Zal er eens naar kijken. Morgen dan wel want ik hoor dat net alles uitgaat.quote:Op woensdag 24 januari 2018 17:05 schreef JosP het volgende:
[..]
Ik heb ook de update van Honeywell Evohome binnen. Als ik kijk in het menu welke zones er open staan zie ik enkel de woonkamer die vragend staat. Alle andere zones staan continu op 0%. Kijk ik op de HCE80 dan zie ik wel degelijk dat er ook andere zones open gestuurd staan. Heb jij hetzelfde beeld Bert of is er iemand anders die dit opgevallen is?
De HCE80 is geen OT module, de aansturing kan daardoor afwijken van wat je zou denken.quote:Op donderdag 25 januari 2018 11:23 schreef JosP het volgende:
Ik heb 9 zones, allemaal vloerverwarming. Wat mij gisteren ook opviel: de woonkamer zone was op de HCE80 niet aangestuurd en enkele andere zones wel. Nog steeds was er op de Evotouch warmtevraag van de woonkamer en de rest was 0%. De sturing naar de opentherm module was gelijk aan de warmtevraag van de woonkamer. Ik heb al contact gehad met Honeywell. Ze gaan hiermee aan de slag.
Ik snap wat je bedoelt, de HCE80 ontvangt wel of geen signaal. Wat ik bedoel is dat er wel warmtevraag is van andere zones, anders zou de HCE80 voor die zone niet aangestuurd worden. En waarom laat de woonkamer dan wel een percentage zien terwijl dit ook een aansturing op de HCE80 is. Dit zou dan een compleet onlogisch en een verwarrend scherm zijn. Hang ik een aan/uit module aan de evohome dan zie ik hetzelfde scherm met percentages. Dat is dan ook weer vreemd. Honeywell zelf vond dit ook erg vreemd, het is doorgestuurd naar de ontwerpers. We wachten het even af. Ik ben dus erg benieuwd of er iemand is met ook alleen maar vloerverwarming en een OT cq. Aan/uit module en wat die op het scherm ziet.quote:Op zaterdag 27 januari 2018 15:55 schreef bertpit het volgende:
[..]
De HCE80 is geen OT module, de aansturing kan daardoor afwijken van wat je zou denken.
Ik denk even hardop want ik ben geen expert in stadsverwarming. De VC8015 is je zoneklep, deze wordt nu door een thermostaat aangetuurd (tweedraads aan/uit). In de Evohome opstelling wordt je thermostaat vervangen door de BDR91, die kan aan dezelfde draadjes gemonteerd worden. Dat is het relais die de klep open of dicht stuurt.quote:Op maandag 29 januari 2018 20:40 schreef pnutp0wer het volgende:
Hi Forumleden,
Via google op deze topic gekomen, ik ben mij aan het orienteren voor een nieuwe thermostaat met radiator knoppen. Momenteel heb ik een vreemde combinatie van Tado, Fibaro en Danfoss Z-Wave kranen. Nu wil ik alles in Fibaro mee integreren en wil ik dit doen met de Honeywell EvoHome.
Echter, door de bomen zie ik het bos niet meer en weet ik niet wat ik allemaal nodig heb bij de overstap naar Honeywell EvoHome.
Mijn situatie:
Ik woon in Almere met stadsverwarming. Ik wil 5 verschillende kamers voorzien van de radiatorkranen. Ik heb al een Honeywell VC8015 in mijn meterkast hangen onder de stadsverwarming installatie, zie ook de foto's. Maar welke Evohome versie heb ik nu nodig? en heb ik ook de relais nodig?
https://ibb.co/kET4m6
https://ibb.co/kBgDeR
Daarnaast is mijn huidige thermostaat op 2 kleine draadjes aangesloten, zie foto. Dit was nog voor de tado installatie. maar dezelfde bedrading zit er nog steeds. Werkt dit ook nog steeds met EvoHome of heb ik nu meer nodig?
https://ibb.co/ksFjm6
Ja vreemd. Ik dacht dat de percentages gebruikt werden voor de hoeveelheid opening op een radiatorknop. Die kan namelijk tussen de 10 en de 100% open staan, terwijl op een vloerverwarming de kraan altijd volledig open of volledig dicht wordt gedraaid. wat die percentages dan in jouw geval voorstellen is mij ook een raadselquote:Op zaterdag 27 januari 2018 21:32 schreef JosP het volgende:
[..]
