Je trekt een verkeerde conclusie. Deze dubbele WCD mag je absoluut niet voeden uit twee verschillende groepen. Het zijn geen contacten voor een "aparte lijn naar het stroomnet". Deze dubbele contacten kun je juist gebruiken om weer door te lussen naar een volgende contactdoos. Dat zal in jouw ogen wel helemaal uit den boze zijn.quote:Op maandag 25 september 2017 01:21 schreef Outpost76 het volgende:
Het is zoals ik al zei, een dubbel stopcontact met 2 aansluitingen voor een apparte lijn naar het stroom net. Precies waar stopcontacten in een keuken voor zijn bedoeld. De apparaten in de keuken trekken nl vaak veel stroom en dan zijn 2 leidingen naar 1 stopcontact (met 2 aansluitingen) in mijn ogen geen overbodige luxe.
Verbeter me als ik hier ergens een foute conclusie trek.
Aardlekschakelaar, of installatieautomaat?quote:Nou heb ik de afgelopen jaren wel vaker gehad dat de electriciteit in mijn huis spontaan uit viel. Ik had geen idee waarom. Liep naar de meterkast, deed de aardlekschakelaar terug en dat was het. Vandaag echter accepteerde de aardlekschakelaar het niet.
Ehm, nee. Het feit dat het ding "zelf al is doorgeschakeld" maakt toch al wel duidelijk dat je er geen twee groepen op kunt aansluiten?quote:Het stopcontakt daar is een dubbel stopcontact bedoeld voor een dubbele bedrading van uit de meter kast of als het een minder belastend stopcontact is door een enkele aangezien het stopcontact zelf ook is doorgeschakeld. 1 dubbel stopcontact voor 2 situaties.
Nee, ze zijn blijkbaar intern in het stopcontact door gelinkt ofzo. Extern is niets te zien maar als ze niet intern zouden zijn door gelinkt had ik al jaren geen stroom op het 2e stopcontact gehad.quote:Op maandag 25 september 2017 01:34 schreef jeroen25 het volgende:
Je bedoelt dat de fase en nul vanuit de meterkast links zijn aangesloten en dan van links naar rechts zijn doorgelust?
Hoe ziet de achterkant er uit?
Het lijkt erop dat het contact rechtsbuiten niet goed was.
Dan heb je daar ook weerstand en dat geeft warmte wanneer er stroom loopt.
Logica ook, had ik dat wel gedaan had ik helemaal kortsluiting gehad. Domme conclussie van mij.quote:Op maandag 25 september 2017 01:40 schreef XanderH het volgende:
[..]
Je trekt een verkeerde conclusie. Deze dubbele WCD mag je absoluut niet voeden uit twee verschillende groepen.
Nee helemaal niet, ik vind ze alleen uit den boze in een keuken.quote:Het zijn geen contacten voor een "aparte lijn naar het stroomnet". Deze dubbele contacten kun je juist gebruiken om weer door te lussen naar een volgende contactdoos. Dat zal in jouw ogen wel helemaal uit den boze zijn.
aardlekquote:[..]
Aardlekschakelaar, of installatieautomaat?
[..]
ja, het klinkt heel stom nu...quote:Ehm, nee. Het feit dat het ding "zelf al is doorgeschakeld" maakt toch al wel duidelijk dat je er geen twee groepen op kunt aansluiten?
quote:
Links zat mijn koelkast en rechts zat mijn vaatwasser. Mijn vaatwasser werd 1x of 2x per week max gebruikt.quote:Dit is het gevolg van overbelasting of van een te hoge overgangsweerstand. Overbelasting zal het wel niet zijn, als op dit contact alleen een vaatwasser zat aangesloten.
Een te hoge overgang kan komen door slecht materiaal (contactdoos en/of stekker, er zat toch geen verlengsnoer tussen ofzo??), slijtage, lichte corrosie van de contacten ofzo... Het gebeurt vaker met stekkerverbindingen die nooit "gebruikt" worden, maar één keer worden ingestoken en verder jaren lang blijven zitten.
Nee dat doe ik idd niet. Ik had heel veel moeite om de stekker van de vaatwasser uit het bewuste stopcontact te halen... Moest er zelfs een waterpomptang voor gebruiken. Wie gebruikt een stopcontact achter zijn koelkast vaak?quote:Op maandag 25 september 2017 02:11 schreef XanderH het volgende:
"gebruiken" in dat laatste stuk tekst moet je lezen als: de contactdoos gebruiken. Dus een stekker erin steken of eruit trekken. Dat doe je denk ik niet meerdere keren per week.
Dat is eigenlijk precies dezelfde conclusie die ik ook trek.:)quote:Op maandag 25 september 2017 06:43 schreef Gieliovd het volgende:
Dat wcd is niet goed geweest of de stekker niet. Daar is overgangsweerstand ontstaan met hitte als gevolg. Slechte passing is de grootste kans.
Heeft niets te maken met je eigen conclusie helaas, gelukkig.
Nieuwe wcd erop en gaan met die banaan.
De stekker paste prima hoor. Netjes een geaarde stekker in een geaard stopcontact. Heeft er zo jaren in gezeten.quote:Op maandag 25 september 2017 06:43 schreef Gieliovd het volgende:
Dat wcd is niet goed geweest of de stekker niet. Daar is overgangsweerstand ontstaan met hitte als gevolg. Slechte passing is de grootste kans.
Heeft niets te maken met je eigen conclusie helaas, gelukkig.
Nieuwe wcd erop en gaan met die banaan.
Dat begrijp ik, ik dacht alleen dat de groep te zwaar belast was. Daarnaast, als er echt iets kapot was dan was ie niet weer terug gegaan. Zoals gister bijvoorbeeld. Ik ben serieus 15x of meer naar mn meterkast gelopen ivm de eliminatie test.quote:Op maandag 25 september 2017 07:24 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Dat is eigenlijk precies dezelfde conclusie die ik ook trek.:)
Zomaar klakkeloos een aardlekschakelaar weer in schakelen iedere keer dat de spanning wegvalt is natuurlijk ook niet goed. Het minst sterke component geeft dat natuurlijk automatisch een keer op
De stekker is idd aan vervanging toe. Zo is ie nog wel te gebruiken maar niet veilig meer.quote:Op maandag 25 september 2017 11:43 schreef Cybersijp het volgende:
Dus hop de groep spanningsloos maken , nieuwe dubbele wcd installeren afdekplaatje erop en je bent weer ready to go . Zou wel even een nieuwe stekker aan het snoer van je vaatwasser zetten , daar zullen de pootjes wel erg gebakken van zijn . maar dat kan ik vanaf hier niet zien
De achterkant :quote:Op maandag 25 september 2017 01:34 schreef jeroen25 het volgende:
Je bedoelt dat de fase en nul vanuit de meterkast links zijn aangesloten en dan van links naar rechts zijn doorgelust?
Hoe ziet de achterkant er uit?
Het lijkt erop dat het contact rechtsbuiten niet goed was.
Dan heb je daar ook weerstand en dat geeft warmte wanneer er stroom loopt.
Geen probleem hier, ik heb al vaker een stekker vervangen en ik heb al vaker een wcd geplaatst of vervangen. Ik wil alleen graag weten wat de kans op herhaling is want ik geloof niet dat dit zomaar toeval is.quote:Op dinsdag 26 september 2017 01:03 schreef Cybersijp het volgende:
doe maar een nieuwe stekker ook , ziet er niet hoopvol meer uit hoor ... Al met al valt t nog mee, nieuwe stekker, en dubbel wcd met afdekkapje is met wat handigheid prima te doen
|