pi_181126642
Ik heb de thuis de volgende situatie; kamer en keuken als zones gescheiden door 2 zonekleppen van honeywell en die worden door een chronotherm thermostaat op basis van een programma aangestuurd. De rest van de radiatoren hebben thermostaat kranen, dus die worden naar behoefte ingesteld.

Ik ben van plan de Evohome aan te schaffen voor de twee zones; De kleppen moeten dus apart worden aangestuurd door de Evohome. Kan ik beide kleppen aansluiten op 1 BDR91

https://www.bing.com/vide(...)AE056A0&&FORM=VRDGAR

Bedankt voor de adviezen

[ Bericht 24% gewijzigd door EZeef op 12-08-2018 14:38:18 ]
pi_181281188
Per klep heb je een een BDR91 nodig.
pi_181308204
Daar ik wil overschakelen op zoneverwarming van Honeywell, zit ik nog met een vraagje.
Effen onze situatie : Keuken en woonkamer zijn 1 open ruimte en er zijn 4 radiatoren aanwezig.
2 slaapkamers, Hal en badkamer met elk 1 radiator.
Ik had gelezen dat het bedieningspaneel een inwendige thermostaat bevat. Dit paneel zou in de woonkamer komen.
Is het mogelijk om in de woonkamer en keuken de temperatuur te regelen met de aanwezige thermostaatknoppen en de andere ruimtes te voorzien van HR92E kranen ?
Met andere woorden, kan het bedieningspaneel niet dienen om de woonkamer en keuken te regelen als 1 zone door de aanwezigheid van de interne thermostaat ?
Of zie ik dit helemaal verkeerd ?

Dank bij voorbaat voor de antwoorden
pi_181317634
Natuurlijk kan dat, alleen ga je dan voorbij aan het principe van zoneverwarming en staat de woonkamer dan altijd "aan". Bovendien probeer je met de thermostaat thermostaatknoppen te regelen: niet handig.
pi_181337979
Bedankt Bertpit voor de feedback
Maar nu is het ook zo, want ik heb een gewone thermostaat in de woonkamer en thermostaische kranen op de radiatoren. De installatie is ook nieuw ( vroeger el. accumulatoren )

Ik heb ook vergeten te melden dat er een houtkachel staat in de woonkamer en ik denk dat wanneer er een gevraagde temperatuur van bv 22 graden bereikt wordt, de andere ruimtes niet meer verwarmd worden. Hetgeen ik met Honeywell Evohome wel kan instellen ( geloof ik toch ).

Ik ben echt geen expert in al deze zaken maar ik doe mijn best om het te begrijpen.
En daarmee zou ik beginnen met een basisopstelling van de kamers, hal en badkamer te regelen met Evohome en bij tevredenheid eventueel uitbreiden naar de woonkamer/keuken.
Of zit er ergens nog een addertje onder het gras waar ik overzie
pi_181476045
3 zones zijn aangemaakt met 4 HR92 kranen in de woonkamer/keuken (open ruimte). In deze zone bevindt zich ook de Evohome.
Wat zou eigenlijk de beste instelling zijn kwestie van temperatuurmeting ?
Laat ik dit over aan de interne voeler van de Evohome of gebruik ik de HR92 kranen om dit te doen.
Ik heb zo de indruk dat de interne voeler van de Evohome niet echt accuraat is.

Een tweede vraagje.
Gisteren een geslaagde test gedaan. De radiatoren worden perfect gestuurd maar ze worden wel eerst gloeiheet. Is dit normaal bij een modulerende ketel ? Of moet ik een parameter aanpassen bij de HR92. Ik zie de parameter 6 staan maar deze begrijp ik niet goed, ook niet bij de instructievideo
pi_181484510
Temperatuur meting hangt van je kamer af. De meting van de evotouch is wel goed maar je moet hem calibreren. Hangt hij aan een koude wand dan zul je hem lager moeten zetten, anders hoger. Als de koppen achter een gordijn hangen krijg je ook afwijkingen waardoor je dan beter een extra voeler (round) kunt ophangen. Zelf heb ik een rood in de voorkamer, een Evotouch in de eetkamer en een round in de open keuken. Werkt perfect.

