quote:
Nagenoeg niet.
Bij zo'n proefberekening geldt voor "goed geïsoleerd" een vermogensreductie van 10 of 15% en voor "slecht geïsoleerd" een toeslag van 15 of 20% ten opzicht van "gemiddelde isolatie" Dat is zegmaar het verschil voor huizen tussen energielabel E, D en C waarbij het huis met energielabel D het "gemiddeld geïsoleerde huis is. Een verschil van een 25-30% is niet het verschil tussen goed en slecht geïsoleerd.
Het verschil in warmteverlies tussen een slecht geïsoleerd huis (label F of G) en een goed geïsoleerd huis (nieuwbouw norm) makkelijk factor 5 kan zijn.
Bereken ik voor mijn bovenverdieping het benodigde warmteverlies via zo'n online tool of tabelletje, dan heb ik als ik "zeer goed" invul bij isolatie voor mijn bovenverdieping ongeveer 5500W nodig. Volgens de echte warmteverliesberekening heb ik maar 1800 watt nodig...
Maar dat verschil is natuurlijk niet héél gek. De meeste rekentools die ik kan vinden, staan op websites van fabrikanten of leveranciers van radiatoren. Die verdienen er natuurlijk leuk aan als er veel te grote radiatoren geplaatst worden. Bovendien zal de klant achteraf niet zo snel zeuren. Het huis blijft immers héél gemakkelijk warm.
Wél is het heel verstandig om de radiatoren zo te kiezen, dat ze ook bij een CV-watertemperatuur van 40 graden nog genoeg vermogen hebben om het huis warm te stoken. Bij een gas CV-ketel zorgt een lage aanvoertemperatuur namelijk voor een aanzienlijk beter rendement en dus lagere stookkosten. En het biedt de mogelijkheid om in het kader van de energietransitie over te stappen op een warmtepomp, zonder opnieuw te moeten investeren in radiatoren of vloerverwarming.
In het kader van bovenstaande alinea is het goed om te realiseren dat de meeste afgiftetabellen zijn gebaseerd op 85 graden aanvoertemperatuur en 75 graden retourtemperatuur (dus gemiddeld 80 graden) bij een kamertemperatuur van 20 graden. Het verschil tussen radiatortemperatuur en kamertemperatuur is dan dus 60 graden.
Ga je stoken met een CV-temperatuur van 40 graden, dan is het verschil tussen kamertemperatuur en radiatortemperatuur nog maar 20 graden, één derde van waar de tabellen van uit gaan. Het afgiftevermogen wat in de tabellen staat, moet je dan dus ook door drie delen, als je nu of in de toekomst op lage temperatuur wil gaan stoken.