abonnement Unibet Coolblue
pi_38476050
Lopen hier perongeluk ook alarmtechneuten rond? Ik heb net een Aritech CD72 op de kop kunnen tikken, samen met 2 CD3008 (geloof ik) bedienpanelen. Nu ben ik natuurlijk een klooier, en wil ik dat ding gaan gebruiken

Losse vraagjes:

- Je kunt meerdere bedienpanelen aansluiten. Dat heb ik geprobeerd, maar dat werkt op een of andere manier niet. Als ik beide panelen aansluit op de centrale zelf doen van beide panelen het toetsenbord het niet. Als ik ze achter elkaar hang (centrale -> paneel -> paneel) werkt het ook niet naar behoren. Doe ik iets fout, snap ik het niet, of is de centrale een beetje wonky? Beide panelen doen het wel als je ze in hun alleentje aansluit.

- Kan ik willekeurige PIR en deurdetectors aansluiten, of moet ik op een type letten?

- Kan ik meerdere detectoren op 1 zone aansluiten?

Overigens, mocht iemand een engineers-handleiding op de kop kunnen tikken (beheer en gebruiker heb ik al), dan zou dat ook welkom zijn

Alvast weer dank, ik speel verder
pi_38490900
quote:
Op vrijdag 2 juni 2006 15:05 schreef TimberWolf het volgende:
Lopen hier perongeluk ook alarmtechneuten rond? Ik heb net een Aritech CD72 op de kop kunnen tikken, samen met 2 CD3008 (geloof ik) bedienpanelen. Nu ben ik natuurlijk een klooier, en wil ik dat ding gaan gebruiken

Losse vraagjes:

- Je kunt meerdere bedienpanelen aansluiten. Dat heb ik geprobeerd, maar dat werkt op een of andere manier niet. Als ik beide panelen aansluit op de centrale zelf doen van beide panelen het toetsenbord het niet. Als ik ze achter elkaar hang (centrale -> paneel -> paneel) werkt het ook niet naar behoren. Doe ik iets fout, snap ik het niet, of is de centrale een beetje wonky? Beide panelen doen het wel als je ze in hun alleentje aansluit.

- Kan ik willekeurige PIR en deurdetectors aansluiten, of moet ik op een type letten?

- Kan ik meerdere detectoren op 1 zone aansluiten?

Overigens, mocht iemand een engineers-handleiding op de kop kunnen tikken (beheer en gebruiker heb ik al), dan zou dat ook welkom zijn

Alvast weer dank, ik speel verder
hey weet bijna zeker dat je de databus niet goed aansloten hebt je moet het idd centrale -> paneel -> paneel aansluiten

je moet je de bediendelen 4-aderig aaansluiten d.w.z. A van bediendeel op centrale A....enz. met B C D......
A en B is de plus en min...... C en D is de databus

Dan moet je de dipswichtes op de bediendelen ook nog ff goedzetten.... Het 1e bed.deel moeten alle switches omlaag staan...... bij het 2e moet alleen 1 omhoog staan

je kan idd willekeurige pirs en dc's gebruiken maar let wel even op de weerstanden

je kan wel meerdere detectoren maar is niet aan te raden ivm met rare schakelingen en sabotages in het systeem

succes verder
  vrijdag 2 juni 2006 @ 23:01:08 #3
65762 ozzyat105
rock&roll high school
pi_38491087
en hoe weten wij dat je "goeie" bedoelingen hebt met deze vragen?
reach out and touch faith
pi_38492865
quote:
Op vrijdag 2 juni 2006 22:56 schreef Robjuh_ het volgende:
hey weet bijna zeker dat je de databus niet goed aansloten hebt je moet het idd centrale -> paneel -> paneel aansluiten
Ah, een kenner Kee, ga ik die opnieuw proberen. Dat van de dipswitches had ik inderdaad nog niet gedaan.
quote:
A en B is de plus en min...... C en D is de databus
Er staat gelukkig een schematisch overzicht op de binnenkant, dus zover was ik al
quote:
je kan idd willekeurige pirs en dc's gebruiken maar let wel even op de weerstanden
Ik heb het gemerkt Ik heb vandaag even een setje Elro (:D) deurcontacten gekocht, maar daar kom ik nog niet helemaal uit. Ben wat verder gekomen toen ik de multimeter in de lijn zette, en merkte dat de weerstand niet 0 wordt bij gesloten contact, en heb dus even een weerstand in de lijn gezet. Waarom het stomme ding nu alleen sabotage alarm geeft in plaats van normaal alarm (of vertraagd liefst, het is een in/uitloop zone) ontgaat me.
quote:
je kan wel meerdere detectoren maar is niet aan te raden ivm met rare schakelingen en sabotages in het systeem
Check. Nu kom ik met de 8 zones aardig ver

