Gaat niet goed, een kookplaat kan de stroom van de ene groep pakken en via de andere groep terug doen, alamat denkt aardlek en klapt er uit.quote:Op dinsdag 2 oktober 2018 06:55 schreef Speekselklier het volgende:
in eerste instantie zou ik zeggen: kookgroep uotvoeren als aardlekautomaat. Maar misschien moet er meer gebeuren.
Stuur eens een foto van je kast.
Als je dan ruimte wl besparen dan blijft een 3fase alamut als enige over.quote:Op dinsdag 2 oktober 2018 08:52 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Gaat niet goed, een kookplaat kan de stroom van de ene groep pakken en via de andere groep terug doen, alamat denkt aardlek en klapt er uit.
Been There Done that;)
DEnk da Speekselklier een combi van ALS plus overstroombeveiliging bedoelt. Dan kan het wel, anders zou je geen 3 fasen kunnen toepassenquote:Op dinsdag 2 oktober 2018 08:52 schreef Makrolon het volgende:
Gaat niet goed, een kookplaat kan de stroom van de ene groep pakken en via de andere groep terug doen, alamat denkt aardlek en klapt er uit.
Been There Done that;)
3 fase alamat kan wel, maar een alamat kookgroep zijn 2 alamats tegen elkaar geplakt die ieder op zichzelf werken. Dat gaat niet.quote:Op dinsdag 2 oktober 2018 15:13 schreef blomke het volgende:
[..]
DEnk da Speekselklier een combi van ALS plus overstroombeveiliging bedoelt. Dan kan het wel, anders zou je geen 3 fasen kunnen toepassen
dat bedoelde ik ook, maar makrolon heeft denk ik gelijk. 3f combi kan wel en dan 2 fasen gebruiken. ik zag trouwens dat een kookgroep-combi niet eens bestaat.quote:Op dinsdag 2 oktober 2018 15:13 schreef blomke het volgende:
[..]
DEnk da Speekselklier een combi van ALS plus overstroombeveiliging bedoelt. Dan kan het wel, anders zou je geen 3 fasen kunnen toepassen
Het klinkt anders wel spannend, zo’n fornuis van 7,4kw op een 25A hoofdzekering. Zal wel gaan in de praktijk zeker.quote:Op woensdag 3 oktober 2018 21:38 schreef Makrolon het volgende:
Inderdaad. Je denkt nu 2x16a is meer dan de 25a van m'n hoofdzekering, maar dat gaat gewoon goed.
Nee, want 7400/230 >> 25Aquote:Op donderdag 4 oktober 2018 07:01 schreef sceletor het volgende:
Ook als deze zn volle vermogen gebruikt?
Dat ligt natuurlijk wel een héél stuk genuanceerder.quote:
Als je na brand door kortsluiting aanspraak wilt kunnen maken op je inboedel- en opstalverzekering ga je de boel niet aansluiten op 2 fasen.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 09:22 schreef sceletor het volgende:
Dat leek mij ook al, dus toch op 2F.
Maar kan je een 3F+N ALS zonder problemen op 2F aansluiten.
En dan zit ik nog even met de verdeling van de rest van de groepen over de fases.
Je moet dan werken met 2F + 2N (+ aarde uiteraard) en zorgen dat je de Nullen scheidt bij je kooktoestel en Nul en Fase van dezelfde fase op één groep zet.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 09:22 schreef sceletor het volgende:
Dat leek mij ook al, dus toch op 2F.
Maar kan je een 3F+N ALS zonder problemen op 2F aansluiten.
En dan zit ik nog even met de verdeling van de rest van de groepen over de fases.
Ik zie niet hoe er kortsluiting zou kunnen ontstaan met 2 fasen, zeker niet als die 2 los beveiligd zijn.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 09:32 schreef Ivo1985 het volgende:
Als je na brand door kortsluiting aanspraak wilt kunnen maken op je inboedel- en opstalverzekering ga je de boel niet aansluiten op 2 fasen.
Hoe het kan ontstaan is niet zo relevant meer als je huis (deels) is afgefikt. Of de verzekering al dan niet gaat uitbetalen des te meer. En wanneer de oorzaak van de brand in de elektrische installatie zit en die installatie aantoonbaar niet aan de geldende eisen voldoet is dat reden voor een feestje bij de verzekeringsmaatschappij.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 10:00 schreef blomke het volgende:
[..]
Ik zie niet hoe er kortsluiting zou kunnen ontstaan met 2 fasen, zeker niet als die 2 los beveiligd zijn.
Dit verhaal begrijp ik even niet.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 09:58 schreef blomke het volgende:
[..]
Je moet dan werken met 2F + 2N (+ aarde uiteraard) en zorgen dat je de Nullen scheidt bij je kooktoestel en Nul en Fase van dezelfde fase op één groep zet.
In mijn perceptie moet je de twee overstroombeveiligingen, allebei van een aparte nul voorzien, die van één ALS (en dus één nul nul) afkomstig zijn.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 11:11 schreef sceletor het volgende:
Dit verhaal begrijp ik even niet.
Als ik vanuit de hoofdschakelaar met 2F naar de ALS ga en een N erbij, dan heb ik toch tussen de fases en N ten allerhande 230V? Waarom moet ik de N 2x uitvoeren? Ik krijg maar 1 N binnen. De gehele kookgroep moet wel op 1 ALS komen.
Of ben ik nu de weg kwijt?
2 groepen. Die door twee aparte fasen kunnen worden gevoed, vandaar mijn voorstel op de nullen te scheiden.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 11:06 schreef sceletor het volgende:
De kookplaat die wij hebben uitgezocht moet aangesloten worden op een zogenaamde kookgroep, maar vaak zie je bij deze dingen dat de N is samengevoegd. Dus dit lijkt mij een kookplaat welke dus 2 fasen gebruikt of zie ik dat verkeerd?
Dat is allemaal lood om oud ijzer. Een kookplaat heeft een aantal verwarmingselementen geschakeld tussen fasen en nullen, niet tussen 2 fasen (dat is waar jij bang voor bent). De plaat gebruikt een aantal groepen om z'n totaal vermogen op te wekken. Of die groepen van dezelfde of van (2 of 3) verschillende fasen zijn, is niet relevantquote:Op donderdag 4 oktober 2018 10:55 schreef Ivo1985 het volgende:
Wil je voor je kookplaat twee fasen gebruiken, dan moet je er eentje kiezen die je aan kunt sluiten op een 3-fasen automaat maar die intern slecht twee fasen gebruikt.
|