abonnement Unibet Coolblue
pi_173772064
Langzaam aan vordert mijn project en ik wil langzamerhand toch weer verwarming in mijn huis.
Nu wil ik dat uiteindelijk gaan doen met een warmtepomp.

Aangezien toch de hele groepenkast vervangen moet worden, wil ik dat maar gelijk laten doen (want Legwieh heeft geen zin in een hanekam). Alleen nu heb ik echt de ballen verstand van electra.

Momenteel heb ik dit:



Nu wil ik dus in de toekomst aansluiten
1x warmtepomp (Daikin ERLQ016CW1 / EHSHB16P50B)
[img][IMG]https://www.mupload.nl/img/tfnqs47n7cnr2.jpg[/IMG][/img] meest rechtse
1x inductieplaat Bora
Technische gegevens
Aansluitspanning 380 - 415 V 2N / 3N
Frequentie 50 Hz
Opgenomen vermogen maximaal 7,6 kW (4,4 kW)
Zekering/spanningsaansluiting 3x 16 A / L1, L2, L3, N
2x 16 A / L1, L2, N
1x 32 A / L, N

10 groepen (misschien gelijk maar 12 aan laten leggen nu ik toch bezig ben?)
zonnepanelen (waarschijnlijk veel want ruimte zat op het dak)

Dus wat ik laten maken/doen
krachtstroom aanvragen of kan dat gewoon met gecombineerde groepen worden geregeld of wat.
wie helpt?

heb trouwens momenteel deze offerte liggen, zit hier alles in wat ik moet laten doen?
2x kast 220/330 mm;1xhoofdschakelaar 4 polig/40 amp;
3x aardlekschakelaar 4 polig/40 amp/30 milli amp;
10 x automaat 2 polig/16 amp;1x automaat 4 polig/16 amp tbv inductie;
1x automaat 4 polig/16 tbv krachtstroom;
1x aardlekautomaat 4 polig/16 amp/30 milli amp tbv zonnepanelen.
Het aansluiten van de bestaande groepen.
Het meten van de aarde.
Het testen van de aardlekschakelaars.
Het afvoeren van de oude kast.

Materialen+montage excl. btw. ¤ 760,00
21 % btw. ¤ 159,60
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Totaal incl. btw. ¤ 919,60
pi_173772379
Het is: help. Of was het een 'grapje'?
5 Ferrari's op videoband!
  Moderator donderdag 14 september 2017 @ 14:36:13 #3
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_173772646
Wat voor merk en type kast wordt er geplaatst ? :) Hager, Holec, Schneider, ABB ?
pi_173772655
quote:
0s.gif Op donderdag 14 september 2017 14:36 schreef Vonkenboer het volgende:
Wat voor merk en type kast wordt er geplaatst ? :) Hager, Holec, Schneider, ABB ?
geen idee. dat moet ik nog navragen.
  Moderator donderdag 14 september 2017 @ 14:38:59 #5
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_173772671
Hoe zit dat met je oude tweede onderverdeler in huis ? Wil je deze behouden ? Of ga je straks alles uit de nieuwe verdeelkast halen ?
  Moderator donderdag 14 september 2017 @ 14:39:37 #6
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_173772680
quote:
0s.gif Op donderdag 14 september 2017 14:38 schreef Legwieh het volgende:

[..]

geen idee. dat moet ik nog navragen.
Staat niet genoemd in de offerte ?
Erg slecht dan ...

Er is op dat gebied zoveel b keuze meuk.
pi_173772703
quote:
0s.gif Op donderdag 14 september 2017 14:38 schreef Vonkenboer het volgende:
Hoe zit dat met je oude tweede onderverdeler in huis ? Wil je deze behouden ? Of ga je straks alles uit de nieuwe verdeelkast halen ?
Ik wil alles uit 1 kast halen.
Dat staat niet genoemd in de offerte nee. Dit is een bedrijf wat ooit een vorige keer een kleine aanpassing heeft gedaan in mijn vorige huis. Ik ben nu weer op zoek naar offertes maar dan moet ik wel eerst weten wat ik exact nodig heb.
  Moderator donderdag 14 september 2017 @ 15:25:46 #8
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_173773355
Het één en ander is natuurlijk afhankelijk van alle vast opgestelde apparaten die je in huis hebt met een eigen vermogen dat groter is dan 2000w; dat is zonder meer in een beetje huishouden al je wasmachine, wasdroger, vaatwasser, Quooker, oven of stoomoven, warmhoudladen, en in jou geval ook je warmtepomp en de elektrische kookplaat.

Deze vaste verbruikers moet je verdelen over al je aardlekschakelaars, samen met al je gewone verlichting eindgroepen.