En nee, ik ben geen inbreker. Inbrekers sluiten over het algemeen geen alarmsysteem aan Maar als er nog mensen mijn integriteit in twijfel willen trekken wil ik best een fototje van het geheel op mijn werkbank posten hoor En nee, ik ben ook niet aan het oefenen om het ding te kunnen ontmantelen. Da's namelijk simpeler dan je denkt.
pi_38495071
Het paneel werk!

Voor de liefhebbers nog wat foto's. Wazig omdat ik het met mijn telefoon camera gedaan heb (de echte camera is op vakantie met familie), en klikbaar voor grotere plaatjes.

De setup zoals hij er nu (even) ligt:

Zichtbaar zijn de 2 bedienpanelen, de accu (los), gereedschap, rommel, het magneetcontact en bijbehordende testsetup (de croco-klemmen).

Closeup van de centrale zelf.


De panelen moesten overigens nog wel via het installateurs menu bekend gemaakt worden. Als ik de weergave ervan goed begrijp kan ik nog 4 panelen erbij aansluiten. Hoedanook, panelen gelukt. Nu de sensors nog. Met al dat testen ben ik overigens wel blij dat de signaalgever even een eind verderop in een tas ligt Dat ding maakt bij 12 volt laag ampere al een ongelovelijk kabaal...

[ Bericht 6% gewijzigd door TimberWolf op 03-06-2006 01:24:40 ]
pi_38497532
ik ben zelf ook beveilegings monteur. Leuk spul is het .
pi_38498078
quote:
Op zaterdag 3 juni 2006 01:17 schreef TimberWolf het volgende:
Het paneel werk!

Voor de liefhebbers nog wat foto's. Wazig omdat ik het met mijn telefoon camera gedaan heb (de echte camera is op vakantie met familie), en klikbaar voor grotere plaatjes.

De setup zoals hij er nu (even) ligt:
[[url=http://www.xs4all.nl/~bitwise/sp_a0055_000_tn.jpg]afbeelding][/url]
Zichtbaar zijn de 2 bedienpanelen, de accu (los), gereedschap, rommel, het magneetcontact en bijbehordende testsetup (de croco-klemmen).

Closeup van de centrale zelf.
[[url=http://www.xs4all.nl/~bitwise/sp_a0056_001_tn.jpg]afbeelding][/url]

De panelen moesten overigens nog wel via het installateurs menu bekend gemaakt worden. Als ik de weergave ervan goed begrijp kan ik nog 4 panelen erbij aansluiten. Hoedanook, panelen gelukt. Nu de sensors nog. Met al dat testen ben ik overigens wel blij dat de signaalgever even een eind verderop in een tas ligt Dat ding maakt bij 12 volt laag ampere al een ongelovelijk kabaal...
Moooi dat het werkt nu.....had idd vergeten dat je de remotes ff moet toekennen

succes......
pi_38498427
quote:
Op zaterdag 3 juni 2006 08:44 schreef Fusion_Blade het volgende:
ik ben zelf ook beveilegings monteur. Leuk spul is het .
Enorm zelfs Ik wil al jaren zo'n ding om eens lekker mee te spelen...

