pi_181803025
Ik wil graag de wasmachine en droger van de zolder naar de schuur verhuizen. Nu is er in de schuur maar 1 elektra-groep en kan ik vanaf de meterkast niet (eenvoudig) een extra buis leggen om de wasmachine en droger eigen groepen te geven. Is het mogelijk om in de schuur een tweede meterkast oid op te hangen en vanaf daar weer verschillende groepen aan te maken?

Alvast dank voor het meedenken
pi_181803112
quote:
1s.gif Op zondag 9 september 2018 20:22 schreef Insertname het volgende:
Ik wil graag de wasmachine en droger van de zolder naar de schuur verhuizen. Nu is er in de schuur maar 1 elektra-groep en kan ik vanaf de meterkast niet (eenvoudig) een extra buis leggen om de wasmachine en droger eigen groepen te geven. Is het mogelijk om in de schuur een tweede meterkast oid op te hangen en vanaf daar weer verschillende groepen aan te maken?
Nee, in principe moet je dan een lager amperage in die nieuwe meterkast plaatsen (< 16 A, ik denk 10 of 6 A) en dat werkt waarschijnlijk niet (vermogens droger/wasmachine?). Je kan wel een omschakelaar plaatsen, dan kan je handmatig switchen tussen wasmachine & droger.

Overigens hoeft het niet (draad via) een buis te zijn; je kan ook met een grondkabel een extra groep aanleggen.
Op &lt;a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" &gt;zaterdag 22 april 2023 13:43&lt;/a&gt; schreef &lt;a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" &gt;r_one&lt;/a&gt; het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_181803146
Uiteraard kan dat, Maar hoe ga je die nieuwe meterkast dan van stroom voorzien?

Wil je tegelijkertijd kunnen wassen en drogen? Anders zo'n wissel stopkontact ertussen. Weet zo gauw de juiste naam niet. Dat zie je ook wel eens in de keuken voor vaatwasser en boiler.

Hoeveel vermogen trekken je wasmachien en droger? Misschien kan het wel bij elkaar op 1 groep.
pi_181803171
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2018 20:28 schreef Glider76 het volgende:
Uiteraard kan dat, Maar hoe ga je die nieuwe meterkast dan van stroom voorzien?
Neen, het kan maar werkt niet.
Op &lt;a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" &gt;zaterdag 22 april 2023 13:43&lt;/a&gt; schreef &lt;a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" &gt;r_one&lt;/a&gt; het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_181803204
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2018 20:29 schreef blomke het volgende:

[..]

Neen, het kan maar werkt niet.
Ja, het kan, maar gaat niet werken op hetzelfde amperage als rechtstreeks uit de hoofdmeterkast.
pi_181803307
Warmtepompdroger kopen, trekt maar 450w. Echt geweldig.
.
pi_181803320
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2018 20:28 schreef Glider76 het volgende:
Wil je tegelijkertijd kunnen wassen en drogen
Het liefst wel.
pi_181803625
quote:
1s.gif Op zondag 9 september 2018 20:36 schreef Insertname het volgende:

[..]

Het liefst wel.
Ik was en droog al 26 jaar tegelijk op 1 groep
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_181804001
Energieverdeler

Elk elektrisch apparaat met een vermogen van meer dan 2000 watt, zoals bijvoorbeeld wasmachine of droger, moet aan een eigen groep in de groepenkast aangesloten worden.

Met een energieverdeler, ook wel combiregelaar genoemd, kan je twee dergelijke apparaten toch aan hetzelfde stopcontact (dus aan dezelfde groep) aansluiten. De meest gebruikelijke toepassing is om wasmachine en droger hieraan aan te sluiten en op die manier te voorkomen, dat een nieuwe groep in de groepenkast geplaatst moet worden.

Jeroentje.
  zondag 9 september 2018 @ 21:04:10 #10
45206 Pietverdriet
Ik wou dat ik een ijsbeer was.
pi_181804341
Wassen in de schuur? Vriest de boel niet stuk in een beetje winter?
In Baden-Badener Badeseen kann man Baden-Badener baden sehen.
pi_181805244
Heb je wel een afvoer voor d e wasmachine in de schuur?
pi_181805403
quote:
1s.gif Op zondag 9 september 2018 21:04 schreef Pietverdriet het volgende:
Wassen in de schuur? Vriest de boel niet stuk in een beetje winter?
Het is geïsoleerd dus dat komt goed
pi_181805426
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2018 21:34 schreef Deshain het volgende:
Heb je wel een afvoer voor d e wasmachine in de schuur?
Ja zit nu een wasbak dus ook dat komt goed
pi_181806319
quote:
1s.gif Op zondag 9 september 2018 20:36 schreef Insertname het volgende:

[..]

Het liefst wel.
wat is het verbruik van elk?
pi_181808041
Kan in de bestaande buis naar de schuur niet een extra kabel (of drietal installatiedraden; maar ik denk dat het een slagvaste grondkabel moet zijn) worden getrokken, naast de bestaande? Op die manier kan alles wel op een aparte groep en hoeft de grond niet open voor een extra buis. Of dit daarentegen is toegestaan, dat moet één van de electriciens hier beantwoorden.

