Klopt. De krachtgroep is enkel voor de doorstromer (omdat die de volledige groep kan dichttrekken in zijn eentje) en zal dus gewoon rechtstreeks op de groep worden aangesloten, zonder perilex. In dat geval is vziw een aardlekschakelaar niet verplicht. Als ik dit verkeerd begrijp hoor ik dat graag.quote:
Zie boven: Volgens mij hoeft dit dus niet.quote:Op maandag 9 april 2018 19:58 schreef XanderH het volgende:
Je mist:
- Dat je een 4 polige automaat niet achter 3x 2-polige aardlekschakelaars kunt aansluiten. Als die krachtgroep achter een aardlekschakelaar moet, dan moet je dus een 4 polige aardlekschakelaar toevoegen of een aardlekautomaat plaatsen in plaats van die installatieautomaat (een aardlekautomaat combineert een aardlekschakelaar en installatieautomaat in één toestel, kost je ook geen extra ruimte).
Die ben ik inderdaad vergeten. Zet ik erbij.quote:- Voldoende afdichtprofielen (tenzij je de ruimte in de nieuwe kast meteen helemaal vol wilt proppen)
Qua kammetjes heb ik van die geisoleerde dingen. Jaar of twee oud denk ik. Gaat tot maximaal 80A - wat me ruim voldoende lijkt.quote:En weet je wel zeker dat de kammetjes en installatiedraad die je nog hebt liggen voldoen? De meeste mensen die dergelijk spul hebben rondslingeren stellen deze vraag niet. Zijn het een beetje moderne kammen (dus aanraakveilig bij geopende kast e.d.), is de installatiedraad tenminste 4mm²? Heb je de juiste adereindhulsen in het geval van soepele draad?
"Vast aangesloten dus hoeft niet achter een aardlekschakelaar" is leuke borrelpraat, maar in werkelijkheid te kort door de bocht. Misschien kun je de aardlekschakelaar inderdaad achterwege laten maar dit hangt o.a. ook af van de aardverspreidingsweerstand / aardcircuitweerstand. De circuitweerstand mag op de aansluiting maximaal 2,87Ω zijn als je die genoemde B16 automaat toepast (1,43Ω wanneer je een C16 automaat zou gebruiken).quote:Op maandag 9 april 2018 20:30 schreef nightsleeper het volgende:
Klopt. De krachtgroep is enkel voor de doorstromer (omdat die de volledige groep kan dichttrekken in zijn eentje) en zal dus gewoon rechtstreeks op de groep worden aangesloten, zonder perilex. In dat geval is vziw een aardlekschakelaar niet verplicht. Als ik dit verkeerd begrijp hoor ik dat graag.
VDS werkt toch wel heel veel prettiger IMO. Met dubbele adereindhulsen kun je ook netjes twee draden in één klem aansluiten.quote:Draad is inderdaad wel een goede, niet bij stilgestaan dat dat 4mm moet zijn. Ik heb ook geen tang om adereindhulsjes te kunnen persen. Dan kan ik dus het best op zoek naar massieve 4mm installatiedraad lijkt me. Bestaat dat met die diameter? Of ontkom ik toch niet aan het kopen van zo'n tang?
Wat is er precies handiger aan aan half kastje erbij vs de hele kast die ik in gedachten had? Wat is het grote voordeel volgens jou dan?quote:Op maandag 9 april 2018 21:07 schreef Plankje55 het volgende:
Waarom niet een aparte kast (11x33) voor de hoofdschakelaar? Is zo veel handiger als je moet klussen in je groepenkast! Je hebt nu de kans.
https://www.sandervunderink.nl/eaton-hoofdschakelaar-in-kast.html
Geen koper, heb zo'n flexibele uponor meerlagenbuis met perskoppelingen opgehangen, maar verder heb je wel gelijk, die paar tientjes kan ik ook nog wel missen.quote:Op maandag 9 april 2018 21:11 schreef Fer het volgende:
Kwa regelgeving kan ik ook niet een duidelijke verplichting vinden voor een vast apparaat of een eigen stopcontact. Maar een beetje common sense, je sluit je hele koperen waterleiding erop aan. Het risico dat er spanning op komt te staan wil je zo klein mogelijk hebben.
Bovendien, een 4p aardlekautomaat is niet duurder.
Maar ik heb ook wel plek nodig voor de nieuwe krachtgroep. De huidige kast is helemaal vol. Vandaar dus liever een hele kast eraan vast.quote:Op maandag 9 april 2018 21:43 schreef Plankje55 het volgende:
@nightsleeper
Met een apart kastje heb je bij werken aan je groepenkast een fysieke scheiding tussen spanningsloos en spanningvoerend. Handig als je modules moet bijplaatsen of anders wil organiseren.
Bovendien is het duidelijk voor anderen. Niet iedereen is even netjes met labelen van de groepen. Zo’n apart kastje begrijpt men direct.
Per se nodig is het niet, maar dat is met meer dingen zo.
Nee, de huidige kast is vol. 8 groepen op twee aardlekschakelaars en dan nog 2 alamatjes. De kast is 12 modules breed en alamat neemt twee plekke. De onderste rail is voor aardlek en hoofdschakelaar.quote:Op maandag 9 april 2018 21:50 schreef Ridocar het volgende:
En een 4p alamat? Zou dat passen in je huidige configuratie zonder extra kast? Wat is trouwens je huidige setup?
Er zijn ook aardlekautomaten van 18 mm breed. Zou je ook kunnen gebruiken om ruimte vrij te spelen.quote:Op maandag 9 april 2018 21:55 schreef nightsleeper het volgende:
[..]
Maar ik heb ook wel plek nodig voor de nieuwe krachtgroep. De huidige kast is helemaal vol. Vandaar dus liever een hele kast eraan vast.
Voor spanningsloos maken heb je toch juist de hoofdschakelaar. Een enkele knop om en alles is uit.
Daarmee zou ik twee modules uitsparen. Als ik die twee modules dan op de onderste rail plaats naast de bij-te-plaatsen aardlekschakelaar heb ik boven precies vier plekken beschikbaar voor een krachtgroep.quote:Op maandag 9 april 2018 22:04 schreef Plankje55 het volgende:
[..]
Er zijn ook aardlekautomaten van 18 mm breed. Zou je ook kunnen gebruiken om ruimte vrij te spelen.
http://nl.geindustrial.co(...)ng/serie-unibis-edpa
http://www.geyer.nl/index.php?id=403
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |