abonnement Unibet Coolblue
  vrijdag 31 augustus 2018 @ 08:56:28 #226
65960 sanger
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
pi_181590918
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 00:07 schreef MaGNeT het volgende:
Nadeel van dat soort oplossingen vind ik dat je gasverbruik daalt maar dat je nog steeds niet van je vastrecht af bent en de prijs per m3 dus uiteindelijk nog hoog uitvalt.

Maar de uiteindelijke kosten voor gas zullen dalen, evenals het gebruik. Dus indien volledig over op gasloos niet mogelijk is dan is dit wel degelijk de beste optie imo.
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
pi_181590986
quote:
0s.gif Op woensdag 29 augustus 2018 08:58 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

Wat voor praktijkervaring heb je dan wel niet.
1) de warmtepomp bevriest regelmatig.Maar dat is normaal. Deze doet dan een kwartiertje/half uurtje defrost en gaat weer verder. Tijdens een natte, koude winterdag kan dat enkele keren per dag gebeuren. Maar dit net zo normaal als dat jouw koelkast met anti-frost een defrostprogammatje doet.
2)Een warmtepomp heeft bij -7 nog een COP van 3. Oftewel, uit 1kWh elektriciteit wordt 3kWh warmte opgewekt. Zolang COP2 gehaald wordt, dan blijft het "rendabel".

Jij bent in de war met een hybride warmtepomp die onder de 1-2C de CV ketel inschakelt.
Jarenlange ervaring.
Jij ?
Vakman pur sang
  vrijdag 31 augustus 2018 @ 09:41:45 #228
131591 Leandra
Is onmogelijk
pi_181591481
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 08:56 schreef sanger het volgende:

[..]

Maar de uiteindelijke kosten voor gas zullen dalen, evenals het gebruik. Dus indien volledig over op gasloos niet mogelijk is dan is dit wel degelijk de beste optie imo.
Behalve dan dat het vastrecht een groot deel van je totale gasrekening is.
Wullie bin KOEL © Soneal
Why be difficult when, with a bit of effort, you could be impossible?
pi_181591510
quote:
1s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 07:19 schreef Leandra het volgende:

[..]

Nee, die heb ik al lager ingesteld.
Maar ik zal op termijn eens kijken of we er bijvoorbeeld een Elga aan kunnen koppelen.
Waarom een Elga?
Je moet even voor je uitmaken of je in een hybride situatie wilt komen te zitten. Zo ja, een kleine warmtepomp erbij. Wil je ter zijner tijd helemaal van het gas af, dan een warmtepomp met voldoende capaciteit.

Dan is jouw CV er voor jan lul, maar die kan nog steeds de zonneboiler bedienen.


quote:
1s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 09:02 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]

Jarenlange ervaring.
Jij ?
Genoeg ervaring EN logging met een Panasonic monobloc om te weten dat jouw beweringen van constant bevriezen en niet rendabel onder de 1-2graden pure onzin is.


quote:
1s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 09:41 schreef Leandra het volgende:

[..]

Behalve dan dat het vastrecht een groot deel van je totale gasrekening is.
Mwah, da's zo'n 200 euro. De belastingen zijn een hogere aanslag op je portemonnee.

[ Bericht 29% gewijzigd door athlonkmf op 31-08-2018 09:48:41 ]
  vrijdag 31 augustus 2018 @ 09:46:55 #230
65960 sanger
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
pi_181591575
quote:
1s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 09:41 schreef Leandra het volgende:

[..]

Behalve dan dat het vastrecht een groot deel van je totale gasrekening is.
:Y maar iets besparen is beter dan niets toch? Of het financieel rendabel is durf ik niet te zeggen overigens.
Everything you want is on the other side of fear.
Ik ben niet onhandelbaar, ik ben gewoon een grote uitdaging.
  vrijdag 31 augustus 2018 @ 09:58:40 #231
131591 Leandra
Is onmogelijk
pi_181591753
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 09:43 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

Waarom een Elga?
Je moet even voor je uitmaken of je in een hybride situatie wilt komen te zitten. Zo ja, een kleine warmtepomp erbij. Wil je ter zijner tijd helemaal van het gas af, dan een warmtepomp met voldoende capaciteit.

Dan is jouw CV er voor jan lul, maar die kan nog steeds de zonneboiler bedienen.

Er stond "bijvoorbeeld een Elga"
En vooral omdat die nu flink bekend is als hybride icm een CV-ketel.
Maar als ik er tezijnertijd mee bezig ga kijk ik uiteraard wat dan de beste optie is
quote:
Mwah, da's zo'n 200 euro. De belastingen zijn een hogere aanslag op je portemonnee.
Als je nog zo'n 500m3 gas gebruikt is die ¤ 200 vastrecht per jaar gewoon een heel fors deel van je gasrekening.
Ik vind een kleine 40% iig een fors deel.
Wullie bin KOEL © Soneal
Why be difficult when, with a bit of effort, you could be impossible?
pi_181592039
quote:
1s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 09:58 schreef Leandra het volgende:

[..]

Er stond "bijvoorbeeld een Elga"
En vooral omdat die nu flink bekend is als hybride icm een CV-ketel.
Maar als ik er tezijnertijd mee bezig ga kijk ik uiteraard wat dan de beste optie is

[..]

Als je nog zo'n 500m3 gas gebruikt is die ¤ 200 vastrecht per jaar gewoon een heel fors deel van je gasrekening.
Ik vind een kleine 40% iig een fors deel.
500m3 gas is moeilijk qua tvt...

500m3 gasverbruik => 500x8/1650=2,4=>3kW warmtepomp.
De meest kleine Panasonic WP met subsidie is Panasonic Mono-bloc H-Generation KIT-WH-MDC05H3E5-W 1-fase voor 4000,0
Doe daar 1000 euro leidingen+vervoer+installatie bij.

Zit je op 5000. Doe daar dan 1700 subsidie en je hebt voor 3300 een warmtepomp.

Maar 500*.61=300 euro per jaar. Tvt 11 jaar.

Met vastrecht is het al wat gunstiger 500 euro dat je per jaar kan besparen. Heb je het in 7 jaar eruit als je van gas los bent..

(Dan is het voor mijn buren verstandiger om over te stappen, met hun 3000m3 aan gasverbruik)
pi_181592636
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 10:11 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

500m3 gas is moeilijk qua tvt...

500m3 gasverbruik => 500x8/1650=2,4=>3kW warmtepomp.
De meest kleine Panasonic WP met subsidie is Panasonic Mono-bloc H-Generation KIT-WH-MDC05H3E5-W 1-fase voor 4000,0
Doe daar 1000 euro leidingen+vervoer+installatie bij.

Zit je op 5000. Doe daar dan 1700 subsidie en je hebt voor 3300 een warmtepomp.

Maar 500*.61=300 euro per jaar. Tvt 11 jaar.

Met vastrecht is het al wat gunstiger 500 euro dat je per jaar kan besparen. Heb je het in 7 jaar eruit als je van gas los bent..

(Dan is het voor mijn buren verstandiger om over te stappen, met hun 3000m3 aan gasverbruik)
Ik vind een 7 jaar TVT heel netjes bij zo'n laag verbruik.
Daarbij spaar je bij het plaatsen van de warmtepomp ook weer een nieuwe CV-ketel uit, die vaak ook weer aan vervanging toe is. Al weet ik niet hoe oud de ketel van Leandra is.
pi_181594986
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 10:38 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Ik vind een 7 jaar TVT heel netjes bij zo'n laag verbruik.
Daarbij spaar je bij het plaatsen van de warmtepomp ook weer een nieuwe CV-ketel uit, die vaak ook weer aan vervanging toe is. Al weet ik niet hoe oud de ketel van Leandra is.
Sorry. Heb stroomverbruik niet meegenomen. Dat is 1000x0,21=¤210 per jaar. Dus ¤120-320 per jaar.
pi_181595654
quote:
1s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 12:28 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

Sorry. Heb stroomverbruik niet meegenomen. Dat is 1000x0,21=¤210 per jaar. Dus ¤120-320 per jaar.
Heb ik ook gemist ;)
  vrijdag 31 augustus 2018 @ 14:10:07 #236
131591 Leandra
Is onmogelijk
pi_181597088
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 10:11 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

500m3 gas is moeilijk qua tvt...

500m3 gasverbruik => 500x8/1650=2,4=>3kW warmtepomp.
De meest kleine Panasonic WP met subsidie is Panasonic Mono-bloc H-Generation KIT-WH-MDC05H3E5-W 1-fase voor 4000,0
Doe daar 1000 euro leidingen+vervoer+installatie bij.

