  woensdag 9 mei 2018 @ 11:18:11 #1
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_179037357
In voorbeiding op een warmtepomp die later dit jaar wordt geplaast wilde ik een 40 liter buffervat plaatsen. Dit buffervat heeft geen spiraal en zit dus met rechtstreeks op de aan en af-voer van de warmtepomp.

Hij komt 'dus' tussen twee 28mm aansluiting en heeft door zijn eigen 1" aansluiting een volledige doorstroom. Een ding snap ik niet helemaal. Omdat het buffervat niet geknepen wordt krijgen mijn radiatoren toch geen warm water meer?

Ik heb eigenlijk de indruk dat er op het buffervast gewoon een radiatorkraam moet worden geplaatst zodat ik de doorstroom kan regelen of ben ik gek?
Tot nooit .......
pi_179037465
quote:
0s.gif Op woensdag 9 mei 2018 11:18 schreef Speekselklier het volgende:
In voorbeiding op een warmtepomp die later dit jaar wordt geplaast wilde ik een 40 liter buffervat plaatsen. Dit buffervat heeft geen spiraal en zit dus met rechtstreeks op de aan en af-voer van de warmtepomp.

Hij komt 'dus' tussen twee 28mm aansluiting en heeft door zijn eigen 1" aansluiting een volledige doorstroom. Een ding snap ik niet helemaal. Omdat het buffervat niet geknepen wordt krijgen mijn radiatoren toch geen warm water meer?

Ik heb eigenlijk de indruk dat er op het buffervast gewoon een radiatorkraam moet worden geplaatst zodat ik de doorstroom kan regelen of ben ik gek?
Hoe zit het dan, op een 28 mm buis tussen de aanvoer en retourleiding? Is het een expansievat?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  woensdag 9 mei 2018 @ 12:23:37 #3
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_179038615
Nee, het is een NIBE UKV40 (niet de plus).
en buffervat van 40 liter tegen het pendelen omdat mijn systeeminhoud erg klein is.

Het buffervat zou zeg maar 'parralel' aangesloten moeten worden, dus als zijnde een radiador. Maar de doorstroom is dan 28mm.
Dat voelt voor mij als een beetje veel.

[ Bericht 3% gewijzigd door Speekselklier op 09-05-2018 12:30:16 ]
Tot nooit .......
pi_179039159
quote:
0s.gif Op woensdag 9 mei 2018 12:23 schreef Speekselklier het volgende:
Nee, het is een NIBE UKV40 (niet de plus).
en buffervat van 40 liter tegen het pendelen omdat mijn systeeminhoud erg klein is.

Het buffervat zou zeg maar 'parralel' aangesloten moeten worden, dus als zijnde een radiador. Maar de doorstroom is dan 28mm.
Dat voelt voor mij als een beetje veel.
Sorry hoor, maar ik snap even niet hoe het vat "parallel" aangesloten zou zijn.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  PR/Manusje van alles woensdag 9 mei 2018 @ 13:19:51 #5
148800 crew  Surveillance-Fiets
Toezicht is gezond!
pi_179039535
Het vraagstuk zou eerder de locatie van het buffervat in het systeem moeten zijn. Moet je eerst je vat van 40 liter verwarmen voor je je radiatoren gaat voeden?Enkel het vollume van je systeem vergroten lijkt mij niet de oplossing.
Ik denk meer dat je als nieuwsposter een geile egocentrische narcist moet zijn, die een flinke stijve krijgt van alle berichten die ie van zijn eigen hand ziet op de FP, zo! ©yvonne
Beste nieuwsbericht ooit op de FOK!frontpage!
  woensdag 9 mei 2018 @ 13:52:43 #6
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_179040229
quote:
0s.gif Op woensdag 9 mei 2018 12:57 schreef blomke het volgende:

[..]