Overigens een goede kans dat het niet (gemakkelijk) lukt met de bestaande kabel. Maar deze eruit halen en met een trekveer de twee nieuwe in één keer trekken zal een stuk gemakkelijker zijn. (Mits de doorsnee van de twee kabels passen in de 16 of 19 mm buis die er ligt.)
pi_181808528
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2018 23:11 schreef Setheh het volgende:
Kan in de bestaande buis naar de schuur niet een extra kabel (of drietal installatiedraden; maar ik denk dat het een slagvaste grondkabel moet zijn) worden getrokken, naast de bestaande? Op die manier kan alles wel op een aparte groep en hoeft de grond niet open voor een extra buis. Of dit daarentegen is toegestaan, dat moet één van de electriciens hier beantwoorden.

Overigens een goede kans dat het niet (gemakkelijk) lukt met de bestaande kabel. Maar deze eruit halen en met een trekveer de twee nieuwe in één keer trekken zal een stuk gemakkelijker zijn. (Mits de doorsnee van de twee kabels passen in de 16 of 19 mm buis die er ligt.)
Dit mag niet (2 groepen in 1 buis)
pi_181808857
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2018 23:38 schreef akatar het volgende:

[..]

Dit mag niet (2 groepen in 1 buis)
Ah, dus toch (niet)! Weet je toevallig wat ook de reden is? Ik vermoed dat de reden is eventuele warmteontwikkeling?
pi_181808869
veiligheid, als je een groep uitzet ga je ervan uit dat de kabels spanningsloos zijn, dit is dan niet het geval
misschien dat er nog meer redenen zijn, maar dit is er 1 van.

warmte is geen issue, aangezien er ook een krachtstroom kabel doorheen mag.

[ Bericht 19% gewijzigd door #ANONIEM op 10-09-2018 00:02:43 ]
pi_181809949
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2018 23:38 schreef akatar het volgende:

[..]

Dit mag niet (2 groepen in 1 buis)
2 ymvk kabels met 2 verschillende groepen mogen wel in een buis.

Maar dat wil niet in een 19mm buisje.
pi_181810886
Dat het geïsoleerd is volstaat niet hoor. Als je machine daar komt moet je gaan verwarmen.
Laat die handjes wapperen!
pi_181811381
quote:
0s.gif Op maandag 10 september 2018 06:34 schreef Gieliovd het volgende:
Dat het geïsoleerd is volstaat niet hoor. Als je machine daar komt moet je gaan verwarmen.
Zonder verwarming, vriezen zowel je wasmachine als je waterleiding kapot.
Op &lt;a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" &gt;zaterdag 22 april 2023 13:43&lt;/a&gt; schreef &lt;a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" &gt;r_one&lt;/a&gt; het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_181812420
quote:
0s.gif Op zondag 9 september 2018 20:55 schreef jpajs het volgende:

Elk elektrisch apparaat met een vermogen van meer dan 2000 watt, zoals bijvoorbeeld wasmachine of droger, moet aan een eigen groep in de groepenkast aangesloten worden.
Die regel is vervallen in de huidige NEN1010
pi_181813336
quote:
0s.gif Op maandag 10 september 2018 06:34 schreef Gieliovd het volgende:
Dat het geïsoleerd is volstaat niet hoor. Als je machine daar komt moet je gaan verwarmen.
Als het een vrijstaande schuur is wel. Als de schuur tegen het huis staat of een inpandige berging is, zal dat wel meevallen.
pi_181813393
quote:
0s.gif Op maandag 10 september 2018 09:55 schreef Clubman het volgende:

[..]

Die regel is vervallen in de huidige NEN1010
Helemaal correct.

Dus er kan rustig een wasmachine (aansluitwaarde ca 2200 watt) en een warmtepompdroger (aansluitwaarde 450-750 watt) op één groep geplaatst worden.

Een wasmachine en 'gewone' droger samen op één groep kan niet zomaar, want dan gaan de opgetelde aansluitwaardes over het maximum van de 16A groep heen.

Een omschakelaar (handmatig of automatisch) is dan de oplossing.
pi_181817621
Meer praktisch bekeken. Hoe vaak ga je ze gelijktijdig gebruiken? En hoe groot is de kans dat beiden dan vervolgens over het maximum van 3680 W (230V*16A) gaan? Of denk ik dan te simpel?

Bij overschrijding van de 16A klapt je zekering eruit. Niet ideaal, maar je huis brand niet af oid. Een energieverdeler kan dan alsnog uitkomst bieden.

Wil je het echt goed doen, dan heb je alleen de keuze het vermogen naar de schuur te vergroten.

Let inderdaad op dat je schuur verwarmt is, ivm risico op bevroren leidingen (dat wil je echt niet :') )