Ik snap wat je bedoelt, de HCE80 ontvangt wel of geen signaal. Wat ik bedoel is dat er wel warmtevraag is van andere zones, anders zou de HCE80 voor die zone niet aangestuurd worden. En waarom laat de woonkamer dan wel een percentage zien terwijl dit ook een aansturing op de HCE80 is. Dit zou dan een compleet onlogisch en een verwarrend scherm zijn. Hang ik een aan/uit module aan de evohome dan zie ik hetzelfde scherm met percentages. Dat is dan ook weer vreemd. Honeywell zelf vond dit ook erg vreemd, het is doorgestuurd naar de ontwerpers. We wachten het even af. Ik ben dus erg benieuwd of er iemand is met ook alleen maar vloerverwarming en een OT cq. Aan/uit module en wat die op het scherm ziet.
Thanks voor het meedenken! Dat had ik dus ook in gedachte. Zal eerst dus even kijken waar de 2 draadjes in de meterkast beginnen. Daar kan ik dus de relais aan hangen en dan de evohome bijv. hangen op de plaats waar tado nu hangt? :-)quote:Op maandag 29 januari 2018 21:40 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik denk even hardop want ik ben geen expert in stadsverwarming. De VC8015 is je zoneklep, deze wordt nu door een thermostaat aangetuurd (tweedraads aan/uit). In de Evohome opstelling wordt je thermostaat vervangen door de BDR91, die kan aan dezelfde draadjes gemonteerd worden. Dat is het relais die de klep open of dicht stuurt.
Wat je nu nog nodig hebt is een centrale bediening, het makkelijkst is de wifi uitvoering en een aantal HR92's en klaar is Kees. De centrale bediening (evotouch) kan ook gelijktijdig ingezet worden om een zone te meten, doorgaans de huiskamer.
Met de OT module gaat het in principe prima, ik neig wel steeds meer naar de aan/uit schakeling. Nu staat de ketel regelmatig te stoken terwijl alle zones dicht staan. Dan wordt alle warmte nutteloos via de bypass rondgepompt. Ik wil dan geen BDR91 aansluiten maar het potentiaal vrije contact op de HCE80 gebruiken.quote:Op maandag 29 januari 2018 22:02 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ja vreemd. Ik dacht dat de percentages gebruikt werden voor de hoeveelheid opening op een radiatorknop. Die kan namelijk tussen de 10 en de 100% open staan, terwijl op een vloerverwarming de kraan altijd volledig open of volledig dicht wordt gedraaid. wat die percentages dan in jouw geval voorstellen is mij ook een raadsel
PS. Met de OT module gebruikt je systeem meer gas dan noodzakelijk. Je kun die beter vervangen door de aan/uit schakeling.
Hier staat precies waarom: https://nl.scribd.com/doc/114043217/Evohome-TT-1120-01quote:Op dinsdag 30 januari 2018 18:17 schreef JosP het volgende:
[..]
Met de OT module gaat het in principe prima, ik neig wel steeds meer naar de aan/uit schakeling. Nu staat de ketel regelmatig te stoken terwijl alle zones dicht staan. Dan wordt alle warmte nutteloos via de bypass rondgepompt. Ik wil dan geen BDR91 aansluiten maar het potentiaal vrije contact op de HCE80 gebruiken.
Het is vrij eenvoudig, trek er een middag en avond voor uit en je bent klaar. Er zitten goede handleidingen bij waar niets teveel in staat. Daarnaast zijn er handige filmpjes op youtube.quote:Op dinsdag 30 januari 2018 17:41 schreef pnutp0wer het volgende:
[..]
Thanks voor het meedenken! Dat had ik dus ook in gedachte. Zal eerst dus even kijken waar de 2 draadjes in de meterkast beginnen. Daar kan ik dus de relais aan hangen en dan de evohome bijv. hangen op de plaats waar tado nu hangt? :-)
Is het eenvoudig zelf te installeren? Bij het installeren van Tado had je namelijk een eenvoudige online stappenplan afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Heeft Honeywell ook zoiets?
Duidelijk verhaal. Dat is exact het probleem waar ik tegenaan loop. Een thermische motor op de HCE80 is eigenlijk ook een soort van zoneklep. Ik ga de potentiaalvrije contacten op de HCE80’s parallel aansluiten en deze gebruiken om de ketel aan te sturen. Ik ga dus geen BDR91 gebruiken. Ik hou jullie op de hoogte.quote:Op dinsdag 30 januari 2018 20:29 schreef bertpit het volgende:
[..]
Hier staat precies waarom: https://nl.scribd.com/doc/114043217/Evohome-TT-1120-01
Dit wordt trial and error vrees ik. Ik veronderstel dat je minimale watertemperatuur veel te hoog staat Omdat je je souterrain niet warm kreeg zou dit verhoogd kunnen zijn).quote:Op dinsdag 30 januari 2018 21:01 schreef GVisje het volgende:
Beste forumleden,
Ik heb verleden week woensdag Evohome laten plaatsen ivm een souterrain kamer die op de gewone manier niet warm te krijgen was.