Zit je op 5000. Doe daar dan 1700 subsidie en je hebt voor 3300 een warmtepomp.

Maar 500*.61=300 euro per jaar. Tvt 11 jaar.

Met vastrecht is het al wat gunstiger 500 euro dat je per jaar kan besparen. Heb je het in 7 jaar eruit als je van gas los bent..

(Dan is het voor mijn buren verstandiger om over te stappen, met hun 3000m3 aan gasverbruik)
Nee dat bedoel ik niet, als je je verbruik weet terug te brengen tot 500m³ dan is dat vastrecht een fors deel van je kosten.
Wullie bin KOEL © Soneal
Why be difficult when, with a bit of effort, you could be impossible?
pi_181597133
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 14:10 schreef Leandra het volgende:

[..]

Nee dat bedoel ik niet, als je je verbruik weet terug te brengen tot 500m³ dan is dat vastrecht een fors deel van je kosten.
Als je je verbruik weet terug te brengen naar 0m3, dan is vastrecht een nog forser deel ;)
  vrijdag 31 augustus 2018 @ 14:16:02 #238
131591 Leandra
Is onmogelijk
pi_181597204
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 10:38 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Ik vind een 7 jaar TVT heel netjes bij zo'n laag verbruik.
Daarbij spaar je bij het plaatsen van de warmtepomp ook weer een nieuwe CV-ketel uit, die vaak ook weer aan vervanging toe is. Al weet ik niet hoe oud de ketel van Leandra is.
Mijn ketel is een Atag Q-solar van 3 jaar oud, mijn verbruik ligt ook nog fors hoger dan 500m³ want een redelijk grote tweekapper uit 1971 met reguliere radiatoren en dubbelglas uit 1981, de spouwmuurisolatie is uit de jaren 70 (destijds nageïsoleerd) dus ook op dat front is er nog wel wat te winnen.
Het ging me er op dat moment eigenlijk meer om dat het bijna zonde is als je je verbruik weet terug te brengen tot 500m³ gas en dan niet helemaal gasloos kunt gaan, want bij 500m³ gas is het vastrecht al een fors deel van de kosten.

Maar goed, ik wil sowieso eerst uitbouwen, dan wordt de beglazing aan de zuidpui iig al anders en moeten we eens kijken of het glas boven en aan de noordkant vervangen ook zin heeft, daarbij is een uitbouw een mooi moment om de oude spouwmuurisolatie te vervangen voor nieuwe spouwmuurisolatie (nee, ik wil het oude UF-schuim niet aanvullen met modern UF-schuim met een hippere naam).

Maar.... als ik een combi met een warmtepomp kan maken die mijn gasverbruik dan nog verder beperkt dan lijkt me dat zeer aantrekkelijk.
Wullie bin KOEL © Soneal
Why be difficult when, with a bit of effort, you could be impossible?
  vrijdag 31 augustus 2018 @ 14:17:18 #239
131591 Leandra
Is onmogelijk
pi_181597241
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 14:12 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

Als je je verbruik weet terug te brengen naar 0m3, dan is vastrecht een nog forser deel ;)
Ja, logisch, maar dat kan volgens jou niet met mijn CV-ketel.
Wullie bin KOEL © Soneal
Why be difficult when, with a bit of effort, you could be impossible?
pi_181597413
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 14:17 schreef Leandra het volgende:

[..]

Ja, logisch, maar dat kan volgens jou niet met mijn CV-ketel.
Het kan wel. Je kan niet direct een warmtepomp laten samenwerken met jouw cv-ketel en direct de warmtepomp aan de buffer koppelen. In de zin dat de CV-ketel automatisch in en uitschakelt in combi met warmtepomp. Of dat het CV-gedeelte helemaal weggehaald kan worden.

Maar je kan dit wel semi-automatisch laten gebeuren. Door een warmtepomp op de retourleiding van je cv aan te sluiten. De warmtepomp zal dan 99,99% van het werk van je cv-ketel wegnemen. Mits de cv-ketel dus op de temp van de warmtepomp ingesteld kan worden (35-45 graden).

Is dat een ideale situatie? Niet echt. Want je CV ketel zal misschien soms aanspringen. En je hebt dus nog steeds 2-jaarlijks onderhoud nodig, en je betaalt nog steeds vastrecht.

