Dus de wisselaar voor je warm water wordt altijd warm gehouden om snel warm water te krijgen zoals ik al vermoede.quote:Hi WRVH,
Welkom op de Community! Ik kan me goed voorstellen dat jij je afvraagt hoe er nog verbruik mogelijk is, terwijl u geen gebruik maakt van warmte. Het lijkt inderdaad of er geen warmte wordt verbruikt, maar dat is wel het geval. Om snel warm tapwater te kunnen leveren wordt een deel van de warmte-installatie namelijk continu warm gehouden. Hierdoor is er altijd snel warm water beschikbaar. Dit is hetzelfde als bij een moderne combi-ketel, hierbij is altijd een klein voorraadvaatje aanwezig waarin water wordt warm gehouden.
De onderdelen van de warmte-installatie waar je warmtapwater wordt warmgehouden is voor een groot deel geïsoleerd, maar ondanks deze isolatie is er altijd sprake van enig warmteverlies. Vandaar dat het op temperatuur houden van je installatie enig warmteverbruik oplevert, wat door je warmtemeter wordt geregistreerd. Het warmteverlies is ongeveer op jaarbasis 1 GJ. Weet je zo voldoende?
Groet, Audrey
1 GJ zou dat dan moeten zijn maar het verbruik ligt een stuk hoger. 0,050 per dag als ik laag aanhoud, zonder verbruik door mijzelf of vriendin. Trek je dat een jaar door dan is er 18 GJ verdwenen. In verhouding met 1 GJ is dat natuurlijk erg veel.quote:Op donderdag 8 juni 2017 22:08 schreef junkiexp het volgende:
Dit nog gevonden op het Eneco forum:
[..]
Dus de wisselaar voor je warm water wordt altijd warm gehouden om snel warm water te krijgen zoals ik al vermoede.
Dat kan (een deel) van je probleem zijn.
Ja dat is waar, ik verbruik op jaarbasis zo'n 35 gj dus dan zou dat bij jou de helft zijn terwijl je niet verwarmt.quote:Op donderdag 8 juni 2017 22:19 schreef DaRealDeal het volgende:
[..]
1 GJ zou dat dan moeten zijn maar het verbruik ligt een stuk hoger. 0,050 per dag als ik laag aanhoud, zonder verbruik door mijzelf of vriendin. Trek je dat een jaar door dan is er 18 GJ verdwenen. In verhouding met 1 GJ is dat natuurlijk erg veel.
Zal morgen een foto maken van de unit.
Zit te denken om de radiatoren helemaal uit te draaien om te kijken wat dat doet, enig idee of dat kwaad kan? Ivm roestvorming of verstopping?
Ga er uiteindelijk wel achter komen wat het verbruik zo veel meer maakt ;-)
1GJ is zo'n 25 euro dus dat loont de moeite 😉
Ah top! Zal morgen een foto maken!quote:Op donderdag 8 juni 2017 22:24 schreef junkiexp het volgende:
[..]
Ja dat is waar, ik verbruik op jaarbasis zo'n 35 gj dus dan zou dat bij jou de helft zijn terwijl je niet verwarmt.
Zet anders eens de uitgaande leidingen naar de installatie helemaal dicht.
Dat kan geen kwaad, als je een foto hebt dan wijs ik ze voor je aan.
Dan blok je de installatie af en als je dan nog zo'n verbruik hebt mag je stellen dat er wat mis gaat in de stadsverwarmings unit.
Er zit wellicht een 3-weg klep in die een beetje open kan blijven staan bijvoorbeeld.
Maar dat weet ik niet zeker, ik heb nog de oldschool variant met pols dikke leidingen en meters op de radiatoren (helaas).
Warm tapwater werkt met een wisselaar. De CV pakt gewoon het "stadsverwarmingwater".quote:Op donderdag 8 juni 2017 22:04 schreef junkiexp het volgende:
[..]
Interessant, werk dat gescheiden met een wisselaar oid?
Kan je daar eens een foto van maken, ben erg benieuwd.
Zal ze er vanavond opzetten! 😊quote:Op zaterdag 10 juni 2017 09:26 schreef Fer het volgende:
Het grote verschil met een normale cv is dat daar alleen de platenwisselaar warm gehouden wordt en in oudere systemen een klein boilervat. Bij mijn Nefit zit het zelfs op een timer, zodat het alleen een paar uur per dag (middag-avond) warm gehouden wordt.
Bij stadsverarming is er een continue doorstroming om de platenwisselaar warm te houden, maar ook de toevoerleiding van het net naar de unit. Anders zou deze ook afkoelen als er geen warmte afgenomen wordt en de opwarmtijd voor warmwater heel lang worden.
fotos + merk type van de afleverset zou misschien helpen.
Nou dat lijkt me niet hoor. Ja er zit een "comfortstand" op mijn afname unit waarbij de platenwisselaar word warmgehouden, maar ik heb deze gewoon uit staan. Dan stroomt er alleen water als er een warm-water vraag is.quote:Op zaterdag 10 juni 2017 09:26 schreef Fer het volgende:
Bij stadsverarming is er een continue doorstroming om de platenwisselaar warm te houden, maar ook de toevoerleiding van het net naar de unit. Anders zou deze ook afkoelen als er geen warmte afgenomen wordt en de opwarmtijd voor warmwater heel lang worden.