Situatie is als volgt:
CV: Remeha Aventa opentherm of aan/ uit sturing geen idee, maar evohome geeft opentherm aan.
Huiskamer: 1 zone / 3x radiator met HR92
Souterrain: 1 zone / 1x radiator met HR92
Keuken: 1x radiator met thermostaat knop
Slaapkamer: 1x radiator met thermostaat knop
Badkamer: 1x radiator met gewone knop.
Het probleem is nu dat de cv, bij een constante temperatuur vraag van 20graden, continu aan het draaien / pompen is. Hij springt dan na een watmteaanvraag in pendel en regeltijd. Als hij dan uiteindelijk op code 0 springt is dat voor een paar seconde om vervolgens weer over te gaan op regeltijd.
Voordat ik het Evohome systeem had deed hij dit nooit en werkte alles normaal.
Ik weet hier niet zo veel vanaf en moet vertrouwen op wat de monteur mij verteld.
Hebben jullie nog tips die ik kan aankaarten want ik neem aan dat dit niet hoort.
Het lijkt er op dat je hele systeem niet in balans is. Hoe veel gas verbruik je per jaar? En wat voor Remeha Avanta heb je? Is je huis goed geïsoleerd of matig?quote:Op donderdag 1 februari 2018 18:52 schreef GVisje het volgende:
@Bertpit:
Bedankt voor je uitleg en bijlage.
De P1 waarde stond op 85, deze heb ik nu op 55 gezet. Is dat ok of nog lager?
Tijd genoeg om het een en ander uit te proberen, want de hoofdmonteur kan pas over 3 weken langskomen.
Is er misschien nog iets in de HR92 instellingen die ik aan zou kunnen passen?
Ik zie nu trouwens dat ik een Aan/uit RF module (BDR91) heb.
Gaat het hierdoor dan mis?
Update:
Cv gaat steeds raarder doen. Werd vannacht om half 5 wakker omdat ik hem hoorde aanslaan. Er was geen warmteaanvraag (radiatoren niet warm / op Evohome stond alles ook op 0%) om vervolgens drie kwartier op code 8 te gaan pendelen, wat goed te horen is in de badkamer radiator, dat ik evohome uiteindelijk maar uit heb gezet.
Vandaag thuis en het pendelen is er nog steeds.De hele dag door.
Dit kan toch allemaal niet de bedoeling zijn.
quote:Op zondag 4 februari 2018 09:49 schreef GVisje het volgende:
Goedemorgen,
Het betreft een Remeha avanta 24c.
Ik heb nog niet heel veel vergelijking want woon hier pas 1,5 jaar maar mijn verbuik afgelopen jaar was:
Stroom: 1314kWh
Gas: 1024 m3
Huis is slecht geïsoleerd. Wel overal dubbel glas maar geen isolatie. Onder mij zitten de kelderboxen waar veel kou vanaf komt.
Verwarming werkte voorheen prima.
Ik wilde eigenlijk alleen een extra zone voor de souterrain kamer zoals omschreven wordt bij de Honeywell zoneregelset Y-VL8615.
Dat was niet nodig volgens het cv bedrijf, een grotere radiator en inregelen zou het probleem verhelpen wat dus niet het geval was.
Toen kwamen ze met Evohome als beste oplossing want bovenstaande zoneregelset was niet mogelijk, maar nu dus continu problemen met mijn cv.
Worden je radiatoren wel warm?quote:Op maandag 5 februari 2018 20:24 schreef GVisje het volgende:
Ok, duidelijk verhaal en ik probeer het allemaal te begrijpen maar is dat iets wat ik zelf kan aanpassen?
Heb vandaag alle zones open gezet maar hij blijft pendelen op code 8.
Heb vandaag ook de diverse waardes uitgelezen:
P1: 55
P2: 60
P3: 1
P4: 1
P5: 0
P6: 1
P17:35
P18:44
P19:13
P20:25
P21:0
P22:0
P23 & P24 niet tegengekomen
Hij sprong na P22 naar DF en DU
Ook nog de gemeten waarden opgeschreven bij code 3:
T1:45
T2:38
FL:8.6
NF:15
Bij code 8 zijn T1&T2 meestal gelijk aan elkaar, zoals nu bijv, staat op 30.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Klopt, als je problemen ondervindt met de combinatie remeha/opentherm, zijn deze doorgaans opgelost als er aan/uit wordt geïnstalleerd. Maar het wil niet zeggen dat iedereen altijd problemen heeft. Bij sommigen werkt het goed.quote:Op vrijdag 9 februari 2018 09:34 schreef JosP het volgende:
Dan klopt het dus dat je evohome ingesteld staat op opentherm. Of opentherm een goede keus is met de Remeha ketel weet ik niet. Volgens mij heeft Bertpit daar al het een en ander over geschreven.