Goede avond,

Mijn CV, AWB Thermo Elegance 4a (2012) maakte laatst ineens rare geluiden bij het gebruik van de douche.
Filmpje: https://vimeo.com/232696471

Als ik echter de watertemperatuur op de CV van 63 terugzetten naar 50 maakte hij geen geluid.
Toch maar de monteur laten komen.

Lang verhaal kort, hij heeft heel dat ding uit elkaar gehaald, 3 uur bezig geweest, niks kunnen vinden. Hij moest terug komen want het lag mogelijk aan een vervuilde warmtewisselaar.

Hij terug, weer heel ding uit elkaar, warmtewisselaar doorgespoeld met chemisch goedje, terug in elkaar gezet, 3,5 uur verder was het probleem alleen maar erger. Nu maakte hij ook rare geluiden bij 50 graden.

Tot dat hij zei: ik ben vergeten water in het sifon van de condensopvangbak te doen. (Staat duidelijk in de handleiding dat hier altijd water in moet.)
Zie bruine buisje in de rode cirkel:

https://static.afbeeldinguploaden.nl/1709/310304/JqxoX2KK.jpg
https://static.afbeeldinguploaden.nl/1709/310303/5NRUwe0U.jpg

Toen was het probleem ineens volledig verholpen.
Ik ben dus behoorlijk argwanend geworden. Heeft de hele show van 6,5 uur + dikke factuur gelegen aan een leeg sifon?
Zou dat kunnen?

Groet!
pi_173626540
Storingzoeken kost tijd, dat is gewoon een feit.
Je hoort bij de betere, maar nog lang niet bij de beste
pi_173626817
Als ik naar het filmpje luister krijg ik het idee dat het kookgeluiden zijn, dit zal de monteur ook gedacht hebben gezien de omschrijving van wat hij gedaan heeft. Maar een ketel van 5 jaar oud met een verkalkte of verstopte wisselaar? Ik zeg niet dat het onmogelijk is maar ik heb er nog nooit 1 gezien.

Je sifon kan niet zomaar opdrogen, een ketel condenseert waardoor het sifon in principe altijd gevuld wordt. Het is onwaarschijnlijk dat het sifon altijd droog heeft gestaan. Als het sifon droog staat verwacht ik ook geen extra geluiden, alleen rookgassen die de verkeerde kant opgaan.

Het feit dat de geluiden weg zijn na het vullen van het sifon kan ik dan ook niet helemaal plaatsen.
pi_173627856
registreer om deze reclame te verbergen
Leeg sifon is alleen gevaarlijk, niet storend toch? Of zou een leeg sifon de druk/gasmengsel kunnen verstoren door valse lucht?
.
pi_173628070
Een verstopt sifon gaf bij onze intergas een kabaal aan geluid. Alsof heel de cv van de muur wilde springen.
pi_173633676
quote:
0s.gif Op woensdag 6 september 2017 19:39 schreef quest88 het volgende:

Tot dat hij zei: ik ben vergeten water in het sifon van de condensopvangbak te doen. (Staat duidelijk in de handleiding dat hier altijd water in moet.)
Zie bruine buisje in de rode cirkel:

https://static.afbeeldinguploaden.nl/1709/310304/JqxoX2KK.jpg
https://static.afbeeldinguploaden.nl/1709/310303/5NRUwe0U.jpg

Toen was het probleem ineens volledig verholpen.
Ik ben dus behoorlijk argwanend geworden. Heeft de hele show van 6,5 uur + dikke factuur gelegen aan een leeg sifon?
Zou dat kunnen?

Groet!
Zou best kunnen ja. Overigens bij een lege sifon zou ik verwachten dat de ketel in storing vliegt.
"Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder managers".......dan gaan we dat regelen.....
pi_173633742
registreer om deze reclame te verbergen
quote:
1s.gif Op woensdag 6 september 2017 20:31 schreef Fer het volgende:
Of zou een leeg sifon de druk/gasmengsel kunnen verstoren door valse lucht?
Ja. In principe is een gesloten ketel een onderdruksysteem. Maak je een gat in dat systeem, gaat de rookgasventilator als een malle draaien om die onderdruk te halen. Krijg je rare effecten, aan- uitschakelen en ketelstoringen (zou ik verwachten).

[ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 07-09-2017 09:29:08 ]
"Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder managers".......dan gaan we dat regelen.....
pi_173662216
Bedankt voor de reacties.
Maar is ook te verklaren dat het probleem in eerste instantie alleen bij 63 graden optrad en het goed ging bij 50 graden?
pi_173662328
Temperatuur lager, ketel gaat niet aan de kook.
pi_173670695
quote:
0s.gif Op woensdag 6 september 2017 19:39 schreef quest88 het volgende:
Goede avond,

Mijn CV, AWB Thermo Elegance 4a (2012) maakte laatst ineens rare geluiden bij het gebruik van de douche.
Filmpje: https://vimeo.com/232696471

Als ik echter de watertemperatuur op de CV van 63 terugzetten naar 50 maakte hij geen geluid.
Toch maar de monteur laten komen.

Lang verhaal kort, hij heeft heel dat ding uit elkaar gehaald, 3 uur bezig geweest, niks kunnen vinden. Hij moest terug komen want het lag mogelijk aan een vervuilde warmtewisselaar.

Hij terug, weer heel ding uit elkaar, warmtewisselaar doorgespoeld met chemisch goedje, terug in elkaar gezet, 3,5 uur verder was het probleem alleen maar erger. Nu maakte hij ook rare geluiden bij 50 graden.

Tot dat hij zei: ik ben vergeten water in het sifon van de condensopvangbak te doen. (Staat duidelijk in de handleiding dat hier altijd water in moet.)
Zie bruine buisje in de rode cirkel:

https://static.afbeeldinguploaden.nl/1709/310304/JqxoX2KK.jpg
https://static.afbeeldinguploaden.nl/1709/310303/5NRUwe0U.jpg

Toen was het probleem ineens volledig verholpen.
Ik ben dus behoorlijk argwanend geworden. Heeft de hele show van 6,5 uur + dikke factuur gelegen aan een leeg sifon?
Zou dat kunnen?

Groet!
Als iets duidelijk in de handleiding staat, waarom controleer jezelf dat dan niet. 8)7

Sifon zou trouwens niet zo'n groot verschil in geluid mogen maken.
Leeg sifon is vooral voor gebruiker gevaarlijk, immers rookgassen kunnen de ruimte binnentreden.
Maar als monteur wisselaar gespoeld heeft, dan zal hij ook de sifon wel geleegd hebben, dat die dombo hem dan niet vult tja....

Ps heeft toestel wel ieder jaar onderhoud gehad?
Indien nee, ga er dan maar vast sparen.