abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
pi_176727362
registreer om deze reclame te verbergen
Het vervolg op het volgeraakte forum van de Honeywell Evohome gebruikers.
Deel hier al je kennis, vragen et cetera betreffende het Evohome systeem.

Evohome is het systeem voor zone verwarming: in plaats van het aanzetten van de verwarming in je woning zet je het per ruimte aan. En ook op afstand te bedienen. Voor velen is hierdoor een leuke besparing te genereren en een hoger comfort te halen, tel uit je winst.
pi_176727374
quote:
0s.gif Op woensdag 24 januari 2018 17:05 schreef JosP het volgende:

[..]

Ik heb ook de update van Honeywell Evohome binnen. Als ik kijk in het menu welke zones er open staan zie ik enkel de woonkamer die vragend staat. Alle andere zones staan continu op 0%. Kijk ik op de HCE80 dan zie ik wel degelijk dat er ook andere zones open gestuurd staan. Heb jij hetzelfde beeld Bert of is er iemand anders die dit opgevallen is?
Zal er eens naar kijken. Morgen dan wel want ik hoor dat net alles uitgaat.
pi_176728269
Ik kan bij mij (10 zones) alle posities zien. Ze blijven niet op 0%staan. Heb 4 zones met hr92 en 8 zones met hr80
pi_176734390
registreer om deze reclame te verbergen
Ik heb 9 zones, allemaal vloerverwarming. Wat mij gisteren ook opviel: de woonkamer zone was op de HCE80 niet aangestuurd en enkele andere zones wel. Nog steeds was er op de Evotouch warmtevraag van de woonkamer en de rest was 0%. De sturing naar de opentherm module was gelijk aan de warmtevraag van de woonkamer. Ik heb al contact gehad met Honeywell. Ze gaan hiermee aan de slag.

[ Bericht 1% gewijzigd door JosP op 25-01-2018 22:39:59 ]
pi_176778965
quote:
0s.gif Op donderdag 25 januari 2018 11:23 schreef JosP het volgende:
Ik heb 9 zones, allemaal vloerverwarming. Wat mij gisteren ook opviel: de woonkamer zone was op de HCE80 niet aangestuurd en enkele andere zones wel. Nog steeds was er op de Evotouch warmtevraag van de woonkamer en de rest was 0%. De sturing naar de opentherm module was gelijk aan de warmtevraag van de woonkamer. Ik heb al contact gehad met Honeywell. Ze gaan hiermee aan de slag.
De HCE80 is geen OT module, de aansturing kan daardoor afwijken van wat je zou denken.
pi_176785117
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 januari 2018 15:55 schreef bertpit het volgende:

[..]

De HCE80 is geen OT module, de aansturing kan daardoor afwijken van wat je zou denken.
Ik snap wat je bedoelt, de HCE80 ontvangt wel of geen signaal. Wat ik bedoel is dat er wel warmtevraag is van andere zones, anders zou de HCE80 voor die zone niet aangestuurd worden. En waarom laat de woonkamer dan wel een percentage zien terwijl dit ook een aansturing op de HCE80 is. Dit zou dan een compleet onlogisch en een verwarrend scherm zijn. Hang ik een aan/uit module aan de evohome dan zie ik hetzelfde scherm met percentages. Dat is dan ook weer vreemd. Honeywell zelf vond dit ook erg vreemd, het is doorgestuurd naar de ontwerpers. We wachten het even af. Ik ben dus erg benieuwd of er iemand is met ook alleen maar vloerverwarming en een OT cq. Aan/uit module en wat die op het scherm ziet.

[ Bericht 0% gewijzigd door JosP op 29-01-2018 09:39:49 ]
pi_176826311
registreer om deze reclame te verbergen
Hi Forumleden,

Via google op deze topic gekomen, ik ben mij aan het orienteren voor een nieuwe thermostaat met radiator knoppen. Momenteel heb ik een vreemde combinatie van Tado, Fibaro en Danfoss Z-Wave kranen. Nu wil ik alles in Fibaro mee integreren en wil ik dit doen met de Honeywell EvoHome.

Echter, door de bomen zie ik het bos niet meer en weet ik niet wat ik allemaal nodig heb bij de overstap naar Honeywell EvoHome.

Mijn situatie:
Ik woon in Almere met stadsverwarming. Ik wil 5 verschillende kamers voorzien van de radiatorkranen. Ik heb al een Honeywell VC8015 in mijn meterkast hangen onder de stadsverwarming installatie, zie ook de foto's. Maar welke Evohome versie heb ik nu nodig? en heb ik ook de relais nodig?

https://ibb.co/kET4m6
https://ibb.co/kBgDeR

Daarnaast is mijn huidige thermostaat op 2 kleine draadjes aangesloten, zie foto. Dit was nog voor de tado installatie. maar dezelfde bedrading zit er nog steeds. Werkt dit ook nog steeds met EvoHome of heb ik nu meer nodig?

https://ibb.co/ksFjm6

[ Bericht 1% gewijzigd door pnutp0wer op 29-01-2018 20:42:08 (tekst) ]
pi_176827998
quote:
0s.gif Op maandag 29 januari 2018 20:40 schreef pnutp0wer het volgende:
Hi Forumleden,

Via google op deze topic gekomen, ik ben mij aan het orienteren voor een nieuwe thermostaat met radiator knoppen. Momenteel heb ik een vreemde combinatie van Tado, Fibaro en Danfoss Z-Wave kranen. Nu wil ik alles in Fibaro mee integreren en wil ik dit doen met de Honeywell EvoHome.

Echter, door de bomen zie ik het bos niet meer en weet ik niet wat ik allemaal nodig heb bij de overstap naar Honeywell EvoHome.

Mijn situatie:
Ik woon in Almere met stadsverwarming. Ik wil 5 verschillende kamers voorzien van de radiatorkranen. Ik heb al een Honeywell VC8015 in mijn meterkast hangen onder de stadsverwarming installatie, zie ook de foto's. Maar welke Evohome versie heb ik nu nodig? en heb ik ook de relais nodig?

https://ibb.co/kET4m6
https://ibb.co/kBgDeR

Daarnaast is mijn huidige thermostaat op 2 kleine draadjes aangesloten, zie foto. Dit was nog voor de tado installatie. maar dezelfde bedrading zit er nog steeds. Werkt dit ook nog steeds met EvoHome of heb ik nu meer nodig?

https://ibb.co/ksFjm6
Ik denk even hardop want ik ben geen expert in stadsverwarming. De VC8015 is je zoneklep, deze wordt nu door een thermostaat aangetuurd (tweedraads aan/uit). In de Evohome opstelling wordt je thermostaat vervangen door de BDR91, die kan aan dezelfde draadjes gemonteerd worden. Dat is het relais die de klep open of dicht stuurt.
Wat je nu nog nodig hebt is een centrale bediening, het makkelijkst is de wifi uitvoering en een aantal HR92's en klaar is Kees. De centrale bediening (evotouch) kan ook gelijktijdig ingezet worden om een zone te meten, doorgaans de huiskamer.
pi_176828588
quote:
1s.gif Op zaterdag 27 januari 2018 21:32 schreef JosP het volgende:

[..]

Ik snap wat je bedoelt, de HCE80 ontvangt wel of geen signaal. Wat ik bedoel is dat er wel warmtevraag is van andere zones, anders zou de HCE80 voor die zone niet aangestuurd worden. En waarom laat de woonkamer dan wel een percentage zien terwijl dit ook een aansturing op de HCE80 is. Dit zou dan een compleet onlogisch en een verwarrend scherm zijn. Hang ik een aan/uit module aan de evohome dan zie ik hetzelfde scherm met percentages. Dat is dan ook weer vreemd. Honeywell zelf vond dit ook erg vreemd, het is doorgestuurd naar de ontwerpers. We wachten het even af. Ik ben dus erg benieuwd of er iemand is met ook alleen maar vloerverwarming en een OT cq. Aan/uit module en wat die op het scherm ziet.
Ja vreemd. Ik dacht dat de percentages gebruikt werden voor de hoeveelheid opening op een radiatorknop. Die kan namelijk tussen de 10 en de 100% open staan, terwijl op een vloerverwarming de kraan altijd volledig open of volledig dicht wordt gedraaid. wat die percentages dan in jouw geval voorstellen is mij ook een raadsel

PS. Met de OT module gebruikt je systeem meer gas dan noodzakelijk. Je kun die beter vervangen door de aan/uit schakeling.
pi_176841303
Hoi forumleden

Ik ben nieuw hier,

Mijn installatie heeft zes zones, mijn vloer wordt door een warmtepomp verwarmd, de slaapkamers, keuken en zolder door de CV. Bovendien heeft de woonkamer nog een zone die bijspringt als de warmtepomp het niet aan zou kunnen. (nog niet gebeurd in 3 jaar)
De nieuw update heeft de mogelijkheid een electrische lading als zone te kiezen. Deze kan een BDR91 inschakelen zonder dat de CV ketel aangaat. In het forum heb ik gelezen dat mensen bijv een pelletkachel of electrische badkamer kachel willen schakelen. Dit is nu mogelijk.

Onderstaande verklaring over de mogelijkheden en wijzigingen heb ik van de honeywell info lijn gekregen:

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de update van de Evohome zijn:
- Buitentemperatuur is nu zichtbaar op het hoofdscherm van de Evohome.
- De warmtevraag voor iedere zone is nu zichtbaar in het systeem overzicht in het installateurs menu.
- Een elektrische zone optie is nu toegevoegd in de lijst met zone types. Dit staat toe om kleine elektrische verwarmingszones toe te voegen in een gas of olie systeem. De zone zal de ketel niet inschakelen. De temperatuur kan geregeld worden met een van de bestaande sensors en wordt ingeschakeld door een BDR91 of HC60.
- Beveiligingsupdate voor de wifi encryptie. Een recentelijk ontdekte kwetsbaarheid (niet alleen Honeywell, maar alle apparaten verbonden met wifi) met de naam wifi krack. Dit is patched in de wifi firmware.

Met betrekking tot de elektrische zone, de BDR91 kan een lading van een maximum van 5 Amps aan. De HC60 kan een maximum van 10 Amps aan. Het is aan te raden om een extra relay te gebruiken tussen de BDR91 en de elektrische heater. (zeker wanneer het meer is dan 5 Amps.)

Wanneer de elektrische heater een potentiaal vrij aan/uit contact heeft, dan kunt u de BDR91 aansluiten (op de A en B contacten).

succes met het forum
pi_176842271
quote:
0s.gif Op maandag 29 januari 2018 21:40 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ik denk even hardop want ik ben geen expert in stadsverwarming. De VC8015 is je zoneklep, deze wordt nu door een thermostaat aangetuurd (tweedraads aan/uit). In de Evohome opstelling wordt je thermostaat vervangen door de BDR91, die kan aan dezelfde draadjes gemonteerd worden. Dat is het relais die de klep open of dicht stuurt.
Wat je nu nog nodig hebt is een centrale bediening, het makkelijkst is de wifi uitvoering en een aantal HR92's en klaar is Kees. De centrale bediening (evotouch) kan ook gelijktijdig ingezet worden om een zone te meten, doorgaans de huiskamer.
Thanks voor het meedenken! Dat had ik dus ook in gedachte. Zal eerst dus even kijken waar de 2 draadjes in de meterkast beginnen. Daar kan ik dus de relais aan hangen en dan de evohome bijv. hangen op de plaats waar tado nu hangt? :-)

Is het eenvoudig zelf te installeren? Bij het installeren van Tado had je namelijk een eenvoudige online stappenplan afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Heeft Honeywell ook zoiets?
pi_176842943
quote:
0s.gif Op maandag 29 januari 2018 22:02 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ja vreemd. Ik dacht dat de percentages gebruikt werden voor de hoeveelheid opening op een radiatorknop. Die kan namelijk tussen de 10 en de 100% open staan, terwijl op een vloerverwarming de kraan altijd volledig open of volledig dicht wordt gedraaid. wat die percentages dan in jouw geval voorstellen is mij ook een raadsel

PS. Met de OT module gebruikt je systeem meer gas dan noodzakelijk. Je kun die beter vervangen door de aan/uit schakeling.
Met de OT module gaat het in principe prima, ik neig wel steeds meer naar de aan/uit schakeling. Nu staat de ketel regelmatig te stoken terwijl alle zones dicht staan. Dan wordt alle warmte nutteloos via de bypass rondgepompt. Ik wil dan geen BDR91 aansluiten maar het potentiaal vrije contact op de HCE80 gebruiken.
pi_176846224
quote:
1s.gif Op dinsdag 30 januari 2018 18:17 schreef JosP het volgende:

[..]

Met de OT module gaat het in principe prima, ik neig wel steeds meer naar de aan/uit schakeling. Nu staat de ketel regelmatig te stoken terwijl alle zones dicht staan. Dan wordt alle warmte nutteloos via de bypass rondgepompt. Ik wil dan geen BDR91 aansluiten maar het potentiaal vrije contact op de HCE80 gebruiken.
Hier staat precies waarom: https://nl.scribd.com/doc/114043217/Evohome-TT-1120-01
pi_176846310
quote:
0s.gif Op dinsdag 30 januari 2018 17:41 schreef pnutp0wer het volgende:

[..]

Thanks voor het meedenken! Dat had ik dus ook in gedachte. Zal eerst dus even kijken waar de 2 draadjes in de meterkast beginnen. Daar kan ik dus de relais aan hangen en dan de evohome bijv. hangen op de plaats waar tado nu hangt? :-)

Is het eenvoudig zelf te installeren? Bij het installeren van Tado had je namelijk een eenvoudige online stappenplan afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Heeft Honeywell ook zoiets?
Het is vrij eenvoudig, trek er een middag en avond voor uit en je bent klaar. Er zitten goede handleidingen bij waar niets teveel in staat. Daarnaast zijn er handige filmpjes op youtube.
pi_176847308
Help...hulp gezocht,

Beste forumleden,

Ik heb verleden week woensdag Evohome laten plaatsen ivm een souterrain kamer die op de gewone manier niet warm te krijgen was.

Situatie is als volgt:

CV: Remeha Aventa opentherm of aan/ uit sturing geen idee, maar evohome geeft opentherm aan.

Huiskamer: 1 zone / 3x radiator met HR92
Souterrain: 1 zone / 1x radiator met HR92
Keuken: 1x radiator met thermostaat knop
Slaapkamer: 1x radiator met thermostaat knop
Badkamer: 1x radiator met gewone knop.

Het probleem is nu dat de cv, bij een constante temperatuur vraag van 20graden, continu aan het draaien / pompen is. Hij springt dan na een watmteaanvraag in pendel en regeltijd. Als hij dan uiteindelijk op code 0 springt is dat voor een paar seconde om vervolgens weer over te gaan op regeltijd.
Voordat ik het Evohome systeem had deed hij dit nooit en werkte alles normaal.
Ik weet hier niet zo veel vanaf en moet vertrouwen op wat de monteur mij verteld.
Hebben jullie nog tips die ik kan aankaarten want ik neem aan dat dit niet hoort.

[ Bericht 3% gewijzigd door GVisje op 31-01-2018 15:19:56 ]
pi_176848053
quote:
Duidelijk verhaal. Dat is exact het probleem waar ik tegenaan loop. Een thermische motor op de HCE80 is eigenlijk ook een soort van zoneklep. Ik ga de potentiaalvrije contacten op de HCE80’s parallel aansluiten en deze gebruiken om de ketel aan te sturen. Ik ga dus geen BDR91 gebruiken. Ik hou jullie op de hoogte.

[ Bericht 1% gewijzigd door JosP op 30-01-2018 21:26:32 ]
pi_176883747
quote:
1s.gif Op dinsdag 30 januari 2018 21:01 schreef GVisje het volgende:

Beste forumleden,

Ik heb verleden week woensdag Evohome laten plaatsen ivm een souterrain kamer die op de gewone manier niet warm te krijgen was.

Situatie is als volgt:

CV: Remeha Aventa opentherm of aan/ uit sturing geen idee, maar evohome geeft opentherm aan.

Huiskamer: 1 zone / 3x radiator met HR92
Souterrain: 1 zone / 1x radiator met HR92
Keuken: 1x radiator met thermostaat knop
Slaapkamer: 1x radiator met thermostaat knop
Badkamer: 1x radiator met gewone knop.

Het probleem is nu dat de cv, bij een constante temperatuur vraag van 20graden, continu aan het draaien / pompen is. Hij springt dan na een watmteaanvraag in pendel en regeltijd. Als hij dan uiteindelijk op code 0 springt is dat voor een paar seconde om vervolgens weer over te gaan op regeltijd.
Voordat ik het Evohome systeem had deed hij dit nooit en werkte alles normaal.
Ik weet hier niet zo veel vanaf en moet vertrouwen op wat de monteur mij verteld.
Hebben jullie nog tips die ik kan aankaarten want ik neem aan dat dit niet hoort.
Dit wordt trial and error vrees ik. Ik veronderstel dat je minimale watertemperatuur veel te hoog staat Omdat je je souterrain niet warm kreeg zou dit verhoogd kunnen zijn).
- zet je aanvoer temperatuur omlaag: min 20 max 60 kijk wat er gebeurt. Pendelt hij niet meer maar wordt het niet snel genoeg warm: max iets omhoog zetten bv 70.

Ook kan het zijn dat je te weinig radiatoren hebt open staan: meer zones tegelijk open zetten.

Als bovenstaande niet helpt, zou het kunnen dat de OT van Evohome niet goed communiceert met je ketel. (is mij een keer verzekerd door een specialist: combinatie Evohome OT en Remeha geeft problemen met de vlamhoogte van de ketel). Ik kom hierop omdat dit euvel veel pendelen veroorzaakt. Er zijn hier op het forum velen waarbij deze combi wel goed werkt, dus dit is geen wetmatigheid. Maar je kunt aan je installateur vragen of hij het wil testen met een aan uit module, als je het op andere manieren niet opgelost krijgt.

Hier is de handleiding van je ketel:https://www.remeha.nl/-/m(...)anta-24c-28c-35c.pdf
Het gaat om P1 in hoofdstuk 6.1 en 6.2

[ Bericht 30% gewijzigd door bertpit op 01-02-2018 14:57:22 ]
pi_176889094
@Bertpit:
Bedankt voor je uitleg en bijlage.

De P1 waarde stond op 85, deze heb ik nu op 55 gezet. Is dat ok of nog lager?

Tijd genoeg om het een en ander uit te proberen, want de hoofdmonteur kan pas over 3 weken langskomen.

Is er misschien nog iets in de HR92 instellingen die ik aan zou kunnen passen?
Ik zie nu trouwens dat ik een Aan/uit RF module (BDR91) heb.
Gaat het hierdoor dan mis?

Update:

Cv gaat steeds raarder doen. Werd vannacht om half 5 wakker omdat ik hem hoorde aanslaan. Er was geen warmteaanvraag (radiatoren niet warm / op Evohome stond alles ook op 0%) om vervolgens drie kwartier op code 8 te gaan pendelen, wat goed te horen is in de badkamer radiator, dat ik evohome uiteindelijk maar uit heb gezet.
Vandaag thuis en het pendelen is er nog steeds.De hele dag door.

Dit kan toch allemaal niet de bedoeling zijn.

[ Bericht 11% gewijzigd door GVisje op 02-02-2018 21:32:56 ]
pi_176894554
Hi allemaal! Wij krijgen volgend jaar een nieuw huis. Die zal dit jaar gebouwd gaan worden dus de voorbereidingen zijn al in volle gang. De onderaannemer die wij hebben kan geen Honeywell evohome aanbieden dus gaan we het zelf aanleggen. Echter nu we nog onze keuzes voor bv extra stopcontacten en loze leidingen kunnen maken rijst de vraag: wat is in combinatie met de evohome.

De huidige situatie:
Vloerverwarming op 2 verdiepingen. Verdeler op zolder en verdeler op de begane vloer. Aantal groepen zijn nog niet bekend.

Iemand ideeen over wat handig is om aan te laten leggen?
Just once I want my life to be like an eighties movie..
pi_176938932
quote:
1s.gif Op donderdag 1 februari 2018 18:52 schreef GVisje het volgende:
@Bertpit:
Bedankt voor je uitleg en bijlage.

De P1 waarde stond op 85, deze heb ik nu op 55 gezet. Is dat ok of nog lager?

Tijd genoeg om het een en ander uit te proberen, want de hoofdmonteur kan pas over 3 weken langskomen.

Is er misschien nog iets in de HR92 instellingen die ik aan zou kunnen passen?
Ik zie nu trouwens dat ik een Aan/uit RF module (BDR91) heb.
Gaat het hierdoor dan mis?

Update:

Cv gaat steeds raarder doen. Werd vannacht om half 5 wakker omdat ik hem hoorde aanslaan. Er was geen warmteaanvraag (radiatoren niet warm / op Evohome stond alles ook op 0%) om vervolgens drie kwartier op code 8 te gaan pendelen, wat goed te horen is in de badkamer radiator, dat ik evohome uiteindelijk maar uit heb gezet.
Vandaag thuis en het pendelen is er nog steeds.De hele dag door.

Dit kan toch allemaal niet de bedoeling zijn.
Het lijkt er op dat je hele systeem niet in balans is. Hoe veel gas verbruik je per jaar? En wat voor Remeha Avanta heb je? Is je huis goed ge´soleerd of matig?

Het aanslaan van de ketel zou moeten komen door warmtevraag. Al deze er niet is, zou het kunnen dat er een communicatiestoring is. Deze kun je opvragen, of testen. Daarnaast: zorg dat er geen metalen voor de BDR91 staan, een metalen wasrek kan al storing geven op de draadloze communicatie.
pi_176942730
Goedemorgen,

Het betreft een Remeha avanta 24c.

Ik heb nog niet heel veel vergelijking want woon hier pas 1,5 jaar maar mijn verbuik afgelopen jaar was:
Stroom: 1314kWh
Gas: 1024 m3

Huis is slecht ge´soleerd. Wel overal dubbel glas maar geen isolatie. Onder mij zitten de kelderboxen waar veel kou vanaf komt.

Verwarming werkte voorheen prima.

Ik wilde eigenlijk alleen een extra zone voor de souterrain kamer zoals omschreven wordt bij de Honeywell zoneregelset Y-VL8615.
Dat was niet nodig volgens het cv bedrijf, een grotere radiator en inregelen zou het probleem verhelpen wat dus niet het geval was.
Toen kwamen ze met Evohome als beste oplossing want bovenstaande zoneregelset was niet mogelijk, maar nu dus continu problemen met mijn cv.

[ Bericht 31% gewijzigd door GVisje op 04-02-2018 10:12:17 ]
pi_176950599
quote:
1s.gif Op zondag 4 februari 2018 09:49 schreef GVisje het volgende:
Goedemorgen,

Het betreft een Remeha avanta 24c.

Ik heb nog niet heel veel vergelijking want woon hier pas 1,5 jaar maar mijn verbuik afgelopen jaar was:
Stroom: 1314kWh
Gas: 1024 m3

Huis is slecht ge´soleerd. Wel overal dubbel glas maar geen isolatie. Onder mij zitten de kelderboxen waar veel kou vanaf komt.

Verwarming werkte voorheen prima.

Ik wilde eigenlijk alleen een extra zone voor de souterrain kamer zoals omschreven wordt bij de Honeywell zoneregelset Y-VL8615.
Dat was niet nodig volgens het cv bedrijf, een grotere radiator en inregelen zou het probleem verhelpen wat dus niet het geval was.
Toen kwamen ze met Evohome als beste oplossing want bovenstaande zoneregelset was niet mogelijk, maar nu dus continu problemen met mijn cv.
pi_176950615
wat voor thermostaat had je hiervoor?
pi_176951455
Een Remeha Celcia 20
pi_176953083
Heb je de instelling op je evotouch al gewijzigd in 3 X per uur ipv 6 X per uur aanslaan?

Heb je al verwarmd met alle zones tegelijk open? Zet alles eens op 23 graden en kijk of de ketel dan ook pendelt.
pi_176957542
Had gisteren de instelling naar 3x per uur gewijzigd. Geen veranderingen opgemerkt.
Zal morgen allebei de zones uit proberen bij 23 gr.
pi_176969708
Je moet even uitlezen wat de waarden zijn van het toerental van de ventilator en de pompsnelheid. Die staan in de installatiehandleiding. Voor het geval je die niet hebt:
https://www.remeha.nl/-/m(...)anta-24c-28c-35c.pdf

Het betreft P19 en P24

Ik denk dat de toegangscode 12 is.

Mijn vermoeden is dat jouw ketel om een hoog vermogen is ingesteld om die ene radiator warmt te kijken. Beter was het geweest als je radiatoren waterzijdig waren ingeregeld. Maar nu je Evohome hebt is dat niet meer zo belangrijk, omdat het systeem dat nu regelt via de kranen.

Wel is het belangrijk om de capaciteit die je radiatoren hebben af te stemmen op het vermogen dat je ketel levert. Het is belangrijk om de laagste waarde van je CV ketel zo laag mogelijk te zetten. Zo moduleert je ketel het geleverde vermogen terug naar wat gevraagd wordt.

Dat moduleren doet hij op basis van de retourtemperatuur. Ofwel als de CV voelt dat het retourwater warm wordt, gaat hij minder hard branden. Een mogelijkheid is dat jouw minimale vermogen te hoog staat waardoor hij altijd te hard brandt en dan gaat pendelen.
pi_176978641
Ok, duidelijk verhaal en ik probeer het allemaal te begrijpen maar is dat iets wat ik zelf kan aanpassen?

Heb vandaag alle zones open gezet maar hij blijft pendelen op code 8.
Heb vandaag ook de diverse waardes uitgelezen:
P1: 55
P2: 60
P3: 1
P4: 1
P5: 0
P6: 1
P17:35
P18:44
P19:13
P20:25
P21:0
P22:0
P23 & P24 niet tegengekomen
Hij sprong na P22 naar DF en DU

Ook nog de gemeten waarden opgeschreven bij code 3:
T1:45
T2:38
FL:8.6
NF:15

Bij code 8 zijn T1&T2 meestal gelijk aan elkaar, zoals nu bijv, staat op 30.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

[ Bericht 0% gewijzigd door GVisje op 05-02-2018 20:44:05 ]
pi_176988666
quote:
1s.gif Op maandag 5 februari 2018 20:24 schreef GVisje het volgende:
Ok, duidelijk verhaal en ik probeer het allemaal te begrijpen maar is dat iets wat ik zelf kan aanpassen?

Heb vandaag alle zones open gezet maar hij blijft pendelen op code 8.
Heb vandaag ook de diverse waardes uitgelezen:
P1: 55
P2: 60
P3: 1
P4: 1
P5: 0
P6: 1
P17:35
P18:44
P19:13
P20:25
P21:0
P22:0
P23 & P24 niet tegengekomen
Hij sprong na P22 naar DF en DU

Ook nog de gemeten waarden opgeschreven bij code 3:
T1:45
T2:38
FL:8.6
NF:15

Bij code 8 zijn T1&T2 meestal gelijk aan elkaar, zoals nu bijv, staat op 30.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Worden je radiatoren wel warm?

Zo aan de instellingen te zie zie ik niets bijzonders. Ik zou de keteltemperatuur weer terugzetten naar 70 of zo gezien het koude weer.

Er zijn twee sturingscodes: 08 is stand-by, E8 is ventilator defect.

08 houdt in dat dat je water te warm retour komt. Normalgesproken na installatie van Evohome, komt dat doordat er te weinig radiatoren open staan. Dat heb je uitgesloten. Het zou ook kunnen dat de radiator die als bypass dient het warme water te snel terugvoert naar de CV. Als je die dichtdraait en de rest opent en het werkt, dan heb je het lek boven.

Wat je dan moet doen om het op te lossen is toch waterzijdig inregelen, of een HR92 erop zetten en elders in het systeem een bypass maken (AFDO), let op de voorschriften.
pi_176994517
Radiatoren zijn en worden gewoon warm maar zag vanmorgen dat de keteltemperatuur op 75 stond terwijl ik niks heb aangepast.

Ook maakt het dicht draaien van de bypass geen enkel verschil (alleen meer geluid / ruis in de grote radiator in de huiskamer / die ook het dichts bij de cv zit) Hij slaat af om vervolgens meteen weer te gaan pendelen.

Om moedeloos van te worden.

[ Bericht 13% gewijzigd door GVisje op 06-02-2018 17:26:09 ]
pi_177025019
Ik las nog even terug en zag dit: Je hebt een BDR91 sturing = aan/uit, maar je geeft aan dat Evohome Opentherm sturing aangeeft. Controleer deze dingen:

- hoe is de sturing geconfigureerd en hoe is hij op de klemmen van de CV aangesloten.
pi_177039106
Hoe kan ik dat controleren?
pi_177042983
De aan/uit module heeft 2 Led’s en heeft een 230V voeding nodig, de opentherm module heeft 1 Led en wordt direct gevoed vanuit de ketel.
pi_177044872
Sorry, ik geloof dat ik het nog niet helemaal begrijp.
Wordt hiermee de module bedoeld die nu aan de muur hangt waar voorheen de thermostaat hing?
pi_177045019
De module zal in de buurt van de ketel hangen. Het is een klein vierkant kastje. Google anders even op BDR91, dan zie je hoe het kastje er uit ziet. De evohome (evotouch) hangt aan de muur.

[ Bericht 21% gewijzigd door JosP op 08-02-2018 22:44:16 ]
pi_177045218
De BDR91 op google is niet hetzelfde als wat aan mijn muur hangt.
Die van mij ziet eruit als de R8810.

Ik probeer er een foto van toe te voegen maar is mij niet duidelijk hoe dat moet.

[ Bericht 30% gewijzigd door GVisje op 08-02-2018 22:53:34 ]
pi_177045530


[ Bericht 100% gewijzigd door GVisje op 08-02-2018 22:56:51 ]
pi_177047217
Dan heb je een opentherm module.
pi_177048460
Ok,duidelijk. Heel erg bedankt voor deze ontdekking!!
Dan is dat dus hetgene wat waarschijnlijk de problemen veroorzaakt?
Ik ga vandaag meteen contact met het bedrijf opnemen want op de doos staat dat het om een BDR91 zou moeten gaan.

[ Bericht 14% gewijzigd door GVisje op 09-02-2018 06:57:04 ]
pi_177049895
Dan klopt het dus dat je evohome ingesteld staat op opentherm. Of opentherm een goede keus is met de Remeha ketel weet ik niet. Volgens mij heeft Bertpit daar al het een en ander over geschreven.
  vrijdag 9 februari 2018 @ 11:58:27 #41
475674 m9820441
Automation Specialist
pi_177053018
Allen,

Ik heb vorige maand ook een Evohome systeem geinstalleerd.
Ik woon in BelgiŰ en heb een Junkers Ketel Top42-3 met doorstromer.
De thermostat die ik had was eveneens van Junkers, en was modulerend.

De ketel heeft de mogelijkheid om zowel een aan/uit als een opentherm thermostat aan te sturen.

Initieel heb ik de Opentherm relais geinstalleerd. Aangezien de Junkers geen opentherm from the box ondersteunt heb ik de Nefit OT convertor ertussen geplaatst. Dit gaf echter niet het gewenste resultaat. De ketel werkte meer als een aan/uit : om de temperatuur te houden , wachtte hij vÚÚl te lang om bij te warmen. Als ik 21graden vroeg, ging hij tot 19graden vooraleer bij te stoken. Ook ging hij idd nog enkele minuten door, zelfs nadat setpoint temp was bereikt.

Ik heb nu de aan/uit bested en ga deze dit weekend uittesten. Hopelijk is deze beter in het constant houden van de temperatuur.

Maar mijn advise als u een Junkers ketel heeft : OT werkt niet goed ...
pi_177054819
quote:
0s.gif Op vrijdag 9 februari 2018 09:34 schreef JosP het volgende:
Dan klopt het dus dat je evohome ingesteld staat op opentherm. Of opentherm een goede keus is met de Remeha ketel weet ik niet. Volgens mij heeft Bertpit daar al het een en ander over geschreven.
Klopt, als je problemen ondervindt met de combinatie remeha/opentherm, zijn deze doorgaans opgelost als er aan/uit wordt ge´nstalleerd. Maar het wil niet zeggen dat iedereen altijd problemen heeft. Bij sommigen werkt het goed.

Daarnaast het volgende: OT wil eigenlijk continue stoken op een lage temperatuur. Dit kan bij zoneverwarming een uitdaging zijn omdat niet alle zones altijd open staan. Dit kan dan resulteren in een pendelende installatie, doordat de CV zijn minimale vermogen niet kwijt kan.

[ Bericht 14% gewijzigd door bertpit op 09-02-2018 16:06:37 ]
pi_177064956
Wederom bedankt voor de duidelijke uitleg.
Ben er vandaag niet aan toe gekomen maar ga maandag meteen bellen met het verzoek om de module te komen vervangen voor de aan/uit module.
pi_177146381
Hallo Allen,
Ik heb hetzelfde als GVisje. Ook een Remeha Avanta met EvoHome. Ik heb 7 zones met OT
Vaak gaat de ketel in antipendel code 5 of regel stop code 8.

Ik weet tot nu toe niet of het Řberhaupt erg is. Als ik er over na denk dan lijkt het erop dat hij de overgebleven warmte optimaal wil gebruiken en blijft rondpompen, zonder de brander (gas) aan te zetten. Het zijn ook geen foutcodes.
Het systeem werkt overigens zeer goed en elke ruimte komt mooi op temperatuur zoals ik het instel.
Diverse keren met Honeywell gecommuniceerd, maar daar kom ik niet verder mee. Ze zijn wel van goede wil, maar kunnen niet uitleggen hoe het zou moeten werken.

Ik volg graag de ervaring die wordt opgedaan met de aan/uit module.

Met vriendelijke groet Frank
pi_177163630
Heb het bedrijf eindelijk vandaag gesproken en het was hun niet bekend / geen ervaring mee dat de Remeha Avanta niet goed zou samengaan met de Evohome opentherm. De monteur dacht eerder aan teveel vermogen van de cv of het beter inregelen van de radiatoren.
Ben dan ook heel benieuwd wat er volgende week uit gaat komen.
pi_177165952
Ik vraag me nog steeds af of de codes 5 en 8 bij de Remeha Avanta ook echt een probleem zijn.
Het enige wat er gebeurd is dat de brander uitgaat en de circulatiepomp blijft lopen.
Lijkt me wel energetisch. Verder regelt elk zone erg goed naar de vraag temperatuur.
Weinig of geen overshoot. Ik heb dit ook nagemeten met een externe meter. Ben ook maar eens begonnen om het gas en elektrisch verbruik te meten, maar dat is meer de lange termijn.

Met de nieuwe evohome sw kan ik ook zien hoeveel % de brander aan is en de zone open gestuurd wordt. Ook dit ziet er netjes uit.

Is er iemand die iets kan zeggen of code 5 en 8 bij de Remeha Avanta schadelijk is?? icm evohome OT.
pi_177166628
Geen idee, ben ook wel benieuwd of het schadelijk is,maar bij mij staat hij echt de hele dag te pendelen als er een constante warmtevraag is van bijvoorbeeld 20 graden. De cv is geen moment in rust. Lijkt me niet echt goed voor de cv.
Ook heb ik erge last van het geluid wat dat gependel veroorzaakt.
Ik hoor continu geruis in de huis- en badkamer radiator. Wat ik erg storend vind.
pi_177174316
Dat de CV warm water rondpompt zonder te branden is prima. Het gaat er om met welke snelheid het warme water retour komt. Ofwel als er maar een klein radiatortje openstaat of je huis is zeer goed ge´soleerd, kan de CV het minimale vermogen van 5.5Kw niet kwijt. Aangezien OT continue wil stoken op lage temperatuur, komt het water te heet retour.

Wat er dan gebeurt is dat hij een keer of 20 per uur aan en uit gaat, dat noemen we pendelen. Sommige ketels gaan in de "low load".

Als je ketel pendelt moet je dat proberen op te lossen. Anders gebruikt hij teveel gas en verslijt hij te veel door alle "valse starts". Aan/uit heeft het voordeel dat wanneer de ketel wil gaan pendelen, hij gewoon uitgaat.

[ Bericht 0% gewijzigd door bertpit op 14-02-2018 12:28:20 ]
pi_177180257
Om verwamings programma's in het evohome systeem te zetten moet dat perse via de thermostaat of kan dit ook via de pc?

[ Bericht 5% gewijzigd door laserjet op 14-02-2018 16:25:57 ]
pi_177183291
Programmeren kan in ieder geval ook via de iPhone.
pi_177188178
Je maakt een programma voor een dag, dat kopieer je naar de andere dagen en pas je aan. Dat aanpassen kan op de Evotouch of via de app.

Ook kun je op beide korte of lagere veranderingen doen. Ben je bijvoorbeeld een paar uur niet thuis, dan kun je de eco mode activeren waardoor ale zones 3 graden worden verlaagd voor XX uren.

Ook kun je via de app op afstand (of op de bank) alles regelen.
pi_177196223
quote:
0s.gif Op woensdag 14 februari 2018 11:47 schreef bertpit het volgende:
Dat de CV warm water rondpompt zonder te branden is prima. Het gaat er om met welke snelheid het warme water retour komt. Ofwel als er maar een klein radiatortje openstaat of je huis is zeer goed ge´soleerd, kan de CV het minimale vermogen van 5.5Kw niet kwijt. Aangezien OT continue wil stoken op lage temperatuur, komt het water te heet retour.

Wat er dan gebeurt is dat hij een keer of 20 per uur aan en uit gaat, dat noemen we pendelen. Sommige ketels gaan in de "low load".

Als je ketel pendelt moet je dat proberen op te lossen. Anders gebruikt hij teveel gas en verslijt hij te veel door alle "valse starts". Aan/uit heeft het voordeel dat wanneer de ketel wil gaan pendelen, hij gewoon uitgaat.
Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar als ik nu een aan/ uit thermostaat ga gebruiken wordt het warme water niet meer rond gepompt? Dit lijkt me ook verspilling van gas. Ik heb er persoonlijk geen last van dat hij rondpompt (geluid) . Ook tegenstrijdig dat als je het vermogen niet nodig hebt de ketel gaat pendelen, soms zie ik dat hij maar 7% vraag heeft.

Wat zou ik nog kunnen doen, anders dan de deur openzetten? Afstellen van de ketel in het menu heb ik ook al naar gekeken maar juist de parameters die mijn inziens invloed zouden kunnen hebben zijn niet zichtbaar. Ik denk dan aan toerental vd pomp P24.

Hoor graag.
pi_177208709
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 09:11 schreef milestone3012 het volgende:

[..]

Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar als ik nu een aan/ uit thermostaat ga gebruiken wordt het warme water niet meer rond gepompt? Dit lijkt me ook verspilling van gas. Ik heb er persoonlijk geen last van dat hij rondpompt (geluid) . Ook tegenstrijdig dat als je het vermogen niet nodig hebt de ketel gaat pendelen, soms zie ik dat hij maar 7% vraag heeft.

Wat zou ik nog kunnen doen, anders dan de deur openzetten? Afstellen van de ketel in het menu heb ik ook al naar gekeken maar juist de parameters die mijn inziens invloed zouden kunnen hebben zijn niet zichtbaar. Ik denk dan aan toerental vd pomp P24.

Hoor graag.
Het gaat om het minimale vermogen dat je ketel niet kwijt kan. Het retour water wordt dan te heet. Je ketel is al terug gemoduleerd op een kleine gasvlam, maar die vlam is altijd nog te groot.

Vergelijk het met een pannetje water dat je wilt laten sudderen en je hebt alleen maar een grote gaspit. Dat gaat veel te hard koken omdat je het niet zachter kan laten branden. Als het toch moet sudderen is de enige methode om die grote pit aan en uit te zetten.
pi_177208754
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 17:06 schreef bertpit het volgende:

[..]

Ik heb kortgeleden in de handleiding gekeken, je kunt er niet veel aan regelen, dat gaat allemaal automatisch. Zelf heb ik de Calenta, daar is wat meer aan te tweaken, alleen is ook mijn ketel te groot.

Het gaat om het minimale vermogen dat je ketel niet kwijt kan. Het retour water wordt dan te heet. Je ketel is al terug gemoduleerd op een kleine gasvlam, maar die vlam is altijd nog te groot.

Vergelijk het met een pannetje water dat je wilt laten sudderen en je hebt alleen maar een grote gaspit. Dat gaat veel te hard koken omdat je het niet zachter kan laten branden. Als het toch moet sudderen is de enige methode om die grote pit aan en uit te zetten.
pi_177208938
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 17:09 schreef bertpit het volgende:

[..]

Dus eigenlijk zeg je dat er maar 1 mogelijkheid is en dat is naar aan / uit ?
Valt er helemaal niets te doen met de Remeha ketel. Ikzelf zou denken dat als ik de temperatuur lager zet er meer warmteafgifte is om de ruimte te verwarmen en de retour temp lager is. Of zie ik dat verkeerd?
pi_177210874
Bij mij heeft dat geen enkel effect. Afgelopen nacht werd ik wakker van het gependel bij een temperatuur van 16 graden De ketel gaat kort aan om te verwarmen om vervolgens een half uur te pendelen.
pi_177216339
quote:
0s.gif Op donderdag 15 februari 2018 17:18 schreef milestone3012 het volgende:

[..]

Dus eigenlijk zeg je dat er maar 1 mogelijkheid is en dat is naar aan / uit ?
Valt er helemaal niets te doen met de Remeha ketel. Ikzelf zou denken dat als ik de temperatuur lager zet er meer warmteafgifte is om de ruimte te verwarmen en de retour temp lager is. Of zie ik dat verkeerd?
Laat eerst even goed naar je ketel kijken, om een oorzaak te achterhalen.
pi_177275301
Paar maanden geleden heb ik deze set gekocht:

https://wifithermostaten.(...)-hr92-opentherm.html

Nu wil ik voor een andere woning dezelfde set kopen, alleen vraag ik me af of het niet ergens anders goedkoper kan. Hebben jullie goede ervaringen met andere verkopers die goedkoper zijn?
pi_177277517
Even terugkomend op bovenstaande.
Ik ga na de zomer een nieuwe ketel kiezen. Heb nu een 32kw HR ketel, op ong. 650m3. Aardig wat radiatoren, en merk dat na vervanging van kozijnen en isolatie, de ketel de boel heel snel warm heeft. Heb de cv-temp al omlaag gebracht.

Het wordt sowieso een cw5 ketel ivm ww. Maar is het slim om een ketel te nemen met zo laag mogelijke minimumcapaciteit? Met zonering merk ik dat de ketel heel vaak maar 1 a 2 radiatoren hoeft te bedienen. Als de temperatuur dan dag en nacht gelijk blijft, is een zware ketel dan niet overkill?

[ Bericht 8% gewijzigd door Knuppel1983 op 18-02-2018 14:46:34 ]
pi_177289136
quote:
1s.gif Op zondag 18 februari 2018 14:32 schreef Knuppel1983 het volgende:
Even terugkomend op bovenstaande.
Ik ga na de zomer een nieuwe ketel kiezen. Heb nu een 32kw HR ketel, op ong. 650m3. Aardig wat radiatoren, en merk dat na vervanging van kozijnen en isolatie, de ketel de boel heel snel warm heeft. Heb de cv-temp al omlaag gebracht.

Het wordt sowieso een cw5 ketel ivm ww. Maar is het slim om een ketel te nemen met zo laag mogelijke minimumcapaciteit? Met zonering merk ik dat de ketel heel vaak maar 1 a 2 radiatoren hoeft te bedienen. Als de temperatuur dan dag en nacht gelijk blijft, is een zware ketel dan niet overkill?
De meeste ketels hebben een minimum capaciteit van 5,5 tot 7,5 KW. Ik meen dat de Atag en Vaillant Exclusive het laagste minimale vermogen hebben. Het is zeker verstandig om daar rekening mee te houden bij een laag gasverbruik en bij zone verwarming. een andere CW5 ketel met laag vermogen is de Remeha Calenta 40C.

Het voordeel van CW5 ten opzichte van CW4 is met name relevant las je een ww leiding hebt die die extra capaciteit aankan, of meerdere leidingen die je gelijkertijd wil gebruiken.
pi_177400382
@Bertpit:Heel erg bedankt voor het meedenken en het probleem ontdekken.
De modulerende module is vandaag vervangen door een aan / uit module.
Heb de cv niet meer horen pendelen :)

Het enige wat me nu opvalt is dat er nu opeens 2 graden verschil is met de evohome en 2 losse thermostaten. Hier had ik voorheen dan weer geen last van.
En zijn er verder nog tips die ik kan toepassen voor een optimaal gebruik.
pi_177401677
quote:
0s.gif Op vrijdag 23 februari 2018 20:52 schreef GVisje het volgende:
@Bertpit:Heel erg bedankt voor het meedenken en het probleem ontdekken.
De modulerende module is vandaag vervangen door een aan / uit module.
Heb de cv niet meer horen pendelen :)

Het enige wat me nu opvalt is dat er nu opeens 2 graden verschil is met de evohome en 2 losse thermostaten. Hier had ik voorheen dan weer geen last van.
En zijn er verder nog tips die ik kan toepassen voor een optimaal gebruik.
Geef het een paar dagen inleer tijd. Anders de keteltemperatuur iets omlaag.
pi_177402432
Mijn Evohome foetelt. (Limburgs ;) )
Zodra ik de temperatuur instel wordt het spontaan 0,5 graad warmer in de kamer. Hebben meer mensen hier last van?
pi_177402873
Ja, dat heb ik ook, 0,5 graad warmer of kouder, net wat ik instel ;)

Ander probleempje; bij mijn foutlogboek staat nu: batterij bijna leeg,00
Rechtsboven op Evohome staat de batterij ook met een bliksemschicht.
Hoe op te lossen. Hij staat gewoon op de standaard aangesloten.

Edit: haal ik hem van de standaard af of als ik de stekker eruit trek geeft hij een volle batterij weer. Snap het niet meer :(

Cv is nu ook continu in bedrijf terwijl beide zones dicht staan (temperatuur is al om 22:00 omlaag gegaan). Radiatoren zonder HR92 knop worden gewoon heet. Heeft dit ook te maken met inleertijd?

[ Bericht 8% gewijzigd door GVisje op 23-02-2018 23:09:43 ]
pi_177403602
Nee dat moet niet kunnen. Ik zou even goed naar de evotouch kijken, want die doet vreemd. Bijvoorbeeld een reset geven door de batterij eruit te halen.
pi_177426033
Reset vanmorgen gedaan en volgens mij werkt nu eindelijk alles zoals het hoort :)
pi_177443929
quote:
1s.gif Op vrijdag 23 februari 2018 22:35 schreef Knuppel1983 het volgende:
Mijn Evohome foetelt. (Limburgs ;) )
Zodra ik de temperatuur instel wordt het spontaan 0,5 graad warmer in de kamer. Hebben meer mensen hier last van?
Daar is al het een en ander over geschreven en is blijkbaar normaal bij Honeywell. Doe je het direct voor een tweede keer, dan verhoogt de temperatuur overigens niet.
pi_177477721
Tijdje niet in dit topic geweest. Had nu weer een vreemd probleem met de controller.

Ongeveer eens in de twee ß drie maanden bleef de tijd ineens stil staan. En daarmee dus ook het programma dat op dat moment actief was. De enige manier om dit ongedaan te maken was de batterijen eruit en opnieuw opnieuw opstarten. Terug naar fabriek instellingen o.i.d. werkte ook niet. Tijd bleef daarmee stil staan.
Contact gehad met Honeywell maar ze herkenden dit probleem niet. Daarmee wilden ze het afdoen maar heb hier geen genoegen mee genomen. Een dergelijk systeem voor die prijzen moet een lange tijd probleemloos mee kunnen gaan. En mochten er softwarematige problemen zijn, dan moet je de software kunnen updaten of er opnieuw opzetten vind ik. Zelfs nu mijn garantie al verlopen is.

Ze zijn mij tegemoet gekomen met een ander exemplaar. Ik heb nog voorgesteld om tegen bijbetaling de nieuwere bediening met ingebouwde wifi te leveren maar ze wilden alleen de oude leveren. Ach, ik heb het geprobeerd en zal er niet over klagen :) Heb immers een ander exemplaar gekregen. Ik wacht wel even tot er een voordelig 2e hands exemplaar met ingebouwde wifi langs komt. Toch wel een voordeel als zo'n ding kan updaten...

Ik heb het systeem deze maand precies drie jaar in gebruik. Het is even vogelen om de juiste instelling i.c.m. je ketel te krijgen maar dan is het een fijn systeem. Er blijven een paar puntjes van aandacht:

- Na veranderen of eindigen van een programma blijft het systeem de ketel nog aansturen. Radiatoren zijn dan wel dichtgezet dus de ketel is voor jan piep aan het stoken. Met 3 keer per uur warmtevraag ingesteld slaat de ketel in de praktijk nog 1 ß 2 keer aan nadat de temperatuur naar beneden is bijgesteld.

- Het maximaal aantal keren warmtevraag per uur wordt overschreden. Staan deze op 6 keer (om de 10 min) dan kan het voorkomen dat er toch vaker warmtevraag is. Mijn ketel schiet dan in een wachtstand waardoor je het huis niet warm krijgt. Er ontstaan een visuele cirkel waardoor er niet goed verwarmt wordt. Oplossing is de instelling veranderen naar 3 keer per uur warmtevraag. Thermostaat moet dan wel even wennen aan de nieuwe situatie maar vraagt soms vaker dan 3 keer per uur warmte, dat maakt dan niet meer uit. Meer dan 1x per 10 min krijg je dan niet meer.

Mijn systeem:
- Evohome colour
- Ketelrelais module (ivm nefit ketel, schijnt slecht te werken met OT)
- Nefit trendline II hrc30 (moduleert ook bij vraag van relais module)
- 1 zone woonkamer met drie regelaars - 1 zone kantoor met ÚÚn regelaar. (alles radiatoren en ÚÚn convectorput)
Mvg,<br />Robert
pi_177478137
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 februari 2018 09:50 schreef Rakett het volgende:
Tijdje niet in dit topic geweest. Had nu weer een vreemd probleem met de controller.

Ongeveer eens in de twee ß drie maanden bleef de tijd ineens stil staan. En daarmee dus ook het programma dat op dat moment actief was. De enige manier om dit ongedaan te maken was de batterijen eruit en opnieuw opnieuw opstarten. Terug naar fabriek instellingen o.i.d. werkte ook niet. Tijd bleef daarmee stil staan.
Contact gehad met Honeywell maar ze herkenden dit probleem niet. Daarmee wilden ze het afdoen maar heb hier geen genoegen mee genomen. Een dergelijk systeem voor die prijzen moet een lange tijd probleemloos mee kunnen gaan. En mochten er softwarematige problemen zijn, dan moet je de software kunnen updaten of er opnieuw opzetten vind ik. Zelfs nu mijn garantie al verlopen is.

Ze zijn mij tegemoet gekomen met een ander exemplaar. Ik heb nog voorgesteld om tegen bijbetaling de nieuwere bediening met ingebouwde wifi te leveren maar ze wilden alleen de oude leveren. Ach, ik heb het geprobeerd en zal er niet over klagen :) Heb immers een ander exemplaar gekregen. Ik wacht wel even tot er een voordelig 2e hands exemplaar met ingebouwde wifi langs komt. Toch wel een voordeel als zo'n ding kan updaten...

Ik heb het systeem deze maand precies drie jaar in gebruik. Het is even vogelen om de juiste instelling i.c.m. je ketel te krijgen maar dan is het een fijn systeem. Er blijven een paar puntjes van aandacht:

- Na veranderen of eindigen van een programma blijft het systeem de ketel nog aansturen. Radiatoren zijn dan wel dichtgezet dus de ketel is voor jan piep aan het stoken. Met 3 keer per uur warmtevraag ingesteld slaat de ketel in de praktijk nog 1 ß 2 keer aan nadat de temperatuur naar beneden is bijgesteld.

- Het maximaal aantal keren warmtevraag per uur wordt overschreden. Staan deze op 6 keer (om de 10 min) dan kan het voorkomen dat er toch vaker warmtevraag is. Mijn ketel schiet dan in een wachtstand waardoor je het huis niet warm krijgt. Er ontstaan een visuele cirkel waardoor er niet goed verwarmt wordt. Oplossing is de instelling veranderen naar 3 keer per uur warmtevraag. Thermostaat moet dan wel even wennen aan de nieuwe situatie maar vraagt soms vaker dan 3 keer per uur warmte, dat maakt dan niet meer uit. Meer dan 1x per 10 min krijg je dan niet meer.

Mijn systeem:
- Evohome colour
- Ketelrelais module (ivm nefit ketel, schijnt slecht te werken met OT)
- Nefit trendline II hrc30 (moduleert ook bij vraag van relais module)
- 1 zone woonkamer met drie regelaars - 1 zone kantoor met ÚÚn regelaar. (alles radiatoren en ÚÚn convectorput)
Heb je OT, probeer dan een aan/uit ketel relais. Met een OT module kun je de ketel niet vaker of minder vaak laten schakelen, dat bepaalt het systeem zelf.

Daarnaast zijn er slechte OT modules op de markt, van ver voor het Evohome tijdperk, deze werken niet goed met het Evohome systeem. Helaas kan ik de link hierover niet meer vinden.

[ Bericht 0% gewijzigd door bertpit op 27-02-2018 19:23:41 ]
pi_177478587
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 februari 2018 09:50 schreef Rakett het volgende:
Tijdje niet in dit topic geweest. Had nu weer een vreemd probleem met de controller.

Ongeveer eens in de twee ß drie maanden bleef de tijd ineens stil staan. En daarmee dus ook het programma dat op dat moment actief was. De enige manier om dit ongedaan te maken was de batterijen eruit en opnieuw opnieuw opstarten. Terug naar fabriek instellingen o.i.d. werkte ook niet. Tijd bleef daarmee stil staan.
Contact gehad met Honeywell maar ze herkenden dit probleem niet. Daarmee wilden ze het afdoen maar heb hier geen genoegen mee genomen. Een dergelijk systeem voor die prijzen moet een lange tijd probleemloos mee kunnen gaan. En mochten er softwarematige problemen zijn, dan moet je de software kunnen updaten of er opnieuw opzetten vind ik. Zelfs nu mijn garantie al verlopen is.

Ze herkennen het probleem wel, veel mensen hebben er last van. Het schijnt te maken te hebben met een brakke tijdserver aan de honeywell kant. Een nieuwe module gaat dus je probleem niet oplossen.
pi_177479881
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 februari 2018 10:51 schreef okzbow het volgende:

[..]

Ze herkennen het probleem wel, veel mensen hebben er last van. Het schijnt te maken te hebben met een brakke tijdserver aan de honeywell kant. Een nieuwe module gaat dus je probleem niet oplossen.
Lekker dan...... Ze gaven aan het nog nooit gezien te hebben. In dat geval heb ik nu twee controllers liggen :) wat vreemd dat ze dan toch een nieuwe opsturen.

Maare tijdserver? De mijne staat niet met internet in verbinding...... Mogelijk is dat het verschil?
Mvg,<br />Robert
pi_177487392
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 februari 2018 10:51 schreef okzbow het volgende:

[..]

Ze herkennen het probleem wel, veel mensen hebben er last van. Het schijnt te maken te hebben met een brakke tijdserver aan de honeywell kant. Een nieuwe module gaat dus je probleem niet oplossen.
Dat lijkt me erg sterk, zeker gezien het feit dat er geen wifi module op zit en er dus geen enkele communicatie met Honeywell is. En als er een brakke tijdserver in het systeem zou zitten, dan zou werkelijk iedereen daar last van hebben die wel wifi heeft.

Het mooie van Evohome is nu juist dat alle blijft werken, ook al ligt het internet plat.
pi_177496713
Ik heb het vervangende bedieningspaneel geplaatst en ingesteld. Exact zoals de oude ook was ingesteld. Nu zie ik dat binnen enkele uurtjes het rode lampje op de aan/uit unit langzaam knippert.
Com test geeft uitstekend signaal en ook opnieuw contact maken met de aan/uit unit geeft na enkele uren hetzelfde probleem.
Blijft wel gewoon warmte vragen, dus groene lampje gaat gewoon branden bij warmtevraag. Echter blijft het rode lampje langzaam knipperen. Voeding van de aan/uit unit eraf en erop reset wel maar ook dan binnen enkele uren weer rood knipperend lampje.
Met het oude bedieningspaneel had ik dit niet.

Iemand hier ervaring mee?
Mvg,<br />Robert
pi_177497590
Waarschijnlijk een batterij van ÚÚn van je componenten (bijna) leeg.

Ik heb dit ook als mijn DTS92 thermostaten leeg zijn.
pi_177498411
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 februari 2018 19:26 schreef bertpit het volgende:
Dat lijkt me erg sterk, zeker gezien het feit dat er geen wifi module op zit en er dus geen enkele communicatie met Honeywell is. En als er een brakke tijdserver in het systeem zou zitten, dan zou werkelijk iedereen daar last van hebben die wel wifi heeft.

Het mooie van Evohome is nu juist dat alle blijft werken, ook al ligt het internet plat.
Lees maar eens op het engelse forum.... daar staat er meer dan genoeg over. De wifi variant heeft er last van, maar niet iedereen, en ja het ligt aan een brakke tijdserver.
pi_177498691
quote:
0s.gif Op woensdag 28 februari 2018 09:30 schreef ST-eetje het volgende:
Waarschijnlijk een batterij van ÚÚn van je componenten (bijna) leeg.

Ik heb dit ook als mijn DTS92 thermostaten leeg zijn.
Maar dan komt er toch een melding op de evotouch als de batterijen leeg zijn? De thermostaatknoppen op de radiatoren zijn niet direct verbonden met de aan/uit relais bij de ketel. Die staat in verbinding met de evotouch.

Update: Volgens mij heb ik gevonden wat het probleem is. Ik heb bij het opnieuw toewijzen niet eerst de aan/uit module gereset door de knop 15 seconde ingedrukt te houden. Mogelijk stond hierdoor de oude evotouch er ook nog in waar hij geen verbinding mee kon maken.

Hopelijk blijft het rode lampje nu uit. Komende uren zal dat moeten blijken. :)

[ Bericht 12% gewijzigd door Rakett op 28-02-2018 10:40:17 ]
Mvg,<br />Robert
pi_177503439
quote:
0s.gif Op woensdag 28 februari 2018 10:13 schreef okzbow het volgende:

[..]

Lees maar eens op het engelse forum.... daar staat er meer dan genoeg over. De wifi variant heeft er last van, maar niet iedereen, en ja het ligt aan een brakke tijdserver.
Maar hoe maakt een unit die niet in verbinding staat met het internet connectie met die brakke tijdserver?
pi_177503566
quote:
0s.gif Op woensdag 28 februari 2018 10:31 schreef Rakett het volgende:

[..]

Maar dan komt er toch een melding op de evotouch als de batterijen leeg zijn? De thermostaatknoppen op de radiatoren zijn niet direct verbonden met de aan/uit relais bij de ketel. Die staat in verbinding met de evotouch.

Update: Volgens mij heb ik gevonden wat het probleem is. Ik heb bij het opnieuw toewijzen niet eerst de aan/uit module gereset door de knop 15 seconde ingedrukt te houden. Mogelijk stond hierdoor de oude evotouch er ook nog in waar hij geen verbinding mee kon maken.

Hopelijk blijft het rode lampje nu uit. Komende uren zal dat moeten blijken. :)
Ik had de unit na installatie op de grond liggen, niet handig natuurlijk. Daarna netjes opgehangen. Echter is het ook de plek waar de was gedroogd wordt, er wordt dan een metalen wasrek voor geschoven: communicatieverlies. Nu ligt de ketelmodule weer op de grond: probleem opgelost.
pi_177504369
quote:
0s.gif Op woensdag 28 februari 2018 14:05 schreef bertpit het volgende:
Maar hoe maakt een unit die niet in verbinding staat met het internet connectie met die brakke tijdserver?
ik ging er vanuit dat de wifi-variant aanwezig was...
pi_177665480
Beste Mede-Fokkers,

Nu bijna twee jaar (en daarmee twee winters) wonen wij in onze jaren 20 woning met een traditionele CV installatie en een haard (houtgestookt, liftdeur, 11kw vermogen) in de woonkamer.

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Het probleem
In de periode september - april hebben we regelmatig de haard aan in de woonkamer (55m2), die daarmee de temperatuur op een aangename 21-23 graden houdt. De CV gaat dan niet verwarmen omdat de sensor in de woonkamer hangt, zoals bij zoveel mensen.

Het wordt dan erg koud op zolder (kantoor) en eerste etage (slaapkamer, badkamer). Zeker in het weekend als ik paar uurtjes op kantoor wil zitten terwijl beneden de haard lekker brand, is er geen goede oplossing om het daar warm te krijgen.

De situatie
- Begane grond: Woonkamer (3 radiatoren), Hal (1 radiator), Garage (1 radiator)
- Eerste etage: Slaapkamer 1 (3 radiatoren), Slaapkamer 2 (1 radiator), Badkamer 1 (1 radiator), Badkamer 2 (1 radiator), Waskamer (1 radiator)
- Zolder: Kantoor (2 radiatoren), Logeerkamer (1 radiator)
- CV ketel hangt op zolder, Type Remeha Tzerra 28c M - Ik neem aan dat deze modulerend is aangezien de huidige Toon thermostaat ook zo staat ingesteld
- Alle radiatoren zitten op 1 circuit, er is geen verdeler die per etage het water stuurt
- Alle radiatoren hebben thermostaat-kranen behalve die in de woonkamer

Oplossing

Ik heb het plan opgevat om een Honeywell Evohome systeem te installeren, waarbij ik het huis verdeel in een aantal zones.

Wat heb ik nodig:

1. Honeywell Evohome Wi-Fi centrale (ATC928G3000)
2. Honeywell Evohome WIFI voedingsmodule wandmontage (ATF600)
3. CV-ketel module (R8810A1018 of BDR91A1000)
4. XX aantal thermostaatknoppen voor radiatoren (HR92)

Nu zijn er rond de set-up van de woonkamer twee scenarios:

Scenario 1: Radiatoren in woonkamer besturen middels een zoneklep in het systeem. (Zoneklep wordt aangestuurd door Relais aan/uit, BDR91A1000)

Voordelen:
- Geen HR92 modules nodig in woonkamer
- Geen installatie van thermostatische radiatorkranen nodig tbv HR92 modules

Nadelen:
- Klep moet ergens onder de vloer komen op lastig bereikbare plek
- Thermostaat kan alleen maar op aan/uit werken als zoneklep is toegepast lees ik op verschillende forums. (heeft hier iemand ervaring mee?)

Scenario 2: Radiatoren in woonkamer voorzien ook voorzien van HR92 modules en gehele woonkamer inrichten als 1 zone.

Voordelen:
- Alles is ingeregeld via HR92 modules, en er kan een modulerende thermostaat worden gekozen

Nadelen:
- HR92 modules nodig in woonkamer (en in het zicht)
- Installatie van thermostatische radiatorkranen nodig tbv HR92 modules

Nu heb ik de volgende vragen, hoop dat er experts/evaringsdeskundigen zijn die kunnen helpen:

1. Kan iemand bevestigen/ontkrachten dat icm een zoneklep alleen voor een aan/uit set-up kan worden gekozen met de CV ketel?

2. Is het een probleem als de Thermostaat op de begane grond hangt terwijl de CV-ketel module op zolder hangt naast de ketel? Hier zitten twee etages tussen.

3. Ziet iemand andere moeilijkheden in deze voorgestelde installatie?
Als je het als klusser even niet wi't, Tape, Pur of Kit!
pi_177690429
@bouwkloon: ik heb scenario 2 al ruim 5 jaar naar volle tevredenheid in gebruik. Vraag 1: geen ervaring mee. Vraag 2: om verbindingsproblemen tussen de evotouch (= thermostaat) en het ketelrelais te voorkomen, heb ik het ketelrelais in de woonkamer opgehangen verbonden via de bedrading van het oude thermostaat. Vraag 3:geen andere problemen bij scenario 2.

Succes met je keuze.
pi_177691251
HR92’s zijn niet geruisloos, houdt daar ook rekening mee in je overweging. Voordeel van de HR92’s is wel dat je niet alles perse naar 1 punt (de zoneklep) hoeft te trekken.
  FOK!fossiel vrijdag 9 maart 2018 @ 22:42:06 #83
10 RemCOW
SG Special power! :D
pi_177714795
Ook hier Evohome laten installeren! Eigenlijk heb ik een simpele vraag: klopt het dat als een Wireless Round (T87RF2025) is toegewezen aan de HCE80 dat je dan niet de temperatuur kan wijzigen op de Wireless Round (maw dat het eigenlijk alleen een temperatuurvoeler is)?
Beter een gat in je hand, dan een hand in je gat
Let's have fun ---- Life will suck soon enough
Hattrick: 206761
pi_177727816
@spoiler zoneklep moet met aan/uit. Met OT blijft je cv doorstoken terwijl je klep dichtstaat. In jouw geval zou aan uit een paar voordelen kunnen hebben: niet alle remeha’s werken goed met opentherm en oudere huizen zijn ook vaak aangenamer te verwarmen op aan uit.
Hang de ketelmodule niet te dicht bij de cv, als je twijfelt over het bereik, kun je kijken of je de thermostaatdraad ergens onderweg kunt gebruiken. Voor de aan uit module heb je wel 230v nodig. Ik heb ook twee verdiepingen verschil met houten vloeren en het werkt goed.

[ Bericht 37% gewijzigd door bertpit op 11-03-2018 06:39:01 ]
pi_177762569
@RemCOW, bij mij waren de thermostaten gekoppeld aan de HCE80 voordat ik de Evohome(touch) had. Alles was gewoon op de thermostaat in te stellen. Na plaatsing van de evotouch heb ik alle thermostaten aan de evotouch gekoppeld. Ook nu kan ik nog steeds de thermostaat zelf aanpassen, bij het volgende schakelmoment van de evotouch loopt de instelling weer mee met de evotouch. Maar waarom is de thermostaat niet gewoon aan de evotouch gekoppeld?

[ Bericht 1% gewijzigd door JosP op 12-03-2018 10:45:46 ]
  dinsdag 13 maart 2018 @ 17:44:37 #86
476113 natsnats
Ervare gebruiker
pi_177796330
@RemCOW,
Heb dezelfde opstelling en thermostaat. Gewoon naar links draaien om gewenste temperatuur te verlagen en naar rechts om te verhogen. Oude instelling gaat knipperen en feller oplichten.
Electrische verwarming aangestuurd door zoneregelaar en evohome
pi_177812191
quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 18:46 schreef AJS1 het volgende:
@bouwkloon: ik heb scenario 2 al ruim 5 jaar naar volle tevredenheid in gebruik. Vraag 1: geen ervaring mee. Vraag 2: om verbindingsproblemen tussen de evotouch (= thermostaat) en het ketelrelais te voorkomen, heb ik het ketelrelais in de woonkamer opgehangen verbonden via de bedrading van het oude thermostaat. Vraag 3:geen andere problemen bij scenario 2.

Succes met je keuze.
Dank voor de antwoorden. Het ketel-relais in mijn woonkamer hangen is alleen niet zo mooi, ik wil graag de evotouch voeden via de bestaande draden en deze daar dan op de muur hangen.

quote:
0s.gif Op donderdag 8 maart 2018 19:26 schreef Knuppel1983 het volgende:
HR92’s zijn niet geruisloos, houdt daar ook rekening mee in je overweging. Voordeel van de HR92’s is wel dat je niet alles perse naar 1 punt (de zoneklep) hoeft te trekken.
Dank.
Als je het als klusser even niet wi't, Tape, Pur of Kit!
pi_177888309
Kijkt hier wel eens iemand op de app? Daar zit ook een weersvoorspelling op, maar die klopt van geen kanten.
pi_177893273
Ik had een vraag over de Evohome , momenteel heb ik beneden vloerverwarming en boven radiatoren alles aangesloten op 1 circuit en 1 thermostaat . Het punt is dat het beneden altijd lekker warm is en op temp dus de cv slaat uit en heel weinig aan en boven word dus niet meer verwarmd en soms koud is .

Is dit met een Evohome opgelost? Kan die boven verwarmen terwijl het beneden gewoon op temperatuur is of kom ik niet onder een splitsing van het cv systeem uit ?
pi_177902720
quote:
0s.gif Op zaterdag 17 maart 2018 21:16 schreef picardo77 het volgende:
Ik had een vraag over de Evohome , momenteel heb ik beneden vloerverwarming en boven radiatoren alles aangesloten op 1 circuit en 1 thermostaat . Het punt is dat het beneden altijd lekker warm is en op temp dus de cv slaat uit en heel weinig aan en boven word dus niet meer verwarmd en soms koud is .

Is dit met een Evohome opgelost? Kan die boven verwarmen terwijl het beneden gewoon op temperatuur is of kom ik niet onder een splitsing van het cv systeem uit ?
Zo werkt het precies. Als je boven warmte nodig hebt en beneden niet, dan sluit hij beneden af en boven gaat open. Het enige punt is dat je CV een minimum capaciteit heeft. Die minimum capaciteit is vaak te groot is te groot voor ÚÚn radiator. Je zult dan meerdere zone's moeten openen anders gaat de CV pendelen.
pi_177904863
quote:
0s.gif Op zondag 18 maart 2018 11:37 schreef bertpit het volgende:

[..]

Zo werkt het precies. Als je boven warmte nodig hebt en beneden niet, dan sluit hij beneden af en boven gaat open. Het enige punt is dat je CV een minimum capaciteit heeft. Die minimum capaciteit is vaak te groot is te groot voor ÚÚn radiator. Je zult dan meerdere zone's moeten openen anders gaat de CV pendelen.
Hoe sluit de evohome de vloerverwarming af dan? Als daar geen warmte gevraagd word ?
pi_177911342
quote:
0s.gif Op zondag 18 maart 2018 13:13 schreef picardo77 het volgende:

[..]

Hoe sluit de evohome de vloerverwarming af dan? Als daar geen warmte gevraagd word ?
Bijvoorbeeld met een zoneklep Y-VC8015.

Op dit moment slaat je CV aan als de referentieruimte daar om vraagt, dat is doorgaans de woonkamer. Wil je het op de bovenverdieping ook warm hebben dan kun je draaien wat je wilt, zolang er in de huiskamer geen warmtevraag is, gaat er ook geen warmte naar de bovenverdieping.

Bij Evohome monteer je voor de vloerverwarming een zoneklep, deze brengt de splitsing in het systeem aan. En per thermostaatkraan van de radiatoren een HR92 knop. Ze communiceren los van elkaar met het ketelrelais en meten per ruimte of er warmtevraag is. Waar er nu ook warmtevraag is, de ketel springt direct aan en gaat de ruimte direct verwarmen.

Je kunt er ook voor kiezen om de vloerverwarming altijd mee te laten lopen, dus zonder zoneklep, aangezien het een traag werkend systeem is. Soms werkt dat nog beter zelfs.
pi_177912043
quote:
0s.gif Op zondag 18 maart 2018 17:39 schreef bertpit het volgende:

[..]

Bijvoorbeeld met een zoneklep Y-VC8015.

Op dit moment slaat je CV aan als de referentieruimte daar om vraagt, dat is doorgaans de woonkamer. Wil je het op de bovenverdieping ook warm hebben dan kun je draaien wat je wilt, zolang er in de huiskamer geen warmtevraag is, gaat er ook geen warmte naar de bovenverdieping.

Bij Evohome monteer je voor de vloerverwarming een zoneklep, deze brengt de splitsing in het systeem aan. En per thermostaatkraan van de radiatoren een HR92 knop. Ze communiceren los van elkaar met het ketelrelais en meten per ruimte of er warmtevraag is. Waar er nu ook warmtevraag is, de ketel springt direct aan en gaat de ruimte direct verwarmen.

Je kunt er ook voor kiezen om de vloerverwarming altijd mee te laten lopen, dus zonder zoneklep, aangezien het een traag werkend systeem is. Soms werkt dat nog beter zelfs.
Oke , dus als ik het goed begrijp komt de zoneklep vlak voor de verdeler die aangestuurd word door een BDR91 en die word weer aangestuurd door de evohome ? Die dan sluit als hij boven warmte vraag of moet je dat nog instellen ?
Dat word een leuke investering ...
pi_177914194
quote:
0s.gif Op zondag 18 maart 2018 18:04 schreef picardo77 het volgende:

[..]

Oke , dus als ik het goed begrijp komt de zoneklep vlak voor de verdeler die aangestuurd word door een BDR91 en die word weer aangestuurd door de evohome ? Die dan sluit als hij boven warmte vraag of moet je dat nog instellen ?
Dat word een leuke investering ...
Als er geen warmtevraag is, (de ruimte is op temperatuur) dan staat de zone dicht. Is er wel warmtevraag, dan staat de zone open. Het is dus niet persÚ zo dat wanneer je boven warmte wilt hebben het beneden dicht staat. Het kan ook zijn dat alles dicht staat.
pi_177915270
ik zoek een installateur die gespecialiseerd is in Evohome systemen, ik kom er niet uit met zelf onderzoek via dit forum, youtube etc.

Iemand die een installateur kan aanraden in de regio Amsterdam / Haarlem?

Mijn dank is groot !
dus
pi_177936269
Ik zit te ver weg, werken de radiatoren nog steeds niet? Of krijg je de boel niet aan de gang?
pi_177939923
We kunnen nu ook onze Evohome met Google home bedienen. Niet dat ik dat ga doen, maar..... het kan.
https://getconnected.hone(...)9FeTJ6MGlyckZhIn0%3D
  maandag 19 maart 2018 @ 20:06:51 #98
476750 hobby_huis
een nieuwsgierige gebruiker
pi_177940483
Hallo medegebruikers,
Wij hebben sinds deze winter een evohome systeem in ons huis, met vloerverwarming en radiatoren.
Nu heeft de aannemer er voor gekozen om de servomotoren op de 10 groeps verdeler open te sturen met een bdr91.
Sinds kort met domoticz en de HGI80 de communicatie uitlezen.

Mijn vraag is, als we de HCE80 gaan gebruiken als aansturing voor de vloerverwarming.
Is dan de tijdsvertraging van het openen van de kleppen op het verdeelblok met de servomotoren opgelost?

Wat gebeurt er nu, de zone vraag warmte, de BDR91 van de zone gaat de servomotoren aansturen, de BDR91 van de cv gaat de ketel aanzetten. 4 minuten later zijn de servomotoren op de verdeler open en kan de warmte de vloer in.
Als je nu vanwege de TPI van elke keer warmte vraag 4 minuten warm water over de by-pass stuurt, lijkt mij niet de bedoeling.
Bij de HCE20 is een stuk configuratie menu in de helpfile waarbij het vermeld staat. Bij de HCE80 niet.

Leuk forum

Hoe kan ik een afbeelding plaatsen?
pi_177951346
Ik sta op het punt om een zone systeem aan te schaffen. Twijfel nu nog tussen de Evo en Tado. Los van die keuze heb ik een paar andere vragen en hoop dat iemand me kan helpen.

Situatie
We wonen met 3 personen in een slecht ge´soleerde, vrijstaande, houtskelet woning uit 1985. Ligging van de woonkamer is pal zuid. 3 jaar geleden een grote woonkeuken van circa 30m2 aangebouwd en die is voorzien van vloerverwarming. De woonkamer wordt verwarmd door een convector put van 220 cm. Bij controle met een magneet bleek dat een stalen convector te zijn ;-(. Daarnaast hebben we in de woonkamer voor de gezelligheid en eventuele bijverwarming nog een gashaard. Aan de woonkamer grenst nog een kantoortje en studeerkamer. Op de beneden verdieping verder nog een zeer ruime hal, toilet, wasruimte en een kluskok. Alle ruimte hebben een eigen radiator. Doordat de woonkamer pal op het zuiden ligt en veel glas heeft is het daar heel snel warm. De hal daarin tegen koelt heel snel af. Dat komt deels door slechte isolatie en deels door de opentrap die doorloopt naar de zolder. Zolder dak is niet ge´soleerd.
Op de 1e verdieping ouder slaapkamer en logeerkamer op het zuiden, toilet (met elektrische vloerverwarming), badkamer(radiator en elektrische vloerverwarming) en slaapkamer van onze zoon. Vervolgens weer een open trap naar de zolder.

We verwarmen het huis met een Tzerra M39 C bj 2015 voorzien van een draadloze Isense, totaal vermogen voor al radiatoren is bijna 23Kw. Volgens berekening zou ik totaal 31KW nodig hebben, maar niet alle radiatoren halen de warmte afgifte die nodig zou zijn. Te kort hebben we vooral in de woonkamer (vandaar die extra gaskachel) en slaapkamers. In slaapkamers staat de verwarming bijna altijd op minimale stand open. Vreemd genoeg heeft de installateur in 2015 niet gevraagd of we een modulerende pomp wenste en heeft ook helemaal niets gedaan om het systeem in te regelen. Daar valt voor installateurs nog heel veel te verbeteren!
Afgelopen week ook begonnen om mijn CV te tunnen. Aantal Cv’s hebben Danfoss thermostaatknop, maar die zijn niet geschikt om ook waterzijdig te regelen, 2 hebben er een Comap knop waar ik een speciaal “sleuteltje” voor ga bestellen om ze af te regelen. Aantal Cv’s hebben alleen een simpele draaiknop. Convector kunnen we helemaal niet regelen. Slechts een enkele CV heeft een voetventiel. Delta T probeer ik tussen de 15 en 20 te krijgen. Retour is nu vaak nog te hoog (rond de 58 a 60 gr)
Verder weet ik niet zeker of de pomp van de vloerverwarming uitschakelt, er zit een draad met zwartkastje op leiding van de VV, maar zelfs als die leiding koud is hoor ik de pomp nog zachtjes zoemen.(zie foto’s)
4QiU5EF.jpg
LIZYh6c.jpg
Instellingen van de ketel zijn momenteel als volgt:
warmwater
warmhouden - continue uit
tapwatertemp via klokprogramma – 05.00 uur 64 gr / 9 uur 15 gr

systeem
regelstrategie - RTC (T-ruimte)
temp - comfort corr aan
cv instelling
pompsturing – aanloop opwarmsnelheid - langzamer
afkoelsnelheid - sneller
max aanwarmsnelheid 180 min
min cv temp 40 gr
max cv temp 70
geen groepen

En dan nu mijn vragen:
De convector wil ik vervangen door een aluminium variant, maar hoe ga ik die regelen? Temperatuur via een HR92 lijkt me lastig, want in de convectorput zal de temperatuur snel zijn bereikt maar nog niet in de woonkamer.(zodra ik de convector ga aanpassen vervang ik meteen alle stalen leidingen in de kruipkelder, heb het idee dat die na ruim 30 jaar voor problemen (lees doorroesten) kunnen gaan zorgen. Of regel ik de convector ook met een zoneklep?
Om onze radiator in de slaapkamer zit ook een ombouw, daar heb ik hetzelfde probleem.
Ga ik de vloerverwarming aansturen via een zoneklep, en zoja moet ik dan een aan/uit systeem aanschaffen ipv een modulerende?
Een aantal thermostaat knoppen cq standaard knoppen moet ik aanpassen, welke kan ik daar het beste voor aanschaffen zodat ik die ook waterzijdig kan inregelen?
Kan ik de Tzerra nog beter in (laten) regelen?
Welk systeem is voor mijn situatie het meest geschikt, ongeacht de kosten of design.
Andere zaken waar ik nog niet aan gedacht heb?

Groeten
Peter

[ Bericht 0% gewijzigd door McPeet op 20-03-2018 10:25:12 ]
pi_177953207
quote:
0s.gif Op maandag 19 maart 2018 17:11 schreef bertpit het volgende:
Ik zit te ver weg, werken de radiatoren nog steeds niet? Of krijg je de boel niet aan de gang?
Dank voor je reactie, ze werken wel maar er is iets niet goed in de instellingen. Beneden loopt de temperatuur van de vloerverwarming te hoog op, regelmatig op 27 graden terwijl de maximale temperatuur die ingesteld staat 20 graden is. Heb hem nu op 15 graden continu gezet en nu blijft ie dan schommelen ronde de 20-21 graden....

Tips over aanbevolen installateurs zijn meer dan welkom :)
dus
pi_177957403
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 11:44 schreef rogier12345 het volgende:

[..]

Dank voor je reactie, ze werken wel maar er is iets niet goed in de instellingen. Beneden loopt de temperatuur van de vloerverwarming te hoog op, regelmatig op 27 graden terwijl de maximale temperatuur die ingesteld staat 20 graden is. Heb hem nu op 15 graden continu gezet en nu blijft ie dan schommelen ronde de 20-21 graden....

Tips over aanbevolen installateurs zijn meer dan welkom :)
Zonder specifieke info te hebben: check de temperatuur van de thermostaatknop die aan de vloerverwarming zit. Deze moet omlaag. Omdat een VV erg graag opwarmt, duurt het uren voordat de warmte vanuit de vloer de kamerthermostaat bereikt.

Stook je met een te hoge aanvoertamp in de vloer, dan ebt dat enorm na en krijg die overshoot. 27 graden is wel erg hoog, daar profiteert de hele buurt van :)
pi_177957667
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 10:17 schreef McPeet het volgende:
Ik sta op het punt om een zone systeem aan te schaffen. Twijfel nu nog tussen de Evo en Tado. Los van die keuze heb ik een paar andere vragen en hoop dat iemand me kan helpen.

Situatie
We wonen met 3 personen in een slecht ge´soleerde, vrijstaande, houtskelet woning uit 1985. Ligging van de woonkamer is pal zuid. 3 jaar geleden een grote woonkeuken van circa 30m2 aangebouwd en die is voorzien van vloerverwarming. De woonkamer wordt verwarmd door een convector put van 220 cm. Bij controle met een magneet bleek dat een stalen convector te zijn ;-(. Daarnaast hebben we in de woonkamer voor de gezelligheid en eventuele bijverwarming nog een gashaard. Aan de woonkamer grenst nog een kantoortje en studeerkamer. Op de beneden verdieping verder nog een zeer ruime hal, toilet, wasruimte en een kluskok. Alle ruimte hebben een eigen radiator. Doordat de woonkamer pal op het zuiden ligt en veel glas heeft is het daar heel snel warm. De hal daarin tegen koelt heel snel af. Dat komt deels door slechte isolatie en deels door de opentrap die doorloopt naar de zolder. Zolder dak is niet ge´soleerd.
Op de 1e verdieping ouder slaapkamer en logeerkamer op het zuiden, toilet (met elektrische vloerverwarming), badkamer(radiator en elektrische vloerverwarming) en slaapkamer van onze zoon. Vervolgens weer een open trap naar de zolder.

We verwarmen het huis met een Tzerra M39 C bj 2015 voorzien van een draadloze Isense, totaal vermogen voor al radiatoren is bijna 23Kw. Volgens berekening zou ik totaal 31KW nodig hebben, maar niet alle radiatoren halen de warmte afgifte die nodig zou zijn. Te kort hebben we vooral in de woonkamer (vandaar die extra gaskachel) en slaapkamers. In slaapkamers staat de verwarming bijna altijd op minimale stand open. Vreemd genoeg heeft de installateur in 2015 niet gevraagd of we een modulerende pomp wenste en heeft ook helemaal niets gedaan om het systeem in te regelen. Daar valt voor installateurs nog heel veel te verbeteren!
Afgelopen week ook begonnen om mijn CV te tunnen. Aantal Cv’s hebben Danfoss thermostaatknop, maar die zijn niet geschikt om ook waterzijdig te regelen, 2 hebben er een Comap knop waar ik een speciaal “sleuteltje” voor ga bestellen om ze af te regelen. Aantal Cv’s hebben alleen een simpele draaiknop. Convector kunnen we helemaal niet regelen. Slechts een enkele CV heeft een voetventiel. Delta T probeer ik tussen de 15 en 20 te krijgen. Retour is nu vaak nog te hoog (rond de 58 a 60 gr)
Verder weet ik niet zeker of de pomp van de vloerverwarming uitschakelt, er zit een draad met zwartkastje op leiding van de VV, maar zelfs als die leiding koud is hoor ik de pomp nog zachtjes zoemen.(zie foto’s)
[ afbeelding ]
[ afbeelding ]
Instellingen van de ketel zijn momenteel als volgt:
warmwater
warmhouden - continue uit
tapwatertemp via klokprogramma – 05.00 uur 64 gr / 9 uur 15 gr

systeem
regelstrategie - RTC (T-ruimte)
temp - comfort corr aan
cv instelling
pompsturing – aanloop opwarmsnelheid - langzamer
afkoelsnelheid - sneller
max aanwarmsnelheid 180 min
min cv temp 40 gr
max cv temp 70
geen groepen

En dan nu mijn vragen:
De convector wil ik vervangen door een aluminium variant, maar hoe ga ik die regelen? Temperatuur via een HR92 lijkt me lastig, want in de convectorput zal de temperatuur snel zijn bereikt maar nog niet in de woonkamer.(zodra ik de convector ga aanpassen vervang ik meteen alle stalen leidingen in de kruipkelder, heb het idee dat die na ruim 30 jaar voor problemen (lees doorroesten) kunnen gaan zorgen. Of regel ik de convector ook met een zoneklep?
Om onze radiator in de slaapkamer zit ook een ombouw, daar heb ik hetzelfde probleem.
Ga ik de vloerverwarming aansturen via een zoneklep, en zoja moet ik dan een aan/uit systeem aanschaffen ipv een modulerende?
Een aantal thermostaat knoppen cq standaard knoppen moet ik aanpassen, welke kan ik daar het beste voor aanschaffen zodat ik die ook waterzijdig kan inregelen?
Kan ik de Tzerra nog beter in (laten) regelen?
Welk systeem is voor mijn situatie het meest geschikt, ongeacht de kosten of design.
Andere zaken waar ik nog niet aan gedacht heb?

Groeten
Peter
Een hoop verwarmingsvragen. De Evohomevragen kan ik wel beantwoorden:
Als de vloerverwarming altijd meeloopt hoeft deze niet voorzien te worden van een zoneklep, anders wel. Het zijn traag werkende systemen, dus de keuze in aan jezelf. Zoneklep is aan/uit, is geen nadeel.
De convector , voorzie je van een HR92 of zoneklep en die communiceert met een externe voeler bijvoorbeeld een round. Onafhankelijk van de standaard instellingen kun je dan ook een draai aan de round geven om het warmer of kouder te maken.
pi_177977518
Beste Fok,

Over anderhalve week krijgen wij de sleutel van een nieuwe woning (1975). We laten over de gehele verdieping vloerverwarming leggen, woonkamer, hal en keuken(tevens eetkamer). Vanwege her doorbreken van een draagmuur in de kamer waar toevallig nu ook de thermostaat hangt wil ik een nieuwe thermostaat aanschaffen die draadloos is (en dus overal neer kan hangen/zetten). Mijn oog is gevallen op de Evohome, ook mede om het huis in meerdere zones te verdelen en efficiŰnter om te gaan met energie/gas.

Gehele beneden verdieping ~70m2 vloerverwarming (hoofdverwarming, 7 groepen)
3 Radiatoren eerste verdieping (3 slaapkamers) Badkamer zit een handoekradiator dus staat altijd open (zit als goed is een bypass op maar krijg pas volgende week de sleutel dus kan ik niet controleren).

Ik wil dus 4 zones(benedenverdieping, slaapkamer 1, slaapkamer 2, slaapkamer 3)
De CV is een Nefit Excellent uit 2005 (Ecomline excellent HRC30). Deze wil ik op termijn gaan vervangen door mogelijk een Intergas Xtreme 36.

Nu komt er op de VV ook een pompschakelaar die ervoor zorgt dat de pomp alleen aan gaat als er warmteaanvraag is (en elke 24 uur kortstondig zodat pomp niet vast gaat zitten)

Vragen:
1) Moet ik opentherm of aan/uit gebruiken? (ik neig naar wat ik gelezen heb naar aan/uit)
2) Ik wil geen dure HCE80 aanschaffen voor maar 1 zone. Nu las ik dat dit kan door een thermostaatkraan te plaatsen voor de pompshakelaar/verdeler en de HR92WE te gebruiken.
3) Moet ik hier nog een bypass/AVDO plaatsen (bypass =>HR92WE => pompschakelaar) ivm eventueel pendelen van CV als alles dicht staat?
4) Als er in de zomer de VV nooit aan slaat maar de pompschakelaar 1x per 24 uur kortstondig de pomp start geeft dit geen probleem als de HR92WE voor de VV dichtstaat?

Alvast dank voor de antwoorden.
Gaap
pi_177981618
quote:
0s.gif Op woensdag 21 maart 2018 09:24 schreef ReQuiem83 het volgende:

Vragen:
1) Moet ik opentherm of aan/uit gebruiken? (ik neig naar wat ik gelezen heb naar aan/uit)
@ Zolang je geen zoneklep plaatst kun je kiezen. Echter ik denk dat je ketel het protocol niet ondersteunt, maar een eigen protocol heeft.
2) Ik wil geen dure HCE80 aanschaffen voor maar 1 zone. Nu las ik dat dit kan door een thermostaatkraan te plaatsen voor de pompshakelaar/verdeler en de HR92WE te gebruiken.
@ Honeywell raadt dat niet aan, er zijn posters hier die het hebben en het werkt. Vergeet niet dat er toch nog een thermostaatkraan in moet om de juiste temperatuur de vloer in te sturen. Een HR92 doet dat niet.
3) Moet ik hier nog een bypass/AVDO plaatsen (bypass =>HR92WE => pompschakelaar) ivm eventueel pendelen van CV als alles dicht staat?
@ altijd doen
4) Als er in de zomer de VV nooit aan slaat maar de pompschakelaar 1x per 24 uur kortstondig de pomp start geeft dit geen probleem als de HR92WE voor de VV dichtstaat?
@ geen probleem, er wordt dan kortstondig koud water rondgepompt

Alvast dank voor de antwoorden.
pi_177982279
quote:
2) Ik wil geen dure HCE80 aanschaffen voor maar 1 zone. Nu las ik dat dit kan door een thermostaatkraan te plaatsen voor de pompshakelaar/verdeler en de HR92WE te gebruiken.
@ Honeywell raadt dat niet aan, er zijn posters hier die het hebben en het werkt. Vergeet niet dat er toch nog een thermostaatkraan in moet om de juiste temperatuur de vloer in te sturen. Een HR92 doet dat niet.
natuurlijk raden ze het af, meer marge op de dure HCE80 ipv HR92 tenzij het echt 50% gevallen wel werkt en 50% niet...

Bypass => themostaatkraan + HR92 => schakelpomp/verdeler?. De touchscreen komt in kamer te hangen/staan dus kan daar de temp. meten en doorgeven aan de HR92.

Er komt een nieuwe CV maar ligt beetje aan wat wij overhouden na alle verbouwingen op welk termijn dat gaat plaatsvinden ;)
Gaap
  woensdag 28 maart 2018 @ 19:57:19 #106
476750 hobby_huis
een nieuwsgierige gebruiker
pi_178155790
Een vraag over de HCE80,
Bij het toekennen van een HCE80 aan de evohome, welke menu items komen er dan bij onder het kopje vloerverwarming?

Wat is er verder te configureren aan de HCE80?

Wij willen een HCE80 aanschaffen om een aantal rimpelingen in de nu gekozen oplossing vlak te strijken.

Pieter
pi_178160044
quote:
0s.gif Op woensdag 28 maart 2018 19:57 schreef hobby_huis het volgende:
Een vraag over de HCE80,
Bij het toekennen van een HCE80 aan de evohome, welke menu items komen er dan bij onder het kopje vloerverwarming?

Wat is er verder te configureren aan de HCE80?

Wij willen een HCE80 aanschaffen om een aantal rimpelingen in de nu gekozen oplossing vlak te strijken.

Pieter
Vraag 1: Ik weet niet of ik je vraag goed begrijp. Per zone geef je in de evohome aan dat je vloerverwarming hebt, er komen geen menu items bij.

Vraag 2: In de HCE80 valt verder niets te programmeren. Het enige wat je kunt is de thermostaat toewijzen aan de juiste zone en de bijbehorende thermische motor toewijzen aan die zelfde zone.
pi_178176285
quote:
0s.gif Op woensdag 28 maart 2018 19:57 schreef hobby_huis het volgende:
Een vraag over de HCE80,
Bij het toekennen van een HCE80 aan de evohome, welke menu items komen er dan bij onder het kopje vloerverwarming?

Wat is er verder te configureren aan de HCE80?

Wij willen een HCE80 aanschaffen om een aantal rimpelingen in de nu gekozen oplossing vlak te strijken.

Pieter
Waaruit bestaat het huidige systeem en wat zijn de rimpelingen?
  vrijdag 30 maart 2018 @ 17:20:13 #109
476750 hobby_huis
een nieuwsgierige gebruiker
pi_178196730
quote:
1s.gif Op woensdag 28 maart 2018 22:38 schreef JosP het volgende:

[..]

Vraag 1: Ik weet niet of ik je vraag goed begrijp. Per zone geef je in de evohome aan dat je vloerverwarming hebt, er komen geen menu items bij.

Vraag 2: In de HCE80 valt verder niets te programmeren. Het enige wat je kunt is de thermostaat toewijzen aan de juiste zone en de bijbehorende thermische motor toewijzen aan die zelfde zone.
de cv ketel wordt aangestuurd met een bd91.
Het systeem bestaat uit 3 zones met radiatoren. met de HR92
2 zones met vloerverwarming op een verdeler met NT4-230NC servomotoren. Aangestuurd door een bdrR91

De rimpelingen bestaan uit dat er een warmtevraag in de vloerverwarming is, de bdr91 van de cv ketel en de bdr91 van de vloerverwarmingszone worden aangestuurd.
Dan duurt het bijna 4 minuten voordat de servomotoren de kleppen op de verdeler open hebben laten gaan.
Dit heeft tot gevolg dat de cv ketel 4 minuten heeft staan branden zonder dat er warm water de vloer in is gegaan. Dan zijn de servomotoren net open, wordt de bdr91 van de ketel en de bdr91 van de zone afgeschakeld. Komt er dus maar effectief een minuut of 2,3 warmte in de vloer.
De rest gaat over de overstort.

Mijn vraag is, is dit met de HCE80 opgelost?

Pieter
pi_178200912
[..]

de cv ketel wordt aangestuurd met een bd91.
Het systeem bestaat uit 3 zones met radiatoren. met de HR92
2 zones met vloerverwarming op een verdeler met NT4-230NC servomotoren. Aangestuurd door een bdrR91

De rimpelingen bestaan uit dat er een warmtevraag in de vloerverwarming is, de bdr91 van de cv ketel en de bdr91 van de vloerverwarmingszone worden aangestuurd.
Dan duurt het bijna 4 minuten voordat de servomotoren de kleppen op de verdeler open hebben laten gaan.
Dit heeft tot gevolg dat de cv ketel 4 minuten heeft staan branden zonder dat er warm water de vloer in is gegaan. Dan zijn de servomotoren net open, wordt de bdr91 van de ketel en de bdr91 van de zone afgeschakeld. Komt er dus maar effectief een minuut of 2,3 warmte in de vloer.
De rest gaat over de overstort.

Mijn vraag is, is dit met de HCE80 opgelost?

Pieter
[/quote]

Ik zelf denk niet dat je dit probleem met de HCE80 oplost. Wat ik wel weet is dat de BDR91 niet te dicht bij de ketel moet hangen of dat er in de buurt van de BDR91 metalen rekken of andere metalen spullen staan/hangen. Dit geeft nogal eens verstoringen.
pi_178215018
Helaas weet ik het antwoord niet, zelf heb ik op mijn VV een zoneklep en dat wekt prima. Ik zou de vraag eens voorleggen bij Honeywell.
pi_178301136
quote:
1s.gif Op vrijdag 30 maart 2018 20:56 schreef JosP het volgende:
[..]

de cv ketel wordt aangestuurd met een bd91.
Het systeem bestaat uit 3 zones met radiatoren. met de HR92
2 zones met vloerverwarming op een verdeler met NT4-230NC servomotoren. Aangestuurd door een bdrR91

De rimpelingen bestaan uit dat er een warmtevraag in de vloerverwarming is, de bdr91 van de cv ketel en de bdr91 van de vloerverwarmingszone worden aangestuurd.
Dan duurt het bijna 4 minuten voordat de servomotoren de kleppen op de verdeler open hebben laten gaan.
Dit heeft tot gevolg dat de cv ketel 4 minuten heeft staan branden zonder dat er warm water de vloer in is gegaan. Dan zijn de servomotoren net open, wordt de bdr91 van de ketel en de bdr91 van de zone afgeschakeld. Komt er dus maar effectief een minuut of 2,3 warmte in de vloer.
De rest gaat over de overstort.

Mijn vraag is, is dit met de HCE80 opgelost?

Pieter
Ik zelf denk niet dat je dit probleem met de HCE80 oplost. Wat ik wel weet is dat de BDR91 niet te dicht bij de ketel moet hangen of dat er in de buurt van de BDR91 metalen rekken of andere metalen spullen staan/hangen. Dit geeft nogal eens verstoringen.
[/quote]

Nu heb je dus per VV zone een BDR91?
pi_178304258
evohome.png

Ik heb een vraag aan de kenners hier, maar....

.... eerst toch maar 'kort' mijn Evohome installatie ... (nou ja kort).

Ik heb een redelijk complete en complexe Evohome installatie. Complex met name omdat ik moest roeien met de riemen die bij een oud huis horen na vele verbouwingen in de afgelopen 20 jaar. Zie plaatje.

Ik stook met max 60 graden (lager werkte niet goed) water temperatuur, sinds het huis ongeveer 2 jaar geleden geheel voorzien is van nieuwe kozijnen, dubbel glas, spouw- en dakisolatie. Dit werkt prima. De kantoren zijn prima op temperatuur te brengen met de radiatoren en de benedenruimtes met vloerverwarming behoeven amper warmte. Na een wat langere afwezigheid zorgen de radiotoren in de vertrekken met vloerverwarming voor een redelijk snelle opwarming.
Kortom eigenlijk ben ik wel tevreden.

2 'ontwerp' irritaties.

Qua ontwerp van Evohome heb ik 2 zaken die ik jammer vind en die ik maar voor lief moet nemen.
1) Ik heb 2 vloerverwarming units en dus ook 2 pompen. Evohome gaat uit van 1 pomp voor alle secties. Dit heb ik opgelost met een relais (ik wist niet of ik de HCE80 zou overbelasten met 2 pompen.)
2) Als een warmtewisselaar van een vloer de boel op max. temp afsluit en de ruimte niet op temperatuur is blijft Evohome steeds even de ketel aanzetten om het water (via de bypass) op temperatuur te houden. De reinste energie verspilling, maar om daar nou weer iets voor te bedenken was me ook weer te veel van het goede.

De APP

En in de APP zou ik alle functionaliteit van de centrale unit willen hebben. Met name ook zicht op warmtevraag, maar ook de rest.

Vraag / bug?

Verder erger ik me dood aan het feit dat de Opentherm modulerende ketel module (R8810A1018) af en toe de ketel laat draaien op 29,5 graad zonder dat er ergens warmte vraag is.
Ik heb bewust een modulerende module om de ketel met name bij beperkte warmtevraag van de vloeren zo efficient mogelijk te laten draaien.
Ik zag her en der wel opmerkingen over issues die op dit probleem lijken, maar ik vraag mij af of
1) dit probleem ook echt bekend is bij Honeywell en zij er iets aan zouden kunnen doen
2) er iets van een oplossing is anders dan over gaan op aan/uit of een reset als het voorkomt.

Bij voorbaat dank voor suggesties / tips.

[ Bericht 0% gewijzigd door JoepW op 05-04-2018 07:41:44 ]
pi_178314298
Hallo Joep,
Betreffende opentherm is er geen oplossing voor het probleem. Het opentherm protocol beschikt niet over klepsturing en is dus ongeschikt voor vloerverwarming en zonekleppen van Evohome. In veel gevallen is dat geen probleem, aangezien veel CV ketels ook moduleren op basis van de retourtemperatuur.

Helaas doet jouw CV dat niet. Wat je zou kunnen overwegen is om over te gaan op aan/uit en een buitenvoeler te installeren. Met de juiste stooklijn wordt dan de aanvoertemperatuur afgestemd op de buitentemperatuur. Hierdoor krijg je een beter gebalanceerd systeem en stook je ook zuiniger.
Vraag wel even aan een expert of je weersafhankelijk (WAR) kunt stoken in combinatie met aan/uit. Sommige ketels willen bij WAR 24 uur blijven stoken.

Hier nog wat info van Honeywell over opentherm / aan uit: https://nl.scribd.com/doc/114043217/Evohome-TT-1120-01
pi_178317291
quote:
0s.gif Op woensdag 4 april 2018 23:15 schreef bertpit het volgende:
......aangezien veel CV ketels ook moduleren op basis van de retourtemperatuur. .....
maar mijn ketel moduleert toch wel op retourtemperatuur?
Ik neem overigens aan dat je refereert aan de 'ontwerp irritatie' 1).

Stoken op buiten temperatuur gaat 'm niet worden overigens.
----------------------------------
Update!

Mijn installateur / leverancier Koeleman Barchem heeft contact opgenomen met Honeywell.
Er kwam voor mij een nieuw aapje uit de mouw.

Ik heb na de initiŰle installatie nog zones / thermostaten toegevoegd en dan moet je naderhand de R8810A1018 Draadloze OpenTherm module resetten en opnieuw toewijzen.

Dat staat dus niet in de handleiding(en) en ook niet in de instructie video's 8)7

Dus de R8810A net gereset en hopen dat het probleem nu verholpen is.

[ Bericht 17% gewijzigd door JoepW op 05-04-2018 11:27:32 (Extra info) ]
pi_178324777
quote:
0s.gif Op donderdag 5 april 2018 06:28 schreef JoepW het volgende:

[..]

maar mijn ketel moduleert toch wel op retourtemperatuur?
Ik neem overigens aan dat je refereert aan de 'ontwerp irritatie' 1).

Stoken op buiten temperatuur gaat 'm niet worden overigens.
----------------------------------
Update!

Mijn installateur / leverancier Koeleman Barchem heeft contact opgenomen met Honeywell.
Er kwam voor mij een nieuw aapje uit de mouw.

Ik heb na de initiŰle installatie nog zones / thermostaten toegevoegd en dan moet je naderhand de R8810A1018 Draadloze OpenTherm module resetten en opnieuw toewijzen.

Dat staat dus niet in de handleiding(en) en ook niet in de instructie video's 8)7

Dus de R8810A net gereset en hopen dat het probleem nu verholpen is.
Volgens de handleiding moduleert je ketel alleen op basis van opentherm, niet bij aan/uit. Dit in tegenstelling tot een heleboel andere ketels die dat wel doen.
pi_178325133
Kortom: het moduleren werkt wel maar basis van de delta die evohome meet in de ruimte met de vloerverwarming. Enkel zal er ook warm water worden aangeboden aan de warmtewisselaar van de vloer door de ketel als de vloer op max temp is. Het is dan maar zo.... kost een paar kuub misschien, maar dat valt in het niet bij de enorme besparing door de isolate en evohome regeling. En comfort mag ook wat kosten...

Mijn belangrijkste issue was het onnodig stoken terwijl er 0 warmte vraag was en ik hoop dat dat nu is opgelost.
pi_178330152
quote:
0s.gif Op donderdag 5 april 2018 15:53 schreef JoepW het volgende:

Mijn belangrijkste issue was het onnodig stoken terwijl er 0 warmte vraag was en ik hoop dat dat nu is opgelost.
Ik vermoed dat dat niet opgelost is. Opentherm berekent namelijk de aanvoertemperatuur en verlaagt deze om in het HR gedeelte van je CV te kunnen stoken. Dat is iets zuiniger. Echter als hij daardoor te lang voor niets stookt is dat natuurlijk zonde van de energie.

Stel dat er op basis van 70gr aanvoer een uur nodig is nodig is om de ruimte een graad te verwarmen, dan voert OT water aan op 50 graden en verwarmt een uur en twintig minuten. Echter na een uur gaat de klep dicht en je CV staat nog 20 minuten te stoken.
pi_178331259
Sorry maar we zitten langs elkaar heen te praten.
Jij concentreert je vanaf de eerste reply op mijn post op het feit dat de cv onnodig stookt als de vloer op zijn max temp is. Dat is bekend en dat heb ik al heel lang geaccepteerd.

Mijn echte probleem staat helemaal onder aan mijn post en betrof het stoken van de ketel terwijl evohome echt 0 warmtevraag heeft.
En DAT probleem zou opgelost zijn met de reset en opnieuw toewijzen van de ketelmodule.

Kortom je kan me blijven uitleggen hoe de vloer niet zo efficient is als het zou moeten zijn maar dat is gezien de opbouw van mijn huis en huidige leidingen onoplosbaar.
pi_178335666
Ik ben benieuwd of het probleem met de open therm module na de reset is opgelost. Ik had hetzelfde probleem en heb de OT module daarom losgekoppeld van de evohome. Ik stuur nu de ketel rechtstreeks aan met de potentiaalvrije contacten die in beide HCE80's zitten. Tot nu toe ben ik daar erg tevreden over.
pi_178339943
quote:
0s.gif Op donderdag 5 april 2018 23:03 schreef JosP het volgende:
Ik ben benieuwd of het probleem met de open therm module na de reset is opgelost. Ik had hetzelfde probleem en heb de OT module daarom losgekoppeld van de evohome. Ik stuur nu de ketel rechtstreeks aan met de potentiaalvrije contacten die in beide HCE80's zitten. Tot nu toe ben ik daar erg tevreden over.
tja met al mijn ‘radiator’-ruimtes gaat dat bij mij niet werken.

[ Bericht 0% gewijzigd door JoepW op 06-04-2018 09:54:16 ]
pi_178342725
quote:
1s.gif Op donderdag 5 april 2018 20:41 schreef JoepW het volgende:
Sorry maar we zitten langs elkaar heen te praten.
Jij concentreert je vanaf de eerste reply op mijn post op het feit dat de cv onnodig stookt als de vloer op zijn max temp is. Dat is bekend en dat heb ik al heel lang geaccepteerd.

Mijn echte probleem staat helemaal onder aan mijn post en betrof het stoken van de ketel terwijl evohome echt 0 warmtevraag heeft.
En DAT probleem zou opgelost zijn met de reset en opnieuw toewijzen van de ketelmodule.

Kortom je kan me blijven uitleggen hoe de vloer niet zo efficient is als het zou moeten zijn maar dat is gezien de opbouw van mijn huis en huidige leidingen onoplosbaar.
Sorry maar dan heb ik het blijkbaar niet goed uitgelegd.

Als je goed kijkt, zie je dat ik je belangrijkste probleem ook quote.

Ik kan het ook anders uitleggen: na een uur stopt de warmtevraag, maar blijft de ketel onnodig stoken (door OT, aan/uit zou hem uitzetten). Ik kan met niet voorstellen dat dat met een reset is opgelost, maar hoop het uiteraard wel voor je.

[ Bericht 6% gewijzigd door bertpit op 06-04-2018 11:24:57 ]
pi_178750860
Hallo allemaal,
heb ten tijde van de aanschaf van ons Evohome systeem in 2016 alle berichten hier gelezen, praktische kennis opgedaan etc. Kom nu al een paar keer tegen bij onze Evohome Wifi dat de tijd lijkt te bevriezen, heeft iemand anders dat ook? Na opnieuw instellen werkt het weer een tijdje. Zoekfunctie werkt momenteel niet op fok.nl dus kan het niet op die manier checken.

Wat ik ook merk, is dat het instellen van de tijd op basis van Wifi ook niets lijkt te doen. Dus automatisch aanpassen gebeurt ook niet. Of wat zou dat anders moeten doen? Als het alleen zomer-wintertijd zou zijn dan zou je verwachten dat dÓt er ook zou staan. Hopelijk heeft iemand advies.

Bvd!
pi_178794333
Sommigen ervaren problemen met de tijd. Zelf heb ik er nog geen last van gehad. Voor zover mij bekend zijn er twee oorzaken:

- Als je de tijd wil wifi laat synchroniseren dan kan een slechte wifi connectie problemen veroorzaken. Het kan bijvoorbeeld jaren goed werken, maar als je buurman het signaal wegdrukt kan er een probleem ontstaan.
- te oude firmware, bel honeywell om het op te lossen.

Hier lees je meer: http://www.automatedhome.(...)e-Wifi-Clock-Stopped
pi_181087349
Opmerkelijk, eerder starten dan eindigen:) Mail van Honeywell:

De Total Connect Comfort server ondergaat onderhoud op:

Start: 13/08/2018 : 07:30
Einde: 13/08/2018 : 06:30
pi_181126642
Ik heb de thuis de volgende situatie; kamer en keuken als zones gescheiden door 2 zonekleppen van honeywell en die worden door een chronotherm thermostaat op basis van een programma aangestuurd. De rest van de radiatoren hebben thermostaat kranen, dus die worden naar behoefte ingesteld.

Ik ben van plan de Evohome aan te schaffen voor de twee zones; De kleppen moeten dus apart worden aangestuurd door de Evohome. Kan ik beide kleppen aansluiten op 1 BDR91

https://www.bing.com/vide(...)AE056A0&&FORM=VRDGAR

Bedankt voor de adviezen

[ Bericht 24% gewijzigd door EZeef op 12-08-2018 14:38:18 ]
pi_181281188
Per klep heb je een een BDR91 nodig.
pi_181308204
Daar ik wil overschakelen op zoneverwarming van Honeywell, zit ik nog met een vraagje.
Effen onze situatie : Keuken en woonkamer zijn 1 open ruimte en er zijn 4 radiatoren aanwezig.
2 slaapkamers, Hal en badkamer met elk 1 radiator.
Ik had gelezen dat het bedieningspaneel een inwendige thermostaat bevat. Dit paneel zou in de woonkamer komen.
Is het mogelijk om in de woonkamer en keuken de temperatuur te regelen met de aanwezige thermostaatknoppen en de andere ruimtes te voorzien van HR92E kranen ?
Met andere woorden, kan het bedieningspaneel niet dienen om de woonkamer en keuken te regelen als 1 zone door de aanwezigheid van de interne thermostaat ?
Of zie ik dit helemaal verkeerd ?

Dank bij voorbaat voor de antwoorden
pi_181317634
Natuurlijk kan dat, alleen ga je dan voorbij aan het principe van zoneverwarming en staat de woonkamer dan altijd "aan". Bovendien probeer je met de thermostaat thermostaatknoppen te regelen: niet handig.
pi_181337979
Bedankt Bertpit voor de feedback
Maar nu is het ook zo, want ik heb een gewone thermostaat in de woonkamer en thermostaische kranen op de radiatoren. De installatie is ook nieuw ( vroeger el. accumulatoren )

Ik heb ook vergeten te melden dat er een houtkachel staat in de woonkamer en ik denk dat wanneer er een gevraagde temperatuur van bv 22 graden bereikt wordt, de andere ruimtes niet meer verwarmd worden. Hetgeen ik met Honeywell Evohome wel kan instellen ( geloof ik toch ).

Ik ben echt geen expert in al deze zaken maar ik doe mijn best om het te begrijpen.
En daarmee zou ik beginnen met een basisopstelling van de kamers, hal en badkamer te regelen met Evohome en bij tevredenheid eventueel uitbreiden naar de woonkamer/keuken.
Of zit er ergens nog een addertje onder het gras waar ik overzie
pi_181476045
3 zones zijn aangemaakt met 4 HR92 kranen in de woonkamer/keuken (open ruimte). In deze zone bevindt zich ook de Evohome.
Wat zou eigenlijk de beste instelling zijn kwestie van temperatuurmeting ?
Laat ik dit over aan de interne voeler van de Evohome of gebruik ik de HR92 kranen om dit te doen.
Ik heb zo de indruk dat de interne voeler van de Evohome niet echt accuraat is.

Een tweede vraagje.
Gisteren een geslaagde test gedaan. De radiatoren worden perfect gestuurd maar ze worden wel eerst gloeiheet. Is dit normaal bij een modulerende ketel ? Of moet ik een parameter aanpassen bij de HR92. Ik zie de parameter 6 staan maar deze begrijp ik niet goed, ook niet bij de instructievideo
pi_181484510
Temperatuur meting hangt van je kamer af. De meting van de evotouch is wel goed maar je moet hem calibreren. Hangt hij aan een koude wand dan zul je hem lager moeten zetten, anders hoger. Als de koppen achter een gordijn hangen krijg je ook afwijkingen waardoor je dan beter een extra voeler (round) kunt ophangen. Zelf heb ik een rood in de voorkamer, een Evotouch in de eetkamer en een round in de open keuken. Werkt perfect.

Qua CV weet ik niet waarom die zo heet wordt , maar bij deze temperaturen is het lastig testen.
pi_181716279
Ik heb toch maar gekozen voor de interne voeler van de Evohome-Wifi om de temperatuur van de woonkamer/keuken te laten regelen. Deze heb ik afgesteld volgens de meting van een externe en redelijke betrouwbare digitale thermometer. Scheelde 0,5 ░C.
De Evohome-Wifi voeler is wel heel gevoelig wanneer men hem vastneemt. Dus beter in de houder laten zitten.

Nu wachten op lagere temperaturen om alles eens goed testen.
Wat ik wel al getest is dat bij een warmtevraag in een zone de HR92 kranen naar 100 % gaan en bij het naderen van de gevraagde temperatuur ze naar beneden beginnen te regelen. Misschien verandert dit nog bij het zelflerend proces

De App werkt ook goed maar is volgens mij nog voor uitbreiding vatbaar.
Hier kan men alleen maar de opties gebruiken die onder de rubriek "Sneltoetesen" van de
Evohome-Wifi beschikbaar zijn.

Iemand met zeer onregelmatige werkuren en 2 uur onderweg is vooraleer hij thuis is en die dan zijn badkamer een half uur op voorhand wilt verwarmen, moet onderweg stoppen om deze in te stellen. Het zou misschien gemakkelijker zijn als men dit kan instellen op voorhand met een periode. Bijvoorbeeld: verwarm mijn badkamer van dit uur tot dat uur.
Dit zou men kunnen bereiken door de programmatie " Speciale dag" beschikbaar te maken in de App.
Ik zou natuurlijk ook kunnen gebruik maken van een spraak assistentie en dit koppelen met IFTTT maar Apple Homekit en Evohome-Wifi werken niet samen.
pi_181834539
Ik heb een warmtepomp met vloerverwarming zowel op de boven verdieping als beneden.
De warmtepomp wordt aangestuurd met een BDR91 (aan/uit)
De vloerverwarming is opgedeeld in 15 kringen, die bijna allemaal openstaan. Op 3 van deze kringen staat een elektronisch ventiel, dat telkens aangestuurd wordt door een aparte BDR91 (dus 3 BDR91's) en hun bijhorende DT92E, dit enkel om de warmtevraag in de 3 slaapkamers te kunnen beperken.

de hoofdzone (12 kringen) werd bestuurd door een andere DT92E die verbonden is met de BDR91 aan de warmtepomp.
Dus in totaal 4 BDR91's en 4 DT92E's

Nu heb ik dus een evohome aangeschaft, en zou ik deze graag als volgt configureren (maar ik weet niet of het mogelijk is)
- zone 1 (12 kringen) bestuurd door de evohome controller gekoppeld aan de warmtepomp met 1 BDR91 (= hoofdkring)
- zone 2 (1 kring) bestuurd door een DT92E gekoppeld aan een BDR91 die op zijn beurt een elektronisch ventiel bestuurd op de vloerverwarmings verdeler
- zone 3 (1 kring) bestuurd door een DT92E gekoppeld aan een BDR91 die op zijn beurt een elektronisch ventiel bestuurd op de vloerverwarmings verdeler
- zone 4 (1 kring) bestuurd door een DT92E gekoppeld aan een BDR91 die op zijn beurt een elektronisch ventiel bestuurd op de vloerverwarmings verdeler
- aparte DT92E als extra temperatuur sensor in zone 1

Aangezien de warmtepomp altijd zijn warmte kwijt moet kunnen, zou enkel de evohome controller (zone 1) de warmtevraag mogen sturen. dus zone 2,3 en 4, (ook al is er warmtevraag) mogen enkel de elektronische ventielen die gekoppeld zijn aan de BDR91's op de vloerverwarmingsverdeler besturen, en dus niet de BDR91 die verbonden is met de ketel.
Verder zou de DT92E extra temperatuur sensor, ook geen warmtevraag mogen sturen (deze is niet gekoppeld aan een BDR91), deze is enkel ter info.

Nu mijn vraag, is dit mogelijk :-) ?

(en ja ik weet dat er een HCE80 bestaat, maar ik voel er weinig voor om het huidige systeem te vervangen)

Alvast bedankt.
pi_181974934
quote:
0s.gif Op woensdag 5 september 2018 22:37 schreef Osvic het volgende:

De App werkt ook goed maar is volgens mij nog voor uitbreiding vatbaar.
Hier kan men alleen maar de opties gebruiken die onder de rubriek "Sneltoetesen" van de
Evohome-Wifi beschikbaar zijn.

Dat klopt niet hoor. Je kunt de app starten, badkamer aantikken en direct met een swipe omhoog de temperatuur instellen. Werkt prima. Daarnaast werkt IfTTT onafhankelijk van de apple homekit.
Ook kun je via de app de volledige programmering aanpassen, wat eigenlijk beter gaat dan op de Evotouch.
pi_181988750
Volledig akkoord, Bertpit, mijn informatie was een beetje onvolledig en inderdaad Apple Home Kit werkt onhafhankelijk van IFTTT.

Hetgeen ik wel niet begrijp is dat Apple Home Kit wel samenwerkt met T5 en T6 thermostaten en niet met Evohome-Wifi of is dit nog toekomstmuziek.
pi_181995957
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 september 2018 18:25 schreef Osvic het volgende:
Volledig akkoord, Bertpit, mijn informatie was een beetje onvolledig en inderdaad Apple Home Kit werkt onhafhankelijk van IFTTT.

Hetgeen ik wel niet begrijp is dat Apple Home Kit wel samenwerkt met T5 en T6 thermostaten en niet met Evohome-Wifi of is dit nog toekomstmuziek.
Dat weet ik niet. In de eerste berichten van de homekit werd evohome nog wel genoemd, later werd het stil. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de voordelen ook niet zie.
pi_182220683
Is er ergens een mogelijkheid om te zien hoe ver de thermostaatknop open staat? Heb het gevoel dat de radiator niet helemaal warm wordt en vraag me af waar het aan ligt.
When you are dead, you don't know you are dead. It's only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
pi_182223205
quote:
0s.gif Op zondag 30 september 2018 09:12 schreef YoshiBignose het volgende:
Is er ergens een mogelijkheid om te zien hoe ver de thermostaatknop open staat? Heb het gevoel dat de radiator niet helemaal warm wordt en vraag me af waar het aan ligt.
dat ligt niet aan hoe ver de knop open gaat
pi_182237838
quote:
0s.gif Op zondag 30 september 2018 09:12 schreef YoshiBignose het volgende:
Is er ergens een mogelijkheid om te zien hoe ver de thermostaatknop open staat? Heb het gevoel dat de radiator niet helemaal warm wordt en vraag me af waar het aan ligt.
Moet je even in de handleiding van de HR92 kijken. Er is een instelling die aangeeft hoever de knop open staat.
pi_182238936
quote:
0s.gif Op zondag 30 september 2018 20:07 schreef bertpit het volgende:

[..]

Moet je even in de handleiding van de HR92 kijken. Er is een instelling die aangeeft hoever de knop open staat.
Thanks gevonden, nummertje 10.

quote:
0s.gif Op zondag 30 september 2018 11:34 schreef catwizzel het volgende:

[..]

dat ligt niet aan hoe ver de knop open gaat
Ik denk dat je gelijk hebt want ook als ik hem helemaal openzet zonder slimme thermostaat wordt ie niet helemaal warm. Alle andere radiatoren in m'n huis wel. Dit is toevallig de grootste in de woonkamer. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
When you are dead, you don't know you are dead. It's only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
pi_182253982
quote:
0s.gif Op zondag 30 september 2018 20:35 schreef YoshiBignose het volgende:

[..]

Thanks gevonden, nummertje 10.

[..]

Ik denk dat je gelijk hebt want ook als ik hem helemaal openzet zonder slimme thermostaat wordt ie niet helemaal warm. Alle andere radiatoren in m'n huis wel. Dit is toevallig de grootste in de woonkamer. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Dan moet je waterzijdig inregelen. In het kort komt het erop neer dat de radiator die het verst weg zit van de ketel het minste warm water krijgt. Door alle andere iets te knijpen, kun je dat verbeteren. Dat knijpen doe je idealiter op de kraan, maar het kan ook op een voetventiel.
pi_182254043
quote:
0s.gif Op maandag 1 oktober 2018 15:18 schreef bertpit het volgende:

[..]
Goede info is onder andere hier te vinden: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1619229

Al moet ik wel zeggen dat je normaal gesproken met Evohome niets meer hoeft te regelen. Behalve dat bij het aanwarmen het wel belangrijk is dat alles goed is ingeregeld.
pi_182256469
Nog een klein vraagje over het te plaatsen bypass ventiel. Dit wordt aangeraden bij het plaatsen van een Evohome systeem.
Daar mijn systeem redelijk nieuw is en uitgerust is met een Viessmann 100-W doorstroomketel en in het eerste ook thermostatische kranen bevatte, vroeg ik mij af wat er zou gebeuren wanneer deze dicht stonden en er toch warmtevraag was van de kamerthermostaat.
In de handleiding eens gaan snuffelen en ik zie dat er intern reeds een bypass ventiel aanwezig is. Hetgeen ik doodnormaal vind, gezien de veiligheid.

Om er toch zeker van te zijn, heb ik de oude configuratie terug eens gemonteerd met de originele thermostaat en thermostaatkranen. Deze allemaal eens toegedraaid en de thermostaat op 25 ░C gezet. De ketel sloeg aan, ging direct tot 78 ░C en sloeg af. Dus in veiligheid, denk ik.
Aan de ketel zelf, hadden de aanvoerleiding en retourleiding dezelfde T░. Dus is er wel degelijk een stroming tussen deze 2 leidingen door de bypass ventiel.

Mijn vraag is dan of het nog nodig is om een externe bypass ventiel bij te plaatsen met een Evohome systeem.
pi_182274476
Natuurlijk moet je een bypass hebben. Elke CV installatie heeft een beveiliging tegen oververhitting. Dit soort dingen gaat zonder een bypass een paar keer goed, maar dan..... :r
pi_182278873
En moet ik dan nog een extra bypass bijplaatsen. Of is de interne voldoende ?
pi_182338347
Ik heb nu een jaar evohome.

Wat een heerlijk comfort heb ik nu in mijn huis *O*

In de nacht de slaapkamer en badkamer op de gewenste temperatuur.
In de ochtend is de keuken ook een beetje aangenaam (ik ben daar toch niet lang)
Daarna gaat alles uit en als ik thuis kom van het werk is de keuken, woonkamer en badkamer weer aangenaam :)
Ik heb ook nog eens een raamcontact geplaatst op de badkamer en slaapkamer, zodat de radiator tijdens het luchten altijd dicht blijft. (die automatische detectie werkte bij mij totaal niet. Na een tijd gaat de radiator gewoon weer open)

Afgelopen winter was natuurlijk erg warm dus niet echt representatief, maar mijn gasverbruik is gedaald van 1300 naar 1125. Maar dan ook met enorm veel meer comfort.
Ook is mijn stroomverbruik met 500kwh gedaald omdat ik voorheen wat elektrisch bijverwarmde.
Afgelopen zomer heb ik mijn dak ge´soleerd, dus dat hoop ik dan ook nog terug te zien in het verbruik.

Ik heb wel veel met de ketel instellingen moeten prutsen.
Met name het minimum vermogen zo laag mogelijk. Het startvermogen ook. Nadraaitijd pomp verlengd. En pompsnelheid verlaagd.

Toch had ik soms wel last van pendelen.
Uiteindelijk bleek dat je die adapters die je op de radiatorkraan draait, er niet helemaal er op mag draaien (in mijn geval).
Wat er dan gebeurd, is dat de kraan pas open gaat als de HR92 20% of meer opent. Er was dus een warmtevraag, maar de kraan blijft dicht.
Uiteindelijk heb ik de HR92 er af gehaald en met dat wieltje van de adapter de kraan dicht gedraaid. Vervolgens zorgde ik voor warmtevraag bij een andere radiator en schroefde de adapter net zo ver van de radiatorkraan tot dat het water begon te stromen.
Ook heb ik de minimum watertemperatuur iets verhoogd, zodat er langer tijd is om water door de radiator te sturen, voordat het te warme water via de bypass naar de ketel stroomt.

Dat heb ik bij alle kranen gedaan en dat heeft een enorme verbetering opgeleverd.

Het enige probleem blijft dat de kranen op de slaapkamer en badkamer te weinig geopend worden (juist in de nacht, omdat dat dan de enige zijn die verwarmd worden), zodat het water te snel door de bypass stroomt. Het gevolg is dat de radiator niet helemaal warm wordt en dus te weinig warmte afgeeft.

Ik kan de HR92 instellen zo dat die altijd 100% open gaat. Dat zou het probleem oplossen.
Maar het probleem is dan dat de kraan dan elke keer enorm lang gaat ratelen. Wat ik zeker niet wil op de slaapkamer. Ook denk ik niet dat dat goed voor de levensduur is.

Is er ook een mogelijkheid om de HR92 zo in te stellen zo dat die altijd bv. minimaal 30% open gaat? Of zou ik dan moeten gaan knutselen met de HR92 en de adapter om het maximale bereik te gaan beperken, zo dat ik de "altijd 100% open" instelling kan gebruiken.

Iemand een idee?
pi_182356862
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 oktober 2018 17:30 schreef Adventurer666 het volgende:

Het enige probleem blijft dat de kranen op de slaapkamer en badkamer te weinig geopend worden (juist in de nacht, omdat dat dan de enige zijn die verwarmd worden), zodat het water te snel door de bypass stroomt. Het gevolg is dat de radiator niet helemaal warm wordt en dus te weinig warmte afgeeft.

Ik kan de HR92 instellen zo dat die altijd 100% open gaat. Dat zou het probleem oplossen.
Maar het probleem is dan dat de kraan dan elke keer enorm lang gaat ratelen. Wat ik zeker niet wil op de slaapkamer. Ook denk ik niet dat dat goed voor de levensduur is.

Is er ook een mogelijkheid om de HR92 zo in te stellen zo dat die altijd bv. minimaal 30% open gaat? Of zou ik dan moeten gaan knutselen met de HR92 en de adapter om het maximale bereik te gaan beperken, zo dat ik de "altijd 100% open" instelling kan gebruiken.

Iemand een idee?
Dat probleem op de slaapkamer begrijp ik niet. Je zegt dat de radiator niet geheel warm wordt. Maar dat is toch geen punt? Het gaat er toch om dat de ruimte een bepaalde temperatuur bereikt?
pi_182358949
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 oktober 2018 20:35 schreef bertpit het volgende:

[..]

Dat probleem op de slaapkamer begrijp ik niet. Je zegt dat de radiator niet geheel warm wordt. Maar dat is toch geen punt? Het gaat er toch om dat de ruimte een bepaalde temperatuur bereikt?
Die radiator wordt niet geheel warm omdat te veel van het warme water door de bypass gaat, waardoor de ketel dus afslaat. Dus pas na een paar cyclussen is de radiator helemaal warm.

Dit probleem speelt dan voornamelijk als de kamer op temperatuur is en de ketel al een tijdje uit is en het water dus afgekoeld is.

Vervolgens zakt de temperatuur iets en slaat de ketel aan.
De radiatorkraan wordt dan maar 10-15% geopend omdat er maar weinig temperatuurverschil is, waardoor er maar heel weinig warm water in de radiator komt.

Ik heb de situatie verbeterd door de nalooptijd van de pomp te verlengen en de minimumtemperatuur te verhogen, maar het bypass circuit bevat nou eenmaal niet zo heel veel water.

In het ideale geval wil ik dus dat de kraan altijd bv minimaal 30% opent.
In dat geval zal waarschijnlijk al het warme water door de radiator gaan en zal de kamer na 1 keer starten van de ketel op temperatuur zijn.

[ Bericht 4% gewijzigd door Adventurer666 op 06-10-2018 22:35:30 ]
pi_182368103
quote:
0s.gif Op zaterdag 6 oktober 2018 22:21 schreef Adventurer666 het volgende:

[..]

Die radiator wordt niet geheel warm omdat te veel van het warme water door de bypass gaat, waardoor de ketel dus afslaat. Dus pas na een paar cyclussen is de radiator helemaal warm.

Dit probleem speelt dan voornamelijk als de kamer op temperatuur is en de ketel al een tijdje uit is en het water dus afgekoeld is.

Vervolgens zakt de temperatuur iets en slaat de ketel aan.
De radiatorkraan wordt dan maar 10-15% geopend omdat er maar weinig temperatuurverschil is, waardoor er maar heel weinig warm water in de radiator komt.

Ik heb de situatie verbeterd door de nalooptijd van de pomp te verlengen en de minimumtemperatuur te verhogen, maar het bypass circuit bevat nou eenmaal niet zo heel veel water.

In het ideale geval wil ik dus dat de kraan altijd bv minimaal 30% opent.
In dat geval zal waarschijnlijk al het warme water door de radiator gaan en zal de kamer na 1 keer starten van de ketel op temperatuur zijn.
Een bypass zoals een AVDO is instelbaar op druk, hij gaat pas bij een bepaalde hoeveelheid druk open, daar zou je eens naar kunnen kijken. Echter denk ik niet dat het gaat helpen.

Wat je wel zou kunnen overwegen is om de HR92 ergens anders in het circuit te zetten zodat je geen last van het geluid hebt. Voor de temperatuur meting moet dan een extra thermostaat geplaatst worden zoals de round.
pi_182368691
quote:
0s.gif Op zondag 7 oktober 2018 11:37 schreef bertpit het volgende:

[..]

Een bypass zoals een AVDO is instelbaar op druk, hij gaat pas bij een bepaalde hoeveelheid druk open, daar zou je eens naar kunnen kijken. Echter denk ik niet dat het gaat helpen.

Wat je wel zou kunnen overwegen is om de HR92 ergens anders in het circuit te zetten zodat je geen last van het geluid hebt. Voor de temperatuur meting moet dan een extra thermostaat geplaatst worden zoals de round.
Ik zou inderdaad nog eens kunnen proberen de bypass in te stellen.
Maar ik denk dat het lage debiet van 1 kraan op 15% te laag is en dat de ketel de warmte niet kwijt kan.

En als dat al wel zou lukken vermoed ik dat de kraan in de slaapkamer enorm zal gaan ruisen door de hogere druk..

De HR92 ergens anders plaatsen is ook een heel gedoe, aangezien de doorgaande toevoerleiding door de slaapkamer loopt. Dan zou ik al via de zolder ergens een extra leiding moeten plaatsen. Bovendien zijn dat ook nog oude eens dikwandige leidingen met schroef fittingen
pi_182417492
In afwachting van de plaatsing van de bypass mij en beetje bezig gehouden met de beroemde HR92.

- Laten lopen van de cyclus, gelijk beschreven. Na afloop staat de kleppositie op 0. En 0 is
radiator dicht.

- HR92 terug verwijderd, maar adapter met zwart wieltje laten zitten. Dit zwarte wieltje staat perfect
tegen de aanslag "dicht". Tot hiertoe alles normaal.

- Maar dan... Verwarming opgezet en het zwarte wieltje stilletjes losgedraaid, tot ik stroming
hoorde,
Dit is perfect te horen wanneer men een schroevendraaier tegen het oor plaatst en de andere
kant tegen de ingang van de radiator.

- Ik stond echt versteld dat ik bijna 3/4 toer moest draaien eer ik de stroming hoorde
Van aanslag dicht tot aanslag open is 2 toeren en 90 graden
Als ik mij dan niet misreken is van 0 tot 100 % kleppositie 810 graden
3/4 toer ( of 270 graden) is dan 33,33 %.

- Dit wil zeggen dat wanneer er een warmtevraag komt de klep al meer dan 33,33% moet
draaien eer de radiator opengaat. Ketel is aan het stoken en krijgt zijn warmte niet weg.
Niet goed, denk ik

- Hoe dit oplossen ?

- Eerst gemeten wat de verplaatsing van het zwarte wieltje is van aanslag tot aanslag
Niet gemeten met schuifmaat maar het is ongeveer 4 mm.
Dus 4 mm is 810 graden. 270 graden is dan 1,33 mm

- In de bouwmarkt iets gaan zoeken en heb fiber ringskes meegebracht. Maar deze zijn
maar 1 mm dik. Toch eens proberen en zien of ik nog veel moet aanpassen en ook om te
zien of de knop vast kon gedraaid worden.

- Met wat aanpassing ( want de buitendiameter was te groot ) kon ik de regelaar perfect
vastschroeven ( zie foto's van ring en aanpassing )

- Mijn berekeningen klopten want nu moet ik de knop nog maar ongeveer 75 graden draaien
i.p.v. 270 ( ik mankeer nog 0.33 mm ). Uitgerekend naar kleppositie zou dit 11,1 % zijn

- Ik zal nog eens zoeken of ik dit kan opheffen met het een of het ander, zodat bij 1 of 2 graden
kleppositie de radiator open gaat. Tenminste als er met deze waarde een warmtevraag gebeurt
naar de ketel

- Ik vond het voorheen ook raar dat wanneer er een cyclus liep, de laatste 10 sec de motor in de HR92 meer moeite had om te draaien. Dus ik weet niet wat er intern gebeurt wanneer deze motor nog draait en de radiatorafsluiter dicht staat.
Het kan misschien zijn dat de HR92 dit punt van moelijk draaien registreert ( bij mij dus 270 graden) als het 0 punt en met dit gegeven de kleppositie op 0 zet tijdens de normale werking. En dan is al mijn werk overbodig geweest .Maar dan vraag ik mij toch af waarom er zoveel forumleden er last van hebben

- Dit allemaal met Hemeier radiatorafsluiters berekend.

14e7245.jpg 2lrf43.jpg

25tavz9.jpg
pi_182418768
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 oktober 2018 19:08 schreef Osvic het volgende:
In afwachting van de plaatsing van de bypass mij en beetje bezig gehouden met de beroemde HR92.

- Laten lopen van de cyclus, gelijk beschreven. Na afloop staat de kleppositie op 0. En 0 is
radiator dicht.

- HR92 terug verwijderd, maar adapter met zwart wieltje laten zitten. Dit zwarte wieltje staat perfect
tegen de aanslag "dicht". Tot hiertoe alles normaal.

- Maar dan... Verwarming opgezet en het zwarte wieltje stilletjes losgedraaid, tot ik stroming
hoorde,
Dit is perfect te horen wanneer men een schroevendraaier tegen het oor plaatst en de andere
kant tegen de ingang van de radiator.

- Ik stond echt versteld dat ik bijna 3/4 toer moest draaien eer ik de stroming hoorde
Van aanslag dicht tot aanslag open is 2 toeren en 90 graden
Als ik mij dan niet misreken is van 0 tot 100 % kleppositie 810 graden
3/4 toer ( of 270 graden) is dan 33,33 %.

- Dit wil zeggen dat wanneer er een warmtevraag komt de klep al meer dan 33,33% moet
draaien eer de radiator opengaat. Ketel is aan het stoken en krijgt zijn warmte niet weg.
Niet goed, denk ik

- Hoe dit oplossen ?

Ik had hetzelfde probleem.

Ik heb de adapter dus gewoon wat van de kraan gedraaid. Deze zit dus niet strak vast. Als je de hr92 er op klikt werkt dat gewoon.
In en huishouden zonder (kleine) kinderen werkt dat prima.

Opvullen is natuurlijk wel een nette oplossing ^O^

Ik vind het trouwens wel slecht dat dit niet in de handleiding staat, want als je dit niet afstelt heb je een heel slecht werkend systeem.
pi_182473918
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 oktober 2018 19:08 schreef Osvic het volgende:
Het kan misschien zijn dat de HR92 dit punt van moelijk draaien registreert ( bij mij dus 270 graden) als het 0 punt en met dit gegeven de kleppositie op 0 zet tijdens de normale werking. En dan is al mijn werk overbodig geweest .Maar dan vraag ik mij toch af waarom er zoveel forumleden er last van hebben

- Dit allemaal met Hemeier radiatorafsluiters berekend.

[ afbeelding ] [ afbeelding ]

[ afbeelding ]
Vreemd dat hij pas bij 30% draaien opent. Weet je zeker dat de adapter correct is gemonteerd? Ik heb het ook gehad met de Danfoss kranen, waarbij ik de adapter te ver op de kraan had gedrukt. Na het correct monteren werkt het direct ook goed.

Overigens is het een zelflerend systeem. Dus als het systeem merkt dat de ruimte niet opwarmt op 30% opening, dan zal hij de kraan verder opendraaien.
pi_182475231
Bij Hemeier kranen gebruikt men de Danfoss adapters niet, deze worden er rechtstreeks opgeschroefd met het kraanopzetstuk M30 x 1,5 tot de aanslag. Daar kan het verschil misschien liggen. En ik denk dat Adventure666 hetzelfde probleem had, maar hij heeft ze gewoon een slag losgedraaid. Met het fiber pakkingske ertussen kan ik ze vastzetten zodat de kracht niet steeds op de schroefdraad uitgeoefend wordt.

Het zelflerend systeem van de kraan ken ik niet zo goed.

Indien het werkt gelijk u zegt, zal de kraan dan zich instellen van 30 naar 0% na het zelflerend proces ?

Daarmee bedoel ik, bij lager dan 30% warmt de ruimte niet op. Bij b.v. 60% wel. Onthoudt de regelaar dan dat 30% geen doorstroming geeft ? En gaat hij dan berekenen van " Ha, die 30% moet ik op 0% zetten want anders gaat er een warmtevraag gestuurd worden naar de ketel " ?

Ik weet niet of ik mij verstaanbaar uitdruk, maar in alle geval bedankt voor uw meedenken
pi_182476364
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 oktober 2018 17:27 schreef Osvic het volgende:
Bij Hemeier kranen gebruikt men de Danfoss adapters niet, deze worden er rechtstreeks opgeschroefd met het kraanopzetstuk M30 x 1,5 tot de aanslag. Daar kan het verschil misschien liggen. En ik denk dat Adventure666 hetzelfde probleem had, maar hij heeft ze gewoon een slag losgedraaid. Met het fiber pakkingske ertussen kan ik ze vastzetten zodat de kracht niet steeds op de schroefdraad uitgeoefend wordt.

Het zelflerend systeem van de kraan ken ik niet zo goed.

Indien het werkt gelijk u zegt, zal de kraan dan zich instellen van 30 naar 0% na het zelflerend proces ?

Daarmee bedoel ik, bij lager dan 30% warmt de ruimte niet op. Bij b.v. 60% wel. Onthoudt de regelaar dan dat 30% geen doorstroming geeft ? En gaat hij dan berekenen van " Ha, die 30% moet ik op 0% zetten want anders gaat er een warmtevraag gestuurd worden naar de ketel " ?

Ik weet niet of ik mij verstaanbaar uitdruk, maar in alle geval bedankt voor uw meedenken
Hoe dat mechanisme precies werkt, weet ik niet. Maar er zijn slechts een paar variabelen waarmee gespeeld kan worden en een daarvan is de hoeveelheid kraanopening.
pi_182477763
quote:
0s.gif Op vrijdag 12 oktober 2018 17:27 schreef Osvic het volgende:
Bij Hemeier kranen gebruikt men de Danfoss adapters niet, deze worden er rechtstreeks opgeschroefd met het kraanopzetstuk M30 x 1,5 tot de aanslag. Daar kan het verschil misschien liggen. En ik denk dat Adventure666 hetzelfde probleem had, maar hij heeft ze gewoon een slag losgedraaid. Met het fiber pakkingske ertussen kan ik ze vastzetten zodat de kracht niet steeds op de schroefdraad uitgeoefend wordt.

Het zelflerend systeem van de kraan ken ik niet zo goed.

Indien het werkt gelijk u zegt, zal de kraan dan zich instellen van 30 naar 0% na het zelflerend proces ?

Daarmee bedoel ik, bij lager dan 30% warmt de ruimte niet op. Bij b.v. 60% wel. Onthoudt de regelaar dan dat 30% geen doorstroming geeft ? En gaat hij dan berekenen van " Ha, die 30% moet ik op 0% zetten want anders gaat er een warmtevraag gestuurd worden naar de ketel " ?

Ik weet niet of ik mij verstaanbaar uitdruk, maar in alle geval bedankt voor uw meedenken
Ik heb inderdaad exact hetzelfde probleem.
Met heimijer kranen, maar ook bij een bouwmarkt merk.

Ik geloof absoluut niet dat het systeem dat zelf kan aanleren.

Ja, ik geloof wel dat het systeem leert dat het de kraan extra moet openen om harder te verwarmen.

Maar ik geloof absoluut niet dat evohome zichzelf aanleert dat het verboden is om een warmtevraag naar de ketel te sturen als de kraan minder dan 30% open staat (want de kraan is dan 100% gesloten).

Want die vraag komt door de te lage kamertemperatuur.
En als de temperatuur bijna bereikt is zal de kraan alsnog 10-15% openen EN een lage warmtevraag creŰren.
pi_182533348
quote:
0s.gif Op dinsdag 9 oktober 2018 19:08 schreef Osvic het volgende:
In afwachting van de plaatsing van de bypass mij en beetje bezig gehouden met de beroemde HR92.

- Laten lopen van de cyclus, gelijk beschreven. Na afloop staat de kleppositie op 0. En 0 is
radiator dicht.

- HR92 terug verwijderd, maar adapter met zwart wieltje laten zitten. Dit zwarte wieltje staat perfect
tegen de aanslag "dicht". Tot hiertoe alles normaal.

- Maar dan... Verwarming opgezet en het zwarte wieltje stilletjes losgedraaid, tot ik stroming
hoorde,
Dit is perfect te horen wanneer men een schroevendraaier tegen het oor plaatst en de andere
kant tegen de ingang van de radiator.

- Ik stond echt versteld dat ik bijna 3/4 toer moest draaien eer ik de stroming hoorde
Van aanslag dicht tot aanslag open is 2 toeren en 90 graden
Als ik mij dan niet misreken is van 0 tot 100 % kleppositie 810 graden
3/4 toer ( of 270 graden) is dan 33,33 %.

- Dit wil zeggen dat wanneer er een warmtevraag komt de klep al meer dan 33,33% moet
draaien eer de radiator opengaat. Ketel is aan het stoken en krijgt zijn warmte niet weg.
Niet goed, denk ik

- Hoe dit oplossen ?

- Eerst gemeten wat de verplaatsing van het zwarte wieltje is van aanslag tot aanslag
Niet gemeten met schuifmaat maar het is ongeveer 4 mm.
Dus 4 mm is 810 graden. 270 graden is dan 1,33 mm

- In de bouwmarkt iets gaan zoeken en heb fiber ringskes meegebracht. Maar deze zijn
maar 1 mm dik. Toch eens proberen en zien of ik nog veel moet aanpassen en ook om te
zien of de knop vast kon gedraaid worden.