Maar het kan wel.
pi_181597567
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 14:25 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

Het kan wel. Je kan niet direct een warmtepomp laten samenwerken met jouw cv-ketel en direct de warmtepomp aan de buffer koppelen. In de zin dat de CV-ketel automatisch in en uitschakelt in combi met warmtepomp. Of dat het CV-gedeelte helemaal weggehaald kan worden.

Maar je kan dit wel semi-automatisch laten gebeuren. Door een warmtepomp op de retourleiding van je cv aan te sluiten. De warmtepomp zal dan 99,99% van het werk van je cv-ketel wegnemen. Mits de cv-ketel dus op de temp van de warmtepomp ingesteld kan worden (35-45 graden).

Is dat een ideale situatie? Niet echt. Want je CV ketel zal misschien soms aanspringen. En je hebt dus nog steeds 2-jaarlijks onderhoud nodig, en je betaalt nog steeds vastrecht.

Maar het kan wel.
Ja, dat is dan wel wat zonde van de investering om het "half" te doen.

Misschien toch eerst maar rustig de uitbouw, glas en isolatie aanpakken, eens wat radiatoren vervangen door Jaga LTV convectoren (grootste die je kwijt kan en dan later nog voorzien van DBE zodra je op warmtepomp overgaat) of vloerverwarming (als dat er nog niet ligt) en dan over 5 of 10 jaar eens gaan kijken naar een warmtepomp.

Het kan ook allemaal in 1x maar dan schrijf je je CV wel wat vroeg af.
  vrijdag 31 augustus 2018 @ 17:30:02 #242
131591 Leandra
Is onmogelijk
pi_181601527
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 14:33 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Ja, dat is dan wel wat zonde van de investering om het "half" te doen.

Misschien toch eerst maar rustig de uitbouw, glas en isolatie aanpakken, eens wat radiatoren vervangen door Jaga LTV convectoren (grootste die je kwijt kan en dan later nog voorzien van DBE zodra je op warmtepomp overgaat) of vloerverwarming (als dat er nog niet ligt) en dan over 5 of 10 jaar eens gaan kijken naar een warmtepomp.

Het kan ook allemaal in 1x maar dan schrijf je je CV wel wat vroeg af.
Ja, LTV radiatoren staan ook op het verlanglijstje.
Plus dat ik bij het deel van de uitbouw (en het deel van het huis waar die op zou aansluiten (keuken, eetkamer, hal) dan idd vloerverwarming wil, want dat is wel een kwestie van het in één keer goed doen idd.
Als ik de woonkamer (open verbinding met de eetkamer, maar ligt lager) dan van LTV radiatoren zou voorzien ben je alweer een eind verder.

Maar goed, eerst eens verbouwen en isolatie aanpakken en kijken waar we dan qua gasverbruik zitten.
Wullie bin KOEL © Soneal
Why be difficult when, with a bit of effort, you could be impossible?
  vrijdag 31 augustus 2018 @ 21:27:27 #243
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_181607025
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 10:11 schreef athlonkmf het volgende:
500m3 gasverbruik => 500x8/1650=2,4=>3kW warmtepomp.
Kan je deze formule nader verklaren?

Ik heb ook 500m3 gasverbruik, (incl. koken en gaswasdroger) op basis van oppervlakte/isolatie wordt er bij mij een 8kW warmtepomp geplaatst.
Tot nooit .......
pi_181607518
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 21:27 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

Kan je deze formule nader verklaren?

Ik heb ook 500m3 gasverbruik, (incl. koken en gaswasdroger) op basis van oppervlakte/isolatie wordt er bij mij een 8kW warmtepomp geplaatst.
quote:
@Koevlaas2 heeft een simpele formule om de grootte van de warmtepomp te bepalen. Deze formule lijkt aardig accuraat en geldt voor alleen verwarming ( continu stoken 24/7 stoken ) en dus niet voor SWW verbruik.

De formule is:
Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 KW warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 > Afronden naar boven.
1650 is vollasturen.

Deze formule is dus gebaseerd op jouw eigen verbruik. Kan natuurlijk zo zijn dat jij 18 graden prima vindt, en daarom 500m3 heb. Benodigd vermogen op basis van warmteverliesberekening is nauwkeuriger.
Maar op basis van jouw eigen manier van leven, zal je dus met een veel lagere capaciteit warmtepomp uit de voeten kunnen.
  vrijdag 31 augustus 2018 @ 22:02:09 #245
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_181608276
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 21:41 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

[..]

1650 is vollasturen.

