pi_174418378
Hoi!
Ik krijg een nieuwe keuken en ga van een antiek gaskookplaat en gasoven naar inductie koken en een hete lucht oven/magnetron.
Nu geeft de elektricien van de keukenboer aan dat mijn oude 1 fase groepenkast vervangen dient te worden door een nieuwe 1 fase met 12 groepen incl. kookgroep.

In de toekomst ben ik ook nog van plan airconditioning te plaatsen.

Iets zegt mij dat het verstandiger is om over te gaan naar 3 fase ivm totaal stroomverbruik en ik vertrouw het advies van de keukenboer eigenlijk niet.

Wat is wijsheid?

[ Bericht 0% gewijzigd door TAX001 op 14-10-2017 18:40:46 ]
pi_174418426
3x25A is ook aanklooien als je tegelijk wil wassen en koken.
.
pi_174418754
quote:
1s.gif Op zaterdag 14 oktober 2017 18:31 schreef Fer het volgende:
3x25A is ook aanklooien als je tegelijk wil wassen en koken.
Hangt van de verdeling af, 75A * 230V = 17.250W Daar moet je wel een eitje mee kunnen bakken.
pi_174418840
Maar is 1x 25A sowieso te weinig? Wat gebeurt er als ik het wel zo laat installeren?
pi_174418894
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 oktober 2017 19:00 schreef TAX001 het volgende:
Maar is 1x 25A sowieso te weinig? Wat gebeurt er als ik het wel zo laat installeren?
Heb je nu 1x25A dan? Meestal 1x35 toch?
.
pi_174419053
quote:
1s.gif Op zaterdag 14 oktober 2017 18:29 schreef TAX001 het volgende:

Nu geeft de elektricien van de keukenboer aan dat mijn oude 1 fase groepenkast vervangen dient te worden door een nieuwe 1 fase met 12 groepen incl. kookgroep.

In de toekomst ben ik ook nog van plan airconditioning te plaatsen.

Iets zegt mij dat het verstandiger is om over te gaan naar 3 fase ivm totaal stroomverbruik en ik vertrouw het advies van de keukenboer eigenlijk niet.
In je vraag ontbreken de vermogens van inductieplaat + oven(s). Maar i.h.a. is 12 groepen achter 1 hoofdzekering, vragen om problemen, zeker als ie 25A is. Dus i.d.d. opschalen naar 3 x 25 A en dan zo mogelijk de inductieplaat op 3 fasen aansluiten.

quote:
1s.gif Op zaterdag 14 oktober 2017 18:29 schreef TAX001 het volgende:

Iets zegt mij dat het verstandiger is om over te gaan naar 3 fase ivm totaal stroomverbruik en ik vertrouw het advies van de keukenboer eigenlijk niet.

Dat advies slaat nergens op.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_174419068
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 oktober 2017 19:00 schreef TAX001 het volgende:
Maar is 1x 25A sowieso te weinig? Wat gebeurt er als ik het wel zo laat installeren?
JA, daar kan je vrij weinig mee. Reken maar uit: 25A x 230 V = 5,75 kW

[ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 14-10-2017 19:21:34 ]
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_174419082
quote:
1s.gif Op zaterdag 14 oktober 2017 19:02 schreef Fer het volgende:
Heb je nu 1x25A dan? Meestal 1x35 toch?
Soms is er in 30 jaar niets veranderd en heb je i.d.d. nog 1 x 25 A (mijn ouders). Tot die eruit klapt en dan komt de netbeheerder voor 1 x 35 A.

[ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 14-10-2017 19:31:42 ]
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_174419084
quote:
1s.gif Op zaterdag 14 oktober 2017 18:31 schreef Fer het volgende:
3x25A is ook aanklooien als je tegelijk wil wassen en koken.
Wacht dacht je van het vastrecht van 3 x 35A?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_174419340
Moet ik uitgaan van maximaal vermogen van alle apparatuur, of zit hier officieel een bepaalde marge in dat je bijv. 75% van het totaal vermogen moet kunnen opvangen?
(Misschien wel een hele domme vraag, dan alvast excuses!)
pi_174420503
Je moet uitgaan van gelijktijdigheid. In woningen wordt hiervoor doorgaans 60% van het totaal aangesloten vermogen genomen. In praktijk is dat voor de meeste mensen nog redelijk safe.
pi_174421451
1x35 lijkt me zat. Hebben we hier ook. Met inductie en hete luchtoven e.d.
Eerst denken, dan typen
pi_174426798
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 oktober 2017 21:30 schreef Piger het volgende:
1x35 lijkt me zat. Hebben we hier ook. Met inductie en hete luchtoven e.d.
Met 12 groepen erachter??
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_174426971
Het aantal groepen doet er niet toe. De belasting is het enige dat telt.
Laat die handjes wapperen!
pi_174426986
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 oktober 2017 19:34 schreef TAX001 het volgende:
Moet ik uitgaan van maximaal vermogen van alle apparatuur, of zit hier officieel een bepaalde marge in dat je bijv. 75% van het totaal vermogen moet kunnen opvangen?
(Misschien wel een hele domme vraag, dan alvast excuses!)
Je moet voor jezelf bepalen welke scenario's voor kunnen komen.

