quote:Op woensdag 15 november 2017 13:39 schreef blomke het volgende:
3 fasen; zeker gezien je wens tot inductie koken. Voor 12 groepen heb je sowieso al 3 ALS-en nodig, dus de kosten zullen amper verschillen.
Wel is de vraag of de hoofdzekeringenkast al is voorbereid op 3 fasen.
Dit was ook mijn logische (leek) gedachte.quote:Op woensdag 15 november 2017 13:47 schreef Scarlet_Dragonfly het volgende:
Groepenkast aanpassen wil je vast niet over een paar jaar nog een keer doen als je dan een inductiekookplaat gaat installeren. Dus nu alvast 3-fasen aansluiting regelen.
Belangrijkste vraag is inderdaad of je al een 3-fasen hoofdaansluiting hebt, of dat dat ook nog omgezet moet worden, dat kan je (of een electricien) niet zelf, maar moet de netbeheerder komen doen.
JA. Dan worden de 3 fasen op de ALS-en met elkaar verbonden m.b.v. een kam en aan die ene fase gehangen.quote:Op woensdag 15 november 2017 13:56 schreef Slottie het volgende:
Kan ik de 3 fasen groepenkast de komende tijd gewoon gebruiken zonder dat er een 3 fasen hoofdaansluiting is?
Neen dus, je kan nu al 3 fasen ALS-en plaatsen. Prijsverschil is gering.quote:Op woensdag 15 november 2017 13:58 schreef Ivo1985 het volgende:
Nu alvast ........ 3 enkelfase aardlekschakelaars en 1.....
Het plaatsen van 2 polige eindgroepen achter 4 polige aardlekschakelaars wordt afgeraden.quote:Op woensdag 15 november 2017 13:59 schreef blomke het volgende:
[..]
Neen dus, je kan nu al 3 fasen ALS-en plaatsen. Prijsverschil is gering.
Dat je later zonder nieuwe equipment, op 3 fasen kunt overgaan.quote:Op woensdag 15 november 2017 23:28 schreef XanderH het volgende:
Ik zie er ook het voordeel niet van.
Dat kan ook probleemloos met enkelpolige aardlekschakelaars. Zeker als je er toch 3 nodig hebt met 12 groepen. Die kun je dan netjes over de 3 fasen verdelen.quote:Op donderdag 16 november 2017 08:52 schreef blomke het volgende:
[..]
Dat je later zonder nieuwe equipment, op 3 fasen kunt overgaan.
Ik heb vaak gezien als ik de hoofdzekering er uit haal,dat er gewoon twee andere zekeringen bij kunnen en hup je hebt 3 fasen!Dus die monteur van de netwerkleverancier heeft vaak een makkie.voor z'n vele geld dat hij rekent.Maar je moet natuurlijk wel die netwerkleverancier het laten doen,een gewone elektricien mag het eigenlijk niet doen,en zijn baas moet het ook weten zo dat de energierekening gaat kloppen.Tegenwoordig is het helemaal makkelijk,want er worden gewoon 25 Amp automaten er in gezet.quote:Op woensdag 15 november 2017 13:39 schreef blomke het volgende:
3 fasen; zeker gezien je wens tot inductie koken. Voor 12 groepen heb je sowieso al 3 ALS-en nodig, dus de kosten zullen amper verschillen.
Wel is de vraag of de hoofdzekeringenkast al is voorbereid op 3 fasen.
Dat ligt er aan hoe zwaar die inductieplaat is.Je hebt ze zelfs met een gewone stekker.Maar anders kan het ook met 1 fase en dan dubbele bedrading,dus met 5 draden.Dit i.v.m. de zware stroom door zo wel de fase als de o draad.Bij drie fasen heb je daar minder last van vanwege het faseverschil.quote:Op donderdag 16 november 2017 09:05 schreef Ivo1985 het volgende:
[..]
Dat kan ook probleemloos met enkelpolige aardlekschakelaars. Zeker als je er toch 3 nodig hebt met 12 groepen. Die kun je dan netjes over de 3 fasen verdelen.
Het enige 3-fasen component wat nodig is, is de hoofdschakelaar. En in geval van een ABB kast het busbord.
