via de perilex aansluiting ook op 1 nul.. Ik zou gewoon een klein groepenkastje plaatsen waar die inbouwdoos zit met een alamat achter iedere groep. | |
Vonkenboer | zaterdag 21 april 2007 @ 12:10 |
quote:Kan; dan moet je de zekering in de meterkast die de groep voedt veranderen in een 20 A automaat anders valt bij storing niet jou 16 A automaat in de keuken uit maar de 16 A automaat in de (hoofd)meterkast. | |
Vonkenboer | zaterdag 21 april 2007 @ 12:13 |
quote:Juist op dat dik gedrukte zit het vast; de voorschriften; kent iedereen de NEN1010 ? Kent iederen de normen die voor huisinstallaties gelden ? Kent iedereen de regels en wetten betreffende elektriciteit en elektrische apparetuur ? Ik denk eerlijk gezegd van niet ![]() Ik raad het derhalve ook niet aan behalve als je echt serieus heel goed idee en plan van aanpak hebt en weet waar je mee bezig bent en hoe het één en ander aangesloten moet worden ![]() | |
tnimble | zaterdag 21 april 2007 @ 14:28 |
quote: ![]() | |
Echoes | zondag 22 april 2007 @ 15:58 |
ik ben zelf ook elektromonteur (in opleiding ![]() | |
thh | maandag 16 juni 2008 @ 02:02 |
quote:Nee hoor dat kan de 0 niet. Als er op 2 fasen 16 A getrokken wordt (binnen spec dus) en op de 3e 0 A dan loopt er 28 A door de 0. Dit is (formeel) dus veel te veel. | |
thh | maandag 16 juni 2008 @ 02:03 |
quote:Dat kan alleen als de fasen in die Holec kast gezekerd zijn op 10 A. | |
thh | maandag 16 juni 2008 @ 02:05 |
quote:Dit omdat er ofwel een motor achter zit of de fasen goed verdeeld zijn (waardoor er dus geen stroom door de 0 loopt). In de keuken zal dit i.h.a. niet het geval zijn. | |
Ou-Tannu | maandag 16 juni 2008 @ 10:35 |
quote:precies, Stel op je zet de volgende vermogens op de Fase draaden naar de 0.. 3000W 2500W en 3500W Dan zou er maximaal 1000 watt over de nul draad lopen ![]() | |
-chefke- | maandag 16 juni 2008 @ 11:22 |
quote: ![]() dus 3000W -> fase 1 2500 W -> fase 2 35000W -> fase 3 Stel je zou twee lampen van 2 KW die elk op een verschilldende fase zitten en op de nul en je zou de nul wegknippen dan blijven de lampen gewoon branden.De lampen staan dan min of meer in ster op 3fase alleen bij een kookgroep dient wel een dubbele nul te zijn omdat je hier 1 fase hebt maar 2 groeppen van 16A dan dient er ook een dubbele null te zijn omdat dan alle stroom via de null retour gaat. | |
Automatic_Rock | maandag 16 juni 2008 @ 11:43 |
quote:Je gaat ruim een jaar later KonnieKipke nog even terecht wijzen?? ![]() | |
Ou-Tannu | maandag 16 juni 2008 @ 12:08 |
quote:mja dacht ik ook ![]() t verschil wat er overblijft tussen de verbruikers zal door de N lopen ![]() | |
thh | maandag 16 juni 2008 @ 22:46 |
quote:Hoezo terecht wijzen? Ik zeg gewoon dat het niet kan wat hij wil. Blijbaar was nog niemand anders hier op het idee gekomen. En wellicht heeft hij (of anderen) er nog wat aan. De aansluiting is na een jaar nog niet weggelopen, toch? | |
thh | vrijdag 20 juni 2008 @ 02:12 |
quote:Wat ik had gepost (zie boven) is niet waar. Als je op 2 fasen 16A trekt dan loopt er door de 0 ook 16A (eerder zei ik sqrt(3)*16A = 28A). Sorry voor de verwarring dus... | |
houtmannetje | vrijdag 20 juni 2008 @ 21:27 |
nulletje moet wel oppassen drie van die grote fasen tegen 1 zo'n nulletje EEN TYPISCH VOORBEELD VAN OVERMACHTSMISBRUIK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
houtmannetje | vrijdag 20 juni 2008 @ 21:35 |
terwijl het zo simpel is Het nulletje is geen nul maar uhhhhhhhh zonder de nul zijn die drie grote fasen helemaal niets ![]() | |
Echoes | zaterdag 28 juni 2008 @ 09:46 |
tot nu toe draait de installatie nog prima ![]() |