Qua CV weet ik niet waarom die zo heet wordt , maar bij deze temperaturen is het lastig testen.
pi_181716279
Ik heb toch maar gekozen voor de interne voeler van de Evohome-Wifi om de temperatuur van de woonkamer/keuken te laten regelen. Deze heb ik afgesteld volgens de meting van een externe en redelijke betrouwbare digitale thermometer. Scheelde 0,5 °C.
De Evohome-Wifi voeler is wel heel gevoelig wanneer men hem vastneemt. Dus beter in de houder laten zitten.

Nu wachten op lagere temperaturen om alles eens goed testen.
Wat ik wel al getest is dat bij een warmtevraag in een zone de HR92 kranen naar 100 % gaan en bij het naderen van de gevraagde temperatuur ze naar beneden beginnen te regelen. Misschien verandert dit nog bij het zelflerend proces

De App werkt ook goed maar is volgens mij nog voor uitbreiding vatbaar.
Hier kan men alleen maar de opties gebruiken die onder de rubriek "Sneltoetesen" van de
Evohome-Wifi beschikbaar zijn.

Iemand met zeer onregelmatige werkuren en 2 uur onderweg is vooraleer hij thuis is en die dan zijn badkamer een half uur op voorhand wilt verwarmen, moet onderweg stoppen om deze in te stellen. Het zou misschien gemakkelijker zijn als men dit kan instellen op voorhand met een periode. Bijvoorbeeld: verwarm mijn badkamer van dit uur tot dat uur.
Dit zou men kunnen bereiken door de programmatie " Speciale dag" beschikbaar te maken in de App.
Ik zou natuurlijk ook kunnen gebruik maken van een spraak assistentie en dit koppelen met IFTTT maar Apple Homekit en Evohome-Wifi werken niet samen.
pi_181834539
Ik heb een warmtepomp met vloerverwarming zowel op de boven verdieping als beneden.
De warmtepomp wordt aangestuurd met een BDR91 (aan/uit)
De vloerverwarming is opgedeeld in 15 kringen, die bijna allemaal openstaan. Op 3 van deze kringen staat een elektronisch ventiel, dat telkens aangestuurd wordt door een aparte BDR91 (dus 3 BDR91's) en hun bijhorende DT92E, dit enkel om de warmtevraag in de 3 slaapkamers te kunnen beperken.

de hoofdzone (12 kringen) werd bestuurd door een andere DT92E die verbonden is met de BDR91 aan de warmtepomp.
Dus in totaal 4 BDR91's en 4 DT92E's

Nu heb ik dus een evohome aangeschaft, en zou ik deze graag als volgt configureren (maar ik weet niet of het mogelijk is)
- zone 1 (12 kringen) bestuurd door de evohome controller gekoppeld aan de warmtepomp met 1 BDR91 (= hoofdkring)
- zone 2 (1 kring) bestuurd door een DT92E gekoppeld aan een BDR91 die op zijn beurt een elektronisch ventiel bestuurd op de vloerverwarmings verdeler
- zone 3 (1 kring) bestuurd door een DT92E gekoppeld aan een BDR91 die op zijn beurt een elektronisch ventiel bestuurd op de vloerverwarmings verdeler
- zone 4 (1 kring) bestuurd door een DT92E gekoppeld aan een BDR91 die op zijn beurt een elektronisch ventiel bestuurd op de vloerverwarmings verdeler
- aparte DT92E als extra temperatuur sensor in zone 1

Aangezien de warmtepomp altijd zijn warmte kwijt moet kunnen, zou enkel de evohome controller (zone 1) de warmtevraag mogen sturen. dus zone 2,3 en 4, (ook al is er warmtevraag) mogen enkel de elektronische ventielen die gekoppeld zijn aan de BDR91's op de vloerverwarmingsverdeler besturen, en dus niet de BDR91 die verbonden is met de ketel.
Verder zou de DT92E extra temperatuur sensor, ook geen warmtevraag mogen sturen (deze is niet gekoppeld aan een BDR91), deze is enkel ter info.

Nu mijn vraag, is dit mogelijk :-) ?

(en ja ik weet dat er een HCE80 bestaat, maar ik voel er weinig voor om het huidige systeem te vervangen)

Alvast bedankt.
pi_181974934
quote:
0s.gif Op woensdag 5 september 2018 22:37 schreef Osvic het volgende:

De App werkt ook goed maar is volgens mij nog voor uitbreiding vatbaar.
Hier kan men alleen maar de opties gebruiken die onder de rubriek "Sneltoetesen" van de
Evohome-Wifi beschikbaar zijn.

Dat klopt niet hoor. Je kunt de app starten, badkamer aantikken en direct met een swipe omhoog de temperatuur instellen. Werkt prima. Daarnaast werkt IfTTT onafhankelijk van de apple homekit.
Ook kun je via de app de volledige programmering aanpassen, wat eigenlijk beter gaat dan op de Evotouch.
pi_181988750
Volledig akkoord, Bertpit, mijn informatie was een beetje onvolledig en inderdaad Apple Home Kit werkt onhafhankelijk van IFTTT.

Hetgeen ik wel niet begrijp is dat Apple Home Kit wel samenwerkt met T5 en T6 thermostaten en niet met Evohome-Wifi of is dit nog toekomstmuziek.
pi_181995957
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 september 2018 18:25 schreef Osvic het volgende:
Volledig akkoord, Bertpit, mijn informatie was een beetje onvolledig en inderdaad Apple Home Kit werkt onhafhankelijk van IFTTT.

Hetgeen ik wel niet begrijp is dat Apple Home Kit wel samenwerkt met T5 en T6 thermostaten en niet met Evohome-Wifi of is dit nog toekomstmuziek.
Dat weet ik niet. In de eerste berichten van de homekit werd evohome nog wel genoemd, later werd het stil. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de voordelen ook niet zie.
pi_182220683
Is er ergens een mogelijkheid om te zien hoe ver de thermostaatknop open staat? Heb het gevoel dat de radiator niet helemaal warm wordt en vraag me af waar het aan ligt.
Facts don't care about your feelings
pi_182223205
quote:
0s.gif Op zondag 30 september 2018 09:12 schreef YoshiBignose het volgende:
Is er ergens een mogelijkheid om te zien hoe ver de thermostaatknop open staat? Heb het gevoel dat de radiator niet helemaal warm wordt en vraag me af waar het aan ligt.
dat ligt niet aan hoe ver de knop open gaat
pi_182237838
quote:
0s.gif Op zondag 30 september 2018 09:12 schreef YoshiBignose het volgende:
Is er ergens een mogelijkheid om te zien hoe ver de thermostaatknop open staat? Heb het gevoel dat de radiator niet helemaal warm wordt en vraag me af waar het aan ligt.
Moet je even in de handleiding van de HR92 kijken. Er is een instelling die aangeeft hoever de knop open staat.
pi_182238936
quote:
0s.gif Op zondag 30 september 2018 20:07 schreef bertpit het volgende:

[..]

Moet je even in de handleiding van de HR92 kijken. Er is een instelling die aangeeft hoever de knop open staat.
Thanks gevonden, nummertje 10.

quote:
0s.gif Op zondag 30 september 2018 11:34 schreef catwizzel het volgende:

[..]

dat ligt niet aan hoe ver de knop open gaat
Ik denk dat je gelijk hebt want ook als ik hem helemaal openzet zonder slimme thermostaat wordt ie niet helemaal warm. Alle andere radiatoren in m'n huis wel. Dit is toevallig de grootste in de woonkamer. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Facts don't care about your feelings
pi_182253982
quote:
0s.gif Op zondag 30 september 2018 20:35 schreef YoshiBignose het volgende:

[..]

Thanks gevonden, nummertje 10.

[..]

Ik denk dat je gelijk hebt want ook als ik hem helemaal openzet zonder slimme thermostaat wordt ie niet helemaal warm. Alle andere radiatoren in m'n huis wel. Dit is toevallig de grootste in de woonkamer. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Dan moet je waterzijdig inregelen. In het kort komt het erop neer dat de radiator die het verst weg zit van de ketel het minste warm water krijgt. Door alle andere iets te knijpen, kun je dat verbeteren. Dat knijpen doe je idealiter op de kraan, maar het kan ook op een voetventiel.
pi_182254043
quote:
0s.gif Op maandag 1 oktober 2018 15:18 schreef bertpit het volgende:

[..]
Goede info is onder andere hier te vinden: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1619229

Al moet ik wel zeggen dat je normaal gesproken met Evohome niets meer hoeft te regelen. Behalve dat bij het aanwarmen het wel belangrijk is dat alles goed is ingeregeld.
pi_182256469
Nog een klein vraagje over het te plaatsen bypass ventiel. Dit wordt aangeraden bij het plaatsen van een Evohome systeem.
Daar mijn systeem redelijk nieuw is en uitgerust is met een Viessmann 100-W doorstroomketel en in het eerste ook thermostatische kranen bevatte, vroeg ik mij af wat er zou gebeuren wanneer deze dicht stonden en er toch warmtevraag was van de kamerthermostaat.
In de handleiding eens gaan snuffelen en ik zie dat er intern reeds een bypass ventiel aanwezig is. Hetgeen ik doodnormaal vind, gezien de veiligheid.