De eventuele krachtgroepen voor warmtepomp en inductiekookplaat mogen sowieso niet bijgeknoopt worden aan de 3 aardlekschakelaars die voor de 12 groepen gebruikt worden. Daarvoor moet je dus altijd apart 3-fasen componenten bijplaatsen in de vorm van een ALS en twee krachtgroepen of twee aardlekautomaten.
Je hebt geen driefasen aardlekschakelaars nodig om op 3 fasen over te gaan. Dat gaat meer dan prima met 3 tweepolige aardlekschakelaars.quote:Op donderdag 16 november 2017 08:52 schreef blomke het volgende:
[..]
Dat je later zonder nieuwe equipment, op 3 fasen kunt overgaan.
Vergeet niet dat er ook een andere meter nodig is.quote:Op donderdag 16 november 2017 17:12 schreef Galantfan het volgende:
[..]
Ik heb vaak gezien als ik de hoofdzekering er uit haal,dat er gewoon twee andere zekeringen bij kunnen en hup je hebt 3 fasen!Dus die monteur van de netwerkleverancier heeft vaak een makkie.voor z'n vele geld dat hij rekent.Maar je moet natuurlijk wel die netwerkleverancier het laten doen,een gewone elektricien mag het eigenlijk niet doen,
Heb je helemaal gelijk in!!Jammer genoeg,zou mooi zijn als hij dan alleen 1 fase meet!!quote:Op donderdag 16 november 2017 17:22 schreef XanderH het volgende:
[..]
Vergeet niet dat er ook een andere meter nodig is.
Met een inductiekookplaat met een gewone stekker kun je niet koken. Das net genoeg om een omeletje te bakken of een simpele maaltijd voor 1 of 2 personen op te warmen. Een gezellig diner voor vrienden of familie wordt een ramp, tenzij de kok in kwestie heel handig is in gebruik van oven en magnetron.quote:Op donderdag 16 november 2017 17:17 schreef Galantfan het volgende:
[..]
Dat ligt er aan hoe zwaar die inductieplaat is.Je hebt ze zelfs met een gewone stekker.Maar anders kan het ook met 1 fase en dan dubbele bedrading,dus met 5 draden.Dit i.v.m. de zware stroom door zo wel de fase als de o draad.Bij drie fasen heb je daar minder last van vanwege het faseverschil.
1) Die schakelen af als je (bijv.) 3 verschillende fasen gelijk belast en door de 0 geen stroom laat lopenquote:Op donderdag 16 november 2017 17:21 schreef XanderH het volgende:
Je hebt geen driefasen aardlekschakelaars nodig om op 3 fasen over te gaan. Dat gaat meer dan prima met 3 tweepolige aardlekschakelaars.
Jouw oplossing wordt letterlijk afgeraden in de NEN1010 en was aanvankelijk in dd eerste uitgave van NEN1010:2015 zelfs verboden.
Dan kan je geen 3-fasen apparatuur aansluiten (zie bovenstaand antwoord), hetgeen evt. wel TS' z'n bedoeling is in de toekomstquote:Op donderdag 16 november 2017 09:05 schreef Ivo1985 het volgende:
Dat kan ook probleemloos met enkelpolige aardlekschakelaars. Zeker als je er toch 3 nodig hebt met 12 groepen. Die kun je dan netjes over de 3 fasen verdelen.
Wat?quote:Op donderdag 16 november 2017 19:30 schreef blomke het volgende:
[..]
1) Die schakelen af als je (bijv.) 3 verschillende fasen gelijk belast en door de 0 geen stroom laat lopen
Op een kast met 3 vierpolige aardlekschakelaars met 12 tweepolige eindgroepen kun je ook geen 3-fasen apparatuur aansluiten.quote:Op donderdag 16 november 2017 19:31 schreef blomke het volgende:
[..]
Dan kan je geen 3-fasen apparatuur aansluiten (zie bovenstaand antwoord), hetgeen evt. wel TS' z'n bedoeling is in de toekomst
Niet op de 2-polige ALS’en uiteraard, maar dat paste toch al niet omdat daar al 12 groepen achter zitten. Je kunt dan wel eenvoudig een 4-polige ALS plaatsen waar dan wel 3-fase groepen achter kunnen. Zelf heb ik thuis ook 11 stuks 2-fase groepen achter drie 2-polige ALS’en en daarnaast nog twee 3-fase groepen achter één 4-polige ALS. Dan heb je het opgelost conform de aanbevelingen in de normen, en heb je een minder grote kast nodig omdat de 2-polige ALS’en smaller zijn.quote:Op donderdag 16 november 2017 19:31 schreef blomke het volgende:
[..]
Dan kan je geen 3-fasen apparatuur aansluiten (zie bovenstaand antwoord), hetgeen evt. wel TS' z'n bedoeling is in de toekomst
Nee,inderdaad!Maar er zijn kennelijk wel mensen die zo'n kleine kookplaat gebruiken,anders werden ze niet gemaakt!En op 1 fase dubbel uit gevoerd heb ik al een paar keer gedaan,maar er kan natuurlijk op die kookgroep echt niks anders meer.Het is net als met een oplaad stopcontact voor je elektrische auto,het kan wel,maar je moet niet iets anders aan zetten wat veel stroom trekt.Hetzelfde geld voor een wasmachine en wasdroger tegelijk..quote:Op donderdag 16 november 2017 18:49 schreef Ivo1985 het volgende:
[..]
Met een inductiekookplaat met een gewone stekker kun je niet koken. Das net genoeg om een omeletje te bakken of een simpele maaltijd voor 1 of 2 personen op te warmen. Een gezellig diner voor vrienden of familie wordt een ramp, tenzij de kok in kwestie heel handig is in gebruik van oven en magnetron.
Serieuze kookplaten trekken 7kW of meer. Tot 7200W kan het net op een 1 fase 2x16A kookgroep, maar ideaal is dat natuurlijk ook niet. Beter is de kookplaat verdeeld over meerdere fasen.
TS kan sowieso geen uitbreidingen plaatsen op de ALS-en die hij nu gaat aanschaffen. Daarvoor moet er in de toekomst een ALS of aardlekautomaat bij, want de huidige 3 ALS-en worden volledig gebruikt door de 12 eindgroepen.quote:Op donderdag 16 november 2017 19:31 schreef blomke het volgende:
[..]
Dan kan je geen 3-fasen apparatuur aansluiten (zie bovenstaand antwoord), hetgeen evt. wel TS' z'n bedoeling is in de toekomst
Als je gewoon een enkelfasige groep vervangt door een 3 fasen en de enkelfasige apparatuur verdeelt overd e andere groepen, heb je het voordeel dat je de 3 -f ALS-en gebruikt die al had geinstaleerd.quote:Op vrijdag 17 november 2017 00:18 schreef Ivo1985 het volgende:
[..]
TS kan sowieso geen uitbreidingen plaatsen op de ALS-en die hij nu gaat aanschaffen. Daarvoor moet er in de toekomst een ALS of aardlekautomaat bij, want de huidige 3 ALS-en worden volledig gebruikt door de 12 eindgroepen.
Als TS nu 9 of 10 groepen nodig had, dan zou jouw verhaal ergens op slaan. Want dan kan er in de toekomst nog op 1 van de bestaande ALS-en een groep worden bijgeplaatst. Nu is het echt totaal zinloos om 3-fasen ALS-en te plaatsen waar nu en in de toekomst alleen enkelfase eindgroepen op aangesloten zijn, ook na eventuele uitbreiding met een krachtgroep. Verspilling van geld, ruimte en grondstoffen.
Denk eens na over de vectoriele stromen in een 3-fasen net.quote:Op donderdag 16 november 2017 20:26 schreef XanderH het volgende:
Wat?
[..]
Op een kast met 3 vierpolige aardlekschakelaars met 12 tweepolige eindgroepen kun je ook geen 3-fasen apparatuur aansluiten.
Ik denk en ik denk, maar ik kan nog steeds geen enkel probleem verzinnen wanneer je op een doodsimpele standaard kast zoals deze:quote:Op vrijdag 17 november 2017 08:54 schreef blomke het volgende:
[..]
Denk eens na over de vectoriele stromen in een 3-fasen net.
Tja, als hij geen 12 éénfase groepen nodig heeft wordt het natuurlijk een ander verhaal. Maar dat was het uitgangspunt waar TS zelf mee kwam.quote:Dan verdeel je...zie bovenstaand antwoord.
NEN 1010:2015/C2:2016quote:531.2.1.3
Op één tweepolig toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA mogen ten hoogste vier eindgroepen zijn aangesloten. Het aansluiten van eenfase-eindgroepen op een vierpolig toestel voor aardlekbeveiliging met een toegekende aanspreekstroom van ten hoogste 30mA is niet toegelaten.
