Ik weet zeker dat ze niet op tekening staan en als ze er opstaan,lopen ze niet zoals op tekening,quote:Op woensdag 26 juli 2017 09:51 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Neem van mij maar aan dat er door een gemiddelde dekvloer nog een heleboel leidingen lopen. En dat ligt bijna nooit in rechte lijnen van punt naar punt.
Ben bang dat ze ook niet ergens op tekening staan.
ik frees van welquote:
Goede tip! Maar hak je dan niet de hele dekvloer eruit?quote:Op donderdag 27 juli 2017 08:26 schreef lipje het volgende:
[..]
Ik weet zeker dat ze niet op tekening staan en als ze er opstaan,lopen ze niet zoals op tekening,
Ik raad je aan niet een frees te gebruiken maar een beitel. Met de boorhamer en brede beitel een sleuf hakken in je dekvloer. Je kan wel langs de muur beginnen met hakken.
Ja, maar hij moet af!quote:
nee alleen dat deel waar de leiding(en) moet komen. Je zal iets breder zijn dan een frees, maar dichtsmeren moet je toch en je kan om leidingen heen hakken. Je moet wel doorgaan tot op het ruwe beton. Met instorten druk je de leiding er weer in. De ruwe randen zorgen ook voor een betere hechting (wel voorstrijken met water)quote:Op donderdag 27 juli 2017 10:49 schreef hierissieweer het volgende:
[..]
Goede tip! Maar hak je dan niet de hele dekvloer eruit?
Tip voor TS: voor je de boel dichtsmeert; breng eerst je systeem op druk en zet de leidingen vast in de groeven, dat voorkomt dat ze opdrijven.quote:Op vrijdag 4 augustus 2017 00:29 schreef lipje het volgende:
Met instorten druk je de leiding er weer in
|