Het is wel lastiger als ik dacht. Stomme deursensor doet niet wat ik wil. Bij gesloten contact is er niets aan de hand, bij open contact gaat het sabotagealarm af, in plaats van het 'open zone' alarm. En mijn goedkopie PIR doet al helemaal niets, al kan die stuk zijn... Iemand suggesties voor beide?

En als laatste vraag: Het bedieningspaneel komt, ooit, naast de deur op de muur te hangen. Ik heb alleen helaas geen pijpje lopen voor de kabel. Hoe erg is het als de kabel van het paneel 'bloot' ligt? Volgens mij gaat het kreng toch gewoon af als je dat ding doorknipt namelijk...
pi_38499216
quote:
Op zaterdag 3 juni 2006 10:38 schreef TimberWolf het volgende:

[..]

Enorm zelfs Ik wil al jaren zo'n ding om eens lekker mee te spelen...

Het is wel lastiger als ik dacht. Stomme deursensor doet niet wat ik wil. Bij gesloten contact is er niets aan de hand, bij open contact gaat het sabotagealarm af, in plaats van het 'open zone' alarm. En mijn goedkopie PIR doet al helemaal niets, al kan die stuk zijn... Iemand suggesties voor beide?

En als laatste vraag: Het bedieningspaneel komt, ooit, naast de deur op de muur te hangen. Ik heb alleen helaas geen pijpje lopen voor de kabel. Hoe erg is het als de kabel van het paneel 'bloot' ligt? Volgens mij gaat het kreng toch gewoon af als je dat ding doorknipt namelijk...
hmmm, volgensmij is je weerstand van je dc niet helemaal goed in rust moet ie 4k7 zien bij een open contact 9k2 geloof ik... moet je ff nameten......

alles wat boven ong 12 k en beneden ong 3k geeft ie een sabotage

even over pir......neem aan dat je er spanning over hebt lopen.en weerstanden over alarm en sabotage contact heb zitten.....trek hem los.. wat doet bediendeel...

de kabel kun je met een p25 kabelgootje naar het bediendeel laten lopen...wel zo netjes eigenlijk
pi_38503577
quote:
[b]

De panelen moesten overigens nog wel via het installateurs menu bekend gemaakt worden. Als ik de weergave ervan goed begrijp kan ik nog 4 panelen erbij aansluiten. Hoedanook, panelen gelukt. Nu de sensors nog. Met al dat testen ben ik overigens wel blij dat de signaalgever even een eind verderop in een tas ligt Dat ding maakt bij 12 volt laag ampere al een ongelovelijk kabaal...
Je kunt er in totaal 4 bediendelen(cd3008) op aansluiten en twee remote's
deze remote moeten dan wel adres 5 en 6 krijgen.

de weerstand configuratie voor deze centrale is 4k7 in rust en 9k4 in alarm
alle andere mogelijk heden geven een sabotage alarm

je hebt dus per lus twee weerstanden nodig een over het contact en een in serie met het contact
en dan in de programering de centrale op dubbel lus zetten!!!

[ Bericht 19% gewijzigd door intered op 03-06-2006 14:48:01 ]
pi_38517213
Mijn hemel, de antwoorden roepen alleen meer vragen op Kee, de weerstand valt aardig onder de 3000 ohm, dus dat zal het probleem wel zijn. Goed te weten iig. Nu nog een stapel weerstanden regelen. Dat probleem gaat verholpen worden.

Dat van de pir snap ik nog niet geheel. Weerstanden over alarm en sabotage deel? Moeten die weerstanden in de pir zelf over de contactjes gezet worden?

Dan de antwoorden van intered, die roepen voornamelijk vragen op 4 bediendelen, ok. Da's 2 meer dan nodig, dus dat komt goed 2 remotes? Wat mag ik me daarbij voorstellen? Enneh, in de centrale op dubbel lus? Ik kan het zonetype instellen op ongeveer 8 miljoen dingen Ik had het deurcontact (zone1) op in/.uitloop, en de pir (zone2) op 'alarm'. Moet ik het daar ongeveer zoeken?