- Met wat aanpassing ( want de buitendiameter was te groot ) kon ik de regelaar perfect
vastschroeven ( zie foto's van ring en aanpassing )

- Mijn berekeningen klopten want nu moet ik de knop nog maar ongeveer 75 graden draaien
i.p.v. 270 ( ik mankeer nog 0.33 mm ). Uitgerekend naar kleppositie zou dit 11,1 % zijn

- Ik zal nog eens zoeken of ik dit kan opheffen met het een of het ander, zodat bij 1 of 2 graden
kleppositie de radiator open gaat. Tenminste als er met deze waarde een warmtevraag gebeurt
naar de ketel

- Ik vond het voorheen ook raar dat wanneer er een cyclus liep, de laatste 10 sec de motor in de HR92 meer moeite had om te draaien. Dus ik weet niet wat er intern gebeurt wanneer deze motor nog draait en de radiatorafsluiter dicht staat.
Het kan misschien zijn dat de HR92 dit punt van moelijk draaien registreert ( bij mij dus 270 graden) als het 0 punt en met dit gegeven de kleppositie op 0 zet tijdens de normale werking. En dan is al mijn werk overbodig geweest .Maar dan vraag ik mij toch af waarom er zoveel forumleden er last van hebben

- Dit allemaal met Hemeier radiatorafsluiters berekend.

[ afbeelding ] [ afbeelding ]

[ afbeelding ]
Ik heb vandaag een radiatorkraan vervangen omdat daar enorm ruis op zat. Ook even met de schuifmaat exact gemeten hoeveel het pinnetje ingedrukt wordt van volledig open naar volledig dicht, dat is slechts 2 mm. Toch werkt het systeem perfect.

Ik vermoed dat verschillende systemen verschilde open/dicht afstanden hebben en dat de HR92 gewoon een standaard knop is, die met al die kranen moet kunnen werken. Ik mag toch aannemen dat dat goed getest is.

[ Bericht 2% gewijzigd door bertpit op 15-10-2018 17:48:44 ]
pi_182537965
Dan moet er toch een verschil zitten in de radiatorkranen of adapters denk ik.

Mag ik eens vragen, Bertpit, wanneer je aan het zwarte wieltje draait tot aan de aanslag " gesloten" of de weerstand verhoogt bij de laatste 3 kwart ?

Dit is hetgeen bij mij gebeurt. De laatste 3 kwart is het merkelijk moeilijker en ik heb het vermoeden dat ik op dat moment de rubber pakking intern in de kraanafsluiter samenpers.

Dit zou ook de oorzaak kunnen zijn dat het motortje moeilijker begint te draaien de laatste 10 sec bij het uitvoeren van een cyclus

[ Bericht 7% gewijzigd door Osvic op 16-10-2018 00:01:11 ]
pi_182559932
quote:
0s.gif Op maandag 15 oktober 2018 21:07 schreef Osvic het volgende:
Dan moet er toch een verschil zitten in de radiatorkranen of adapters denk ik.

Mag ik eens vragen, Bertpit, wanneer je aan het zwarte wieltje draait tot aan de aanslag " gesloten" of de weerstand verhoogt bij de laatste 3 kwart ?

Dit is hetgeen bij mij gebeurt. De laatste 3 kwart is het merkelijk moeilijker en ik heb het vermoeden dat ik op dat moment de rubber pakking intern in de kraanafsluiter samenpers.

Dit zou ook de oorzaak kunnen zijn dat het motortje moeilijker begint te draaien de laatste 10 sec bij het uitvoeren van een cyclus
Ik kan het zwarte wieltje 1 1/4 slag draaien (met de hand), als hij op de kraan bevestigd zit. Klik je de thermostaatknop er op, dan maakt hij daarna zijn cyclus en weet hij wat open en dicht is. Althans zo heb ik altijd gedacht dat het werkte. Hij maakt dan ook ongeveer die 1 1/4 slag (450 graden dus).
pi_182562707
Dank je wel, Bertpit voor de feedback.

Het verschil zit hem duidelijk in de kraanafsluiter

Als ik het goed begrijp dan blokkeert het wieltje bij een Danfoss afsluiter na 1 1/4 toer en kan men niet verder draaien. Dus het wieltje zit bijlange nog niet tegen zijn aanslag " gesloten".
Dus weet de HR92 perfect waar de gesloten stand zich bevindt en zal zich daarop kunnen instellen.

Bij een Heimeier afsluiter kan men nog doordraaien wanneer de afsluiter gesloten is. Dit draaien is merkelijk zwaarder en wordt de rubber ring in de afsluiter ingedrukt. Dit kan men zo ver draaien tot de aanslag " gesloten"van het wieltje. Dit verklaart ook het zwaarder draaien tijdens de laatste 10 sec van het uitvoeren van de cyclus.
En het verklaart hiermee ook dat ik 3/4 toer moet losdraaien, eer ik de stroming hoor.

Omdat het nog wat wachten is op de plaatsing van de bypass, heb ik toch al eens een test gedaan, maar met een gewone thermostatische kraan op 1 van de radiatoren in open stand als vervanging van de bypass.
Ik moet wel zeggen dat het goed functioneert.

Als het wat kouder wordt, zal ik beter kunnen testen want ik denk dat ik met overshoots zit van temperaturen ( toch 1 graad ).

In alle geval toch nog nog eens bedankt en dit ook voor alle informatie die je op dit forum al geplaatst hebt. Echt leerrijk.
pi_182567630
quote:
0s.gif Op woensdag 17 oktober 2018 00:12 schreef Osvic het volgende:

Als het wat kouder wordt, zal ik beter kunnen testen want ik denk dat ik met overshoots zit van temperaturen ( toch 1 graad ).

In alle geval toch nog nog eens bedankt en dit ook voor alle informatie die je op dit forum al geplaatst hebt. Echt leerrijk.
Als je overshoot hebt, zou je de aanvoertemperatuur eens wat lager kunnen zetten. De opwarming van de ruimte gaat dan trager en ijlt minder na. Wordt het echt koud buiten, dan uiteraard weer omhoog zetten.
pi_182571655
Goedemiddag,

Voor onze nieuwe woning (redelijk tot goed ge´soleerde jaren 70 woning) met alleen vloerverwarming (15 groepen beneden, 9 groepen boven) denken wij ook aan Evohome.

In eerste instantie als single zone unit om te zien of dat werkt. We hebben ook balansventilatie, dus de warmte zal toch door het huis verspreid worden. Maar omdat we in de woonkamer bijvoorbeeld ook een haard hebben, kan het zijn dat we later alsnog kiezen voor zoneregeling als blijkt dat het boven bijvoorbeeld niet warm wordt als de haard aanstaat.

Een andere reden om voor Evohome te kiezen (naast dat ik het gewoon een mooi systeem vind) is dat de cv verplaatst is, en er geen cv draden lopen naar een andere ruimte. En ik heb nog geen andere (mooie) thermostaat gevonden die aan de muur kan hangen en draadloos met de ketel(module) communiceert. Op dit moment staat de thermostaat (Remeha eTwist) in de bijkeuken waar ook de cv hangt (Remeha Calenta Ace CW6). Dat werkt op zich wel, maar ik vind de eTwist een verschikkelijk ding en een thermostaat in de woonkamer is op zich wel handig.

In eerste instantie wilde ik voor de OpenTherm versie gaan, omdat ik denk dat het zuiniger is om de ketel voor langere tijd rustig te laten branden in plaats van af en toe voluit. Nu heb ik alle delen van dit topic doorgespit en daardoor ben ik gaan twijfelen.

Mijn Remeha ketel zou een andere OpenTherm taal spreken dan Honeywell? Terwijl ik altijd dacht dat OpenTherm een fabrikantsonafhankelijk protocol was. Zowel Honeywell als Remeha geven aan dat ze met elkaar te combineren zijn.

Als single zone zal het sowieso geen probleem zijn, maar als ik wel zone gestuurd wil gaan verwarmen kunnen er problemen komen begrijp ik. Als voorbeeld wordt in dit topic gegeven dat de opentherm module bedenkt dat er anderhalf uur op 50 graden gestookt moet worden, terwijl de zoneklep denkt dat er een uur op 70 graden gestookt wordt en dus na een uur dicht gaat. Die snap ik niet. De warmtevraag is toch een continu proces? Het is toch niet zo dat er voor een uur of anderhalf uur vooruit gedacht wordt? Ik begrijp niet dat een klep dicht gestuurd wordt als er nog warmte vraag is. Kan iemand dat uitleggen?

Het is dus nog niet zeker dat er zoneregeling komt, en hoe die er eventueel uit ziet. Ik zit nog te denken aan verschillende mogelijkheden (waarvan ik niet weet of ze allemaal ook zullen werken). Is bijvoorbeeld het ophangen van een extra thermostaat op de bovenverdieping mogelijk? Als dan de haard beneden aanstaat en de EvoTouch in de woonkamer vindt dat het behaaglijk warm is, kan de thermostaat boven dan warmte aan de ketel vragen? Ik snap dat de warmte dan ook door de vloer beneden gaat, maar hier zal dan toch minder warmte afgegeven worden en het doel is dat het uiteindelijk boven warm wordt). Werkt het Řberhaupt wel met alleen vloerverwarming, omdat dat een traag systeem is. Als het boven in de slaapkamer 18 graden moet zijn, en de temperatuur daalt daaronder, duurt het toch vrij lang voor er voldoende warmte is om het 18 graden te houden?

Andere mogelijkheden zijn het systeem dmv een zoneklep opdelen in boven en beneden, of met HCE80's elke groep apart aansturen. Op dit moment is er geen bypass, omdat toch alles altijd openstaat.

We hebben zowel boven als beneden een aparte verdeler, elk met een Grundfos Alpha2 L 15-60 pomp. Deze staat continu aan op aanbevelen van de installateur omdat die toch zuinig genoeg zou zijn. Toch lijkt het mij een beetje overdreven, en mochten we straks kiezen voor zoneregeling met een aparte bypass dan staat de pomp waarschijnlijk geregeld voor niets te draaien.

Samenvattend zijn mijn belangrijkste vragen:

- Werkt de OT ketelmodule nu wel of niet met mijn ketel? (Single zone/zone klep/HCE80)?
Zoals ik het zie bepaalt EvoTouch de grootste warmtevraag in huis en bepaalt daarvoor de gewenste aanvoertemperatuur die naar de ketel wordt gestuurd. Tegelijk worden eventuele kleppen open gestuurd zolang er warmte vraag is. Maar ik heb dus nog niet een goed beeld wie bepaalt wat de warmtevraag is en welke zones/kleppen open/dicht moeten (EvoTouch of ketelmodule)?

- Als ik toch voor een aan/uit module kies, verlies is dan geen andere functionaliteit (ik had bijvoorbeeld in ons oude huis water temperatuur, druk, storingscodes e.d. beschikbaar op de thermostaat)? Ergens zag ik ook een plaatje van een EvoTouch met water temperatuur.

- Werkt zoneregeling Řberhaupt wel met alleen vloerverwarming?

- Ondanks dat mijn pomp zuinig zou zijn, is het toch raadzaam een pompschakelaar te instaleren?

- Zijn er nog andere thermostaten voor wandmontage met draadloze communicatie naar de ketel(module)? Zelf vind ik de T6 bijvoorbeeld ook wel mooi, maar ik begrijp dat het wandmodel niet draadloos is.

Alvast bedankt voor de antwoorden!
pi_182594010
quote:
0s.gif Op woensdag 17 oktober 2018 14:43 schreef FlatBread het volgende:

- Werkt de OT ketelmodule nu wel of niet met mijn ketel? (Single zone/zone klep/HCE80)?
Zoals ik het zie bepaalt EvoTouch de grootste warmtevraag in huis en bepaalt daarvoor de gewenste aanvoertemperatuur die naar de ketel wordt gestuurd. Tegelijk worden eventuele kleppen open gestuurd zolang er warmte vraag is. Maar ik heb dus nog niet een goed beeld wie bepaalt wat de warmtevraag is en welke zones/kleppen open/dicht moeten (EvoTouch of ketelmodule)?

@ dat werkt met je ketel, alleen met zonekleppen kun je beter aan/uit nemen. Dit staat eerder in het topic uitgelegd. Voor vloerverwarming heeft opentherm uberhaupt geen voordeel.

- Als ik toch voor een aan/uit module kies, verlies is dan geen andere functionaliteit (ik had bijvoorbeeld in ons oude huis water temperatuur, druk, storingscodes e.d. beschikbaar op de thermostaat)? Ergens zag ik ook een plaatje van een EvoTouch met water temperatuur.

@ al die zaken werken niet op aan/uit enkele wellicht wel op OT, maar dat is beperkt tot hetgeen OT ondersteunt, dus zul je zelf moeten uitzoeken hoe wen wat.

- Werkt zoneregeling Řberhaupt wel met alleen vloerverwarming?
@als je meerdere zones hebt wel.

- Ondanks dat mijn pomp zuinig zou zijn, is het toch raadzaam een pompschakelaar te instaleren?
@ stel je pomp gebruikt 40w en hij draait continue, dat is 20 eurocent per dag is 72 Euro per jaar.

- Zijn er nog andere thermostaten voor wandmontage met draadloze communicatie naar de ketel(module)? Zelf vind ik de T6 bijvoorbeeld ook wel mooi, maar ik begrijp dat het wandmodel niet draadloos is.

@ die zijn er wel maar dit forum gaat over Evohome. Kijk eens op Tweakers.net Zoek even op de combinatie met Vloerverwarming. Volgens mij waren er wat "dingetjes mee".

pi_182730839
Bedankt voor de antwoorden Bert.

Het probleem met opentherm en zonekleppen snap ik nog steeds niet. Er wordt steeds (ook door jou) verwezen naar eerder in dit topic, maar ik heb alles doorgelezen en ben geen duidelijke uitleg tegengekomen. Er wordt verwezen naar een document van Honeywell waar ook verder niet echt uitleg bij staat. Of er wordt aangegeven dat de modulerende module langer warmte vraagt op een lagere temperatuur, maar dat de klep dan al eerder dicht gaat.

Dat laatste snap ik gewoon niet. De thermostaat werkt toch continue? Is het dan niet zo dat op elk willekeurig tijdstip t wordt gekeken naar het verschil tussen gevraagde en werkelijke temperatuur? En als dat verschil positief en groter is dan een bepaalde grenswaarde er een warmtevraag naar de ketel(module) gestuurd wordt? Dan gaat de ketelbranden en de gewenste kleppen/knoppen open? Het verschil tussen aan/uit en modulerend is toch alleen welke aanvoer temperatuur gevraagd wordt van de ketel? Met modulerend kan een lagere temperatuur gevraagd worden bij kleine warmtevraag, en zal de warmtevraag langer bestaan. Maar zolang die warmtevraag bestaat, blijft de klep toch ook open? Waarom zou die dicht gaan als er nog warmtevraag is?

Honeywell geeft in de documentatie van de modulerende module wel aan dat het niet met zonekleppen werkt, en in feite is de HCE80 inderdaad ook gewoon open of dicht. Maar tegelijk geven ze ook telefonisch aan dat de HCE80 wel met de modulerende module zou moeten werken.

Kortom, nog steeds confused…

En waarom heeft OT geen meerwaarde bij vloerverwarming? Is het efficiŰnter als er altijd maximale warmte de vloer ingepompt wordt? Kun je dat toelichten?

Bedank!
pi_182788181
Ik ben inmiddels weer een tijdje verhuisd en ben aan het kijken of ik een Honeywell Evohome thermostaat kan gaan plaatsen voor de komende winter. Ik heb in de woonkamer en douche vloerverwarming + radiatoren en in de overige kamers alleen radiotoren. Ik heb een Intergas Solo ketel met een indirect gestookte boiler die werkt op een Itho Cenvax VAG 500 Basic systeem. De thermostaat hangt hiervan in de woonkamer.

De vraag is nu of ik een Evohome aan/uit of een OpenTherm versie moet nemen. Volgens mij maakt de Cenvax nu gebruik van een aan/uit regeling ivm de indirect gestookte boiler. Ook vraag ik me af of ik een zoneklep nodig heb voor mijn vloerverwarming? Aangezien deze toch altijd dag en nacht aan staat en deze in principe niet afgesloten hoeft te worden als ik bv alleen een slaapkamer ga verwarmen.

[ Bericht 7% gewijzigd door awakener op 28-10-2018 10:04:59 ]
pi_182805177
quote:
0s.gif Op donderdag 25 oktober 2018 10:00 schreef FlatBread het volgende:
Bedankt voor de antwoorden Bert.

Het probleem met opentherm en zonekleppen snap ik nog steeds niet. Er wordt steeds (ook door jou) verwezen naar eerder in dit topic, maar ik heb alles doorgelezen en ben geen duidelijke uitleg tegengekomen. Er wordt verwezen naar een document van Honeywell waar ook verder niet echt uitleg bij staat. Of er wordt aangegeven dat de modulerende module langer warmte vraagt op een lagere temperatuur, maar dat de klep dan al eerder dicht gaat.

Dat laatste snap ik gewoon niet. De thermostaat werkt toch continue? Is het dan niet zo dat op elk willekeurig tijdstip t wordt gekeken naar het verschil tussen gevraagde en werkelijke temperatuur? En als dat verschil positief en groter is dan een bepaalde grenswaarde er een warmtevraag naar de ketel(module) gestuurd wordt? Dan gaat de ketelbranden en de gewenste kleppen/knoppen open? Het verschil tussen aan/uit en modulerend is toch alleen welke aanvoer temperatuur gevraagd wordt van de ketel? Met modulerend kan een lagere temperatuur gevraagd worden bij kleine warmtevraag, en zal de warmtevraag langer bestaan. Maar zolang die warmtevraag bestaat, blijft de klep toch ook open? Waarom zou die dicht gaan als er nog warmtevraag is?

Honeywell geeft in de documentatie van de modulerende module wel aan dat het niet met zonekleppen werkt, en in feite is de HCE80 inderdaad ook gewoon open of dicht. Maar tegelijk geven ze ook telefonisch aan dat de HCE80 wel met de modulerende module zou moeten werken.

Kortom, nog steeds confused…

En waarom heeft OT geen meerwaarde bij vloerverwarming? Is het efficiŰnter als er altijd maximale warmte de vloer ingepompt wordt? Kun je dat toelichten?

Bedank!
Verdiep je in de werking van een CV. Opentherm stookt als het huis koud is de radiatoren op een wat hogere temperatuur, zodat het huis snel warm wordt. Daarna wordt een lagere temperatuur aangehouden om efficienter te stoken in het HR gebied van de ketel. Een vloerverwarming leent zich niet voor snel opstoken, die is gewoonweg te traag.

Aan uit begint ook op een hoge temperatuur en moduleert terug op basis van de delta T. Dus zodra de mengverdeler warm water gaat teruggeven, zal de ketel ook terug moduleren.
pi_182905264
Goedenavond,

Ik ben via google op dit forum terecht gekomen. Ik heb het evohome systeem (opentherm) ge´nstalleerd, althans alleen de ketel module. Het installeren van de thermostaat kranen wordt de volgende stap. Nu lees ik op diverse forums dat ik een bypass moet laten plaatsen op het moment dat er sprake is van alleen maar thermostaat kranen.
Ik heb even wat research gedaan naar verschillende modellen. Kan iemand mij vertellen welke bypass geschikt is? Aangezien er nogal wat verschil in zit met name in de prijs.

Is bijvoorbeeld degene weergegeven op de afbeelding geschikt? Ik vraag dit om deze relatief goedkoop is ten opzichten van honeywell en danfos

1_M_Pentec_47151205_jpg_magnify.jpg?context=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX21hZ25pZnl8MTE5NTE4fGltYWdlL2pwZWd8aW1hZ2VzL21hZ25pZnkvaDVjL2hhNi84ODYwNzQ1Njk1MjYyLmpwZ3w4MDBkMzM2YzEwMjI2NGZhNmE0NjRhZTg2YjA1YTFjMTJjNTM3MTM4MzkwYzg5YWZjNWUzZmMwODFhNmNlNTZj
pi_182920974
quote:
0s.gif Op vrijdag 2 november 2018 20:07 schreef R-mco het volgende:
Goedenavond,

Ik ben via google op dit forum terecht gekomen. Ik heb het evohome systeem (opentherm) ge´nstalleerd, althans alleen de ketel module. Het installeren van de thermostaat kranen wordt de volgende stap. Nu lees ik op diverse forums dat ik een bypass moet laten plaatsen op het moment dat er sprake is van alleen maar thermostaat kranen.
Ik heb even wat research gedaan naar verschillende modellen. Kan iemand mij vertellen welke bypass geschikt is? Aangezien er nogal wat verschil in zit met name in de prijs.

Is bijvoorbeeld degene weergegeven op de afbeelding geschikt? Ik vraag dit om deze relatief goedkoop is ten opzichten van honeywell en danfos

[ afbeelding ]
Ik heb dezelfde. Om de prijs heb ik deze gekozen.

Hij doet zijn werk, maar het afstelmechanisme / draaiknop is nogal van zeer lage kwaliteit.
De knop draait heel zwaar. Zo zwaar dat een verbindingsonderdeel is afgebroken zodat ik het ventiel nu op de een of andere manier met een tang zou moeten verdraaien.

Achteraf gezien had ik beter 30 euro meer uitgegeven voor een robuuster model. bv Danfos voor 60Ą.
Zeker aangezien alle honeywel componenten, radiatorventielen enz bijna 1300Ą gekost heeft.

NU heb ik een toch belangrijk component in de installatie die welliswaar werkt, maar die ik niet of nauwelijks kan gebruiken om het systeem nog beter in te regelen.

[ Bericht 0% gewijzigd door Adventurer666 op 03-11-2018 17:01:15 ]
pi_182945069
Ik weet niet of er nog mensen zijn die vandaag last hebben van de app die niet functioneert. De instellingen die ik wil sturen via de app worden niet ontvangen door de module. Met mijn vrouw haar Iphone lukt het ook niet.
De gegevens worden wel correct doorgegeven tussen de Iphone's maar er is geen sturing naar de module.
Rechtstreeks de temperatuur en tijd instellen op de module werkt perfect.
Ik heb de app eens verwijderd en terug ge´nstalleerd, maar er is nog geen connectie naar de module.
Wifi ontvangst op de module is goed.
Of kan het zijn dat ik 1 of andere instelling moet aanpassen ?
pi_182973239
quote:
0s.gif Op zondag 4 november 2018 20:50 schreef Osvic het volgende:
Ik weet niet of er nog mensen zijn die vandaag last hebben van de app die niet functioneert. De instellingen die ik wil sturen via de app worden niet ontvangen door de module. Met mijn vrouw haar Iphone lukt het ook niet.
De gegevens worden wel correct doorgegeven tussen de Iphone's maar er is geen sturing naar de module.
Rechtstreeks de temperatuur en tijd instellen op de module werkt perfect.
Ik heb de app eens verwijderd en terug ge´nstalleerd, maar er is nog geen connectie naar de module.
Wifi ontvangst op de module is goed.
Of kan het zijn dat ik 1 of andere instelling moet aanpassen ?
De app communiceert naar het cloud platform. Gezien het feit dat je op de andere iPhone de ingestelde temperatuur wel ziet, werkt dat stuk goed. Dan moet het dus zitten in de connectie tussen de Evotouch/wifi en de cloud.

Ik zou beginnen met te onderzoeken of je wifi thuis goed werkt en of de Evotouch goed communiceert met Wifi. Als laatste redmiddel zou je zowel je wifi router als je Evotouch kunnen resetten.
pi_182976783
quote:
0s.gif Op zondag 4 november 2018 20:50 schreef Osvic het volgende:
Ik weet niet of er nog mensen zijn die vandaag last hebben van de app die niet functioneert. De instellingen die ik wil sturen via de app worden niet ontvangen door de module. Met mijn vrouw haar Iphone lukt het ook niet.
De gegevens worden wel correct doorgegeven tussen de Iphone's maar er is geen sturing naar de module.
Rechtstreeks de temperatuur en tijd instellen op de module werkt perfect.
Ik heb de app eens verwijderd en terug ge´nstalleerd, maar er is nog geen connectie naar de module.
Wifi ontvangst op de module is goed.
Of kan het zijn dat ik 1 of andere instelling moet aanpassen ?
Ik heb sinds een aantal dagen hetzelfde probleem, het ligt niet aan de WiFi o.i.d.
Ik heb een EvoHome met nog een Gateway (dus niet de WiFi versie) misschien dat meerdere hier last van hebben met alleen dit type? Oh ja nog een extra opmerking, de app leest wel de huidige status goed terug. Er is dus gewoon verbinding met het systeem. Alleen het wijzigen lukt niet meer.

