Situatieschets:

Nieuwbouwwoning: beneden 4 verticale radiatoren + 2 Jaga Strada convectoren, allen 2 pijpsysteem.
Boven: 3 Jaga Strada convectoren, 1pijpsysteem, wegens plaatsgebrek (architect had nergens rekening gehouden met technische ruimte, door alle ventilatiebuizen, kon enkel 1pijp systeem gebruikt worden voor boven).
Condensatieketel: De Dietrich/ Remeha Naneo EMC M24/28.

Beneden worden alle radiatoren en convectoren mooi warm.
Boven warmen ze helemaal niet, zelfs de eerste in serie geeft zo goed als geen afgifte, waardoor de 2 volgende helemaal niks geven.

Het vreemde is ook dat na verloop van tijd de aanvoerbuis zelf niet meer warm is, terwijl de radiatoren beneden nog volle bak draaien.

Druk van de ketel is ongeveer 1,7bar, alles is al eens ontlucht geweest, zonder verbetering.

Is dit puur te wijten aan de combinatie van 2pijp beneden en 1pijp boven?
Kunnen we dit nog goed krijgen/ verbeteren?

Alvast bedankt
  Forum Admin woensdag 7 november 2018 @ 10:25:46 #2
58651 crew  murp
murp
pi_182994848
Zit er geen afsluiter dicht?
pi_182995043
Je cv installatie zal waterzijdig ingeregeld moeten worden. De weerstand van je in serie geschakelde radiatoren is veel hoger dan de radiatoren onder. Het water kiest de weg van de minste weerstand in dit geval.

Je kan ook proberen om je pompsnelheid op de ketel te verhogen.
  woensdag 7 november 2018 @ 10:57:03 #4
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_182995300
Een nieuwbouw woning met een 1 pijpssysteem? Bijzonder.

Als het water beneden een route terug naar de ketel heeft zal het inderdaad niet een omweg naar boven nemen. De route beneden moet worden (deels) worden afgesloten zodat enige route naar de ketel boven langs is. Gewoon twee buizen op een twee pijpssysteem aansluiten en naar boven sturen gaat niet werken.
Tot nooit .......
pi_182996688
Probeer de radiatoren beneden is allemaal iets dicht te zetten (op zo'n thermostaat van 1-5 bijvoorbeeld eens op 2 of 3).

Werkt het dan boven wel?
Op donderdag 1 december 2011 13:57 schreef mootie het volgende:
Het voelt toch vreemd, Bambino niet als ts.
pi_182996956
Die combinatie twee- en éénpijps gaat niet werken; water stroomt via de parallel geschakelde radiatoren terug naar de ketel en komt amper boven.

Je kan beginnen met waterzijdig de radiatoren & convectoren te knijpen, maar in principe is dit een ontwerpfout en mag de architect er voor komen opdraaien.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_182997167
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 12:05 schreef bambino het volgende:
Probeer de radiatoren beneden is allemaal iets dicht te zetten (op zo'n thermostaat van 1-5 bijvoorbeeld eens op 2 of 3).

Werkt het dan boven wel?
Dit, heb ik ook een keer gehad. In 1 kamer werd de radiator niet warm. Andere dichtgedraaid en ineens werd deze wel warm. Hierna de anderen weer opengedraaid en ook de radiator met het probleem werd gewoon warm.
Don't let my username fool you...
pi_183001319
Moet deze niet bijgevuld worden? Ik ken de ketel niet, maar is de normale druk niet meestal 2 bar?

Dat zou dan moeten zijn bijvullen, ontluchten, kijken of er daarna nog weer bijgevuld moet worden.
pi_183007329
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 12:35 schreef Metalfreak het volgende:

[..]

Dit, heb ik ook een keer gehad. In 1 kamer werd de radiator niet warm. Andere dichtgedraaid en ineens werd deze wel warm. Hierna de anderen weer opengedraaid en ook de radiator met het probleem werd gewoon warm.
1 pijpsysteem zonder shunt gaat dat niet werken.