Bereken daar het vermogen van en dus de belasting.
Laat die handjes wapperen!
pi_174440195
Met een koopgroep en een over allemaal op 1 fase zit het gewoon erg op het randje.
Dan kan je bv niet even de was aanzetten als je aan het koken bent en de over ook nog eens aan hebt.

Verder is nu een nieuwe kast die meteen 3 fase is niet veel duurder dan een hele nieuwe enkelfase kast. Ook qua vastrecht is er geen verschil tussen 1x35A en 3x25A.

En 3x25 is itt wat eerder gezegd is geen aanklooien, je hebt dan gewoon echt meer als genoeg capaciteit voor een bovengemiddeld huis. Ik sta in de schuur te lassen als binnen de wasmachine/oven/kookplaat en dergelijke aanstaan en nog nooit een enkel probleem gehad met de hoofdzekeringen die eruit klappen (3x25A)
  dinsdag 17 oktober 2017 @ 19:55:05 #17
24533 ACT-F
Onmeunige gaspedoal emmer
pi_174477860
Gewoon met 400 volts pitten werken.
Bekijk de webcam via UStream. Luister naar Gutter FM
pi_174521115
quote:
0s.gif Op zondag 15 oktober 2017 21:53 schreef Impreza_driving_Nutcase het volgende:
Met een koopgroep en een over allemaal op 1 fase zit het gewoon erg op het randje.
Dan kan je bv niet even de was aanzetten als je aan het koken bent en de over ook nog eens aan hebt.

Verder is nu een nieuwe kast die meteen 3 fase is niet veel duurder dan een hele nieuwe enkelfase kast. Ook qua vastrecht is er geen verschil tussen 1x35A en 3x25A.

En 3x25 is itt wat eerder gezegd is geen aanklooien, je hebt dan gewoon echt meer als genoeg capaciteit voor een bovengemiddeld huis. Ik sta in de schuur te lassen als binnen de wasmachine/oven/kookplaat en dergelijke aanstaan en nog nooit een enkel probleem gehad met de hoofdzekeringen die eruit klappen (3x25A)
Bedankt voor je reactie!

Heb een andere elektricien genomen en in overleg komt er 3x 35A.
Dit ivm toekomstige airco en dat de garage een klein bedrijfspand gaat worden.
pi_174521645
quote:
1s.gif Op donderdag 19 oktober 2017 19:40 schreef TAX001 het volgende:

[..]

Bedankt voor je reactie!

Heb een andere elektricien genomen en in overleg komt er 3x 35A.
Dit ivm toekomstige airco en dat de garage een klein bedrijfspand gaat worden.
3x25 of 3x35?
Eerst denken, dan typen
pi_174522200
Weet je ook wat 3x35A maandelijks extra kost?

Als je toch al een 3-fasen kast hebt en een 40Ampère hoofdschakelaar zou ik pas overstappen naar 3x35A als in praktijk blijkt dat 3x25A onder sommige omstandigheden te krap is.

Met een goede verdeling en de gebruikelijke apparatuur in een woning (oven, inductiekookplaat, boiler, vaatwasser, wasmachine, droger, airco en alle kleinere verbruikers) kun je makkelijk toekomen met 3x25A. Wat voor bijzondere apparatuur heb je voor je toekomstige bedrijf nodig?

De overstap van 1x35A naar 3x25A kost ongeveer 200 euro bij de netbeheerder. De groepenkast zelf zal een paar tientjes duurder zijn.
pi_174543293
Inderdaad.
Als de hoofdaansluiting toch gewijzigd gaat worden zou ik nu NIET gaan voor 3x35A, maar gewoon voor 3x25A, is het te krap klapt vanzelf een keer een hoofdzekering, alleen krijg je tegenwoordig automaten die van buitenaf weer te herstellen zijn.Dus klapt je hoofdzekering dan weet je dat je zwaarder moet, maar kan wel gewoon zelf de hoofdzekering weer inschakelen.
Ikzelf zou de kast zo bestellen dat 3x35A wel kan, maar in eerste instantie zou ik dat nog niet aanvragen. Ikzelf heb 2 lasapparaten (op 400v), een paar zaagmachines waarvan 1 op 400v, en kan met 2 man in de garage alles doen zonder dat hoofdzekeringen de geest geven.