Over de PIR: het ding heeft 6 contacten:
1&2 Tamper (NC) -> Ik heb niet de indruk dat ik een plek in de centrale weet om dat aan te sluiten.
3&4 Alarm (NC/NO) -> De alarmcontacten, verbonden met de zone, vermoed ik.
5&6 +/- -> Ik denk voeding, verbonden met de hulpstroom van mijn centrale.

Nu gok ik dat ik de weerstand tussen 3 of 4 en de centrale moet zetten om in rust 4700 ohm te gebruiken, toch? Moet dan tussen de 1&2 nog wat?

Beide heren in ieder geval super bedankt voor de hulp! Zulk leuk speelgoed dit
pi_38517522
quote:
Op zaterdag 3 juni 2006 23:36 schreef TimberWolf het volgende:
Mijn hemel, de antwoorden roepen alleen meer vragen op Kee, de weerstand valt aardig onder de 3000 ohm, dus dat zal het probleem wel zijn. Goed te weten iig. Nu nog een stapel weerstanden regelen. Dat probleem gaat verholpen worden.

Dat van de pir snap ik nog niet geheel. Weerstanden over alarm en sabotage deel? Moeten die weerstanden in de pir zelf over de contactjes gezet worden?

Dan de antwoorden van intered, die roepen voornamelijk vragen op 4 bediendelen, ok. Da's 2 meer dan nodig, dus dat komt goed 2 remotes? Wat mag ik me daarbij voorstellen? Enneh, in de centrale op dubbel lus? Ik kan het zonetype instellen op ongeveer 8 miljoen dingen Ik had het deurcontact (zone1) op in/.uitloop, en de pir (zone2) op 'alarm'. Moet ik het daar ongeveer zoeken?

Over de PIR: het ding heeft 6 contacten:
1&2 Tamper (NC) -> Ik heb niet de indruk dat ik een plek in de centrale weet om dat aan te sluiten.
3&4 Alarm (NC/NO) -> De alarmcontacten, verbonden met de zone, vermoed ik.
5&6 +/- -> Ik denk voeding, verbonden met de hulpstroom van mijn centrale.

Nu gok ik dat ik de weerstand tussen 3 of 4 en de centrale moet zetten om in rust 4700 ohm te gebruiken, toch? Moet dan tussen de 1&2 nog wat?

Beide heren in ieder geval super bedankt voor de hulp! Zulk leuk speelgoed dit
Ik kan je wel verder helpen maar dan zal ik je moeten mailen heb nog wel iets waarin het allemaal duidelijk word voor dit type centrale!

klopt je mail adres in je profiel?
pi_38518901
quote:
Op zaterdag 3 juni 2006 23:48 schreef intered het volgende:

[..]

Ik kan je wel verder helpen maar dan zal ik je moeten mailen heb nog wel iets waarin het allemaal duidelijk word voor dit type centrale!

klopt je mail adres in je profiel?
Die werkt, al is 'bofh@meanframe.com' handiger. En alle hulp is welkom Ik wil het monster uiteindelijk gaan ophangen, maar eerst even mee spelen lijkt me leuk Dus alles wat je hebt, heel graag!
pi_38519235
Dan zal ik zo wat in je mail box droppen kan hij 3 mb aan?
pi_38519348
quote:
Op zondag 4 juni 2006 00:55 schreef intered het volgende:
Dan zal ik zo wat in je mail box droppen kan hij 3 mb aan?
Mijn machine kent geen limiet in principe. Als je onder de halve gig blijft, komt het goed
pi_38519375
dan heb je het nu binnen

als er iets niet duidelijk is hoor ik het wel
pi_38519435
U is geweldig Vragen per forum, of liever per mail?
pi_38519470
dat mag hier ook hoor

ps ik zou ook nog een nedelands talige moeten hebben maar waar die nu is?? ik weet het ff niet
pi_38519659
quote:
Op zondag 4 juni 2006 01:06 schreef intered het volgende:
dat mag hier ook hoor

ps ik zou ook nog een nedelands talige moeten hebben maar waar die nu is?? ik weet het ff niet
Ik kom met Engels ook een knap eind denk ik Man, dit is leuk Minder leuk is dat ik vast geen weerstanden heb liggen, maar dat lossen we later wel op Morgen het ding maar eens printen, eerst tijd voor bed. Vandaag al hard genoeg geklust...