Om er toch zeker van te zijn, heb ik de oude configuratie terug eens gemonteerd met de originele thermostaat en thermostaatkranen. Deze allemaal eens toegedraaid en de thermostaat op 25 °C gezet. De ketel sloeg aan, ging direct tot 78 °C en sloeg af. Dus in veiligheid, denk ik.
Aan de ketel zelf, hadden de aanvoerleiding en retourleiding dezelfde T°. Dus is er wel degelijk een stroming tussen deze 2 leidingen door de bypass ventiel.

Mijn vraag is dan of het nog nodig is om een externe bypass ventiel bij te plaatsen met een Evohome systeem.
pi_182274476
Natuurlijk moet je een bypass hebben. Elke CV installatie heeft een beveiliging tegen oververhitting. Dit soort dingen gaat zonder een bypass een paar keer goed, maar dan..... :r
pi_182278873
En moet ik dan nog een extra bypass bijplaatsen. Of is de interne voldoende ?
pi_182338347
Ik heb nu een jaar evohome.

Wat een heerlijk comfort heb ik nu in mijn huis *O*

In de nacht de slaapkamer en badkamer op de gewenste temperatuur.
In de ochtend is de keuken ook een beetje aangenaam (ik ben daar toch niet lang)
Daarna gaat alles uit en als ik thuis kom van het werk is de keuken, woonkamer en badkamer weer aangenaam :)
Ik heb ook nog eens een raamcontact geplaatst op de badkamer en slaapkamer, zodat de radiator tijdens het luchten altijd dicht blijft. (die automatische detectie werkte bij mij totaal niet. Na een tijd gaat de radiator gewoon weer open)

Afgelopen winter was natuurlijk erg warm dus niet echt representatief, maar mijn gasverbruik is gedaald van 1300 naar 1125. Maar dan ook met enorm veel meer comfort.
Ook is mijn stroomverbruik met 500kwh gedaald omdat ik voorheen wat elektrisch bijverwarmde.
Afgelopen zomer heb ik mijn dak geïsoleerd, dus dat hoop ik dan ook nog terug te zien in het verbruik.

Ik heb wel veel met de ketel instellingen moeten prutsen.
Met name het minimum vermogen zo laag mogelijk. Het startvermogen ook. Nadraaitijd pomp verlengd. En pompsnelheid verlaagd.

Toch had ik soms wel last van pendelen.
Uiteindelijk bleek dat je die adapters die je op de radiatorkraan draait, er niet helemaal er op mag draaien (in mijn geval).
Wat er dan gebeurd, is dat de kraan pas open gaat als de HR92 20% of meer opent. Er was dus een warmtevraag, maar de kraan blijft dicht.
Uiteindelijk heb ik de HR92 er af gehaald en met dat wieltje van de adapter de kraan dicht gedraaid. Vervolgens zorgde ik voor warmtevraag bij een andere radiator en schroefde de adapter net zo ver van de radiatorkraan tot dat het water begon te stromen.
Ook heb ik de minimum watertemperatuur iets verhoogd, zodat er langer tijd is om water door de radiator te sturen, voordat het te warme water via de bypass naar de ketel stroomt.

Dat heb ik bij alle kranen gedaan en dat heeft een enorme verbetering opgeleverd.

Het enige probleem blijft dat de kranen op de slaapkamer en badkamer te weinig geopend worden (juist in de nacht, omdat dat dan de enige zijn die verwarmd worden), zodat het water te snel door de bypass stroomt. Het gevolg is dat de radiator niet helemaal warm wordt en dus te weinig warmte afgeeft.

Ik kan de HR92 instellen zo dat die altijd 100% open gaat. Dat zou het probleem oplossen.
Maar het probleem is dan dat de kraan dan elke keer enorm lang gaat ratelen. Wat ik zeker niet wil op de slaapkamer. Ook denk ik niet dat dat goed voor de levensduur is.

Is er ook een mogelijkheid om de HR92 zo in te stellen zo dat die altijd bv. minimaal 30% open gaat? Of zou ik dan moeten gaan knutselen met de HR92 en de adapter om het maximale bereik te gaan beperken, zo dat ik de "altijd 100% open" instelling kan gebruiken.

