FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Hoe werkt de aardlekschakelaar
Nico987zaterdag 10 maart 2018 @ 19:37
Vandaag had ik een stroom dingetje.
Een schroef dwars door de stroomdraad bij het leggen van een nwe vloer. Niets aan de hand tot ik de zaag 10 minuten later aanzette.

Maar hoe kan dat? Die aardlek had toch gelijk af moeten gaan? De blauwe draad was door. Aan de draad zit de verlichting en 2 stopcontacten beneden. Die waren aan of verbruikte stroom.

Het is uiteraard hersteld maar hoe kan het dat die niet gelijk af sloeg?
tinus-onlinezaterdag 10 maart 2018 @ 21:08
Een aardlekschakelaar meet het verschil tussen de in en uitgaande stroom, is dit verschil groter dan 30mA dan schakelt deze uit.

toen jij de schroef door de leiding draaide werd er waarschijnlijk nog geen vermogen gevraagd, pas toen de zaag aan ging kon er gemeten worden en schakelde de aardlek uit.

maar al zou je de schroef alleen door de blauw draad draaien en zou die verder niets raken dat zou een aardlek er doorgaans niet uitgaan.
blomkezaterdag 10 maart 2018 @ 21:37
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 19:37 schreef Nico987 het volgende:
De blauwe draad was door.
Die heeft geen spanning.
blomkezaterdag 10 maart 2018 @ 21:38
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 21:08 schreef tinus-online het volgende:

toen jij de schroef door de leiding draaide werd er waarschijnlijk nog geen vermogen gevraagd, pas toen de zaag aan ging kon er gemeten worden en schakelde de aardlek uit.

Door de capaciteit.
Nico987zaterdag 10 maart 2018 @ 21:42
Maar er brandde lampen en draaide een aquarium op. Pas toen ik de zaag aanzette via een andere groep sloeg die af. Er werd al stroom gevraagd niet zo veel natuurlijk met led lampen ed.
blomkezaterdag 10 maart 2018 @ 22:02
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 21:42 schreef Nico987 het volgende:
Maar er brandde lampen en draaide een aquarium op. Pas toen ik de zaag aanzette via een andere groep sloeg die af. Er werd al stroom gevraagd niet zo veel natuurlijk met led lampen ed.
Die zaten via een aftakking voor de breuk op de nul.
Nico987zaterdag 10 maart 2018 @ 23:14
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 22:02 schreef blomke het volgende:

[..]

Die zaten via een aftakking voor de breuk op de nul.
Het aquarium sws niet, geen licht aan dus alleen de pomp,en het modem zaten achter de schroef. Maar de zaag zat op een andere groep. En dus ook voor die aftakking.

Toen ik ging testen ging die ook steeds aan tot ik de koffiemachine of zo aanzetten.
.de draad was trouwes niet helemaal door. Schroef zat door de mantel van de draad.
blomkezondag 11 maart 2018 @ 08:14
Ik geef 't op.
lipjezondag 11 maart 2018 @ 08:22
quote:
1s.gif Op zaterdag 10 maart 2018 23:14 schreef Nico987 het volgende:
.de draad was trouwes niet helemaal door. Schroef zat door de mantel van de draad.
hier je antwoord. Dus met kleine verbruikers geen verschil van meer dan 30mA. De koffiezetter met 2200 Watt vermogen wel meer dan 30 mA verschil.
Nico987zondag 11 maart 2018 @ 08:25
quote:
1s.gif Op zondag 11 maart 2018 08:22 schreef lipje het volgende:

[..]

hier je antwoord. Dus met kleine verbruikers geen verschil van meer dan 30mA. De koffiezetter met 2200 Watt vermogen wel meer dan 30 mA verschil.
Dank je.. nu begrijp ik het denk ik ..
jeroen25zondag 11 maart 2018 @ 11:32
quote:
1s.gif Op zondag 11 maart 2018 08:22 schreef lipje het volgende:

[..]

hier je antwoord. Dus met kleine verbruikers geen verschil van meer dan 30mA. De koffiezetter met 2200 Watt vermogen wel meer dan 30 mA verschil.
Die koffiezetter zou geen lekstroom moeten hebben als daar intern alles in orde is.
Vonkenboerzondag 11 maart 2018 @ 17:15
quote:
0s.gif Op zondag 11 maart 2018 11:32 schreef jeroen25 het volgende:

[..]

Die koffiezetter zou geen lekstroom moeten hebben als daar intern alles in orde is.
Maar de optelsom van al die lekstromen samen op die vier groepen die achter de aardlekschakelaar zitten kan wel zo hoog zijn dat de aardlekschakelaar dan ingrijpt.
Ou-Tannudinsdag 13 maart 2018 @ 17:22
quote:
0s.gif Op zondag 11 maart 2018 17:15 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Maar de optelsom van al die lekstromen samen op die vier groepen die achter de aardlekschakelaar zitten kan wel zo hoog zijn dat de aardlekschakelaar dan ingrijpt.
en dan is 30mA ineens heel weinig.. in verhouding :-P
Vonkenboerdinsdag 13 maart 2018 @ 19:17
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2018 17:22 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

en dan is 30mA ineens heel weinig.. in verhouding :-P
Dat kan net de spreekwoordelijke druppel zijn ;)
Ou-Tannudinsdag 13 maart 2018 @ 19:21
quote:
0s.gif Op dinsdag 13 maart 2018 19:17 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Dat kan net de spreekwoordelijke druppel zijn ;)
1 druppel op de verkeerde plek :')