Ik heb vandaag voor een mooi prijsje een kookplaat gekocht, alleen zit de aansluit kabel (prefilex) er los bij. Na wat zoekwerk kom ik er nog niet echt uit. Ik weet al wel dat ik een 2 fase heb. ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. | |
exlurker | donderdag 8 februari 2018 @ 21:12 |
Het middelste schema van onder is van toepassing en de twee nuldraden aansluiten op contact 4 | |
DABAMaster | donderdag 8 februari 2018 @ 21:13 |
contact opnemen met een erkend installateur Da's de reden waarom de stekker er niet aanzit (Sorry, daar heb je niets aan) (Wat exlurker zegt is niet verkeerd) | |
hiddit | donderdag 8 februari 2018 @ 21:18 |
Duidelijk. Tussen 2/3 komt dan een bridge? tjaa iets met eigenwijs | |
klipper | donderdag 8 februari 2018 @ 21:22 |
L1 op 1 en L2 op 2 met doorkoppeling naar 3 | |
klipper | donderdag 8 februari 2018 @ 21:23 |
Ja
| |
Fer | donderdag 8 februari 2018 @ 21:35 |
Denk gewoon niet, die situatie staat er niet op, die jij hebt met 2xN 2xL | |
hiddit | donderdag 8 februari 2018 @ 21:44 |
Net aangesloten en alles doet het. super bedankt (het huis staat nog ) | |
Fer | donderdag 8 februari 2018 @ 21:50 |
2 Nulleiders van 2 groepen op 1 aansluiting? Is dat done NEN1010? | |
qajariaq | donderdag 8 februari 2018 @ 22:54 |
Hoe heb je het aangesloten. Het lijkt me 'niet zeker' dat je 2 fasen hebt. Waarschijnlijk twee groepen op de zelfde fase. | |
Fer | vrijdag 9 februari 2018 @ 01:03 |
Maar wat nu als 1 N onderbroken wordt? Gaat er dan 32A door de andere N of klapt de groep eruit? | |
Vonkenboer | vrijdag 9 februari 2018 @ 06:11 |
De kookgroep bestaat uit twee gekoppelde automaten, wanneer de ene uitschakelt dan schakelt de andere automaat automatisch mee uit. | |
XanderH | vrijdag 9 februari 2018 @ 06:33 |
Mocht er een nuldraad losraken dan krijgt de andere inderdaad tot 32A te verwerken. Mooi recept voor brandgevaar. De nul is bij de meeste installatieautomaten alleen geschakeld, niet beveiligd, dus een automaat beschermt daar niets tegen. Officieel is deze kookplaat ongeschikt om te gebruiken op een Nederlandse kookgroep. Als hij daar wel voor ontworpen was dan had hij een tweede nulklem, en een bijbehorend aansluitschema. Als je het dan toch zo aansluit dan hoop ik dat het risico op loszittende aders zoveel mogelijk beperkt is. Door iig een dubbele adereindhuls te gebruiken voor beide nuldraden in de kookplaat. | |
Fer | vrijdag 9 februari 2018 @ 07:51 |
Fer | vrijdag 9 februari 2018 @ 10:44 |
Zou hij stiekem niet een 2e N hebben en dat ze doorgelust zijn naar 4? Meeste voor NL geschikte hebben 1 tot 5 | |
Speekselklier | vrijdag 9 februari 2018 @ 11:57 |
De verschoven sinusvorm van de fases zorgt er toch voor dat het totaal nooit 32A is? | |
blomke | vrijdag 9 februari 2018 @ 12:37 |
Dat klopt als het 2 verschillende fases zijn. Maar bij deze kookgroep, gaat het om 2 groepen op dezelfde fase. Dan krijg je wel degelijk 32A. Overigens lees ik in de OP 2 fases, waar iedereen aanneemt dat het 2 groepen zin. Dus het blijft onduidelijk. | |
Speekselklier | vrijdag 9 februari 2018 @ 14:18 |
op de foto staat ook l1 en l2. ik ging idd uit van twee fasen. het middelste schema waar exlurker over sprak is voor 400v. vraag aan TS is dus een foto van de groepenkast. [ Bericht 4% gewijzigd door Speekselklier op 09-02-2018 14:24:57 ] | |
blomke | vrijdag 9 februari 2018 @ 16:06 |
| |
hiddit | vrijdag 9 februari 2018 @ 16:20 |
Hierbij de foto. Misschien maakt het dan wat duidelijker. | |
XanderH | vrijdag 9 februari 2018 @ 19:07 |
Zit achter een tweepolige aardlekschakelaar, is dus gewoon 2x dezelfde fase. |