Iemand een idee?
pi_182356862
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 oktober 2018 17:30 schreef Adventurer666 het volgende:

Het enige probleem blijft dat de kranen op de slaapkamer en badkamer te weinig geopend worden (juist in de nacht, omdat dat dan de enige zijn die verwarmd worden), zodat het water te snel door de bypass stroomt. Het gevolg is dat de radiator niet helemaal warm wordt en dus te weinig warmte afgeeft.

Ik kan de HR92 instellen zo dat die altijd 100% open gaat. Dat zou het probleem oplossen.
Maar het probleem is dan dat de kraan dan elke keer enorm lang gaat ratelen. Wat ik zeker niet wil op de slaapkamer. Ook denk ik niet dat dat goed voor de levensduur is.

Is er ook een mogelijkheid om de HR92 zo in te stellen zo dat die altijd bv. minimaal 30% open gaat? Of zou ik dan moeten gaan knutselen met de HR92 en de adapter om het maximale bereik te gaan beperken, zo dat ik de "altijd 100% open" instelling kan gebruiken.

Iemand een idee?
Dat probleem op de slaapkamer begrijp ik niet. Je zegt dat de radiator niet geheel warm wordt. Maar dat is toch geen punt? Het gaat er toch om dat de ruimte een bepaalde temperatuur bereikt?
pi_182358949
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 oktober 2018 20:35 schreef bertpit het volgende:

[..]

Dat probleem op de slaapkamer begrijp ik niet. Je zegt dat de radiator niet geheel warm wordt. Maar dat is toch geen punt? Het gaat er toch om dat de ruimte een bepaalde temperatuur bereikt?
Die radiator wordt niet geheel warm omdat te veel van het warme water door de bypass gaat, waardoor de ketel dus afslaat. Dus pas na een paar cyclussen is de radiator helemaal warm.

Dit probleem speelt dan voornamelijk als de kamer op temperatuur is en de ketel al een tijdje uit is en het water dus afgekoeld is.

Vervolgens zakt de temperatuur iets en slaat de ketel aan.
De radiatorkraan wordt dan maar 10-15% geopend omdat er maar weinig temperatuurverschil is, waardoor er maar heel weinig warm water in de radiator komt.

Ik heb de situatie verbeterd door de nalooptijd van de pomp te verlengen en de minimumtemperatuur te verhogen, maar het bypass circuit bevat nou eenmaal niet zo heel veel water.

In het ideale geval wil ik dus dat de kraan altijd bv minimaal 30% opent.
In dat geval zal waarschijnlijk al het warme water door de radiator gaan en zal de kamer na 1 keer starten van de ketel op temperatuur zijn.

[ Bericht 4% gewijzigd door Adventurer666 op 06-10-2018 22:35:30 ]
pi_182368103
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 oktober 2018 22:21 schreef Adventurer666 het volgende:

[..]

Die radiator wordt niet geheel warm omdat te veel van het warme water door de bypass gaat, waardoor de ketel dus afslaat. Dus pas na een paar cyclussen is de radiator helemaal warm.

Dit probleem speelt dan voornamelijk als de kamer op temperatuur is en de ketel al een tijdje uit is en het water dus afgekoeld is.

Vervolgens zakt de temperatuur iets en slaat de ketel aan.
De radiatorkraan wordt dan maar 10-15% geopend omdat er maar weinig temperatuurverschil is, waardoor er maar heel weinig warm water in de radiator komt.

Ik heb de situatie verbeterd door de nalooptijd van de pomp te verlengen en de minimumtemperatuur te verhogen, maar het bypass circuit bevat nou eenmaal niet zo heel veel water.

In het ideale geval wil ik dus dat de kraan altijd bv minimaal 30% opent.
In dat geval zal waarschijnlijk al het warme water door de radiator gaan en zal de kamer na 1 keer starten van de ketel op temperatuur zijn.
Een bypass zoals een AVDO is instelbaar op druk, hij gaat pas bij een bepaalde hoeveelheid druk open, daar zou je eens naar kunnen kijken. Echter denk ik niet dat het gaat helpen.

Wat je wel zou kunnen overwegen is om de HR92 ergens anders in het circuit te zetten zodat je geen last van het geluid hebt. Voor de temperatuur meting moet dan een extra thermostaat geplaatst worden zoals de round.