Ik heb een bericht gestuurd naar de support afdeling van Honeywell EvoHome, kijken of die kunnen achterhalen wat er de laatste dagen aan hun kant veranderd is.

[ Bericht 11% gewijzigd door gomez2010 op 06-11-2018 13:34:59 ]
pi_182979420
Ik ga een Evohome aanschaffen maar zit nog met een vraag. In de woonkamer heb ik vloerverwarming en hier komt de WIFI thermostaat te hangen. Boven heb ik alleen radiatoren. Maar heb ik eigenlijk wel een zoneklep nodig voor de vloerverwarming? Want in feite moet de vloerverwarming altijd blijven draaien toch?
pi_182981360
Die app is sowieso TOTALE BAGGER. Crashed echt vaak bij mij, of dan stel ik wat in, kom ik thuis en is er niets gebeurd.
When you are dead, you don't know you are dead. It's only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
pi_182983153
Gisternamiddag was het weer hommeles. Mijn vrouw had een warmtevraag gestuurd naar de badkamer en het kwam niet toe op de module, waar het Wifi signaal op max staat. Op de module de temperatuur hoger plaatsen is geen enkel probleem.
Dus het Wifi signaal tussen de module en de regelaars is prima.

Nu effen een test gedaan door een warmtevraag te sturen naar de hal vanuit de module. Ging ook prima, maar wat bleek, het kwam niet toe op de Iphone.
Daarmee denk ik dat het aan de app of cloud moet liggen.

Telefonisch contact opgenomen met Evohome en daar meldden ze mij dat het aan 1 of andere HR92 zou liggen.
Dit antwoord is hetzelfde als dat mijn auto niet zou starten omdat ik platte band heb. Met een kluitje in het riet sturen, noem ik dat.

Ik kan mij ook niet inbeelden dat Evohome niet op de hoogte moet zijn van dit probleem, daar ik op dit forum en verschillende andere fora, hetzelfde probleem beschreven staat. Jullie moeten maar eens kijken naar onderstaande link
https://www.appwereld.nl/(...)l/783653368/reviews/

Dit vermoeden wordt nog versterkt omdat de app zondagvoormiddag niet bereikbaar was door werkzaamheden en de problemen bij mij maandag begonnen zijn.( eerste keer dat ik een instelling deed vanop de Iphone vanaf de werkzaamheden).

Nu was ik vandaag zinnens om verdere diagnose uit te voeren en heb verschillende instellingen gedaan en ja...jullie kunnen het al raden zeker ? Alles functioneert perfect.
"Verdorie, nog aan toe zeg" zou Toon Hermans zeggen

Omdat dit toch een verkoopsargument is van Evohome, zou dit toch niet mogen voorvallen. Tenslotte kost het hele systeem toch meer dan 10 Euro.

Ik wacht nu af tot de volgende storing en ga dan, gelijk Bertpit zegt, eens een reset doen van de router. Je weet maar nooit. Maar hopelijk blijft ze weg, dit is nog beter.

[ Bericht 6% gewijzigd door Osvic op 06-11-2018 19:39:25 ]
pi_182985439
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 november 2018 15:24 schreef awakener het volgende:
Ik ga een Evohome aanschaffen maar zit nog met een vraag. In de woonkamer heb ik vloerverwarming en hier komt de WIFI thermostaat te hangen. Boven heb ik alleen radiatoren. Maar heb ik eigenlijk wel een zoneklep nodig voor de vloerverwarming? Want in feite moet de vloerverwarming altijd blijven draaien toch?
Als de vloerverwarming altijd moet blijven draaien, dan is er geen klep nodig. Mocht het in de praktijk te warm worden, kun je hem later alsnog toevoegen.
pi_182985516
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 november 2018 17:03 schreef YoshiBignose het volgende:
Die app is sowieso TOTALE BAGGER. Crashed echt vaak bij mij, of dan stel ik wat in, kom ik thuis en is er niets gebeurd.
Misschien moet je een andere smartphone kopen. Bij mij werkt de app (iOS) ATLIJD PERFECT. Heel af en toe moet je opnieuw inloggen. Ik vind de app eigenlijk beter en makkelijker werken dan de Evotouch.
pi_182985787
quote:
18s.gif Op dinsdag 6 november 2018 18:36 schreef Osvic het volgende:
Gisternamiddag was het weer hommeles. Mijn vrouw had een warmtevraag gestuurd naar de badkamer en het kwam niet toe op de module, waar het Wifi signaal op max staat. Op de module de temperatuur hoger plaatsen is geen enkel probleem.
Dus het Wifi signaal tussen de module en de regelaars is prima.

Nu effen een test gedaan door een warmtevraag te sturen naar de hal vanuit de module. Ging ook prima, maar wat bleek, het kwam niet toe op de Iphone.
Daarmee denk ik dat het aan de app of cloud moet liggen.

Telefonisch contact opgenomen met Evohome en daar meldden ze mij dat het aan 1 of andere HR92 zou liggen.
Dit antwoord is hetzelfde als dat mijn auto niet zou starten omdat ik platte band heb. Met een kluitje in het riet sturen, noem ik dat.

Ik kan mij ook niet inbeelden dat Evohome niet op de hoogte moet zijn van dit probleem, daar ik op dit forum en verschillende andere fora, hetzelfde probleem beschreven staat. Jullie moeten maar eens kijken naar onderstaande link
https://www.appwereld.nl/(...)l/783653368/reviews/

Dit vermoeden wordt nog versterkt omdat de app zondagvoormiddag niet bereikbaar was door werkzaamheden en de problemen bij mij maandag begonnen zijn.( eerste keer dat ik een instelling deed vanop de Iphone vanaf de werkzaamheden).

Nu was ik vandaag zinnens om verdere diagnose uit te voeren en heb verschillende instellingen gedaan en ja...jullie kunnen het al raden zeker ? Alles functioneert perfect.
"Verdorie, nog aan toe zeg" zou Toon Hermans zeggen

Omdat dit toch een verkoopsargument is van Evohome, zou dit toch niet mogen voorvallen. Tenslotte kost het hele systeem toch meer dan 10 Euro.

Ik wacht nu af tot de volgende storing en ga dan, gelijk Bertpit zegt, eens een reset doen van de router. Je weet maar nooit. Maar hopelijk blijft ze weg, dit is nog beter.
Hou er rekening mee dat de onderlinge componenten niet via wifi communiceren, maar op 868 MHz frequentie. Wifi is alleen in gebruik voor de communicatie tussen de app / cloud / evotouch of gateway.
pi_182986219
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 november 2018 20:13 schreef bertpit het volgende:

[..]

Misschien moet je een andere smartphone kopen. Bij mij werkt de app (iOS) ATLIJD PERFECT. Heel af en toe moet je opnieuw inloggen. Ik vind de app eigenlijk beter en makkelijker werken dan de Evotouch.
Er is niks mis met m'n telefoon.... Misschien ligt het dan aan de android versie maar ik ben echt niet de enige, kijk maar naar de recensies: https://play.google.com/s(...)tcomforteurope&hl=nl

Trouwens, voor iOS zijn ze ook niet echt positief: https://itunes.apple.com/(...)ntl/id783653368?mt=8 je hebt blijkbaar mazzel.
When you are dead, you don't know you are dead. It's only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
pi_182987284
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 november 2018 20:42 schreef YoshiBignose het volgende:

[..]

Er is niks mis met m'n telefoon.... Misschien ligt het dan aan de android versie maar ik ben echt niet de enige, kijk maar naar de recensies: https://play.google.com/s(...)tcomforteurope&hl=nl

Trouwens, voor iOS zijn ze ook niet echt positief: https://itunes.apple.com/(...)ntl/id783653368?mt=8 je hebt blijkbaar mazzel.
Bij mij werkt de app op android best goed. De app is alleen heel traag,....
pi_182991221
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 november 2018 21:20 schreef Adventurer666 het volgende:

[..]

Bij mij werkt de app op android best goed. De app is alleen heel traag,....
Wat bedoel je met heel traag ? 2 min., 5 min? Kun je mij ongeveer een tijd geven ?
pi_182994122
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 november 2018 23:47 schreef Osvic het volgende:

[..]

Wat bedoel je met heel traag ? 2 min., 5 min? Kun je mij ongeveer een tijd geven ?
Dat valt bij mij juist wel mee, de app start in 5 sec. ongeveer op. Maar als ik een temperatuur verander dan blijft hij soms hangen op SUCCES. De temperatuur is dan wel veranderd maar je kan niks meer doen en je moet de app afsluiten en opnieuw opstarten. Als je 4 zones wil veranderen is dit vrij irritant.
When you are dead, you don't know you are dead. It's only painful and difficult for others. The same applies when you are stupid.
pi_182994684
quote:
0s.gif Op dinsdag 6 november 2018 20:42 schreef YoshiBignose het volgende:

[..]

Er is niks mis met m'n telefoon.... Misschien ligt het dan aan de android versie maar ik ben echt niet de enige, kijk maar naar de recensies: https://play.google.com/s(...)tcomforteurope&hl=nl

Trouwens, voor iOS zijn ze ook niet echt positief: https://itunes.apple.com/(...)ntl/id783653368?mt=8 je hebt blijkbaar mazzel.
Zou kunnen, ik heb een wat oudere iPhone een 6 plus. Maar ook op de iPhone 4 werkte de app goed. Het enige is dat de verwerking richting de evotouch langzaam is. Maar dat geldt ook als je handmatig aan de knoppen draait, of eeninstelling verandert op de round of evotouch. Soms duurt het een paar minuten voordat het verwerkt is.

Ik heb de reviews inderdaad gelezen en verbaas me over de hoeveelheid negatieve reacties.
pi_182994995
quote:
18s.gif Op dinsdag 6 november 2018 18:36 schreef Osvic het volgende:
Gisternamiddag was het weer hommeles. Mijn vrouw had een warmtevraag gestuurd naar de badkamer en het kwam niet toe op de module, waar het Wifi signaal op max staat. Op de module de temperatuur hoger plaatsen is geen enkel probleem.
Dus het Wifi signaal tussen de module en de regelaars is prima.

Nu effen een test gedaan door een warmtevraag te sturen naar de hal vanuit de module. Ging ook prima, maar wat bleek, het kwam niet toe op de Iphone.
Daarmee denk ik dat het aan de app of cloud moet liggen.

Telefonisch contact opgenomen met Evohome en daar meldden ze mij dat het aan 1 of andere HR92 zou liggen.
Dit antwoord is hetzelfde als dat mijn auto niet zou starten omdat ik platte band heb. Met een kluitje in het riet sturen, noem ik dat.

Ik kan mij ook niet inbeelden dat Evohome niet op de hoogte moet zijn van dit probleem, daar ik op dit forum en verschillende andere fora, hetzelfde probleem beschreven staat. Jullie moeten maar eens kijken naar onderstaande link
https://www.appwereld.nl/(...)l/783653368/reviews/

Dit vermoeden wordt nog versterkt omdat de app zondagvoormiddag niet bereikbaar was door werkzaamheden en de problemen bij mij maandag begonnen zijn.( eerste keer dat ik een instelling deed vanop de Iphone vanaf de werkzaamheden).

Nu was ik vandaag zinnens om verdere diagnose uit te voeren en heb verschillende instellingen gedaan en ja...jullie kunnen het al raden zeker ? Alles functioneert perfect.
"Verdorie, nog aan toe zeg" zou Toon Hermans zeggen

Omdat dit toch een verkoopsargument is van Evohome, zou dit toch niet mogen voorvallen. Tenslotte kost het hele systeem toch meer dan 10 Euro.

Ik wacht nu af tot de volgende storing en ga dan, gelijk Bertpit zegt, eens een reset doen van de router. Je weet maar nooit. Maar hopelijk blijft ze weg, dit is nog beter.
Het werkte inderdaad gisteren avond toen ik thuis kwam allemaal weer, vermoedelijk inderdaad een fout in de update van de systemen van Honeywell. Beetje jammer....
pi_182998636
Toch eens een mailtje gestuurd naar de helpdesk.
Blijkbaar moet er toch iets zijn omdat er de komende weken een update komt.
Duimen maar, zou ik zeggen.

Voorts stelden ze voor om de thermostaat eens te wissen via internet ( TCC login) en
dan terug toe te voegen na ongeveer 5 minuten en dit niet te doen via Safari. Google of Firefox gebruiken.
Natuurlijk ga ik dit nu niet doen maar eventueel bij een volgende storing, zodat ik beter kan evalueren

Vandaag ook nog geen problemen ondervonden.

Ik moet wel zeggen indien de app goed werkt, het hele systeem zijn geld wel waard is.
Juist nog een half graadje overshoot bij een tussentijdse warmtevraag maar ja, daar ga ik niet over beginnen te kniezen.Ik aanzie dit als een normale reactie. Je staat met uw auto toch ook niet op 0 meter stil als men remt.

's Morgens is er geen overshoot omdat ik de "Adaptieve start" heb ingesteld. En dan gaat de warmtevraag geleidelijk naar omhoog. Dit is wat ik ervaar natuurlijk.
pi_183004443
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 13:47 schreef Osvic het volgende:
Toch eens een mailtje gestuurd naar de helpdesk.
Blijkbaar moet er toch iets zijn omdat er de komende weken een update komt.
Duimen maar, zou ik zeggen.

Voorts stelden ze voor om de thermostaat eens te wissen via internet ( TCC login) en
dan terug toe te voegen na ongeveer 5 minuten en dit niet te doen via Safari. Google of Firefox gebruiken.
Natuurlijk ga ik dit nu niet doen maar eventueel bij een volgende storing, zodat ik beter kan evalueren

Vandaag ook nog geen problemen ondervonden.

Ik moet wel zeggen indien de app goed werkt, het hele systeem zijn geld wel waard is.
Juist nog een half graadje overshoot bij een tussentijdse warmtevraag maar ja, daar ga ik niet over beginnen te kniezen.Ik aanzie dit als een normale reactie. Je staat met uw auto toch ook niet op 0 meter stil als men remt.

's Morgens is er geen overshoot omdat ik de "Adaptieve start" heb ingesteld. En dan gaat de warmtevraag geleidelijk naar omhoog. Dit is wat ik ervaar natuurlijk.
Overshoot kun je gemakkelijk krijgen als de aanvoertemperatuur te hoog is. Vooral bij matige temperaturen zoals nu. Dat moet je op je CV regelen.
pi_183004764
quote:
0s.gif Op woensdag 7 november 2018 18:31 schreef bertpit het volgende:

[..]

Overshoot kun je gemakkelijk krijgen als de aanvoertemperatuur te hoog is. Vooral bij matige temperaturen zoals nu. Dat moet je op je CV regelen.
Overshoot is niet altijd te voorkomen.
Ik heb een modulerende ketel. Als mijn woonkamer bijna op temperatuur is, zal de aanvoertemperatuur dalen.
Maar als er dan warmtevraag komt van een een koude kamer die opgewarmd moet worden, gaat de aanvoertempreatuur alsnog omhoog, zodat de woonkamer warmer wordt dan ingesteld.
  zaterdag 10 november 2018 @ 08:55:19 #188
277627 Seven.
We are Borg.
pi_183056834
quote:
1s.gif Op dinsdag 6 november 2018 21:26 schreef Six. het volgende:

[..]

Lokpost!
Resistance is futile.
  zaterdag 10 november 2018 @ 09:42:36 #189
277627 Seven.
We are Borg.
pi_183057329
Wij overwegen Evohome.

Situatie nu:

Begane grond (kantoor, slaapkamer met ensuite badkamer) is volledig voorzien van vloerverwarming. Deze bestaat uit 4 groepen waarvan we 3 zones willen maken.

1e verdieping (keuken en woonkamer) hangen 2 radiatoren. Op termijn wordt dit ook vloerverwarming.

2e verdieping (3 slaapkamers en badkamer), de badkamer gaan we over een paar maanden slopen. Hierbij wordt onze 10 jaar oude ketel verplaatst maar niet vervangen, we willen binnen de ketel uiteindelijk vervangen door een warmtepomp. Voor de verwarming in de badkamer, neigen we nu naar elektrische vloerverwarming en mogelijk een infrarood paneel.

Wat ik nog niet goed begrijp is hoe een Evohome een vloerverwarming in zones bestuurt, ik neem aan dat ze dan de temperatuur in de ruimte meet en dan een regelaar op de verdeler of zo?
Resistance is futile.
pi_183074937
quote:
0s.gif Op zaterdag 10 november 2018 09:42 schreef Seven. het volgende:
Wij overwegen Evohome.

Wat ik nog niet goed begrijp is hoe een Evohome een vloerverwarming in zones bestuurt, ik neem aan dat ze dan de temperatuur in de ruimte meet en dan een regelaar op de verdeler of zo?
Het hangt van je systeem af.

Veel vloerverwarmingen hebben een verdeler waar alle zones samen komen. Op die verdeler zitten vaak kranen, waarmee je de zone open of dicht zet, of een instelling tussenin naar behoefte. Op de kraan kun je een servomotor aansluiten die door Evohome bediend wordt. De kraan wordt aangestuurd door een thermostaat die in de zone hangt.

Een ander systeem is een zoneklep. Deze klep wordt op de leiding aangesloten die bijvoorbeeld naar de bovenverdieping gaat. Met die klep kun je dan de hele bovenverdieping aan of uit zetten.
pi_183105112
Ik heb afgelopen weekend mijn evohome v1 vervangen door een Wifi variant met HR92 knoppen.

Nu een lastig dingetje: ik heb beneden 3 radiatoren in mijn woonkamer die ik alle 3 heb gevormd tot 1 zone Woonkamer, en 1 van die 3 is de temperatuur voeler. De configuratie is prima, maar bij warmte vraag wordt er 1 radiator warm, en blijven er 2 dicht. Als ik de knop er af haal is ie ook echt dicht gedraaid en als ik m handmatig opendraai wordt ie gelijk warm.

Tevens geven alle 3 de knoppen "Woonkamer" aan en is een communicatie test in orde, krijg netjes de drie knoppen retour.

Wat te doen?
pi_183107588
Ik ervaar alleen maar ellende met het systeem Evohome. Ik heb alle radiatorkranen laten vervangen door Heimeier radiatorkranen maar heb nog steeds geen goed functionerend systeem. 1 van mijn kranen druppelt water bij indrukken van het pinnetje. Hierdoor is de knop waarschijnlijk stuk gegaan.

Wanneer ik een vakman probeer in te schakelen geven ze allemaal aan niet bekend te zijn met dit systeem. Hoe kan ik dit ding werkend krijgen? Het geld maakt me niet uit. Ik wil van het gedoe verlost zijn. Omgeving Nijmegen.
pi_183107836
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 17:49 schreef japie101 het volgende:
Ik heb afgelopen weekend mijn evohome v1 vervangen door een Wifi variant met HR92 knoppen.

Nu een lastig dingetje: ik heb beneden 3 radiatoren in mijn woonkamer die ik alle 3 heb gevormd tot 1 zone Woonkamer, en 1 van die 3 is de temperatuur voeler. De configuratie is prima, maar bij warmte vraag wordt er 1 radiator warm, en blijven er 2 dicht. Als ik de knop er af haal is ie ook echt dicht gedraaid en als ik m handmatig opendraai wordt ie gelijk warm.

Tevens geven alle 3 de knoppen "Woonkamer" aan en is een communicatie test in orde, krijg netjes de drie knoppen retour.

Wat te doen?
Even een paar dagen laten inwerken en de thermostaat niet te dicht bij een van de knoppen zetten lijkt me.
pi_183109390
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 19:48 schreef Beatific het volgende:
Ik ervaar alleen maar ellende met het systeem Evohome. Ik heb alle radiatorkranen laten vervangen door Heimeier radiatorkranen maar heb nog steeds geen goed functionerend systeem. 1 van mijn kranen druppelt water bij indrukken van het pinnetje. Hierdoor is de knop waarschijnlijk stuk gegaan.

Wanneer ik een vakman probeer in te schakelen geven ze allemaal aan niet bekend te zijn met dit systeem. Hoe kan ik dit ding werkend krijgen? Het geld maakt me niet uit. Ik wil van het gedoe verlost zijn. Omgeving Nijmegen.
Dat de kraan druppelt kan komen door dat de HR92 knop te ver wordt ingedraaid bij geen warmtevraag en zo de rubberen pakking in de Heimeier kraan beschadigt. Ik heb dit zelf ook ervaren. Ik heb ervoor gezorgd dat de HR92 knop er zo ver niet meer kan opgedraaid worden. ( zie mijn vorige posts )
Nochtans zijn er een paar installateurs rond Nijmegen die jou kunnen helpen.
Je moet maar eens kijken op de website van Evohome
pi_183112802
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 20:50 schreef Osvic het volgende:

[..]

Dat de kraan druppelt kan komen door dat de HR92 knop te ver wordt ingedraaid bij geen warmtevraag en zo de rubberen pakking in de Heimeier kraan beschadigt. Ik heb dit zelf ook ervaren. Ik heb ervoor gezorgd dat de HR92 knop er zo ver niet meer kan opgedraaid worden. ( zie mijn vorige posts )
Nochtans zijn er een paar installateurs rond Nijmegen die jou kunnen helpen.
Je moet maar eens kijken op de website van Evohome
De kraan kan niet verder dicht dan dicht en niet verder open dan open. De HR92 meet dit zelf tijdens de montage.

Als een kraan lekt, is het een slechte kraan, die moet vervangen worden. In principe heb je ook recht op een nieuwe HR92. Tenzij de leverancier van de lekkende thermostaatkraan je bij aankoop een overeenkomst heeft overhandigd waarbij hij gevolgschade uitsluit.
  woensdag 14 november 2018 @ 20:56:07 #196
368818 denman1710
Druk druk in een verbouwing
pi_183151699
Vandaag de offerte van wifithermostaten binnen gekregen. Er wordt een Honeywell Evohome aangeboden en voor de badkamer (vloerverwarming) een Honeywell T87RF2025 round wireless. Is deze wel geschikt voor een badkamer (IP codering zou 20 zijn)?

[ Bericht 2% gewijzigd door denman1710 op 14-11-2018 21:15:49 ]
pi_183153406
quote:
1s.gif Op woensdag 14 november 2018 20:56 schreef denman1710 het volgende:
Vandaag de offerte van wifithermostaten binnen gekregen. Er wordt een Honeywell Evohome aangeboden en voor de badkamer (vloerverwarming) een Honeywell T87RF2025 round wireless. Is deze wel geschikt voor een badkamer (IP codering zou 20 zijn)?
Voor zover mij bekend, gaat het bij de IP codering om waterdichtheid in relatie tot het gevaar van elektrocutie / kortsluiting.

Hierbij geldt bijvoorbeeld voor lampen:
In de badkamer boven douch/bad hoger dan 2m25 IP4x
In de badkamer naast bad/douche hoger dan 2m25 IP 2x
In de badkamer tot 60 cm vanaf bad/douch tot 2m25 IP 4x

Echter de round werkt op 2 batterijtje van in totaal 3 Volt... Dus totaal ongevaarlijk zou ik zeggen.
  woensdag 14 november 2018 @ 21:53:56 #198
368818 denman1710
Druk druk in een verbouwing
pi_183153737
Dank Bertpit, elektrocutie gaat vast niet op, maar hoe blijft de apparatuur eronder? Geen problemen tab garantie ivm vochtaanslag e.d.?
pi_183155637
Geen idee, ik heb een HR92 knop in de badkamer, die doet het goed. Ik zou me kunnen voorstellen dat het iets gevoeliger is, maar daar is niets aan te doen. Uiteraard wel opletten met vocht.

Daarnaast heb je een offerte, waar dit wordt aanbevolen, dus qua garantie zou dat in orde moeten zijn.
abonnementen ibood.com bol.com Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')