Sorry hoor, maar ik snap even niet hoe het vat "parallel" aangesloten zou zijn.
parralel:
Tot nooit .......
  woensdag 9 mei 2018 @ 14:00:02 #7
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_179040418
quote:
0s.gif Op woensdag 9 mei 2018 13:19 schreef Surveillance-Fiets het volgende:
Het vraagstuk zou eerder de locatie van het buffervat in het systeem moeten zijn. Moet je eerst je vat van 40 liter verwarmen voor je je radiatoren gaat voeden?Enkel het vollume van je systeem vergroten lijkt mij niet de oplossing.
Ik snap de werking ook niet helemaal.

De gedachte is volgens mij dat de radiatoren en het vat worden gevuld met 45 graden water door de warmtepomp. Als het systeem is opgewarmt met 45 graden water slaat de warmtepomp af.
Als de retour temperatuur onder een bepaalde temeraruur is slaat de warmtepomp weer aan.
Omdat in het buffervat ook 45 graden circuleert blijft het systeem langer op temperatuur en duurt het dus langer voordat de warmtepomp weer aanslaat.

Bij vloerverwarming en radiatoren zit er voldoende water in de leidingen dat op temperatuur is. Ik maak voor verwarming gebruik van 2 jaga convectoren en het systeem is dus snel afgekoeld. De warmtepomp zou dus constant aan en uit gaan, ook als hij moduleert.

Ik heb ook een voorbeeld gezien dat hij alleen op de koude aansluiting zit aangesloten. Ik kan me voorstellen dat je dan inderdaad een grote opening wil voor de doorstroming.
Dan zie ie zo:


[ Bericht 5% gewijzigd door Speekselklier op 09-05-2018 14:19:19 ]
Tot nooit .......
pi_179040935
Hoe zit het met je WW-voorziening? Laat je dat via een ander systeem lopen? Indien je hier nog niets voor hebt is het wellicht een leuk idee om een wat groter vat te kiezen met een hygienespiraal erin.

Je gebruikt dan het vat nog steeds als opslag voor verwarming, maar je douchewater laat je eerst door de spiraal lopen ter voorverwarming. Dan is het aardig voorverwarmd en kun je dat wellicht afmaken met een kleine elektrische doorstromer?
One cannot make an omelette without
breaking eggs -- but it is amazing how
many eggs one can break without making
a decent omelette.
  woensdag 9 mei 2018 @ 14:45:51 #9
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_179041389
quote:
5s.gif Op woensdag 9 mei 2018 14:25 schreef nightsleeper het volgende:
Hoe zit het met je WW-voorziening? Laat je dat via een ander systeem lopen? Indien je hier nog niets voor hebt is het wellicht een leuk idee om een wat groter vat te kiezen met een hygienespiraal erin.

Je gebruikt dan het vat nog steeds als opslag voor verwarming, maar je douchewater laat je eerst door de spiraal lopen ter voorverwarming. Dan is het aardig voorverwarmd en kun je dat wellicht afmaken met een kleine elektrische doorstromer?
WW is een volledig gescheiden voorziening (wp-boiler).
Die heb ik een tijd geleden al geplaatst toen die dingen nog bijna gratis waren (dank zij de subsidie).
Tot nooit .......
pi_179042175
quote:
0s.gif Op woensdag 9 mei 2018 13:52 schreef Speekselklier het volgende:
parralel:
[ afbeelding ]
Ik zie echt niet hoe dit gaat werken. In het beste geval sta je warm water rond te pompen. Zit er een membraan in dat vat?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_179044092
quote:
0s.gif Op woensdag 9 mei 2018 15:20 schreef blomke het volgende:

[..]

