abonnement Unibet Coolblue
pi_175362714
Ivm het plaatsen van een flinke compressor moet ik over naar 3x25 ipv 1x35A. Situatie: huis uit 1926, meterkast formaat 30cm breed, 20cm diep en het meterbord zo hoog dat er nog net een 220x220 groepenkastje boven past. Hierin zit nu een hoofdschakelaar, aardlek schakelaar, 4 groepen en nog 2 aardlekautomaten voor de garage & zonnepanelen.

Ik wil nu dus om naar 3 fasen en naast de krachtgroep nog 3 extra 1 fase groepen. Door het gebrek aan ruimte is mijn enige optie de nieuwe (2e) groepenkast onder de meter te plaatsen (op een plaatje multiplex ivm de aanwezige mantelbuis onder de meter) en met een 5x6^2 met de hoofdschakelaar in de bovenste groepenkast te verbinden. (Dat, of een volledig nieuwe meterkast opmetselen en Enexis bellen om de meter 30cm omlaag te laten verplaatsen a 500¤ ongeveer... liever niet ;) )

Bijgevoegd een plaatje van hoe de nieuwe situatie eruit zou komen te zien. Zie ik nog iets over het hoofd of is dit een norm-conform plan?

pi_175362797
Ik zou gewoon de kabel oppakken onder de meter.
Scheelt je maandelijks ook aanzienlijk.
pi_175362824
Hmm, de selectie van de tekst op de E-meter mag worden genegeerd ;) Daar hoort 3x25A te staan.

En ohja:
quote:
0s.gifVonkenboer lok-quote
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 november 2017 15:33 schreef thunderdome1996 het volgende:
Ik zou gewoon de kabel oppakken onder de meter.
Scheelt je maandelijks ook aanzienlijk.
Maandelijks wel, maar die eindafrekening... ;)
  dinsdag 28 november 2017 @ 15:51:52 #4
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_175363237
Ik zie niks wat niet zo mogen. Dit exact zoals het bij mij ook zat.
De houtenplaat liep bij mij zelfs over de gasleiding heen.
Zo verzonnen in SAMENSPRAAK met de monteur stedin.
Bij oude huizen zijn ze wat minder lastig dan bij nieuwbouw.

Wel zorgen dat de hoofdschakelaar BEIDE groepenkasten bedient.
Tot nooit .......
pi_175363383
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 november 2017 15:30 schreef ErikHnl het volgende:
I
Bijgevoegd een plaatje van hoe de nieuwe situatie eruit zou komen te zien. Zie ik nog iets over het hoofd of is dit een norm-conform plan?

Dat plaatje over de voedingskabel zat me eerst niet lekker, nu bedenk ik me dat ik het ook zo heb in m'n meterkast voor de alarminstallatie over die kabel.....
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_175375789
quote:
0s.gif Op dinsdag 28 november 2017 15:51 schreef Speekselklier het volgende:
Ik zie niks wat niet zo mogen. Dit exact zoals het bij mij ook zat.
De houtenplaat liep bij mij zelfs over de gasleiding heen.
Zo verzonnen in SAMENSPRAAK met de monteur stedin.
Bij oude huizen zijn ze wat minder lastig dan bij nieuwbouw.

Wel zorgen dat de hoofdschakelaar BEIDE groepenkasten bedient.
Goed te horen. Uiteraard is er 1 duidelijk gemarkeerde hoofdschakelaar straks die beide kasten bedient.

quote:
0s.gif Op dinsdag 28 november 2017 15:58 schreef blomke het volgende:
[..]
Dat plaatje over de voedingskabel zat me eerst niet lekker, nu bedenk ik me dat ik het ook zo heb in m'n meterkast voor de alarminstallatie over die kabel.....
Het is niet de meest sjieke oplossing inderdaad, maar het werkt ;) Ivm met de (on)diepte van de meterkast komt de deur tot 2cm van de knoppen, dus die WCD komt er alleen maar in omdat ik 'm nog heb liggen. Gebruiken kan ik hem niet met de deur dicht...
  woensdag 29 november 2017 @ 15:37:05 #7
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_175383882
quote:
0s.gif Op woensdag 29 november 2017 08:31 schreef ErikHnl het volgende:
Goed te horen. Uiteraard is er 1 duidelijk gemarkeerde hoofdschakelaar straks die beide kasten bedient.

Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om in het kastje boven de meter alleen een hoofdschakelaar te plaatsen met een kabel naar een kast onder de meter. De hoofdschakelaar is daarmee duidelijk zichtbaar (in een kastje van 11x22)

Onder de meter zitten vervolgens alle groepen.
Tot nooit .......
pi_175385317
quote:
0s.gif Op woensdag 29 november 2017 15:37 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om in het kastje boven de meter alleen een hoofdschakelaar te plaatsen met een kabel naar een kast onder de meter. De hoofdschakelaar is daarmee duidelijk zichtbaar (in een kastje van 11x22)

Onder de meter zitten vervolgens alle groepen.
Dat is inderdaad mooier, maar dan zou ik alle bestaande bedrading moeten verlengen. Zonder centraaldozen is even nieuwe bedrading leggen helaas geen optie.
  woensdag 29 november 2017 @ 17:40:23 #9
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_175386487
quote:
0s.gif Op woensdag 29 november 2017 16:51 schreef ErikHnl het volgende:
Dat is inderdaad mooier, maar dan zou ik alle bestaande bedrading moeten verlengen. Zonder centraaldozen is even nieuwe bedrading leggen helaas geen optie.
Dat klopt. Ik had het geluk dat alle bedrading van onder kwam (parterre met centraaldozen onder de vloer) en kon dus eenvoudig alles inkorten.
Tot nooit .......
pi_175394966
De aardlekschakelaar aan de onderzijde mag ook gerust 40A zijn als je de 3 230v groepen netjes over de 3 fasen verdeeld d.w.z. 1 groep op de 1e fase, 1 groep op de 2e fase en 1 groep op de 3e fase.
Wat 1x 16A (25A) van de 1e fase van de krachtgroep met de 16A van een 230v groep is samen 32Amax (41Amax) je kunt dan gelijk ook uit de voeten met een 5x4mm2 kabel naar de onderste verdeelkast

[ Bericht 8% gewijzigd door Steven70 op 30-11-2017 00:02:54 ]
pi_175396992
quote:
0s.gif Op woensdag 29 november 2017 15:37 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om in het kastje boven de meter alleen een hoofdschakelaar te plaatsen met een kabel naar een kast onder de meter. De hoofdschakelaar is daarmee duidelijk zichtbaar (in een kastje van 11x22)

Onder de meter zitten vervolgens alle groepen.
Dit zou inderdaad de meest nette oplossing zijn.

Maar de opstelling zoals voorgesteld kan ook prima, is alleen op het eerste oog wat minder overzichtelijk. De keuze is wat mij betreft voldoende beargumenteerd.

Voor beide situaties ;)