Deze formule is dus gebaseerd op jouw eigen verbruik. Kan natuurlijk zo zijn dat jij 18 graden prima vindt, en daarom 500m3 heb. Benodigd vermogen op basis van warmteverliesberekening is nauwkeuriger.
Maar op basis van jouw eigen manier van leven, zal je dus met een veel lagere capaciteit warmtepomp uit de voeten kunnen.
Ah, ok. Waarschijnlijk krijg ik dan een beetje overcapaciteit.

Ik begrijp uit jouw formule dat een wamtepomp 1650 uur per jaar vol aan staat?
Dan kan ik dus mijn mogelijke energieverbruik berekenen.
Tot nooit .......
pi_181613513
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 augustus 2018 22:02 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

Ah, ok. Waarschijnlijk krijg ik dan een beetje overcapaciteit.

Ik begrijp uit jouw formule dat een wamtepomp 1650 uur per jaar vol aan staat?
Dan kan ik dus mijn mogelijke energieverbruik berekenen.
1650uur per jaar gaat ie verwarmen. Maar op welk vermogen weet je niet.

Je verwacht verbruik kan je simpelweg stellen als 2x gasverbruik. Dus 1000kWh
  zaterdag 1 september 2018 @ 09:20:10 #247
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_181616183
Oh, ik was wat negatiever.

Ik verbruik nu -1500kwh danzij zonnepanelen en dacht nu te gaan verbruiken. Mogelijk heb ik dus per ongeluk een nul-op-de-meter woning gebouwd. Ik wilde er nog wel een paar bijplaatsen.
Tot nooit .......
pi_181617199
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 september 2018 09:20 schreef Speekselklier het volgende:
Oh, ik was wat negatiever.

Ik verbruik nu -1500kwh danzij zonnepanelen en dacht nu te gaan verbruiken. Mogelijk heb ik dus per ongeluk een nul-op-de-meter woning gebouwd. Ik wilde er nog wel een paar bijplaatsen.
Na 2020 zou het salderen stoppen, dan is het helemaal niet zo erg om 2-3x meer panelen te hebben dan je verbruik. Dan blijf je in ¤ wss nog onder nul.
pi_181617474
quote:
1s.gif Op zaterdag 1 september 2018 01:06 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

1650uur per jaar gaat ie verwarmen. Maar op welk vermogen weet je niet.

Je verwacht verbruik kan je simpelweg stellen als 2x gasverbruik. Dus 1000kWh
2-2,5 keer gasverbruik is inderdaad realistisch als elektraverbruik voor de warmtepomp.
pi_181617662
quote:
1s.gif Op zaterdag 1 september 2018 11:17 schreef Ivo1985 het volgende:

[..]

2-2,5 keer gasverbruik is inderdaad realistisch als elektraverbruik voor de warmtepomp.
Klopt wel ongeveer.

1m3 aardgas bevat ongeveer net zoveel energie als 8kWh stroom.
1m3 aardgas zit op zo'n ¤0,65 en elektrisch rond de ¤0,22.
Gas is dus een factor 2,7 goedkoper dan elektrisch (!).

Dat verklaart al waarom elektrische kachel, vloerverwarming, of een "Ecoliner" met een COP van 1.0 veel duurder is dan verwarmen op aardgas.

Het rendement (COP) van een warmtepomp (gemiddelde over een jaar) ligt echter rond de 4 tot 4,5 en daar begin je te besparen, zo'n 30 tot 40% per jaar t.o.v. aardgas. Daarnaast kan je gasmeter de deur uit, dat scheelt vastrecht. Heb je zonnepanelen, dan heb je zowel qua terugleveren / salderen als eigen verbruik overdag ook nog wat rendement.

Met deze gegevens kan je het verbruik van elektrisch t.o.v. aardgas dus ook uitrekenen.

Verbruik je met je CV nu zo'n 1000m3 per jaar, dan is dat bij een COP van 1.0 zo'n 8000kWh per jaar. Dat deel je door het warmtepomp rendement van 4 en dan zit je op zo'n 2000kWh per jaar.

Dat rendement haal je overigens alleen als je met een goed lage aanvoertemperatuur kan werken. Heb je onder bemeten radiatoren, slechte isolatie of krap bemeten vloerverwarming dan is een COP van 3 realistischer.

[ Bericht 3% gewijzigd door TheFreshPrince op 01-09-2018 11:45:46 ]
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')