Klinkt logisch, maar 1) de stop op zich gaat wel aan, d.w.z. hij slaat niet om na het aanzetten. En 2) ik heb niets veranderd aan noch de oven, noch de stoppen. Hoe kan het dan zijn dat ie overbelast is.quote:Op zondag 20 augustus 2017 20:49 schreef Jordy-B het volgende:
Als de automaat (de stop) niet meer aan wil, is het meestal een kwestie van overbelasting door kortsluiting.
Een automaat kan op twee manieren werken: Via een elektromagneet voor kortsluiting (werkt direct) en via een bi-metaal voor overbelasting (werkt na een poosje).quote:Op zondag 20 augustus 2017 20:51 schreef Hojdhopper het volgende:
[..]
Klinkt logisch, maar 1) de stop op zich gaat wel aan, d.w.z. hij slaat niet om na het aanzetten. En 2) ik heb niets veranderd aan noch de oven, noch de stoppen. Hoe kan het dan zijn dat ie overbelast is.
Dank voor je uitleg. Het lijkt me niet dat dit makkelijk te testen is? Eventueel een nieuwe oven aansluiten en kijken of het dan werkt?quote:Op zondag 20 augustus 2017 20:58 schreef Jordy-B het volgende:
[..]
Een automaat kan op twee manieren werken: Via een elektromagneet voor kortsluiting (werkt direct) en via een bi-metaal voor overbelasting (werkt na een poosje).
Bij jou klapt de automaat er na een poosje uit, dus dan is het vermoedelijk overbelasting. Blijkbaar is er iets in de oven kapot gegaan en gebruikt de oven meer stroom dan hij voorheen deed. Of de automaat is aan vervanging toe, dat kan ook.
Klinkt alsof de installatieautomaat kapot is gegaan. Kan gebeuren.quote:Op zondag 20 augustus 2017 20:45 schreef Hojdhopper het volgende:
Het opmerkelijk is, is dat als de zekering wordt omgezet (naar "aan") dat de oven dan wel een reactie geeft; hij gaat een milliseconde aan, hij knippert als het ware kort en als de knop helemaal om is doet ie het dus niet meer.
Ook niet onverstandig inderdaad!quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:04 schreef Jordy-B het volgende:
En dek die blanke delen af. Ik krijg al kippenvel als ik er naar kijk.
Die eerste optie, een andere draad op de derde schakelaar zetten, kan ik nog wel - heb gelukkig geen twee linkerhanden. Zal ik deze week eens proberen.quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:02 schreef XanderH het volgende:
[..]
Klinkt alsof de installatieautomaat kapot is gegaan. Kan gebeuren.
Dit is niet iets waar je zelf aan moet gaan lopen prutsen... Je kunt die kast niet spanningsloos maken dus hier is niet veilig aan te werken.
Eventueel zou je nog kunnen proberen om de leiding naar de oven tijdelijk op een andere automaat aan te sluiten. Als je alle schakelaars uitzet zouden de bovenste schroeven spanningsloos moeten zijn. Je kunt dan de zwarte draad van de 3e groep losmaken en op een andere groep aansluiten (2 draden op 1 automaat gaat blijkbaar prima, gezien groep 7). Als het dan wel werkt weet je zeker dat het aan de automaat moet liggen. Dit is uiteraard geen permanente oplossing, die oven heeft niet voor niets een eigen groep.
De hele rail onder de automaten inclusief die aansluitklemmen met "dikke draden" krijg je niet spanningsloos dus het vervangen van de automaat is echt een klus voor een vakman!
(Of je moet natuurlijk uitvinden hoe je de spanning wel af kunt schakelen, ergens in het pand zal dat vast lukken, al betekent dat misschien dat je ook een aantal van je buren in het donker zet)
Tja, stond ook even zo te kijken van wtf...? Maar ja, in de jaren '60 waren de veiligheidseisen denk ik niet zo hoog.quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:04 schreef Jordy-B het volgende:
En dek die blanke delen af. Ik krijg al kippenvel als ik er naar kijk.
Haha nee, zo dom ben ik ook niet. Maar normaal gesproken zit er een plastic afdekking voor die je met vier schroeven vast zit (zie eerste foto). Denk ook niet dat het normaal de bedoeling is dat je die eraf gaat lopen halen.quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:08 schreef XanderH het volgende:
[..]
Ook niet onverstandig inderdaad!
Wellicht ten overvloede, maar denk ook even na wáár je de boel mee afdekt.
(Niet dat TS straks met een rol aluminiumfolie ofzo staat. )
Ik doelde meer op de draad die nu op de derde schakelaar zit, op een andere schakelaar zetten. En dan kijken of de oven het weer doet.quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:09 schreef Hojdhopper het volgende:
Die eerste optie, een andere draad op de derde schakelaar zetten, kan ik nog wel - heb gelukkig geen twee linkerhanden. Zal ik deze week eens proberen.
Tja, voor ons Nederlanders is dit sowieso een beetje een WTF. Enkelpolige automaten, TN-C-S stelsel... Maar het is dan ook geen Nederland.quote:Tja, stond ook even zo te kijken van wtf...? Maar ja, in de jaren '60 waren de veiligheidseisen denk ik niet zo hoog.
ja blanke delen in de meterkast is tegenwoordig ook een no-go, ook in DLD.... (werk zelf bij een Elektroinstallateur in DLD)quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:04 schreef Jordy-B het volgende:
En dek die blanke delen af. Ik krijg al kippenvel als ik er naar kijk.
Huurhuis inderdaad, maar vraag me af of hij er wat aan gaat doen. Wellicht dat het dan bij de "Hausverwaltung" beter ligt, degenen die gaan over het hele gebouw. Stroommeter zit in de kelder in een aparte ruimte, daar kom ik niet bij helaas.quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:10 schreef gateway het volgende:
Huur je het huis? Dan zou ik de verhuurder eens melden dat in DLD sinds 1976 30mA aardlekschakelaars verplicht zijn..... Voor alle groepen.
Verder kan het idd zijn dat je automaat kapot is. Misschien kan je zelf de meterkast spanningsvrij maken. Ergens zit je stroommeter, en daaronder ws. een soort van hoofdschakelaar (of erna 3 zekeringen die je kabel naar je flat beveiligen tegen overbelasting).
Maar dat kunnen wij vanachter onze schermen natuurlijk niet zien......
Kan ik dan niet beter een andere draad op de derde automaat zetten ipv de oven op een andere automaat. Mocht de oven overbelasting veroorzaken is die automaat ook meteen kapot.quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:11 schreef XanderH het volgende:
[..]
Ik doelde meer op de draad die nu op de derde schakelaar zit, op een andere schakelaar zetten. En dan kijken of de oven het weer doet.
[..]
Tja, voor ons Nederlanders is dit sowieso een beetje een WTF. Enkelpolige automaten, TN-C-S stelsel... Maar het is dan ook geen Nederland.
Oké, de vraag is dus eigenlijk nu wie daarvoor verantwoordelijk is bij ons; de huisbaas (eigenaar van het appartement) of de beheerder van het gebouw. Geen idee hoe dat precies zit in DLD, had gewoon snel een huis nodig toen ik hier kwam wonen.quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:12 schreef gateway het volgende:
[..]
ja blanke delen in de meterkast is tegenwoordig ook een no-go, ook in DLD.... (werk zelf bij een Elektroinstallateur in DLD)
Haha, na deze post lijkt het me gewoon beter om er iemand anders dan mezelf naar te laten kijken.quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:17 schreef XanderH het volgende:
Lijkt ook wel of 3 van die enkelpolige automaten samen zijn gebruikt als krachtgroep? Is dat ook gebruikelijk in DLD?
Ik tel 9 afgaande zwarte draden (8 automaten, 1 dubbel aangesloten), maar slechts 7 afgaande blauwe draden op die rail bovenin. Que?
Dan kun je hooguit bevestigen dat de automaat defect is. Als dat voldoende is dan hoef je niet zo veel moeite te doen, gewoon spanning meten bovenop de automaat vertelt je precies hetzelfde.quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:19 schreef Hojdhopper het volgende:
Kan ik dan niet beter een andere draad op de derde automaat zetten ipv de oven op een andere automaat. Mocht de oven overbelasting veroorzaken is die automaat ook meteen kapot.
Dat lijkt me sowieso niet onverstandig.quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:20 schreef Hojdhopper het volgende:
[..]
Haha, na deze post lijkt het me gewoon beter om er iemand anders dan mezelf naar te laten kijken.
Thanks voor je antwoord! Ik ga deze week eens kijken of er iemand langs kan komen.quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:26 schreef XanderH het volgende:
[..]
Dan kun je hooguit bevestigen dat de automaat defect is. Als dat voldoende is dan hoef je niet zo veel moeite te doen, gewoon spanning meten bovenop de automaat vertelt je precies hetzelfde.
De oven op een andere automaat aansluiten zou kunnen bevestigen dat er verder niets mis is met de leiding en het apparaat.
[..]
Dat lijkt me sowieso niet onverstandig.
ja dat is normaal. In DLD wordt de Fornuisaansluiting altijd met 3 lossen automaten afgezekerd (ook bij een 3 fasen aansluiting). Ook word alleen de fase afgeschakeld (In nederland Fase en Nul, 2 polig cq 4 polig dus)quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:17 schreef XanderH het volgende:
Lijkt ook wel of 3 van die enkelpolige automaten samen zijn gebruikt als krachtgroep? Is dat ook gebruikelijk in DLD?
Ik tel 9 afgaande zwarte draden (8 automaten, 1 dubbel aangesloten), maar slechts 7 afgaande blauwe draden op die rail bovenin. Que?
ik denk dat je het moet melden bij de beheerder van het gebouw. Die melden het probleem aan hun huisinstallateur. Ligt het aan de groep moet hij betalen, ligt het aan jouw oven dan krijg jij ws de rekening.quote:Op zondag 20 augustus 2017 21:19 schreef Hojdhopper het volgende:
[..]
Oké, de vraag is dus eigenlijk nu wie daarvoor verantwoordelijk is bij ons; de huisbaas (eigenaar van het appartement) of de beheerder van het gebouw. Geen idee hoe dat precies zit in DLD, had gewoon snel een huis nodig toen ik hier kwam wonen.
|