pascal_s | maandag 7 mei 2018 @ 12:55 |
Onze 16 jaar oude Brink Renovent HR-CF 250 WTW-installatie is aan vervanging toe. We zijn in 2010 in dit huis komen wonen, de Renovent zat er toen al in. De lagers zijn op (schuren, fluiten) maar buiten dat vonden we hem altijd al niet erg stil. We denken dat dit mede komt omdat ik vermoed dat er geen geluidsdempers zijn geplaatst (zie foto’s). Nu willen we deze laten vervangen door een nieuwe WTW. Belangrijk punt is dat we willen dat deze zo stil mogelijk is. We hebben het advies gekregen deze te vervangen door een nieuwe Bink Renovent 300, mede omdat deze makkelijk te plaatsen is (2 aansluitingen bovenkant, 2 beneden). Ik heb zelf na wat googlen gevraagd of de Zehnder Comfoair E300 een (betere, stillere) optie is, al is de Renovent 300 ook stiller dan mijn oude installatie. Zie de tabelletjes hieronder van de geluidsniveaus, de Zehnder E300 lijkt me exact even stil te zijn als de duurdere Comfoair Q. Zie mijn mail hieronder en de reactie van het bedrijf. Kan iemand me adviseren wat te doen? We hebben de Brink haast altijd op stand 1 (wonen met z’n tweeen, 140m2 2 onder 1 kap, geen ventilatieroosters, bouwjaar 2002, erg goed geisoleer, voor ons gevoel is de lucht altijd fris). De huidige WTW: Tabel geluidsniveau huidige WTW: Geluidsniveaus nieuwe opties: Mijn vraag richting leverancier: Het antwoord: Ben wel bereid indien nodig de dakdoorvoer van 160mm naar 180mm te vergroten (neem aan dat ze dit voor me kunnen doen). Ook een paar honderd meer uitgeven en een merkbaar stillere WTW vind ik de moeite zeker waard. En is vaste geluidsdempers niet beter dan de flexibele geluidsdempers? Vraag is nu wat ik het beste kan doen en zal het benodigde omleggen van de leidingen om Zehnder te kunnen installeren het voordeel in geluid niet teniet doen? Ik vind het als leek een lastige keuze. Iemand die me hierin kan adviseren? [ Bericht 0% gewijzigd door pascal_s op 07-05-2018 13:24:01 ] | |
-AMG- | maandag 7 mei 2018 @ 13:06 |
Geen ervaring maar zou wel je naam even weghalen. | |
-AMG- | maandag 7 mei 2018 @ 13:06 |
Dubbel. | |
Surveillance-Fiets | maandag 7 mei 2018 @ 13:19 |
Lijkt mij een simpel sommetje. Ga voor de stillere. | |
pascal_s | maandag 7 mei 2018 @ 13:27 |
Dank je -AMG- naam even weggehaald Surveillance-Fiets: dank je, ben ik het ook 100% mee eens. Spreek je ook uit ervaring mbt WTW (niet dat dit perse moet, meer interesse)? Ik vind het toch moeilijk een goede afweging hierin te maken - zal er veel verschil in geluid zijn wanneer de Zehnder E300 is geinstalleerd, omdat er dus extra leidingen aangelegd moeten worden? Misschien ook advies mbt installeren flexibele dempers: doen want goed mits goed geinstalleerd net zo goed als vaste dempers, of altijd voor vaste gaan? Misschien zijn er ervaringsdeskundigen/technische mensen die hier iets over kunnen zeggen? [ Bericht 11% gewijzigd door pascal_s op 07-05-2018 13:35:05 ] | |
markje1 | maandag 7 mei 2018 @ 18:10 |
Waarom reken je met 300m3 per uur? Dit heb je niet en je geeft aan dat je dit ook niet nodig acht. Als je die luchthoeveelheid door je leidingen heen stuurt krijg je ongeacht de ventilator wel wat ventilatiegeluid. En waar ervaar je de geluidsklacht? als dit in de buurt van de wtw is zou je ook kunnen overwegen om er deuren voor te maken. Vermijd zoveel mogelijk flexibele leidingen. Voor een installateur is dit vaak makkelijker/sneller maar de weerstand neemt behoorlijk toe en zorgt er voor dat je ventilatie harder moet werken voor hetzelfde debiet. Ken je dit filmpje al? | |
Edwink | maandag 7 mei 2018 @ 19:22 |
Geluidsdempende slang is het beste om het geluid uit het kanalen stelsel te halen. Het geluid zelf komt dan in de ruimte waar de demper is gemonteerd. De slang moet recht gemonteerd worden in verband met de weerstand. Ook tussen de verschillende ruimtes is het te adviseren demper te gebruiken om overspraak te voorkomen. De buizen van en naar buiten moeten star gemonteerd worden en dampdicht te worden geïsoleerd l, hiervoor geen slang gebruiken in verband met weerstand wat weer zorgt voor geluid. | |
pascal_s | maandag 7 mei 2018 @ 21:55 |
Dank voor jullie info! Geweldig filmpje Dus als ik het goed begrijp, uit het advies van de leverancier: markje1: Ok, als ik je goed begrijp - leiding naar buiten niet met de voorgestelde Isodec slang, maar met vaste spirobuizen, en vaste bochten. Hier ook geluidsdempers in plaatsen? Wat ik niet helemaal snap van de leverancier is dat hij adviseert de buizen naar buiten toe te vergroten van 160mm naar 180mm. Is de afvoer niet gewoon 160mm en die van een type hoger (E400) 180mm? In technische documentatie van de Zehnder staat:
Edwink: Ok, dus als t niet anders kan flexibel, mits zo recht mogelijk gemonteerd. neem aan dat voor het verwijderen van het geluid uit de kanalen een starre geluidsdemper net zo goed werkt als een recht gemonteerde flexibele slang? Lawaai komt vooral uit de ventielen van de luchtaanvoer. WTW staat op zolder, dus niet meteen op een overloop ofzo. Ik gaf geluid bij. 300m3 aan, om vergelijking van maximale hoeveelheid lawaai te kunnen maken (bij 100m3 zijn de waardes niet precies vergelijkbaar). Hij draait nu op stand 1 / 100m3 dus vermoed dat dit ongeveer zo blijft. [ Bericht 6% gewijzigd door pascal_s op 08-05-2018 11:47:19 ] |