Iig geweldig bedankt voor de hulp, al ben ik bang dat ik morgen nog een nest vragen heb
pi_38545803
Korte update: Inmiddels werken beide deurcontacten, en ga ik me eens bezighouden met de PIR. De deurcontacten waren simpel genoeg na de hulp van intered. Weerstand in lijn met het contact, en over het contact zelf heen, en een instelling in de centrale.

Nu de PIR aan de kachel krijgen, en dan eens op zoek naar wat andere PIRs zodat ik mijn huis een beetje kan volhangen

Een ander bediendeel als een CD30xx er aan hangen zal wel niet werken zeker?
pi_38547706
[quote] Een ander bediendeel als een CD30xx er aan hangen zal wel niet werken zeker?/[quote]

jawel er is nog een type bediendeel wat er op werkt al weet ik zo het type nummer niet uit mijn hoofd.
deze heeft ook nog vier ingangen.
pi_38551218
De 3048/49, volgens de handleiding. En er is ook nog een variant van degene die ik nu heb die proxkeys gebruikt. Maar andere bediendelen dat de CD3nogwat gaan niet lukken?

Experimenteren gaat zowiezo even moeten wachten tot na het lange weekend. Tekort aan weerstanden, om te beginnen. En ik ben blijkbaar onhandig geweest, en heb de zekering van de hulpvoeding om zeep gebracht En daar dat een nogal exotische glaszekering is, heb ik die niet even liggen... Oh well, waar gehakt word vallen spaanders. Volgende keer toch maar aansluiten met de centrale stroomloos

Overigens zijn uitbreidingskasten voor de centrale knap prijzig nog Net als een beetje knappe PIRs trouwens. En slecht te krijgen. De 'Visonic "Duo 220E"' is gewoon 80 euro ofzo... En dat is een van de goedkopere (tenminste, van het soort waar geen 'Elro' op staat..). Ben inmiddels wel dubbel blij met mijn koopje met de centrale en de bedienpanelen! En dankzij mijn werk is een tiental meters netwerksnoer om eea te verbinden ook geen probleem. Dus ach, een paar tientjes voor de melders kom ik wel overheen.

Nog een vraagje om het af te sluiten. De magneetcontacten die ik nu heb zijn 2 draads. Nu zie ik ook 4 draads versies. Ik gok dat dat aparte aansluitingen zijn voor alarm en sabotage?
pi_38552106
quote:
Op maandag 5 juni 2006 02:52 schreef TimberWolf het volgende:

Nog een vraagje om het af te sluiten. De magneetcontacten die ik nu heb zijn 2 draads. Nu zie ik ook 4 draads versies. Ik gok dat dat aparte aansluitingen zijn voor alarm en sabotage?
Staat dit in de handleiding?? zo ja waar

Volgens mij heb ik nog wel ergens wat pirren liggen ,Kopen?
combi detectoren dd326
pi_38555993
quote:
Op maandag 5 juni 2006 08:51 schreef intered het volgende:
Staat dit in de handleiding?? zo ja waar
Er staat wel iets over aparte en geintergreerde sabotage lus. Maar de contacten met 4 aansluitingen had ik bij Conrad gevonden
quote:
Volgens mij heb ik nog wel ergens wat pirren liggen ,Kopen?
combi detectoren dd326
Daar valt over te praten Misschien handiger in mail, wegens offtopic enzo.
pi_38572689
je bedoeld dat er 4 draden uit de deurcontacten komen?

2 zijn het alarmcontact en 2 zijn supervised loop, dat is je sabotagelus, dat is niks meer dan een draad die door je deurcontact heen loopt, schakelt verder niks... dat is voor als de weerstanden een stuk verderop zitten, in een lasdoos bijvoorbeeld...
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')