Toen ik ben verhuisd heb ik een stopcontact eruit gehaald om eromheen te kunnen schilderen, maar nu heb ik geen idee meer hoe ik hem weer aan moet sluiten.

Er komt een groene en een rode draad uit de muur beide met een solide koperen kern.
Hieronder de voor en achterkant van het huis van het stopcontact.




Aan de zijkant van het ding zitten ook nog gaatjes waar weleens een draad in kan moeten:



Het lijkt mij het meest logisch dat de draden aan tegenovergestelde zeide in die gaatjes aan de zijkant moeten, maar dat is best een beetje priegelen. Als ik nou zeker zou weten dat het zo moet dan lukt het me wel, maar ik vind het een beejte zonde om moeilijk te gaan doen en erachter te komen dat ik alleen maar kortsluiting heb veroorzaakt ;)

Kan iemand hier bevestigen dat de draden er inderdaad aan de zijkant in moeten of mij vertellen hoe het ding anders aangesloten moet worden?
  zondag 28 januari 2018 @ 17:00:05 #2
68091 borbit
Is dit het begin van een pr0n?
pi_176800507
Voor een geaard stopcontact heb je 3 draadjes nodig?
pi_176800682
Er zijn er echt maar 2, het zat er al zo in en ik wil het gewoon weer terugzetten zoals het zat. Tenzij dat echt gevaarlijk is.
  zondag 28 januari 2018 @ 17:10:22 #4
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_176800797
quote:
0s.gif Op zondag 28 januari 2018 16:52 schreef Alfje het volgende:

Het lijkt mij het meest logisch dat de draden aan tegenovergestelde zeide in die gaatjes aan de zijkant moeten, maar dat is best een beetje priegelen. Als ik nou zeker zou weten dat het zo moet dan lukt het me wel, maar ik vind het een beejte zonde om moeilijk te gaan doen en erachter te komen dat ik alleen maar kortsluiting heb veroorzaakt ;)

Kan iemand hier bevestigen dat de draden er inderdaad aan de zijkant in moeten of mij vertellen hoe het ding anders aangesloten moet worden?
Je aanname klopt helemaal.
So we just called him Fred
pi_176800942
quote:
1s.gif Op zondag 28 januari 2018 17:10 schreef FredvZ het volgende:

[..]

Je aanname klopt helemaal.
Mooi, moet ik die draden er dan gewoon in priegelen en vastduwen, er zijn voor zover ik kan zien geen schroefjes of andere mechanismen om ze echt vast te klemmen.
pi_176801109
Wel ff de stroom eraf, mocht je dat nog niet hebben gedaan
Do not go gentle into that good night
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.
pi_176801389
Als je maar 2 draden hebt, moet je een niet-geaard stopcontact monteren.

Dit stopcontact geeft kans op gevaar. Een fout in 1 apparaat kan er voor zorgen dat de behuizing van een ander apparaat onder spanning kan komen te staan.
pi_176801832
Je mag dit inderdaad niet monteren als je geen aardedraad hebt.
Laat die handjes wapperen!
pi_176802035
beunhaaserij ! een geaard wcd mag alleen dan ook gebruikt worden als er daadwerkelijk aarde aanwezig is . Vorm van schijnveiligheid dus ! ergo: dus half inbouw half opbouw dubbel wcd halen , zonder aarde.
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
  Moderator zondag 28 januari 2018 @ 18:24:18 #10
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_176802454
Zoals hierboven al aangegeven geeft dit echt schijnveiligheid; je kunt dit exemplaar probleemloos vervangen voor bijvoorbeeld zo'n exemplaar.

https://www.karwei.nl/ass(...)dubbel-wit/p/B469133

Te koop bij vrijwel elke karwei, gamma of praxis e.d. winkels. :)
pi_176802480
quote:
0s.gif Op zondag 28 januari 2018 17:15 schreef Alfje het volgende:

[..]

Mooi, moet ik die draden er dan gewoon in priegelen en vastduwen, er zijn voor zover ik kan zien geen schroefjes of andere mechanismen om ze echt vast te klemmen.
Ze klemmen vanzelf.
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_176802850


Je kan dit indrukken. Maar zonder aarde is eigenlijk een no-no
.
pi_176803039
Bedankt voor de tips, toch maar ff langs de bouwmarkt om het veilig te doen dan!
pi_176803753
quote:
0s.gif Op zondag 28 januari 2018 18:57 schreef Alfje het volgende:
Bedankt voor de tips, toch maar ff langs de bouwmarkt om het veilig te doen dan!
Alle draden opnieuw trekken inclusief aarde, in de huidige kleuren. In je hele huis dus :)

Als je het écht goed wil doen that is.
pi_176803936
quote:
1s.gif Op zondag 28 januari 2018 19:24 schreef RB42 het volgende:

[..]

