FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Ervaring Nibe Split lucht/water warmtepomp.
Janducfanzaterdag 11 november 2017 @ 21:04
Hoi hoi,

Mijn luchtwarmtepomp luistert totaal niet naar de ruimtethermosstaat. Ik zet hem op 18 graden, de warmtepomp blijft maar draaien en maakt het ruim 23 graden zowel snachts als overdag.

Ik heb de stooklijn zo ver terug gedraaid dat de aanvoertemperatuur vloerverwarming op ca 22 graden zit. Hiermee blijft het in huis continu ca 20,5 graden.

Let wel de thermosstaat staat op 16 graden maar de compressor blijft maar aanslaan ca 50 keer per dag en ik heb nu ca 12 draaiuren per dag. Gem buitentemp 8 graden, binnen 20,5 graden.

Hoeveel uren kan een compressor eigenlijk draaien in zijn levensduur en hoeveel starts kan hij aan.

Ik zou willen dat de wp minder vaak aanslaat en dat de aanvoer temp. weer omhoog kan naar zeg 35 graden zodat mijn radiatoren boven het ook nog een beetje doen maar dat het beneden niet warmer wordt dan 20,5 graad.

Wie weet iemand met veel ervaring met Nibe warmtepomp die me hierin van advies kan dienen. Ik heb het gevoel dat mijn eigen installateur het niet interesseert of niet goed weet.

En ik wil de installatie eigenlijk gewoon graag optimaal laten draaien zowel in energieverbruik als levensduur.

Vrgr. Jan

[ Bericht 0% gewijzigd door Janducfan op 11-11-2017 21:06:39 (TypeFoutje) ]
Ivo1985zaterdag 11 november 2017 @ 22:06
- Heb je een buffervat?
- Heb je meerdere CV-circuits die afzonderlijk aangestuurd kunnen worden?
- Kun je de verdeler van de vloerverwarming of de vloerverwarmingspomp afknijpen?

Je issues met de ruimtetemperatuur boven/beneden moet je zoeken in het afgiftesysteem, niet in de warmtepomp.

Een buffervat met veel inhoud kan het aantal starts van de warmtepomp sterk beperken. Je kan dan de warmtepomp het buffervat laten verwarmen tot X graden boven de gewenste aanvoertemperatuur en vervolgens het de boel laten afkoelen tot Y graden onder de gewenste aanvoertemperatuur. Hoe groter het buffervat en hoe groter het verschil tussen X en Y, hoe langer het opwarmen én afkoelen duurt, dus hoe minder vaak warmtepomp aanslaat en hoe langer de pomp dan zal blijven draaien.
Janducfanzaterdag 11 november 2017 @ 23:07
quote:
0s.gif Op zaterdag 11 november 2017 22:06 schreef Ivo1985 het volgende:
- Heb je een buffervat?
- Heb je meerdere CV-circuits die afzonderlijk aangestuurd kunnen worden?
- Kun je de verdeler van de vloerverwarming of de vloerverwarmingspomp afknijpen?

Je issues met de ruimtetemperatuur boven/beneden moet je zoeken in het afgiftesysteem, niet in de warmtepomp.

Een buffervat met veel inhoud kan het aantal starts van de warmtepomp sterk beperken. Je kan dan de warmtepomp het buffervat laten verwarmen tot X graden boven de gewenste aanvoertemperatuur en vervolgens het de boel laten afkoelen tot Y graden onder de gewenste aanvoertemperatuur. Hoe groter het buffervat en hoe groter het verschil tussen X en Y, hoe langer het opwarmen én afkoelen duurt, dus hoe minder vaak warmtepomp aanslaat en hoe langer de pomp dan zal blijven draaien.
Dank voor je reactie.
Ja ik heb een extra buffervat maar dat is voor warm tapwater en staat boven de 50 graden ingesteld.
Om dit te verwarmen zijn de gehele zomer weinig draaiuren en starts gemaakt.

Er worden nu voor de vloerverwarming in twee weken net zoveel starts en compressor draaiuren gemaakt als in 6 maanden voor warmtapwater.

Dit vind ik heel veel gezien ik vind dat er überhaupt door de wp geen extra warmte gemaakt zou moeten worden als de thermosstaat 3 graden lager staat dan de ruimte temperatuur aangeeft.

Waarom slaat hij dan toch aan om het nog warmer te maken ?
Ivo1985zondag 12 november 2017 @ 00:16
Je hebt dus geen buffervat maar een voorraadvat voor warmtapwater. Das heul wat anders. En dan is het aan/uit pendelen in de verwarmings-modus goed verklaarbaar.

Verschil tussen de ruimtetemperatuur en de gevraagde temperatuur kan komen doordat de zaak staat ingesteld op weersafhankelijk stoken in combinatie met regelmatig zonneschijn in de kamer en niet op vraaggestuurd stoken.
klipperzondag 12 november 2017 @ 12:47
Is installateur erkend of b. de haas?
Klopt installatie schema? Moet je in de handleidingen terug kunnen vinden.
Eventueel fabrikant via installateur inschakelen.
De meeste fouten worden door de installateurs gemaakt, welke niet goed inspelen op veranderingen.
Nefit of remeha mag je pas installeren nadat je op cursus bent geweest, stelt op zich ook niet veel voor maar voorkomt wel veel installatiefouten.
Uiteindelijk wordt er van de installateur wel verwacht dat deze over enige kennis bezit.
Janducfanzondag 12 november 2017 @ 16:47
Betreft erkend installateur.
Hij neemt gewoon niet echt de tijd om het correct in te regelen.
Ik probeer daarom wat ervaringsgegevens te verzamelen om te bepalen of ik me zorgen moet maken of niet.

Het betreft een Nibe Split installatie.
Daar zit standaard een buffervat in.
Daarnaast heb ik een los extra vat staan voor warmtapwater.

Wie heeft ervaring met Nibe ?

Ik wil graag weten waarom de installatie blijft aanslaan terwijl de thermosstaat op slechts 16 graden staat en de installatie de ruimte correct beoordeeld als 20 graden.

Hoeveel start/stops per jaar zijn gebruikelijk, hoeveel kan hij aan in zijn levensduur en ca hoeveel compressor draaiuren ?

Gr. Jan
klipperzondag 12 november 2017 @ 21:40
Welk type heb je precies? (buiten en binnenunit)
en welk buffervat?
Fermaandag 13 november 2017 @ 17:56
Wat voor thermostaat heeft zoiets? Heb vorig jaar afscheid genomen van mijn weersafhankelijke thermostaat, beste keuze ooit.
Janducfandinsdag 14 november 2017 @ 22:59
Hoi,

het betreft een Nibe split ACVM 270, AMS 10 met een extra losse UKV boiler.