Dergelijke advies komt toch zeker niet uit de lucht vallen?quote:Op een toestel voor aardlekbeveiliging met
een toegekende aanspreekstroom van ten
hoogste 30 mA mogen ten hoogste vier
eindgroepen zijn aangesloten. Het aansluiten
van eenfase-eindgroepen op een vierpolig
toestel voor aardlekbeveiliging met een
toegekende aanspreekstroom van ten
hoogste 30 mA wordt afgeraden.
Installaties met twee of meer eindgroepen
mogen niet door één toestel voor
aardlekbeveiliging met een toegekende
aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA in
hun geheel worden uitgeschakeld.
Maar waar haal je ineens de mogelijkheid vandaan om met 11 enkelfase groepen te gaan werken terwijl TS er 12 wenst/nodig heeft?quote:Op vrijdag 17 november 2017 08:53 schreef blomke het volgende:
[..]
Als je gewoon een enkelfasige groep vervangt door een 3 fasen en de enkelfasige apparatuur verdeelt overd e andere groepen, heb je het voordeel dat je de 3 -f ALS-en gebruikt die al had geinstaleerd.
Ik heb heel ruim gerekend en gekeken wat ik ooit mogelijk allemaal nodig zal hebben of ga gebruiken. Gerekend met de gedachte: beter een groep teveel dan tekort komen.quote:Op vrijdag 17 november 2017 07:27 schreef Piger het volgende:
Waarom heb je 12 groepen nodig TS?
Hoe is dat bepaald?
Wat voor apparatuur heb je allemaal draaien dat dit nodig is?
Als je 12 installeert, kan je ook toe met 11, zeker als je al je "zware" apparaten op die 3 fasen groep zetquote:Op vrijdag 17 november 2017 09:29 schreef Ivo1985 het volgende:
Maar waar haal je ineens de mogelijkheid vandaan om met 11 enkelfase groepen te gaan werken terwijl TS er 12 wenst/nodig heeft?
Als je randvoorwaarden eindeloos gaat veranderen heb je natuurlijk altijd gelijk. Maar de situatie waar TS het over heeft is eentje met 12 enkelfase groepen met in de toekomst mogelijk een uitbreiding met een kook- of krachtgroep.
"als je een Porsche rijdt, kun je met 150km/uur door de bebouwde kom scheuren".quote:Op vrijdag 17 november 2017 11:51 schreef blomke het volgende:
[..]
Als je 12 installeert, kan je ook toe met 11, zeker als je al je "zware" apparaten op die 3 fasen groep zet
Dit slaat dus nergens op; ik pleit juist voor minder groepen en minder omvangrijke apparatuur.quote:Op vrijdag 17 november 2017 12:55 schreef Ivo1985 het volgende:
"als je een Porsche rijdt, kun je met 150km/uur door de bebouwde kom scheuren".
Als je drie fasen belast (ongelijk 0), dan is de stroom door elke van de 3 fase, altijd verschillend van de stroom door de 0. Dus....quote:Op vrijdag 17 november 2017 09:26 schreef XanderH het volgende:
Ik denk en ik denk, maar ik kan nog steeds geen enkel probleem verzinnen wanneer je op een doodsimpele standaard kast zoals deze:
Uiteraard, geen woord aan gelogen.quote:Op vrijdag 17 november 2017 13:21 schreef blomke het volgende:
[..]
Als je drie fasen belast (ongelijk 0), dan is de stroom door elke van de 3 fase, altijd verschillend van de stroom door de 0. Dus....
Ik zou een kast met tweepolige aardlekschakelaars nemen en t.z.t. uitbreiden met een vierpolige aardlekautomaat mocht dat inductiefornuis er komen.quote:Op vrijdag 17 november 2017 11:12 schreef Slottie het volgende:
[..]
Ik heb heel ruim gerekend en gekeken wat ik ooit mogelijk allemaal nodig zal hebben of ga gebruiken. Gerekend met de gedachte: beter een groep teveel dan tekort komen.
[...]
Voor mijzelf is het alleen nog steeds niet helemaal duidelijk waar ik nu op dit moment (rekeninghoudend met de toekomst) het beste mee af ben.
|