FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Kleine vernauwing in ventilatiebuis toegestaan?
DirkiedeJongwoensdag 25 april 2018 @ 14:51
Mensen,

Dit is de situatie. Ik heb een afzuigkap die 150 / 160 mm nodig heeft, (414 m3/h)
et buiswerk is van 160 mm. Nu is de vraag, mag ik bij de gevel een rooster plaatsen van 125mm?

125 mm, toegestane waarden: 280 - 380 m3/h
160 mm, toegestane waarden: 430 - 580 m3/h

Hij ligt er dus redelijk tussenin.

jwp0rz06q.jpg
aegir_de_vikingwoensdag 25 april 2018 @ 17:53
Thuis mag alles zo'n beetje... je zult mogelijk de flow wat knijpen, maar ik denk dat het wel meevalt.
XanderHwoensdag 25 april 2018 @ 18:32
Hoe bedoel je toegestaan? Ben je bang voor de afzuigkappenpolitie?

Zo'n vernauwing remt de doorstroming natuurlijk af, een rooster van 160 zal beter zijn. Met 125 zal er nog steeds lucht doorheen gaan, maar minder en de afzuigkap maakt misschien meer geluid. In hoeverre dat voor jou acceptabel is dat zul je zelf moeten bedenken.
Ivo1985woensdag 25 april 2018 @ 18:37
Misschien een klein beetje verlies van luchtstroom en wat meer (hoorbare) turbulentie in de buis ter plaatse van de vernauwing. Maar in praktijk waarschijnlijk nauwelijks merkbaar.

Die richtlijnen zijn voor aannemers en installateurs om de gegarandeerde correcte werking na te komen.
Gieliovdwoensdag 25 april 2018 @ 18:41
Hoe vaak zuig je op standje max af? Nooit.

Doen.
Ou-Tannuwoensdag 25 april 2018 @ 18:46
je levert capaciteit in.. maar ach het is het eindstukje..
XanderHwoensdag 25 april 2018 @ 19:12
Heeft een buis van 160mm met op het einde een rooster van 125mm niet precies dezelfde capaciteit als wanneer de gehele buis 125mm zou zijn?
blomkewoensdag 25 april 2018 @ 19:45
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 14:51 schreef DirkiedeJong het volgende:

Dit is de situatie. Ik heb een afzuigkap die 150 / 160 mm nodig heeft, (414 m3/h)
et buiswerk is van 160 mm. Nu is de vraag, mag ik bij de gevel een rooster plaatsen van 125mm?

125 mm, toegestane waarden: 280 - 380 m3/h
160 mm, toegestane waarden: 430 - 580 m3/h

Hij ligt er dus redelijk tussenin.

Gewoon doen. 414m3/uur is 115 l/s; vraag me af of het de bedoeling dat het hele huis leeggezogen wordt. Ik heb recent (nou ja, 1 jaar geelden) mijn circulatiekap omgebouwd naar afzuigkap door de output om te zetten naar 110 mm en over 6 meter en 4 bochten naar de dakdoorvoer. Geen centje verlies van capaciteit, als de afzuigkap op 50% draait is dat genoeg voor 5 pitten.

quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 19:12 schreef XanderH het volgende:
Heeft een buis van 160mm met op het einde een rooster van 125mm niet precies dezelfde capaciteit als wanneer de gehele buis 125mm zou zijn?
Ook dat. Je zou alles in 125 mm kunnen uitvoeren en de overgang boven de afzuigkap positioneren.
BORRREETJEEEwoensdag 25 april 2018 @ 19:57
quote:
0s.gif Op woensdag 25 april 2018 19:45 schreef blomke het volgende:
[..]

Ook dat. Je zou alles in 125 mm kunnen uitvoeren en de overgang boven de afzuigkap positioneren.
Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar ik denk dat het in deze situatie niet zo veel uit maakt.
Roykoswoensdag 9 mei 2018 @ 13:10
ik denk dat je er ook voordeel mee hebt. je lucht word in het rooster versneld waardoor je meer spreiding in je de buitenlucht krijgt ( die kookluchtjes verdwijnen sneller )