Hallo, ik heb deze zomer vloerverwarming aan laten leggen, en nu het buiten wat kouder wordt, dacht ik...Die zet ik eens aan.
Ik zal eerst omschrijven wat er is aangesloten:
- Verdeler met 6 groepen
- Grundfos UPM3 25-70 Hybride
- WTH UMR Vario
De UMR heeft 3 RF-thermostaten:
1. Kamer 1
2. Kamer 2
3. Badkamer
Deze werken goed (UMR reageert er goed op).
Dan zijn er nog 3 groepen van de verdeler, deze hebben geen eigen thermostaat, maar staan altijd open.
Dat is voor de woonkamer.
In de woonkamer hangt een "ouderwetse" thermostaat die rechtstreeks met de ketel is verbonden via een 2-aderige kabel.
De thermostaat kent alleen aan of uit.
Nu lijkt het erop dat de circulatiepomp alleen aan gaat zodra er warmtevraag is vanuit een RF-thermostaat (groep 1, 2, 3).
Maar niet wanneer de simpele aan/uit thermostaat in de woonkamer (groep 4, 5, 6) warmte vraagt en de RF-thermostaten niet.
Het lijkt erop dat:
- de aan/uit thermostaat wel de CV ketel aan zet maar niet de Grundfos pomp (de aanvoer van de verdeler wordt wel warm)
- de RF-thermostaten wel de Grundfos pomp aan zetten maar niet de CV ketel (er gaat wel water rond maar het wordt niet verwarmd)
De instelling van de Grundfos UPM3 Hybrid staat op "PWM A Profile (Heating)" A2.
(zie handleiding pagina 24:
https://net.grundfos.com/(...)terature-5439390.pdf )
Dit is hoe de installateur het heeft opgeleverd, met de vermelding dat de aan/uit thermostaat wel aan moet staan om de RF-groepen te kunnen laten verwarmen.
Dat vind ik geen probleem, maar het is niet handig als ik de kamers boven exact tegelijk warmte moet laten vragen met de woonkamer, om zowel de Grundfos als de CV ketel aan te laten gaan.
Klopt dit?
Of zou het anders moet werken?
Of mis ik ergens een schakel?