Regenbloem | zaterdag 7 oktober 2017 @ 15:10 |
Hallo, Wellicht dat iemand mij duidelijkheid kan geven waarom mijn verticale radiator niet warm wordt? Deze hangt in de badkamer. De rest van de woning horizontale radiatoren die goed warm worden. De verticale wordt enkel bovenin een beetje lauw. Hij is ontlucht. Nadat ik alle overige radiatoren dichtgedraaid heb werd hij wel goed warm. De pomp van de ketel stond op stand 2, nu op stand 3 gezet maar helaas helpt ook dit niet. Wie kan me helpen? | |
TR08 | zaterdag 7 oktober 2017 @ 15:35 |
Kraan of voetventiel staat dan dicht. Heb je een foto van beide? | |
Juup© | zaterdag 7 oktober 2017 @ 15:45 |
Injectie/stromingsbuis vergeten? | |
Regenbloem | zaterdag 7 oktober 2017 @ 15:57 |
Regenbloem | zaterdag 7 oktober 2017 @ 16:09 |
Het is geen handoekradiator maar een gewone paneelradiator (Henrad alto plan verticale 1800x700xT22). Ons is verteld dat we hiervoor geen stromingsbuis nodig waren. | |
Glad_Janus | zaterdag 7 oktober 2017 @ 16:38 |
In plaats van de rest dicht te draaien, knijp ze een beetje. Dit lijkt op waterzijdige onbalans. | |
Juup© | zaterdag 7 oktober 2017 @ 16:41 |
Dubbel [ Bericht 99% gewijzigd door Juup© op 07-10-2017 16:58:17 (Dubbel) ] | |
Juup© | zaterdag 7 oktober 2017 @ 16:55 |
Klopt, heb even gezocht nu ik de info van de radiator had. |