Alle draden opnieuw trekken inclusief aarde, in de huidige kleuren. In je hele huis dus :)

Als je het écht goed wil doen that is.
Ik heb ze hier ook nog zitten, en dat werkt prima.
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_176806057
quote:
1s.gif Op zondag 28 januari 2018 19:24 schreef RB42 het volgende:

[..]

Alle draden opnieuw trekken inclusief aarde, in de huidige kleuren. In je hele huis dus :)

Als je het écht goed wil doen that is.
Ja goeie tip voor ts dit man :')
pi_176806552
quote:
1s.gif Op zondag 28 januari 2018 19:24 schreef RB42 het volgende:

[..]

Alle draden opnieuw trekken inclusief aarde, in de huidige kleuren. In je hele huis dus :)

Als je het écht goed wil doen that is.
Ik heb het ook niet hoor, alleen in de badkamer, keuken, schuur en wasruimte. De rest zonder en achter de aardlek. Huis uit 98
.
  zondag 28 januari 2018 @ 23:00:46 #18
68091 borbit
Is dit het begin van een pr0n?
pi_176809417
quote:
0s.gif Op zondag 28 januari 2018 17:07 schreef Alfje het volgende:
Er zijn er echt maar 2, het zat er al zo in en ik wil het gewoon weer terugzetten zoals het zat. Tenzij dat echt gevaarlijk is.
Niet perse gevaarlijk. Je huidige stopcontact heeft een aarde. Dat kun je zien als een soort beveiliging. Maar omdat je maar 2 draadjes hebt werkt dat dus niet. Je kan beter even naar de bouwmarkt om een niet geaard stopcontact te halen. Dan weet jij en eventuele toekomstige bewoners dat het een niet geaard stopcontact is. Kun je voor een paar euro klaar zijn.

Houd er rekening mee dat je bijvoorbeeld wel een draagbare radio kan aansluiten. Maar niet je multimediahoek.

De kleurtjes van de draadjes zijn ook wat vreemd maar het is nogal een operatie om dat goed te maken. Is het jouw huis of huur je?

[ Bericht 5% gewijzigd door borbit op 28-01-2018 23:12:33 ]
pi_176812865
Het is een koophuis en het stopcontact zit naast mijn bed dus er komt een wake-up light op en wellicht nog een apart leeslampje.
pi_176813030
quote:
1s.gif Op zondag 28 januari 2018 21:16 schreef Fer het volgende:

[..]

Ik heb het ook niet hoor, alleen in de badkamer, keuken, schuur en wasruimte. De rest zonder en achter de aardlek. Huis uit 98
In een huis uit ‘98 heb je echt geen groen en rood in de muur zitten hoop ik ;)
pi_176813735
quote:
1s.gif Op maandag 29 januari 2018 08:23 schreef Scarlet_Dragonfly het volgende:

[..]

In een huis uit ‘98 heb je echt geen groen en rood in de muur zitten hoop ik ;)
Dat weet ik wel zeker(toen was het al bruin en blauw), of beun de beun moest nog wat meters draad over hebben gehad en met de gedachte "zonde" het erin getrapt te hebben ! Heb het nog even opgezocht , maar vanaf 1970 zijn de kleuren al veranderd

zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Installatiedraad

[ Bericht 14% gewijzigd door Cybersijp op 29-01-2018 15:06:20 ]
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
pi_176816721
quote:
1s.gif Op maandag 29 januari 2018 08:23 schreef Scarlet_Dragonfly het volgende:

[..]

In een huis uit ‘98 heb je echt geen groen en rood in de muur zitten hoop ik ;)
Blauw bruin wijsneus, maar zonder randaarding in de gewone kamers
.
pi_176832573
quote:
1s.gif Op zondag 28 januari 2018 20:57 schreef Makrolon het volgende:

[..]

Ja goeie tip voor ts dit man :')
Nouja, ik bedoelde het niet verkeerd. Ik verbaas me gewoon vaak over (semi-)gevaarlijke situaties en vind dat de boel qua elektrisch gewoon in orde moet zijn.
Inderdaad wat overdreven richting TS, excuus.