Ik blijf het in de gaten houden en post sowieso over een paar dagen weer als ik meer weet! 😀quote:Op woensdag 14 juni 2017 15:51 schreef vlindertje89 het volgende:
Ik lees mee, verhuis over 3 weken naar een nieuwbouw huurhuis met ook stadsverwarming in combinatie met vloerverwarming (als hoofdverwarming, nergens radiatoren behalve badkamer en daar geen vloerverwarming). Ben benieuwd idd naar je verbruik als je de tips van Nuon opvolgt!
Zal morgen nog even naar het boven aangehaalde kijken!quote:Op woensdag 14 juni 2017 22:14 schreef junkiexp het volgende:
Jep lijkt het wel op, dan wordt als het goed is de aanvoer van je binneninstallatie (2de van rechts met de rode handel) ook lauw/warm.
Dan blijft of je vv doorlopen of een radiator.
Overigens als je de stekker van de vv unit eruit trekt gaat alleen de pomp uit, maar de pomp is gewoon een waaierpomp en daar kan gewoon water doorheen ook als deze uitstaat.
Ik zou gaan voelen of de aanvoer inderdaad warm wordt en dan de vv unit controleren en de radiatoren stuk voor stuk.
In de bovenste leiding van je vv unit zie je een vierkanten plastic box zitten met een snoer ernaar toe.
Dat is de regelklep voor je vloerverwarming en deze wordt aangestuurd door je kamerthermostaat.
Als die klep op een of andere manier open blijft staan krijg je ook verbruik, maar dan moet de uitgaande leiding rechts van de klep ook warm worden, hetzij een beetje.
Ben benieuwd wat het probleem is.
Het is niet leuk, maar wel erg interessant zulke zaken altijd
Maar je hebt geen warm water gebruikt in de test periode toch (even voor de zekerheid )
Lees nog eens mijn post van : donderdag 8 juni 2017 @ 12:12:53quote:Op woensdag 14 juni 2017 23:37 schreef DaRealDeal het volgende:
[..]
Zal morgen nog even naar het boven aangehaalde kijken!
Nee geen warm water gebruikt in de periode 😉
Sowieso ben ik wel blij dat ik alles in de gaten houd, en er "nu al" achter kom in plaats van over een paar jaar. Nu is het mogelijk snel te regelen en dan zou ik een stuk minder moeten verbruiken. En is het nog niet zo'n duur geintje 😀
Ik laat het weten als ik weer wat nieuws heb!
Hoe kom jij er bij dat de radiatoren serieel staan? Ik kan dat niet afzien van de foto's.quote:Op donderdag 15 juni 2017 12:07 schreef zuigmarmot het volgende:
[..]
Lees nog eens mijn post van : donderdag 8 juni 2017 @ 12:12:53
ik zie geen afsluiter in je meterkast.
je verwarmt in ieder geval je hele huis tot aan de eerste afsluiter, indien daar gesplitst is, blijft dit doorstromen.
Omdat je radiatoren niet parallel geschakeld staan maar serieel, en indien een radiator uitstaat de flow wel door moet gaan lek kan het goed zijn dat je nog steeds flow hebt via je voetventielen
Ik zeg ook niet dat het zo is, maar wel dat het iets is wat TS serieus moet bekijken, waar zitten in zijn systeem de afsluiters, en waar kan het water doorstromenquote:Op donderdag 15 juni 2017 22:43 schreef junkiexp het volgende:
[..]
Hoe kom jij er bij dat de radiatoren serieel staan? Ik kan dat niet afzien van de foto's.
Een 1-pijp systeem kan wel, maar er kan ook nog ergens een cv verdeler staan en dat het dus parallel staat (2-pijps)
Dan gaat het verhaal niet meer op dat het blijft doorstromen.
Dinsdag komt de installateur langs, en dan ga ik erachter komen wat het is en eventueel wat tips vragen om het verbruik te verminderen. Laat het sowieso even weten.quote:Op donderdag 15 juni 2017 22:58 schreef zuigmarmot het volgende:
[..]
Ik zeg ook niet dat het zo is, maar wel dat het iets is wat TS serieus moet bekijken, waar zitten in zijn systeem de afsluiters, en waar kan het water doorstromen
Weet iemand misschien hoe dit zit? Ik snap niet hoe een koppeling aan het verbruik kan bijdragen.quote:Op dinsdag 20 juni 2017 10:05 schreef DaRealDeal het volgende:
De betreffende koppeling was een 0,5 koppeling en er moest een 1,0 koppeling opzitten zoals op de rest van de radiators.
Voetventiel volgens mij!quote:Op dinsdag 20 juni 2017 10:11 schreef Fer het volgende:
Wat voor koppeling? Voetventiel, thermostaatkraan?
Het schijnt dat er constante doorvoer was, de koppeling die er op zat was voor een enkelbuis systeem of iets dergelijks.quote:Op dinsdag 20 juni 2017 10:12 schreef Nixxor het volgende:
[..]
Weet iemand misschien hoe dit zit? Ik snap niet hoe een koppeling aan het verbruik kan bijdragen.
|