abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_172033170
hallo.

het is in huis 23 graden en de termostaat staat op 18 graden. dus de cv hoeft niet aan.

nu staat mijn vrouw lang te douchen en valt me op dat de radiatoren heel hard draaien. en het dus stik heet eordt.

hoe kan het dat de radiatoren draaien wanneer de douche aan staat. dit kan toch eigenlijk niet.

de ketel is een remeha avanta uit 2009.
pi_172033220
Driewegklep
.
pi_172033233
3 wegklep die blijft hangen ?
Ik zwaai naar dieren.
pi_172034286
na he douchen koelde ze weer af.
pi_172034532
kan ik nog iets doen zodat de driewegklep het weer gaat doen of is vervangen de beste optie?
  Moderator donderdag 29 juni 2017 @ 07:11:40 #6
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_172034890
quote:
0s.gif Op donderdag 29 juni 2017 02:52 schreef Nico987 het volgende:
kan ik nog iets doen zodat de driewegklep het weer gaat doen of is vervangen de beste optie?
Vervangen is de enige echte optie.
pi_172034945
En het gaat dan om het binnenwerk (soms ook wel cartdridge genoemd), niet de hele driewegklep.
Is als service-onderdeel wel te vinden voor jouw type ketel, als je de exacte specs invoert in Google.

Bij mijn Atag is het voor een noob (als ik) ongeveer 30 minuten werk, incl. systeem weer vullen en ontluchten.
  donderdag 29 juni 2017 @ 12:00:53 #8
314941 Ai_KaRaMBa
Eat my shorts!
pi_172040155
He, typisch! Mijn avanta uit 2010 doet precies hetzelfde! En ik had van de week ook overwogen hierover een topic aan te maken.

Dat de handdoek lekker warm is na het douchen is wel aardig, maar leek me voor m'n verbruik niet echt ideaal :) Ook twijfelde ik of het misschien het gevolg is van het HR systeem van de ketel, dat restwarmte van het tap water opwarmen in de CV wordt gestopt. Maar dat is blijkbaar niet zo...
pi_172040371
gaat hij snel verder stuk?

zijn bezig om in het najaar een flinke verbouwing te realiseren. mogelijk dan gelijk met een nwe ketel.
pi_172041521
Kost een vermogen aan gas en als je straks gaat stoken springt hij in storing.
.
pi_172057512
okee dan toch maar even vervangen. als ik 3wegklep avanta zoek krijg ik alleen voor andere types iets. wrl actuators is dat het zelfde?

in het ergste geval trek ik hem er eerst uit en fiets dan naar de warmte service.
  zaterdag 1 juli 2017 @ 18:48:33 #12
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_172095891
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 juni 2017 00:01 schreef Nico987 het volgende:
okee dan toch maar even vervangen. als ik 3wegklep avanta zoek krijg ik alleen voor andere types iets. wrl actuators is dat het zelfde?

in het ergste geval trek ik hem er eerst uit en fiets dan naar de warmte service.
staat er op de 3wegklep geen nummer? of in je handleiding? (misschien hebben ze zelfs de installateurshandleiding wel laten liggen :P )
pi_172096775
quote:
1s.gif Op donderdag 29 juni 2017 07:11 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Vervangen is de enige echte optie.
Nachtje in een badje ontkalker/azijn?
.
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')