Op zo'n manier dien je dat te verdelen dat je verlichting in huis gewaarborgd blijft. Niet dat alles achter één en dezelfde aardlekschakelaar zit ;)

Er mogen maximaal vier eindgroepen achter één aardlekschakelaar.
En een hoofdschakelaar is sinds 2005 verplicht.
pi_173773430
quote:
0s.gif Op donderdag 14 september 2017 15:25 schreef Vonkenboer het volgende:
Het één en ander is natuurlijk afhankelijk van alle vast opgestelde apparaten die je in huis hebt met een eigen vermogen dat groter is dan 2000w; dat is zonder meer in een beetje huishouden al je wasmachine, wasdroger, vaatwasser, Quooker, oven of stoomoven, warmhoudladen, en in jou geval ook je warmtepomp en de elektrische kookplaat.

Deze vaste verbruikers moet je verdelen over al je aardlekschakelaars, samen met al je gewone verlichting eindgroepen.

Op zo'n manier dien je dat te verdelen dat je verlichting in huis gewaarborgd blijft. Niet dat alles achter één en dezelfde aardlekschakelaar zit ;)

Er mogen maximaal vier eindgroepen achter één aardlekschakelaar.
En een hoofdschakelaar is sinds 2005 verplicht.
Dat had ik inderdaad al begrepen daarom ovens, airco(boven), en wasmachine en droger op een eigen groep. (vandaar 12 groepen)
maar moet ik nu ook echt krachtstroom laten aanleggen door enexis of is dat niet nodig?

[ Bericht 1% gewijzigd door Legwieh op 14-09-2017 15:36:57 ]
  Moderator donderdag 14 september 2017 @ 16:21:33 #10
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_173774437
Vermoedelijk heb je al kracht stroom, als je voorzichtig het zwarte kapje net boven de kWh meter losdraait wat zie je dan ? Kun je daar een duidelijke foto van maken
? Pas op met de spanningsvoerende delen.
pi_173774823
quote:
0s.gif Op donderdag 14 september 2017 16:21 schreef Vonkenboer het volgende:
Vermoedelijk heb je al kracht stroom, als je voorzichtig het zwarte kapje net boven de kWh meter losdraait wat zie je dan ? Kun je daar een duidelijke foto van maken
? Pas op met de spanningsvoerende delen.
Ehm draadjes :P
Ofja Draden beter gezegd, ze zijn vrij fors.
pi_173774880
Vermoedelijk heb je inderdaad al krachtstroom. Of beter gezegd: een 3-fasen hoofdaansluiting.

Of de offerte wat is, hangt inderdaad af van de gebruikte materialen. Voor een A-merk inclusief montage ziet het er uit als een eerlijke prijs.

Een B-merk wil je wat mij betreft eigenlijk sowieso niet. Je gaat de boel best zwaar belasten, dan wil je gewoon goed spul hebben.

De reden dat er nu 10 normale eindgroepen staan genoemd, is dat je maximaal 4 groepen op 1 aardlekschakelaar mag plaatsen. Je krijgt in dit geval 1 aardlekschakelaar met 4 normale eindgroepen en 2aardlekschakelaars met elk 3 normale groepen en 1 krachtgroep. 1 voor de warmtepomp en 1 voor de kookplaat.
Daarnaast nog een 3e krachtgroep als aardlekautomaat voor de zonnepanelen (goed bezig, meer dan 4kW aan zonnepanelen voorzien).

Mocht je toch nog 1 of 2 gewone eindgroepen tekort komen, dan kun je hiervoor mijns inziens het beste kiezen voor aardlekautomaten. Kun je mooi het buiten-gedeelte op een aardlekautomaat aansluiten.

Maar 10 groepen:
1 wasmachine
2 droger
3 vaatwasser
4 boiler of qooker
5 oven
6 airco
7 keuken werkblad wcd's
8+9+10 lichtgroepen

Of heb je nog meer zware apparatuur? Boiler en vaatwasser kunnen ook op 1 groep met een omschakelaar. En een moderne warmtepompdroger gebruikt nog maar 1000-1200 watt waardoor geen eigen groep meer nodig is. Dat kan dus alweer 2 groepen 'uitsparen' als je elders nog vrije groepen nodig hebt.
pi_173774888
quote:
0s.gif Op donderdag 14 september 2017 16:40 schreef Legwieh het volgende:

[..]

Ehm draadjes :P
Ofja Draden beter gezegd, ze zijn vrij fors.
[ afbeelding ]
Je hebt al een 3-fasen aansluiting. De netbeheerder hoeft dus niet langs te komen om dat aan te passen, scheelt weer 200 euro.
  Moderator donderdag 14 september 2017 @ 17:13:49 #14
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_173775293
quote:
0s.gif Op donderdag 14 september 2017 16:40 schreef Legwieh het volgende:

[..]

Ehm draadjes :P
Ofja Draden beter gezegd, ze zijn vrij fors.
[ afbeelding ]
Wellicht een dubbele bevestiging; maar je hebt al een krachtstroomaansluiting :)
pi_173775427
quote:
0s.gif Op donderdag 14 september 2017 17:13 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Wellicht een dubbele bevestiging; maar je hebt al een krachtstroomaansluiting :)
Thnx

Maarre het geen wat op de offerte staat is dus helemaal goed of moet er nog meer bij?
Of wat zou ik exact op moeten vragen als offerte?
(ik ben hier zo slecht in)
  Moderator donderdag 14 september 2017 @ 17:37:23 #16
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_173775591
quote:
0s.gif Op donderdag 14 september 2017 17:22 schreef Legwieh het volgende:

[..]

