Hersens | zondag 29 april 2018 @ 16:47 |
Goedemiddag allen, Mijn Nefit Smartline CW4 combiketel is niet helemaal meer de oude. Bij het gebruik van warm water tijdens het douchen neemt de hoeveelheid water snel af tot uiteindelijk een miezerig straaltje. Het lijkt of de hoeveelheid warm water dat aangeleverd wordt afneemt. Voorheen was het debiet aan warm water ruim voldoende voor een stevige straal ook tijdens lang douchen. De branderruimte en de daarin aanwezige warmtewissel zijn onlangs schoongemaakt echter bracht dit helaas geen verbetering. Heeft iemand een idee waarin ik de oorzaak moet zoeken? | |
Vonkenboer | zondag 29 april 2018 @ 16:54 |
Heb je het probleem op alle op de cv ketel aangesloten warmwaterkranen ? | |
Hersens | zondag 29 april 2018 @ 17:06 |
Ja, ik heb zelfs al thermostaatkranen gewisseld en een nieuw thermo element gemonteerd in de kraan. Echter zonder resultaat 🙁 | |
Chinless | zondag 29 april 2018 @ 22:32 |
Handig. Info achterhouden in de OP | |
Gieliovd | maandag 30 april 2018 @ 06:12 |
Kan de tapsensor kaduuk zijn? | |
Vonkenboer | maandag 30 april 2018 @ 12:07 |
Zou de ketel zelf dan niet gewoon in storing gaan ? En een foutcode weergeven ? | |
Hersens | maandag 30 april 2018 @ 12:34 |
Dank voor het meedenken allen! Wordt gewaardeerd! Het frustrerende is dat ik geen foutcodes gemeld krijg. In de hoek van de tapsensor had ik zelf nog niet gekeken. Ik ga eens met de installatie/onderhoudsmanual aan de gang om te kijken of ik daar wellicht een oorzaak kan vinden. Het probleem is langzamerhand ontstaan. Ik heb de wateraanvoer al verder opengedraaid en het vermogen van de ketel verhoogd in de instellingen maar hiermee verhelp ik de oorzaak van het probleem nog niet. | |
blomke | maandag 30 april 2018 @ 20:26 |
Draait de drie-weg-klep wel lekker om als je heet water tapt? | |
Hersens | maandag 30 april 2018 @ 22:37 |
Heb je idee hoe ik dat het beste kan testen? | |
blomke | dinsdag 1 mei 2018 @ 13:11 |
Bij tappen warm water in de douche, worden de CV aanvoerleidingen dan warm? | |
Hersens | dinsdag 1 mei 2018 @ 19:27 |
Dat ga ik morgen direct even controleren Blomke. Overigens heb ik vanmorgen wat zoekwerk verricht op de werking van de driewegklep en kwam daarmee in een topic terecht waarbij het spoor van driewegklep naar de tapsensor leidde die Gieliovd eerder ook genoemd heeft. Om een slecht werkende tapsensor uit te sluiten heb ik deze besteld en zal ik hem monteren zodra hij binnen is. Ik hoop dat daarmee het probleem opgelost zal zijn. | |
Gieliovd | dinsdag 1 mei 2018 @ 21:57 |
We hopen mee! | |
Vonkenboer | dinsdag 1 mei 2018 @ 21:59 |
En anders trouble shooten we gewoon verder ! | |
#ANONIEM | dinsdag 1 mei 2018 @ 22:10 |
Is je water kalkhoudend? | |
Fer | dinsdag 1 mei 2018 @ 22:22 |
Komt er echt minder water uit de ketel of draait je mengkraan gewoon de koude toevoer dicht? | |
Hersens | dinsdag 1 mei 2018 @ 22:31 |
Wij hebben water uit het duingebied. Niet extreem kalkhoudend gelukkig. | |
Hersens | dinsdag 1 mei 2018 @ 22:35 |
Er lijkt echt minder warm water/kouder water uit de ketel te komen. Volgens mij draait de ketel ook niet op volle toeren na enige tijd warmwatervraag. Het lijkt alsof de ventilator terugvalt in toeren waarna het debiet afneemt doordat het aangeboden water niet heet genoeg is en er dus minder koud water bij gemengd kan worden —> kracht van de douchestraal neemt af. | |
Hersens | dinsdag 1 mei 2018 @ 22:36 |
Thanks Vonkenboer 👍🏻👌🏻👍🏻👏🏻 | |
#ANONIEM | dinsdag 1 mei 2018 @ 23:05 |
Leest alsof de platenwisselaar dicht zit, kalk kan je dus uitsluiten, pakking mee het net in gestroomd? Neem aan bij alle tappunten? Als alleen douche badkamer kan het ook daar in het net zitten trouwens. [ Bericht 5% gewijzigd door #ANONIEM op 01-05-2018 23:06:08 ] | |
#ANONIEM | dinsdag 1 mei 2018 @ 23:07 |
En dan neem vooral je warmleiding door, koud regelt zich terug, thermostaatkraan, daar niet voldoende warm geleverd wordt. En dat kan ook niet geleverd worden als het water ergens in de leiding/platenwisselaar stagneert. Of heb jij ergens een water bespaarder in gepleurd? [ Bericht 18% gewijzigd door #ANONIEM op 01-05-2018 23:45:01 ] | |
Hersens | vrijdag 4 mei 2018 @ 21:17 |
Aan deze kant van het scherm zit een gelukkig man! Dankzij jullie is het probleem met de afnemende hoeveelheid warm water opgelost. De winnende tip was van Gieliovd 👏🏻🤝🤛🏻!! Na het vervangen van de tapsensor draait mijn Nefit Smartline weer als vanouds. Iedereen super bedankt voor het meedenken. Fijn weekend allen! | |
#ANONIEM | vrijdag 4 mei 2018 @ 23:42 |
Gelukkig maar en geluk dat het niet was wat ik opperde veel meer werk dan. |