Ik zie echt niet hoe dit gaat werken. In het beste geval sta je warm water rond te pompen. Zit er een membraan in dat vat?
Dat is toch precies de bedoeling. Je werkt met een thermostaat, die de pomp laat aanspringen zodra er warmtevraag is. Is er warmtevraag en is de temperatuur te laag dan wordt er bijverwarmd. Is het vat warm genoeg wordt er dus inderdaad enkel warm water rondgepompt - waarvan de ruimte ook opwarmt.
One cannot make an omelette without
breaking eggs -- but it is amazing how
many eggs one can break without making
a decent omelette.
pi_179044129
quote:
2s.gif Op woensdag 9 mei 2018 16:51 schreef nightsleeper het volgende:

Is er warmtevraag en is de temperatuur te laag dan wordt er bijverwarmd. Is het vat warm genoeg wordt er dus inderdaad enkel warm water rondgepompt - waarvan de ruimte ook opwarmt.
Dan pomp je toch direct van de aanvoer (warm) naar de retour via het vat? Zonder ruimteverwarming?

I.m.o. gaat dit niet werken en werkt het pendelen juist in de hand.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  woensdag 9 mei 2018 @ 17:01:03 #13
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_179044273
Ok, inmiddels de gene gesproken die ook de daadwerkelijke warmtepomp komt installeren.
Het is de bedoeling om hem te installeren zoals in de tweede tekening. In de retourleiding dus.

Dan snap ik inderdaad ook de grote openingen.
Tot nooit .......
pi_179044505
De warmtepomp stuurt als het goed is op de retour temperatuur, nu duurt het langer voor je retour temperatuur aan zijn waarde zit omdat het vat ook opgewarmd moet worden. WP blijft langer draaien. Wanneer vat temp te laag wordt en dus ook de retour bij de WP schakelt deze weer in.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_179044542
quote:
0s.gif Op woensdag 9 mei 2018 17:01 schreef Speekselklier het volgende:
Ok, inmiddels de gene gesproken die ook de daadwerkelijke warmtepomp komt installeren.
Het is de bedoeling om hem te installeren zoals in de tweede tekening. In de retourleiding dus.

Dan snap ik inderdaad ook de grote openingen.
Is het dan de bedoeling dat je die opgeslagen energie verliest?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  woensdag 9 mei 2018 @ 17:22:35 #16
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_179044736
quote:
0s.gif Op woensdag 9 mei 2018 17:15 schreef blomke het volgende:

[..]

Is het dan de bedoeling dat je die opgeslagen energie verliest?
Volgens mij rondpompt zodat de compressor niet steeds hoeft te starten.
(maar nu roep ik dingen waar ik geen verstand van heb....)
Tot nooit .......
pi_179044815
quote:
0s.gif Op woensdag 9 mei 2018 17:22 schreef Speekselklier het volgende:
Volgens mij rondpompt zodat de compressor niet steeds hoeft te starten.
(maar nu roep ik dingen waar ik geen verstand van heb....)
Klinkt verstandig. Zoiets als nadraaien van de CV pomp bij een gewone CV ketel nadat de brander al uit is gegaan.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_179045252
quote:
0s.gif Op woensdag 9 mei 2018 17:15 schreef blomke het volgende:

[..]

Is het dan de bedoeling dat je die opgeslagen energie verliest?
Nee dat buffervat moet goed geisoleerd zijn.
Het systeem neemt daar net zo lang warmte van af tot een bepaalde ondergrens is bereikt bij de WP
quote:
0s.gif Op woensdag 9 mei 2018 17:22 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

Volgens mij rondpompt zodat de compressor niet steeds hoeft te starten.
(maar nu roep ik dingen waar ik geen verstand van heb....)
Je hebt volkomen gelijk, je brengt meer warmte in je systeem en dus kun je langer afnemen voor je pomp weer aanslaat
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
  woensdag 9 mei 2018 @ 19:20:39 #19
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_179047526
quote:
0s.gif Op woensdag 9 mei 2018 17:40 schreef densmee het volgende:

Nee dat buffervat moet goed geisoleerd zijn.
Het systeem neemt daar net zo lang warmte van af tot een bepaalde ondergrens is bereikt bij de WP
Het vat is 50x50x50 voor 40 liter. Het is dus meer isolatie dan water inderdaad. Ik dacht iets te lezen van een warmteverlies van drie graden per 24uur. En het water zal er geen dagen inzitten.
Tot nooit .......