Thnx

Maarre het geen wat op de offerte staat is dus helemaal goed of moet er nog meer bij?
Of wat zou ik exact op moeten vragen als offerte?
(ik ben hier zo slecht in)
Volgens mij kan die kast maat die in de offerte staat helemaal niet voor het aantal componenten wat jij wilt plaatsen. Een standaard 220x330 kast heeft plaats voor 2 x een 3 fase aardlekschakelaar, 1 x een hoofdschakelaar 4polig en max 8 eindgroepen.

Dan past de rest die op de offerte staat er gewoon weg niet bij in.

Als ik tenminste uit ga van Holec materiaal; http://productconfigurator.eatonelectric.nl/Home.aspx
pi_173775953
quote:
0s.gif Op donderdag 14 september 2017 17:37 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Volgens mij kan die kast maat die in de offerte staat helemaal niet voor het aantal componenten wat jij wilt plaatsen. Een standaard 220x330 kast heeft plaats voor 2 x een 3 fase aardlekschakelaar, 1 x een hoofdschakelaar 4polig en max 8 eindgroepen.

Dan past de rest die op de offerte staat er gewoon weg niet bij in.
Daarom staan er 2 kastjes in de offerte. ;)
pi_173776019
Er staat 2x 220x330 mm, dus plek voor 48 eenheden (uitgaande van ABB, sommige merken hebben hooguit 10 eenheden per rij dus dan kom je met 2 kasten op 40 eenheden)

Even tellen dan maar:
HS 4 eenheden
3x ALS 12 eenheden
2x krachtgroep 8 eenheden
1x aardlekautomaat 4 eenheden
10 groepen 10 eenheden

Totaal: 38 eenheden. Past dus prima in een dubbele kast met 12 eenheden per rij. Bij een kast met 10 eenheden per rij zal het wel even puzzelen zijn om alles er in een logische volgorde in te zetten.
  Moderator donderdag 14 september 2017 @ 18:40:33 #19
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_173776464
quote:
1s.gif Op donderdag 14 september 2017 18:00 schreef XanderH het volgende:

[..]

Daarom staan er 2 kastjes in de offerte. ;)
Ik ben hartstikke blind soms _O- :@
  donderdag 14 september 2017 @ 18:45:26 #20
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_173776539
ik zou zeggen, 12 eenheden per rij:

rij1:
1x HS
3x ALS 1 fase (tbv rij2)

rij2 (busboard???):
12x groepen (wilde je voor toekomst)

rij3:
3x aardlekautomaat voor de krachtgroepen.

[ Bericht 2% gewijzigd door Speekselklier op 14-09-2017 18:57:33 ]
Tot nooit .......
pi_173776801
quote:
0s.gif Op donderdag 14 september 2017 18:40 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Ik ben hartstikke blind soms _O- :@
Zolang je met jouw vak maar niet kleurenblind bent, komt het allemaal goed ;)
  Moderator donderdag 14 september 2017 @ 19:05:05 #22
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_173776924
quote:
1s.gif Op donderdag 14 september 2017 18:58 schreef Ivo1985 het volgende:

[..]

Zolang je met jouw vak maar niet kleurenblind bent, komt het allemaal goed ;)
Dat zit wel snor; kleur op kleur komt alles goed zou mijn collega zeggen _O-
pi_173777298
als ik mijn kast ga vervangen ga ik sowieso voor alamats.
misschien is dat een optie?
  donderdag 14 september 2017 @ 19:28:02 #24
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_173777375
quote:
0s.gif Op donderdag 14 september 2017 19:05 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Dat zit wel snor; kleur op kleur komt alles goed zou mijn collega zeggen _O-
en van de bruine afblijven met je tong!
Tot nooit .......
pi_173781313
quote:
0s.gif Op donderdag 14 september 2017 18:05 schreef Ivo1985 het volgende:
Er staat 2x 220x330 mm, dus plek voor 48 eenheden (uitgaande van ABB, sommige merken hebben hooguit 10 eenheden per rij dus dan kom je met 2 kasten op 40 eenheden)

Even tellen dan maar:
HS 4 eenheden
3x ALS 12 eenheden
2x krachtgroep 8 eenheden
1x aardlekautomaat 4 eenheden
10 groepen 10 eenheden

Totaal: 38 eenheden. Past dus prima in een dubbele kast met 12 eenheden per rij. Bij een kast met 10 eenheden per rij zal het wel even puzzelen zijn om alles er in een logische volgorde in te zetten.
Kan het ook in het Nederlands. Heeft niet iemand van jullie zin om t aan te sluiten?
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')