Hoi allemaal,

Ik ben momenteel bezig om mijn zolder te verbouwen en heb in het dakkapel electra voor 2 spots laten plaatsen.

Nou was het frame voor al het stucwerk nog niet klaar en heeft de elektricien verder uitgelegd hoe alles gekoppeld moet worden en aangesloten moet worden.

Hij heeft vanuit de muur een kabel getrokken die naar mijn dak loopt. Van daaruit moest ik de eerste spot verbinden met de 2e en de 2e naar de 3e. De derde spot had hij zelf al doorgelust naar de 2 spots in het dakkapel.

Ook moest ik van hem een dubbele wisselschakelaar[/code] kopen, omdat het ene lichtknopje dus alle 5 spots aan zou doen. En het andere knopje het licht wat op de trap schijnt zou kunnen bedienen van zowel de overloop als de zolder.
Bij de dubbele wisselschakelaar is er echter maar 1 zwarte draad bijgekomen en hij zei dat dit voldoende zou zijn voor de aansluiting zoals hij heeft bedacht.

Jullie snappen het al.

Ik kom er echt niet uit, en de elektriciėn is op vakantie!
pi_179770735
quote:
0s.gif Op woensdag 13 juni 2018 21:02 schreef DB81 het volgende:
Hoi allemaal,

Ik ben momenteel bezig om mijn zolder te verbouwen en heb in het dakkapel electra voor 2 spots laten plaatsen.

Nou was het frame voor al het stucwerk nog niet klaar en heeft de elektricien verder uitgelegd hoe alles gekoppeld moet worden en aangesloten moet worden.

Hij heeft vanuit de muur een kabel getrokken die naar mijn dak loopt. Van daaruit moest ik de eerste spot verbinden met de 2e en de 2e naar de 3e. De derde spot had hij zelf al doorgelust naar de 2 spots in het dakkapel.

Ook moest ik van hem een dubbele wisselschakelaar[/code] kopen, omdat het ene lichtknopje dus alle 5 spots aan zou doen. En het andere knopje het licht wat op de trap schijnt zou kunnen bedienen van zowel de overloop als de zolder.
Bij de dubbele wisselschakelaar is er echter maar 1 zwarte draad bijgekomen en hij zei dat dit voldoende zou zijn voor de aansluiting zoals hij heeft bedacht.

Jullie snappen het al.

Ik kom er echt niet uit, en de elektriciėn is op vakantie!
Hoeveel spots heb je nou en wil je die in 1x (1 dezelfde knop) alle tegelijk aan-&uitschakelen?

Dat kan inderdaad met die ene zwarte draad die van je schakelaar naar de spots gaat. Even aangenomen dat op die andere schakelaar (van de set van twee) twee zwarte en een bruine zit. Van die bruine moet je extra bruin naar het moedercontact van de andere die de spots schakelt. Bij de spots nog een blauwe nul en evt. aarde aansluiten.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_179770822
ik ben hier nieuw, maar kan ik hier ook een foto upladen? dan kan je mijn tekening zien?

Maar ik heb dus 1 spot die met idd 2 zwarte en 1 bruine kabel is aangesloten en zowel vanaf de overloop als de zolder wordt bediend.

bij die uitgang heeft hij dus nog 1 zwarte kabel laten uitkomen. Ik heb daar dus alleen 2 zwarte draden, 1 bruine en een extra zwarte die voor de (in totaal 5 spots) zouden
moeten gelden.
pi_179771215
quote:
0s.gif Op woensdag 13 juni 2018 21:12 schreef DB81 het volgende:
ik ben hier nieuw, maar kan ik hier ook een foto upladen? dan kan je mijn tekening zien?

Maar ik heb dus 1 spot die met idd 2 zwarte en 1 bruine kabel is aangesloten en zowel vanaf de overloop als de zolder wordt bediend.

bij die uitgang heeft hij dus nog 1 zwarte kabel laten uitkomen. Ik heb daar dus alleen 2 zwarte draden, 1 bruine en een extra zwarte die voor de (in totaal 5 spots) zouden
moeten gelden.
Dat kan niet werken. Naar de spots moeten zwarte draden (en blauwe), naar de schakelaars bruine en diezelfde zwarte. Maak ook s.v.p. onderscheid tussen kabel en draad. Dat werkt verwarrend.
btw, hier vind je Vonkenboer's schema's van wat ik je moeilijk probeer uit te leggen: K&W / Elektrische schakelingen; de schema's - Deel 4
Tekeningen en foto's kan je uploaden via een host en een groen vakje boven op je antwoord veld

[ Bericht 8% gewijzigd door blomke op 13-06-2018 21:32:59 ]
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_179771403
quote:
0s.gif Op woensdag 13 juni 2018 21:12 schreef DB81 het volgende:
bij die uitgang heeft hij dus nog 1 zwarte kabel laten uitkomen. Ik heb daar dus alleen 2 zwarte draden, 1 bruine en een extra zwarte die voor de (in totaal 5 spots) zouden
moeten gelden.
Bij nader inzien zou je dus (zoals ik al meldde): de bruine doorlussen naar de andere schakelaar, de zwarte op die schakelaar en blauwe draden bij de spots
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  Moderator woensdag 13 juni 2018 @ 22:27:43 #6
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_179773189
quote:
0s.gif Op woensdag 13 juni 2018 21:12 schreef DB81 het volgende:
ik ben hier nieuw, maar kan ik hier ook een foto upladen? dan kan je mijn tekening zien?
Je kunt de foto ook even naar mij toe mailen; vonkenboer@fok.nl
Dan maak ik deze hier in het topic zichtbaar.

Of je kunt je plaatje bijvoorbeeld hier uploaden; en dan hier weer plaatsen.
-----------------------> https://nl.imgbb.com/
pi_179773742
Ik heb gewoon ge-appt met de elektricien haha..

Was alleen de bruine doorlussen en de zwarte erin steken en voilą alles prima.

topic kan gesloten worden.