abonnement Unibet Coolblue
pi_175062577
Voor geluidsisolatie wil ik een "box in een box' maken, waarbij (contact)geluid onderbroken en geabsorbeerd door zachte isolatie. De uitdaging voor de vloer is dat ik de hoogte wil beperken én vloerverwarming (op water) erin wil.

Ik dacht aan deze vloeropbouw:

beton (reeds aanwezig)
20mm polypress/vlokkenschuim (dichtheid van 240kg/m3)
10mm gipsvezetplaat
??mm zandcement

Mijn vragen:
Is er een betere opbouw te bedenken?
plaats ik de vloerverwarming vóór het zandcement storten, of kan ik de dikte beperken door later te frezen? Welke dikte moet ik doen?
pi_175082283
Als je de dikte wilt beperken zou ik kijken voor een droogbouwsyteem.
Met slangen in voorgevormde piepschuimplaten
't gaat om hoe je ermee omgaat
pi_175088058
quote:
0s.gif Op woensdag 15 november 2017 09:14 schreef Simba het volgende:
Als je de dikte wilt beperken zou ik kijken voor een droogbouwsyteem.
Met slangen in voorgevormde piepschuimplaten
Dat vind ik een goed idee!

Wat denken jullie van dit (pseudo) droogbouw idee?

20mm D240 vlokkenschuim
(evt. PE folie)
20 mm PEX verwarmingsbuis met daartussen stroken gipsvezelplaat van 20mm hoog
10mm gipsvezelplaat
10mm tegels

Op deze vloer wil ik tussenwanden maken van 100mm cellenbeton maken en op de 10mm gipsvezelplaat plaatsen.

1. Wat denken jullie van de gekozen vloeropbouw?
2. Adviseren jullie inderdaad vlokkenschuim te gebruiken als onthechtende laag? Of kan ik net zo goed een paar mm rubber ondertapijt gebruiken. Wat vinden jullie van de gekozen dikte en dichtheid?
3. Zou het voor de warmte geleiding beter zijn om de ruimte tussen buis en vezetplaat, op te vullen met bijvoorbeeld egaline?

Ik ben een beetje bang dat 10mm gipsvezel gaat breken door de tussenwanden icm de zachte isolatie...

Ik ben benieuwd naar jullie suggesties!
pi_175089860
Geluidsisolatie is voor een belangrijk deel te realiseren door "body" aan te brengen. Je stelt voor om het allemaal wel erg licht en fragiel op te bouwen met je dunne plaatjes.

Dat schuim is leuk als ontkoppeling, maar levert niets op voor isolatie van intreding van geluid.

Een Lewisplaat constructie die ontkoppeld is geeft veel meer body met zeg 50mm beton/zandcement. Daar stort je dan meteen je leidingen in (waarom 20 en niet gewoon 16).

Daarom kun je dan met je cellenbeton opbouwen.

Maar goed, ik ben geen geluidsisolatie specialist :)
Laat die handjes wapperen!
pi_175090016
quote:
0s.gif Op woensdag 15 november 2017 15:40 schreef Gieliovd het volgende:

Een Lewisplaat constructie die ontkoppeld is geeft veel meer body met zeg 50mm beton/zandcement. Daar stort je dan meteen je leidingen in (waarom 20 en niet gewoon 16).
De leidingen worden inderdaad 16 ipv 20mm. Lewisplaat is wel een goed idee, maar hoeveel cm zandcement moet daar dan op?
abonnement Unibet Coolblue